La ricerca ha trovato 430 risultati
- ven ott 19, 2018 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
- Risposte: 16
- Visite : 7086
Re: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
Buonasera. Mi permetto di riaprire questa discussione per chiedervi di eventuali aggiornamenti in merito (a me non ne risultano). In conclusione ad oggi la resistenza al fuoco di una parete non portante, dotata di intercapedine, con progetto presentato dopo il 25 settembre 2010, non puo' essere valu...
- dom gen 24, 2016 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5853
Re: domanda sulla tolleranza
Io ho sempre applicato cumulaticamente, confortato più volte dall"'interpretazione" di vari funzionari VVF, il punto 5 dell'allegato A al DM 30 novembre 1983, ovvero 5% sui primi 2,40 m e 2% sulle lunghezze rimanenti oltre i 2,40 m. Altrimenti ad esempio si avrebbe il caso assurdo: - lungh...
- lun mag 11, 2015 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza vie di esodo
- Risposte: 8
- Visite : 3384
Re: Lunghezza vie di esodo
Condivido pienamente le tue considerazioni. Anch'io non firmerei mai una SCIA con queste condizioni per un'autorimessa a box, pero' mi hanno approvato due "valutazione progetto" nei quali la distanza dalle uscite di sicurezza è misurata in linea retta, senza considerare ostacoli. Per contr...
- dom mag 10, 2015 20:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza vie di esodo
- Risposte: 8
- Visite : 3384
Re: Lunghezza vie di esodo
Concordo in parte per le autorimesse a spazio aperto. Intendevo pero' le autorimesse a box.
- sab mag 09, 2015 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza vie di esodo
- Risposte: 8
- Visite : 3384
Re: Lunghezza vie di esodo
Secondo le ultime interpretazioni di alcuni Comandi, che personalmente non condivido molto, la distanza dall'uscita di sicurezza puo' essere intesa senza considerare la presenza di ostacoli (quindi diretta), e non rappresenta quindi la lunghezza effettiva del percorso di esodo (per intederci come ra...
- lun mar 02, 2015 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare alberghi P500/4122 del 04/04/2001
- Risposte: 6
- Visite : 2130
Re: Circolare alberghi P500/4122 del 04/04/2001
Mi riferivo a questa discussione:
viewtopic.php?f=4&t=19934
viewtopic.php?f=4&t=19934
- lun mar 02, 2015 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare alberghi P500/4122 del 04/04/2001
- Risposte: 6
- Visite : 2130
Re: Circolare alberghi P500/4122 del 04/04/2001
Se il tuo quesito riguarda anche quanto già dibattuto in merito alla possibilità di utilizzare tabelle derivanti da norme diverse per la certificazione della resistenza al fuoco di strutture tipologicamente simili, ti ringrazio per l'iniziativa e ti prego di condividerne la risposta. Grazie.
- gio feb 19, 2015 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 91 vs DM 16.02.2007
- Risposte: 14
- Visite : 3431
Re: Circolare 91 vs DM 16.02.2007
Le tue motivazioni mi sembrano corrette. Mi spiego meglio pero' con un'esempio (reale): Solaio in conglomerato cementizio armato e laterizio h=18+4, copriferro 2,5, massetto 8, intonaco normale 1,5 Secondo Circolare 91: REI 120 Secondo DM 16/02/2007: NO REI 120 Solaio in conglomerato cementizio arma...
- gio feb 19, 2015 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 91 vs DM 16.02.2007
- Risposte: 14
- Visite : 3431
Re: Circolare 91 vs DM 16.02.2007
Secondo quanto affermato da un funzionario, non è consentito utilizzare normative diverse per la sressa tipologia strutturale, ovvero ad esempio tutti i solai devono essere cerificati utilizzando le tabelle di un'unica norma.
- ven giu 27, 2014 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
- Risposte: 9
- Visite : 2903
Re: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
La UNI riprende il DM per quanto riguarda la posa negli edifici o locali destinati ad uso civile, infatti nella mia risposta scrivevo che a mio avviso la posa deve avvenire in apposito alloggiamento antincendio.
- gio giu 26, 2014 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
- Risposte: 9
- Visite : 2903
Re: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
concordo. Il punto 5.4.3.4 della nuova UNI 11528 indica la posa in alloggiamento o in guaina. Il DM 12/04/1996 prescrive: - la posa in apposito alloggiamento in caso di edifici civili o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco; - la posa in guaina d'ac...
- gio giu 19, 2014 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
- Risposte: 9
- Visite : 2903
Re: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
A mio avviso deve essere posato "in apposito alloggiamento".
- gio apr 17, 2014 20:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: box autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 2936
Re: box autorimessa
Secondo la tua ipotesi anche il serramento di chiusura del box dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco! Non dimenticare inoltre che il box deve essere aerato lato corsia.
- dom set 01, 2013 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 90/2013: scarico camini si ritorna a tetto
- Risposte: 101
- Visite : 33706
Re: Legge 90/2013: scarico camini si ritorna a tetto
Qui si tratta pero' proprio di materia legale, e purtroppo, in questo come in mille altri casi nel nostro Belpaese dove le leggi sono poco chiare e quasi sempre interpretabili, l'ultima parola spetta al magistrato (vedasi ad esempio la giuisprudenza corrente ed in particolare la decisione del Consig...
- sab ago 31, 2013 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 90/2013: scarico camini si ritorna a tetto
- Risposte: 101
- Visite : 33706
Re: Legge 90/2013: scarico camini si ritorna a tetto
Mi permetto di intervenire nell'interessante discussione per dare un mio parere sulla possibilità di posizionare una canna fumaria esterna sulla facciata. Al di fuori del caso degli edifici vincolati, il decoro architettonico è un parametro meramente soggettivo; a mio avviso l'assemblea condominiale...
- sab nov 24, 2012 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse, rampe e sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 2744
Re: Autorimesse, rampe e sprinkler
Torino. Autorimessa privata Piazza Adriano (davanti al tribunale). La rampa tra il III interrato ed il II interrato è dotata di impianto sprinkler. Ho curato personalmente la prevenzione incendi e l'impiantistica.
- sab nov 17, 2012 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gas metano sotto garage
- Risposte: 11
- Visite : 4089
Re: Centrale termica a gas metano sotto garage
Aggiungerei che se il tubo gas non passa direttamente nel disimpegno, non dovrebbe esserci pericolo di formazione di sacche di gas all'interno del disimpegno stesso.
- lun apr 30, 2012 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inail e vaso espansione 50 litri
- Risposte: 3
- Visite : 2683
Re: Inail e vaso espansione 50 litri
Leggi per bene il Decreto e per distinguere i vari casi presta bene attenzione a non confondere:
- Dichiarazione di messa in servizio
- Verifica di messa in servizio
- Verifiche di riqualificazione periodica
- Dichiarazione di messa in servizio
- Verifica di messa in servizio
- Verifiche di riqualificazione periodica
- mar apr 17, 2012 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ventilazione autirimessa
- Risposte: 25
- Visite : 9641
Re: ventilazione autirimessa
Esiste una bozza della nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse. Puoi condividerla? Mi spiace ma non ne sono in possesso. Il Tecnico, allora Responsabile della divisione Prevenzione Incendi del Comando, mi ha solo permesso di prendere degli appunti per motivare un'istanza di d...
- sab mar 31, 2012 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ventilazione autirimessa
- Risposte: 25
- Visite : 9641
Re: ventilazione autirimessa
Esiste una bozza della nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse, già di qualche tempo fa, che consente la riduzione della superficie di aerazione naturale (S/25) contestualmente all'installazione di doppio impianto di ventilazione meccanica (immisione ed estrazione).
- gio mar 29, 2012 21:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL 2009 DUBBI E CONSIDERAZIONI
- Risposte: 41
- Visite : 13686
Re: ISPESL 2009 DUBBI E CONSIDERAZIONI
Certo, perchè ora è obbligatoria la VIC oppure la VST, quindi puo' mancare la correlazione tra T e P.
- dom mar 18, 2012 20:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Pagamenti 2011 Fine lavori 2012
- Risposte: 24
- Visite : 9259
Re: Pagamenti 2011 Fine lavori 2012
Certo, chiedo scusa, hai perfettamente ragione ............ mi sono espresso male.
Ma nel caso che tu ipotizzi, la comunicazione non viene inviata proprio perchè l'Amministrazione finanziaria è già a conoscenza degli importi che i contribuenti porteranno in detrazione?
Ma nel caso che tu ipotizzi, la comunicazione non viene inviata proprio perchè l'Amministrazione finanziaria è già a conoscenza degli importi che i contribuenti porteranno in detrazione?
- dom mar 18, 2012 14:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Pagamenti 2011 Fine lavori 2012
- Risposte: 24
- Visite : 9259
Re: Pagamenti 2011 Fine lavori 2012
A mio avviso l'AdE per fine lavori intende anche implicitamente il pagamento degli stessi. La comunizione dei lavori a cavallo è stata introdotta affinché entro la data del 31/03, che corrisponde alla data limite per l'invio della pratica "normale", l'amministrazione finanziaria possa comu...
- gio feb 02, 2012 20:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 QUANDO è ENTRATA IN VIGORE ?????
- Risposte: 8
- Visite : 3209
Re: LEGGE 10 QUANDO è ENTRATA IN VIGORE ?????
...............grazie ....................come passa il tempo!
Allora possiamo pretendere la 373 o la legge 10 per tutti gli edifici costruiti a partire dal 1976 per redigere gli ACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora possiamo pretendere la 373 o la legge 10 per tutti gli edifici costruiti a partire dal 1976 per redigere gli ACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- gio feb 02, 2012 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
- Risposte: 9
- Visite : 3616
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
No, quell'obbligo non discende dall'art. 22, ma da altre disposizioni legislative.
- gio feb 02, 2012 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
- Risposte: 9
- Visite : 3616
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
Non mi sembra ci sia nulla di ipotetico, è tutto scritto! E chi altri dovrebbe avere l'onere di mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento e di manutenzione, conformemente alle diposizioni legislative, se non il responsabile della conduzione (che esso sia il proprietario, il terzo ...
- sab gen 28, 2012 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 QUANDO è ENTRATA IN VIGORE ?????
- Risposte: 8
- Visite : 3209
Re: LEGGE 10 QUANDO è ENTRATA IN VIGORE ?????
.................... e la 373?
- dom lug 31, 2011 18:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sostituzione infissi
- Risposte: 5
- Visite : 1486
Re: sostituzione infissi
La Comunicazione al Centro di Pescara non è più necessaria già da qualche mese!
- mar lug 05, 2011 23:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICATI PORTE REI
- Risposte: 5
- Visite : 4328
Re: CERTIFICATI PORTE REI
Mi è già successo più volte. Alcuni produttori hanno rilasciato la dichiarazione di conformità dietro pagamento di un corrispettivo per il tempo perso nella ricerca. Altri probabilmente non hanno voglia di farlo e non rilasciano duplicati. In ogni caso come dice giustamente Terminus la dichiarazione...
- gio giu 30, 2011 21:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria acciaio - caldaie cond in cascata.
- Risposte: 4
- Visite : 1666
Re: canna fumaria acciaio - caldaie cond in cascata.
Se non erro le canne fumarie in materiale plastico sono vietate per potenze superiori a 35 kW.
- ven giu 17, 2011 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
- Risposte: 47
- Visite : 58129
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali term
La spiegazione corretta dovrebbe essere questa. In base all'art. 22 del DM 1/12/1975 gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali con almeno 5 alloggi oppure di potenza superiore a 116 kW devono essre sottoposti alla verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, p...
- gio apr 21, 2011 20:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
- Risposte: 47
- Visite : 58129
Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Forse Raccolta R?
- ven apr 01, 2011 18:10
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: INCENTIVO CLASSE A REGIONE PIEMONTE?
- Risposte: 2
- Visite : 2984
Re: INCENTIVO CLASSE A REGIONE PIEMONTE?
Bardonecchia
- ven mar 25, 2011 13:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Muffa, colpa di chi ci abita....dite la vostra
- Risposte: 45
- Visite : 16311
Re: Muffa, colpa di chi ci abita....dite la vostra
Scusami ma non ho capito la tua osservazione. tu dici che ora come ora con le pareti molto isolate, avere ponti termici è rischioso, + di quando le pareti non erano isolate, per fenomeni di condensa. io ti dico di no. Aumenta di molto, percentualmente, l'incidenza dei PT, ma non il rischio. Non mi ...
- ven mar 25, 2011 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Muffa, colpa di chi ci abita....dite la vostra
- Risposte: 45
- Visite : 16311
Re: Muffa, colpa di chi ci abita....dite la vostra
Come tutti sappiamo l'esigenza del rispetto delle norme sul risparmio energetico, hanno accentuato il pericolo di condensa in corrispondenza dei ponti termici. La connessione non regge. Per quale motivo? Diminuendo la trasmittanza delle pareti opache ed aumentandone conseguentemente la temperatura ...
- gio mar 24, 2011 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Muffa, colpa di chi ci abita....dite la vostra
- Risposte: 45
- Visite : 16311
Re: Muffa, colpa di chi ci abita....dite la vostra
A mio avviso però, indipendentemete dall'obbligo di verifica termoigrometrica del ponte termico, dovrebbe però sempre valere il principio della perfetta rispondenza della costruzione alla regola d'arte. Come tutti sappiamo l'esigenza del rispetto delle norme sul risparmio energetico, hanno accentuat...
- gio feb 17, 2011 09:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: verifica CT esistente e DM 12/04/1996
- Risposte: 3
- Visite : 1626
Re: verifica CT esistente e DM 12/04/1996
Circolare 68/69.
Ma se invece di sollecitare qui avessi fatto una ricerca sulla rete l'avresti trovata sicuramente.
Ma se invece di sollecitare qui avessi fatto una ricerca sulla rete l'avresti trovata sicuramente.
- mar feb 08, 2011 08:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
- Risposte: 5
- Visite : 1880
Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
..... e se < 116 kw il disi mpegno può anche essere non aerato ...
- mar gen 25, 2011 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2450
Re: Porte Tagliafuoco
In realtà è la ditta che vende le porte che nel preventivo scrive testualmente "gli sportelli verranno costruiti e assemblati come le porte rei 120 ma privi di omologazione perchè sono inferiori all'altezza minima certificabile". Mi è venuto il dubbio che nella norma UNI che definisce le m...
- dom gen 23, 2011 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2450
Re: Porte Tagliafuoco
A proposito di porte tagliafuoco, Terminus, ti risulta che le porte di altezza inferiore ad un certo valore (sportelli) non possano essere omologate? Grazie. Ciao.
- mar gen 18, 2011 23:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Tetto e sei appartamenti con riscaldamento autonomo
- Risposte: 9
- Visite : 2730
Re: Tetto e sei appartamenti con riscaldamento autonomo
Non importa se le fatture sono intestate al Condominio. Nel caso di impianto centralizzato avviene esattamente la stessa cosa. Nel caso di impianto centralizzato viene imbastito un solo allegato A e un solo allegato E a "nome" del condominio indicando il codice fiscale del medesimo in qua...
- mar gen 18, 2011 23:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite 35kW o 34,8 kW? per pratica ISPESL
- Risposte: 1
- Visite : 1111
Re: Limite 35kW o 34,8 kW? per pratica ISPESL
DM 1-12-1975: 30.000 kcal/h
- mar gen 18, 2011 22:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ispesl e quota negativa
- Risposte: 1
- Visite : 924
Re: ispesl e quota negativa
No. L'altezza idrostica deve essere riferita al generatore di calore.
- sab gen 15, 2011 12:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Tetto e sei appartamenti con riscaldamento autonomo
- Risposte: 9
- Visite : 2730
Re: Tetto e sei appartamenti con riscaldamento autonomo
A mio avvis non è corretto.
Sei pratiche intestate ai singoli condomini.
Non importa se le fatture sono intestate al Condominio. Nel caso di impianto centralizzato avviene esattamente la stessa cosa.
Sei pratiche intestate ai singoli condomini.
Non importa se le fatture sono intestate al Condominio. Nel caso di impianto centralizzato avviene esattamente la stessa cosa.
- ven gen 14, 2011 10:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Tetto e sei appartamenti con riscaldamento autonomo
- Risposte: 9
- Visite : 2730
Re: Tetto e sei appartamenti con riscaldamento autonomo
Le pratiche possono essere intestate al singolo Condomino.
Le spese andranno ovviamente suddivise secondo quanto ogni condomino ha efettivamente pagato, ovvero in generale secondo la tabella millesimale.
Le spese andranno ovviamente suddivise secondo quanto ogni condomino ha efettivamente pagato, ovvero in generale secondo la tabella millesimale.
- mer dic 01, 2010 08:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 4 vie e vaso espansione
- Risposte: 6
- Visite : 2143
Re: Valvola 4 vie e vaso espansione
Studia bene la raccolta R. Ricordo che la versione dell'82 è quella legalmente in vigore.
- mar nov 30, 2010 18:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 4 vie e vaso espansione
- Risposte: 6
- Visite : 2143
Re: Valvola 4 vie e vaso espansione
Installa valvola intercettazione combustibile.
- mer nov 17, 2010 14:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Sostituzione copertura e recupero sottotetto
- Risposte: 7
- Visite : 2073
Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto
In riferimento all'edificio esistente, per poter beneficiare della detrazione fiscale al 55 % dovresti isolare il pavimento del sottotetto in quanto quest'ultimo non è riscaldato. Pertanto l'intervento di isolamento del tetto non è detraibile al 55 %.
- mer nov 10, 2010 13:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345
- Risposte: 24
- Visite : 5789
Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345
Tralasciando commenti circa la confusione dei partecipanti alla discussione ......, e ribadendo che la materia deve essere più di competenza di commercialisti ed avvocati che di tecnici, riporto in seguito le risposte dell'ENEA. Le valutazioni dei tecnici dell'ENEA non possono sostituirsi al legisla...
- sab nov 06, 2010 18:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345
- Risposte: 24
- Visite : 5789
Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345
Uno dei presupposti fondamentali per l'applicabilità delle detrazioni fiscali in termini di risparmio energetico è che l'edificio sia riscaldato. Pertanto a mio avviso, interpretando alla lettera la legge, unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento non possono beneficiarne. Altri pare...