Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Il problema dell'interpretazione sta nel fatto che Regolamenti e norme non sono chiari e lasciano appunto spazio all'interpretazione: cosa assolutamente deleteria per qualsiasi procedimento...ma purtoppo questa è l'Italia: leggi e regolamenti fatti per aggirare l'ostacolo. Al di là del mio caso, io ...
da jok85
ven apr 26, 2019 16:13
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 33831

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Altra FAQ in chiariemento alla definizione di utenza KB0010312 Con il termine utenza si indicano le parti dell’edificio dove è presente l’impianto oggetto di intervento. Nel caso di sostituzione di generatori di riscaldamento per “le medesime utenze” la sostituzione dell’impianto deve riguardare sol...
da jok85
mer apr 24, 2019 20:38
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 33831

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Quindi tu a casa hai un contatore enel in ogni stanza/utenza?
da jok85
mer apr 24, 2019 16:06
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 33831

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Scusatemi ma la FAQ secondo me chiarisce una volta per tutto che utenza è unità abitativa e non singolo ambiente. Mi spiego meglio, dichiarare che un camino può essere sostituito con una stufa idro significa accettare che si distribuisca il calore mediante il fluido termovettore anche in altri ambie...
da jok85
mer apr 24, 2019 14:24
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 33831

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Nella sezione FAQ è stata pubblicata da pochi giorni questo chiarimento importante. KB0010299 E’ possibile accedere agli incentivi di Conto Termico sostituendo un camino a legno con una stufa a pellet di tipo ‘Idro’ in un immobile ad uso abitativo? Si, è possibile richiedere l’accesso agli incentivi...
da jok85
mar apr 23, 2019 22:28
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 33831

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Nel mio caso trattasi di unica unità abitativa a due piani con impianti indipendenti. PT camino aperto sostituito con idrostufa e P1 caldaia preesistente. L'impianto è stato separato in occasione della sostituzione e si è preferito collegare ai radiatori del PT per meglio distribuire il calore. Che ...
da jok85
mar apr 23, 2019 14:31
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Risposte: 100
Visite : 33831

Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!

Buonasera a tutti, ci sono novità in merito? Ho ricevuto da qualche giorno richiesta di integrazione con l'invito ad allegare perizia asseverata in cui si chiarisca inequivocabilmente la distribuzione del calore ante e post operam e dimostrando che la stufa sostituita asserva le medesime utenze. Il ...
da jok85
mar mar 29, 2011 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n.85 Scuole
Risposte: 2
Visite : 993

Re: Attività n.85 Scuole

Nessuno mi risponde???
da jok85
mar mar 29, 2011 13:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n.85 Scuole
Risposte: 2
Visite : 993

Attività n.85 Scuole

Ciao a tutti, vorrei una vs. interpretazione in merito al funzionamento contemporaneo degli idranti in una scuola. leggendo il punto 9 del DM 26/08/1992 si legge: "L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min. per ogni colonna montante e, nel caso di più col...
da jok85
ven mar 11, 2011 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Ciao a tutti, vorrei una vs. interpretazione in merito al funzionamento contemporaneo degli idranti in una scuola. leggendo il punto 9 del DM 26/08/1992 si legge: "L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min. per ogni colonna montante e, nel caso di più col...
da jok85
gio feb 24, 2011 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aggiunta - spostamento idrante rispetto all'esame progetto
Risposte: 0
Visite : 827

Aggiunta - spostamento idrante rispetto all'esame progetto

Ciao, voglio farvi una domanda, credo non sia proprio scontata. Ho avuto l'approvazione dell'esame progetto relativamente alla richiesta di rilascio CPI di una Scuola. In sede di redazione del progetto esecutivo, per esigenze tecniche, devo spostare il punto idrante, di circa 10 m rispetto alla posi...
da jok85
mar feb 08, 2011 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Tieni conto per per circuito aperto esistente, vale la seguente formula empirica: ΔH2 = ΔH1 ( Q2/Q1 )^1.907, quindi se tu conosci una condizione di portata e perdita carico misurate, puoi risalire al resto usando come dato la portata (leggermenete maggiorata) deigli idranti previsti, per ottenere c...
da jok85
mar feb 08, 2011 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Grazie delle risposte. Riguardo al gruppo di surpressione ci avevo pensato,considerando la bassa pressione presente, sarebbe anche la soluzione più efficace, ma non è una cosa molto semplice da fare (tempi e costi). L'unica cosa che mi rimane da fare, prima di procedere alla progettazione sovradimen...
da jok85
mar feb 08, 2011 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Si ora sono d'accordo. La mia discussione deriva da un problema + burocratico che tecnico. Vi spiego. Sto eseguendo l'adeguamento di un edificio scolastico al DM 26/08/92. Avendo a che fare con il comune, è sempre tutto un incognita.... infatti, non esiste un progetto dell'attuale rete idrica, anche...
da jok85
lun feb 07, 2011 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Credo di averlo letto in altro post di questo forum; non d'accordo sul punto di lettura della pressione residua, ovvero alla base della colonna montante (attacco DN70) o addirittura a monte di tutto l'impianto (unica colonna montante con unico attacco VVF DN70). Operando in questo modo, non si tiene...
da jok85
lun feb 07, 2011 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Ok, ora ho le idee più chiare, avevo trascurato l'aumento di portata nei tratti precedenti.
da jok85
ven feb 04, 2011 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Scusami, forse mi sono espresso male. Ammettiamo di avere 3 idranti sulla stessa colonna montante. Aprendo l'ultimo idrante della colonna (+ sfavorito), abbiamo il massimo delle perdite di carico (conc + dist). Ore se apriamo i restanti idranti della stessa colonna, non aggiungiamo nessuna perdita d...
da jok85
gio feb 03, 2011 20:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Nel caso in cui è installato un gruppo. E se la mia alimentazione é l'acquedotto?
da jok85
gio feb 03, 2011 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Occhio a queste specifiche: la portata la misuri con la lancia calibrata installata sulla manichetta collegata all'idrante e la ricavi in base al valore di pressione rilevata sul manomentro della lancia dalla quale, poi, con la tabella specifica per ogni lancia calibrata, trovi la portata, mentre l...
da jok85
gio feb 03, 2011 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24615

Re: Prova funzionalità idranti

Ciao a tutti, avrei da sottoporvi un quesito. Sto eseguendo un progetto di adeguamento di un imp idrico ant. di un edificio scolastico. Non ho a disposizione nè vecchi progetti, nè so il percorso delle tubazioni (quindi non posso calcolarmi le perdite di carico). Per conoscere la necessità o meno di...