La ricerca ha trovato 42 risultati

da fede24
lun nov 25, 2013 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: baxi luna in
Risposte: 1
Visite : 731

baxi luna in

volevo porre una domanda tecnica sui pezzi di ricambio di una baxi luna in, in pratica bisognerebbe cambiare la scheda di accensione (quella sopra la valvola gas), disponiamo di un'altra luna in e volevamo usare il pezzo di ricambio, solo che il tecnico dice che il ricambio è diverso, eppure la cald...
da fede24
gio mar 21, 2013 20:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle
Risposte: 18
Visite : 5009

Re: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle

Come succede spesso sui fol, siamo andati fuori tema, non mi interessava sapere se la caldaia doveva essere a tiraggio naturale, già lo sapevo, quindi ho dovuto risolvere il problema chiedendo a dei tecnici in zona 1)La detrazione del 50% si può chiedere solo in presenza della scia (cioè solo se si ...
da fede24
mer mar 20, 2013 22:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle
Risposte: 18
Visite : 5009

Re: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle

Per quello che strettamente riguarda le detrazioni 36-50% per risparmio energetico, come ho già scritto in un altro post, occorre solo che il rendimento dichiarato, misurato direttamente, sia almeno 90% (azzo che risparmio!). In generale però, anche per poter detrarre, gli interventi, debbono rispe...
da fede24
mer mar 20, 2013 19:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle
Risposte: 18
Visite : 5009

Re: Qu

E' possibile portare in detrazione la caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle? Salvo che la legislazione energetica vigente nella tua zona consenta delle eccezioni per casi particolari, non ti è neanche consentito installarla. Qualora lì da te esistessero tali eccezioni (dubito, al limite consentire...
da fede24
mer mar 20, 2013 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle
Risposte: 18
Visite : 5009

Re: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle

ponca ha scritto:Se ti riferisci alle detrazioni del 55% certamente no.. scusa ma che caldaia vuoi installare?
Mi riferivo al 50% in 10 anni se non erro
la caldaia in questione è una caldaia a basamento 29kw scambiatore in ghisa tiraggio naturale
da fede24
mer mar 20, 2013 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle
Risposte: 18
Visite : 5009

detrazione caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle

Relativamente alla detrazione, volevo sapere se le "stellette" sulla caldaia incidono qualcosa Di solito la condensazione ha 4 stelle, la tiraggio forzato classica 3 stelle, e la tiraggio naturale 2 stelle. E' possibile portare in detrazione la caldaia a tiraggio naturale a 2 stelle? Grazie
da fede24
gio mar 14, 2013 21:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38570

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

La certificazione non costa nulla in sè. Il corso costa 600 euro (e non è obbligatorio), l'esame ha un costo minimo che non ricordo più l'iscrizione al registro. Se fai tutto, con meno di mille euro te la cavi e ti qualifichi professionalmente. Quindi non venitemi a dire che per 3 split non convien...
da fede24
gio mar 14, 2013 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione anche per impianto idrico?
Risposte: 6
Visite : 3275

Re: Dichiarazione anche per impianto idrico?

Elenco delle norme UNI Impianti di riscaldamento e climatizzazione relative alle civili abitazioni UNI 5104 Impianti di condizionamento dell'aria - norme per l'ordinazione, l'offerta e il collaudo. UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - progettazione, costruzione e d...
da fede24
mer mar 13, 2013 22:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione anche per impianto idrico?
Risposte: 6
Visite : 3275

Re: Dichiarazione anche per impianto idrico?

SITEC ha scritto:UNI 9182-08
grazie, e quella per il condizionamento?
da fede24
mer mar 13, 2013 21:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione anche per impianto idrico?
Risposte: 6
Visite : 3275

Re: Dichiarazione anche per impianto idrico?

girondone ha scritto:si
ma non scrivere 7129 :wink:
Grazie, e di grazia :mrgreen: , quale sarebbe la norma di riferimento?
da fede24
mer mar 13, 2013 21:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38570

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

1) sì, e deve compilare anche il libretto di impianto. 2) stai già sottintendendo la compravendita di firme per le dico e i libretti di impianti fatti da terzi. Malaffare tipicamente italiano. Ma come ti permetti di fare certe insinuazioni, la mia era una questione di informazione, diciamo che ci v...
da fede24
mer mar 13, 2013 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione anche per impianto idrico?
Risposte: 6
Visite : 3275

Dichiarazione anche per impianto idrico?

Quando un installatore esegue un impianto idrico, per legge deve rilasciare una dichoarazione di conformità, come si fa per l'installazione delle caldaie?
da fede24
mer mar 13, 2013 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38570

patentino per condizionamento e chiarimenti

volevo porre alcune domande relative al patentino di condizionamento: 1) l'installatore in possesso del patentino, deve rilasciare una dichiarazione di conformità(come si fa con le caldaie) nel caso di installazione presso privati? 2)Un installatore senza patentino, può provvedere alla sola posa dei...
da fede24
mar gen 22, 2013 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?
Risposte: 19
Visite : 8973

Re: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?

aupaz riprendo questo discorso concordando con tutto quello che hai detto sto cercando di implementare questa teoria che riassumo con il nome "socal - soma - anta" per intenderci ti chiedo su impiantio autonomi (da 80 a 120 mq per intenderci) divideresti per es in zona giorno e zona notte...
da fede24
sab mag 21, 2011 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per installazione condizionatore
Risposte: 2
Visite : 2703

patentino per installazione condizionatore

Mi hanno detto che dal 2012 per installare condizionatori ci vorrà un patentino, vi risulta la cosa e nel caso dove si dovrebbe conseguire?
da fede24
lun feb 07, 2011 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ardesia tetto e trattamento
Risposte: 0
Visite : 550

ardesia tetto e trattamento

Vorrei sapere dopo quanti anni dall'installazione, l'ardesia a copertura del tetto, necessiti di un trattamento
In cosa consisterebbe questo trattamento ed il costo all'incirca

Grazie
da fede24
dom gen 09, 2011 15:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 47068

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Si pero per ritorno inverso non significa invertire la mandata col ritorno, ma fare in modo che il radiatore che e stato servito per ultimo nella mandata, venga servito per primo nel ritorno. Ovviamente è così per il ritorno inverso!! Che c'entra invertire mandata con ritorno?? Fede24, senza polemi...
da fede24
sab gen 08, 2011 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 47068

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Fede24 ti consiglio un approccio meno arrogante a questo forum. La maggior parte delle persone che vi scrivono sono tecnici e nessono ha la pretesa (come te) di avere il sapere in tasca per 4 radiatori che presumi di aver aggiustato. E prima di obiettare a vanvera cerca di capire quello che gli altr...
da fede24
sab gen 08, 2011 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 47068

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Attacchi invertiti significa che l'acqua calda entra dal basso anzichè dall'alto all'interno del radiatore. Poichè l'acqua calda è più leggera è ovvio che in tali condizioni si abbia un cortocircuito e insufficiente circolazione nel radiatore che di conseguenza sarà appena tiepido. Se gli attacchi ...
da fede24
ven dic 24, 2010 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: by-pass riscaldamento pavimento
Risposte: 5
Visite : 3911

Re: by-pass riscaldamento pavimento

Buongiorno Un quesito che forse è già stato posto, ma non sono riuscito a trovarlo. In un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da caldaia a condensazione bassa temperatura al servizio di condominio, faccio una regolazione a punto fisso in centrale termica con valvola miscelatrice a 3 vi...
da fede24
mar dic 21, 2010 19:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

Va bene, ci credo, però non riesco a capire come sia possibile avere un DT di 30° in un impianto a radiatori, bisogna avere una portata bassissima ed una potenza grande, ma è possibile avere rendimenti così elevati? Anche se controlli la temperatura di ritorno a 45° la mandata come può arrivare a 7...
da fede24
mar dic 21, 2010 19:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

Sotto ai 55° non si ha quasi niente di condensazione, quindi sopra quella temperatura diventa una caldaia normale Bisogna finirla con la barzelletta della condensazione che fa risparmiare con gli impianti a radiatori Assolutamente no! Bisogna invece imporre la regolazione climatica ed un uso + prol...
da fede24
mar dic 21, 2010 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

Con la sonda esterna la cosa migliora Però vorresti dirmi che su un impianto a radiatori riesci ad avere un DT di 30°? Cioè da 70 in mandata passa a 40 in ritorno, come è possibile? E ma con la sonda esterna agisci sulla Tm... se abbassi la temperatura di mandata nelle mezze stagioni hai un ritorno...
da fede24
mar dic 21, 2010 11:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

Girondone sono d'accordo con te e dico a fede24 che c'è una marca di caldaia, a condensazione, che ti permette di impostare la temperatura di ritorno. Va bene, ci credo, però non riesco a capire come sia possibile avere un DT di 30° in un impianto a radiatori, bisogna avere una portata bassissima e...
da fede24
mar dic 21, 2010 04:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
Risposte: 8
Visite : 10196

Re: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo

Adesso che ci penso però, il problema ci sarebbe, ma non tanto per la questione dello sbilanciamento, ma quanto per la conformazione della valvola monotubo In pratica la mandata dovrebbe essere quella dove è inserita la sonda che in pratica deve eesere tagliata a 3/4 della lunghezza del radiatore ed...
da fede24
mar dic 21, 2010 04:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
Risposte: 150
Visite : 30241

Re: Le falsità delle pompe di calore.

NoNickName ha scritto:Ma senti un po'. Perchè invece le altre pdc non sono a espansione diretta?
Qui mancano un po' di fondamentali... la pdc è sempre a espansione diretta.
La sorgente fredda può essere aria o acqua, così come il pozzo caldo. Ma sempre espansione diretta è.
E su questo non ci piove proprio
da fede24
lun dic 20, 2010 19:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
Risposte: 8
Visite : 10196

Re: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo

in teoria: succede che l'elemento radiante che in un anello è preso per primo è dimensionato in base alla temperatura di mandata della caldaia mentre l'elemento radiante sempre dello stesso anello preso per ultimo è dimensionato con una salto di temperatura che tenga conto di tutti i salti di tempe...
da fede24
lun dic 20, 2010 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dosatori di polifosfati
Risposte: 11
Visite : 33001

Re: dosatori di polifosfati

2)dosatore all'entrata caldaia(quindi solo per acqua calda) però bisogna vedere se hai lo spazio o se quella caldaia fa l'apposito kit, ma in questo caso difficilmente potrai creare un by-pass, così quando si ottura il dosatore sei in mezzo alla m...a fede24, benvenuto! Leggo i tuoi interventi e mi...
da fede24
lun dic 20, 2010 19:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dosatori di polifosfati
Risposte: 11
Visite : 33001

Re: dosatori di polifosfati

Il fatto di aver un circuito chiuso significa che più il calcare si deposita,più cala il tenore del calcio finchè il deposito non l'avrai più. se non reintegri.. Cmq per l'acs la cosa migliore è impostarla a 45°C e non di +. Salvi lo scambiatore anche senza dosatore. ma la gente vuole farsi la docc...
da fede24
lun dic 20, 2010 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dosatori di polifosfati
Risposte: 11
Visite : 33001

Re: dosatori di polifosfati

Allora,in linea di massima son d'accordo con te su tutti i presupposti tecnici che citi, è nelle conclusioni che discordiamo. Il fatto di aver un circuito chiuso significa che più il calcare si deposita,più cala il tenore del calcio finchè il deposito non l'avrai più.pensa a quanta acqua passa per ...
da fede24
lun dic 20, 2010 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

anche nei periodi meno freddi, con la sonda esterna impostata correttamente, le temperature di ritorno sono piu' basse, quindi c'è condensazione. Se invece la facciamo andare a 70° a punto fisso è logico che il discorso non sta in piedi. Con la sonda esterna la cosa migliora Però vorresti dirmi che...
da fede24
dom dic 19, 2010 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

Caro fede non sono proprio d'accordo con te. Per parlare di risparmio si devono identificare due caldaie: una a condensazione l'altra normale, della stessa potenzialità e accese con periodo della stessa durata. Comunque io imposto la caldaia a condensazione a 60° è ho un rendimento misurato del 98,...
da fede24
dom dic 19, 2010 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dosatori di polifosfati
Risposte: 11
Visite : 33001

Re: dosatori di polifosfati

intanto un dosatore di polifosfati non decalcifica nulla, semplicemente impedisce il deposito del calcare immettendo nell'acqua sostanze che contrastano il meccanismo di deposito finchè siamo a temperature sotto i 60°. Il calcio che è presente nell'acqua resta tutto. Se comunque vuoi usare un dosat...
da fede24
sab dic 18, 2010 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico fumi maggiorato
Risposte: 0
Visite : 420

scarico fumi maggiorato

Volevo porvi il seguente quesito: in un condominio vanno installate 8 caldaie a tiraggio forzato con scarichi da portare a tetto. La grandezza giusta rispetto alla distanza (come prescritto dalla casa) è il classico 80mm L'ingegnere però vorrebbe utilizzare delle tubazioni in acciaio da 100mm, l'esp...
da fede24
sab dic 18, 2010 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?
Risposte: 19
Visite : 8973

Re: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?

Le termostatiche ti permettono di regolare la temperatura ambiente locale per locale, il cronoternmostato ti permette di far andare l'impianto a seconda degli orari che ti servono. Non si usa più il termostato come una volta, che regolava la temperatura, a questo ora ci pensano le termostatiche, ma...
da fede24
sab dic 18, 2010 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
Risposte: 150
Visite : 30241

Re: Le falsità delle pompe di calore.

Da due studi commissionati nel Regno Unito è emerso ciò che nel settore si sapeva già da molto tempo, e cioè che le efficienze dichiarate dai costruttori in merito alle pompe di calore sono di fatto irrealizzabili, e troppo dipendenti dalle condizioni ambientali. http://www.greenbuildingpress.co.uk...
da fede24
sab dic 18, 2010 14:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dosatori di polifosfati
Risposte: 11
Visite : 33001

Re: dosatori di polifosfati

Avrei bisogno di un chiarimento: I dosatori di polifosfati di sodio (decalcificatori tipo cillit) è meglio applicarli all'ingresso dell'acqua potabile e quindi per tutta l'acqua sanitaria, riscaldamento e cucina oppure applicarlo solo per l'alimentazione della caldaia e sanitaria e non per quella d...
da fede24
sab dic 18, 2010 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86337

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

se vuoi avere un minimo di condensazione Tmax= 65 °C ciao Sotto ai 55° non si ha quasi niente di condensazione, quindi sopra quella temperatura diventa una caldaia normale Bisogna finirla con la barzelletta della condensazione che fa risparmiare con gli impianti a radiatori Se abbiamo invece un imp...
da fede24
sab dic 18, 2010 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione acqua calda sanitaria interrata
Risposte: 7
Visite : 2245

Re: tubazione acqua calda sanitaria interrata

nicorovoletto ha scritto:pex preisolato... 250 son proprio tanti!
Confermo, anche se costa di più rispetto al PE, il materiale è migliore e poi il Pe già inguainato è difficile da trovere
Se fosse stata solo acqua fredda
da fede24
sab dic 18, 2010 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 47068

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Sempre più mi ritrovo a riqualificare impianti termici con la sostotizuone del generatore e l'installazione di valvole termostatiche. Spesso però trovo vecchi impianti in cui gli attacchi mandata/rotorno sono invertiti rispetto agli altri e cioè l'acqua calda entra da sotto e esce da sopra. Spesso ...
da fede24
sab dic 18, 2010 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 47068

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

attenzione a montare la valvole sempre sulla mandata... Cosa c'entra, la valvola termostatica (sia a cera che a liquido)sente la temperatura dell'aria e non dell'acqua, l'importante è l'altezza da terra per questo se gli attacchi sono laterali si dovrebbe mettere in alto ma se gli attacchi sono bas...
da fede24
sab dic 18, 2010 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
Risposte: 8
Visite : 10196

Re: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo

invertire la mandata e il ritorno per un monotubo significa proprio volersi far male e non conoscere il tipo di impianto su cui si stanno mettendo le mani. all'installatore che ha avuto qst geniale idea gli direi che è stato fortunato, nel caso in cui avesse avuto un'abitazione con 2/3 anelli con i...