La ricerca ha trovato 193 risultati
- ven set 15, 2023 19:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 11598 - UNI 7129
- Risposte: 11
- Visite : 5271
Re: UNI 11598 - UNI 7129
secondo me devi progettare tutto con la UNI 11528 UNI 7129: La presente norma si applica agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti ... UNI 11528: La presente norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli imp...
- mer ago 16, 2023 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1122
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Hai aperto la valvola di chiusura presente sul corpo del circolatore?
- sab nov 05, 2022 20:18
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Esiste l'obbligo di progetto impianto elettrico per piccola autorimessa?
- Risposte: 8
- Visite : 5768
Re: Esiste l'obbligo di progetto impianto elettrico per piccola autorimessa?
Se l'autorimessa è condominiale si D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Art. 5. Progettazione degli impianti ... 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti ...
- lun mag 23, 2022 21:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rebus per la linea gas di una c.le termica
- Risposte: 5
- Visite : 574
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Mi intrometto un'attimo:
tale requisito è riportato nel DM 08/11/2019 punto 3.3.2.3 "Prescrizioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento" (comma 2).
Cercando qui sul forumo ho trovato questo (da questo post in poi): link
tale requisito è riportato nel DM 08/11/2019 punto 3.3.2.3 "Prescrizioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento" (comma 2).
Cercando qui sul forumo ho trovato questo (da questo post in poi): link
- lun ott 04, 2021 11:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Accesso con SPID portale ENEA
- Risposte: 67
- Visite : 8731
Re: Accesso con SPID portale ENEA
da stamattina che mi risulta inacessibile, spero non sia l'unico
se a qualcuno servisse, per la migrazione di cui parlava Tom, qui trovate la guida di ENEA
se a qualcuno servisse, per la migrazione di cui parlava Tom, qui trovate la guida di ENEA
- ven set 10, 2021 13:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sito Enea detrazioni fiscali - funziona?
- Risposte: 49
- Visite : 9788
Re: Sito Enea detrazioni fiscali - funziona?
mi consolo che non sono l'unico con l'errore 500
- mer giu 30, 2021 09:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Responsabile dei Lavori, calcolo parcella con DM 17/06/2016
- Risposte: 17
- Visite : 10503
Re: Responsabile dei Lavori, calcolo parcella con DM 17/06/2016
Mi allaccio a questo argomento per farvi una domanda, o meglio, confrontarmi con voi. Edificio con importo nuovi lavori: E.20 = 4000 € IA.02 = 28000 € IE.03 = 26000 € Secondo calcolo DM 17/06/2016 Importo per progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva): 11500 € Importo per DL: 9900 € Su imp...
- mar gen 19, 2021 17:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: quesito impianto esistente per accesso 110%
- Risposte: 3
- Visite : 582
quesito impianto esistente per accesso 110%
Buongiorno, e vostro avviso nel caso di: edificio plurifamiliare in cui si vorrebbe accedere al superbonus da parte di tutte le UI ogni UI è termicamente autonoma (ACS + riscaldamento) ad un'unità immobiliare è stata asportata anni fa la caladia, sono comunque presenti i corpi scaldanti in ambiente ...
- mer gen 13, 2021 08:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
- Risposte: 16
- Visite : 3391
Re: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
Si, è stata eliminata la possibilità di deroga alle norme statali in applicazione al computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Ai fini del calcolo dei suddetti elementi geometrici dei nuovi edifici, permane solamente e comunque, la possibilità di usufruire ed ap...
- dom dic 13, 2020 18:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Prezziario "strano"
- Risposte: 2
- Visite : 1023
Re: Prezziario "strano"
a me risulta essere proprio il prezziario DEI con la voce estratta utilizzando il software online che ti forniscono: RIMOZIONI DI CALDAIE E CORPI SCALDANTI [115023] Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della poten...
- dom ott 25, 2020 02:36
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.
- Risposte: 49
- Visite : 40135
Re: dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.
Qualcuno è informato se è stata pubblicata la famosa guida che indica le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione che doveva redarre ENEA entro novanta giorni dalla da...
- mer lug 29, 2020 11:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI8723 | Quota di sbocco canna fumaria
- Risposte: 3
- Visite : 2431
Re: UNI8723 | Quota di sbocco canna fumaria
Certo, ma il punto 7.1 dice inoltre: L’evacuazione dei prodotti della combustione e dei vapori deve avvenire a tetto. In caso di impossibilità di evacuazione a tetto, limitatamente agli impianti di portata termica <35 kW, ove consentito dalla legislazione vigente, è possibile scaricare a parete in c...
- mer lug 29, 2020 09:03
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI8723 | Quota di sbocco canna fumaria
- Risposte: 3
- Visite : 2431
Re: UNI8723 | Quota di sbocco canna fumaria
Sicuramente il regolamento comunale prevale, per quanto riguarda la UNI 8723, punto 7.1 dice:
I componenti dei sistemi per l’evacuazione dei vapori devono rispettare i requisiti previsti dalla UNI 7129-3 (< 35 kW) e dalla UNI 11528 (> 35 kW).
I componenti dei sistemi per l’evacuazione dei vapori devono rispettare i requisiti previsti dalla UNI 7129-3 (< 35 kW) e dalla UNI 11528 (> 35 kW).
- mar lug 28, 2020 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condotto intubato - mezzi meccanici di aspirazione
- Risposte: 0
- Visite : 1047
condotto intubato - mezzi meccanici di aspirazione
Piccolo quesito: UNI 7129 vs UNI 11528 La UNI 7129 (quindi P < 35 kW) riporta: "I camini, le canne fumarie e i condotti intubati devono essere privi di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità." La UNI 11528 (singolo apparecchio >= 35 kW oppure collettori di evacuazione dei prodot...
- gio lug 23, 2020 16:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: lavanderia a gettoni
- Risposte: 0
- Visite : 2204
lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, ho questo dubbio: Ho una lavanderia a gettoni con 6 apparecchi (asciugabiancheria) tutti con portata termica < 35 kW (alimentati a gas metano) La UNI 7129 riporta nel titolo "Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione". Dalle definiz...
- dom lug 19, 2020 15:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione caldaia+pdc
- Risposte: 7
- Visite : 1635
Re: Regolazione caldaia+pdc
Esatto, un controllore digitale liberamente configurabile (non programmabile che è un concetto leggermente diverso).
- sab lug 18, 2020 13:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione caldaia+pdc
- Risposte: 7
- Visite : 1635
Re: Regolazione caldaia+pdc
Personalmente faccio così: - temperatura esterna < x°C parte la caldaia finchè temperatura esterna > (x+2) °C - temperatura esterna < x°C con caldaia in anomalia, continua a funzionare la pompa di calore - se la pompa di calore è in anomalia parte la caldaia - se temperatura di mandata/puffer è infe...
- sab lug 18, 2020 13:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
- Risposte: 16
- Visite : 3391
Re: Nuove costruzioni, addio scomputi dlgs 102
Tra l'altro nell'articolo 9 hanno eliminato il riferimento alla UNI 10200 per la ripartizione delle spese ..... quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivision...
- sab giu 06, 2020 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condominio e serpentine annegate
- Risposte: 5
- Visite : 1598
Re: condominio e serpentine annegate
Ti confermo, nel caso decidessi di accettare l'incarico, di adottare la logica che hai descritto, ossia qualle di continuare a scaldare anche l'appartamento sottostante. So per certo di un collega della mia provincia che ha fatto da CTU per una causa di questo tipo (durante la ristrutturazione hanno...
- lun giu 01, 2020 13:41
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: DOMANDA RETORICA SU APE SIMULATO
- Risposte: 5
- Visite : 6399
Re: DOMANDA RETORICA SU APE SIMULATO
soprattutto APE con impianto simulato significa che probabilmente l'edificio esistente non era dotato di impianto di riscaldamento per cui non può rientrare nella richiesta di detrazioni
- ven feb 15, 2019 15:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione 50% caldaia alto rendimento camera aperta
- Risposte: 3
- Visite : 2184
Detrazione 50% caldaia alto rendimento camera aperta
Buongiorno ragazzi, un cliente mi chiede di compilare la dichiarazione ENEA per la detrazione del 50% (intervento avventuto prima nel mese di ottobre 2018). La nuova caldaia ne sostituisce una "d'epoca" in un impianto a canne collettive ramificate, per questo motivo la nuova caldaia instal...
- sab ott 06, 2018 16:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comma 345 - ma quanti interventi e che limiti di spesa?
- Risposte: 1
- Visite : 1098
- gio giu 21, 2018 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 13779 ritirata
- Risposte: 18
- Visite : 7627
Re: 13779 ritirata
UNI EN 16798-3:2018
- lun apr 30, 2018 13:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sistema ibrido installato nel 2017 con fine lavori 2018
- Risposte: 2
- Visite : 1412
Re: Sistema ibrido installato nel 2017 con fine lavori 2018
Grazie della risposta, in effetti anche secondo me la risposta corretta è no. Il dubbio mi era venuto in quanto nella sezione "riepilogo costi totali per tipologia di intervento" della pratica, il sito lascia compilabile l'importo "Spese sostenute prima del 01/01/2018" e l'"...
- dom apr 29, 2018 17:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sistema ibrido installato nel 2017 con fine lavori 2018
- Risposte: 2
- Visite : 1412
Sistema ibrido installato nel 2017 con fine lavori 2018
Buongiorno a tutti, un cliente ha fatto installare un sistema ibrido (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro) nel 2017 con fine lavori avvenuta nel 2018 (fatture comunque datate 2...
- ven set 30, 2016 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione con set-point variabile
- Risposte: 9
- Visite : 3395
Re: Caldaia a condensazione con set-point variabile
solitamente 0÷10V
Occhio che non tutte le caldaie hanno questo ingresso, in altre devi acquistare una scheda aggiuntiva.
Occhio che non tutte le caldaie hanno questo ingresso, in altre devi acquistare una scheda aggiuntiva.
- lun ago 22, 2016 13:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatore in acciaio "convectio saldato"
- Risposte: 4
- Visite : 2358
Re: Radiatore in acciaio "convectio saldato"
Dovrebbe essere stato prodotto un modello uguale anche dalla ditta Sabiana.... Ovviamente si sta parlando parecchi decenni fa, ma se qualcuno ha ancora i cataloghi d'epoca o è in buoni rapporti con la ditta magari si riesce a recuperare qualcosa... ovviamente servirebbe anche a me :) La ditta Convec...
- mar giu 21, 2016 23:29
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 6
- Visite : 5329
Re: posizionamento ripartitori di calore
Guarda il System Manual del prodotto. Lì troverai, oltre alle quote di posizionamento dei dispositivi, anche i casi particolari in cui bisogna installare i ripartitori ad altezze diverse da quelle standard, oppure quando bisogna installarne due sullo stesso corpo scaldante. Inoltre troverai, per ogn...
- ven mag 06, 2016 19:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostatiche radiocontrollate
- Risposte: 10
- Visite : 3318
Re: Valvole termostatiche radiocontrollate
Desigo è un sistema, per cui basta che prevedi la sua interfaccia KNX e poi sarà chi programma l'impianto che va a ricavarsi i datapoints dal bus.
- gio mag 05, 2016 21:45
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTAORE
- Risposte: 10
- Visite : 5273
Re: IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTAORE
Cazzata mia
Leggendo di fretta avevo presunto che fossero dei totalizzatori con conteggio dei tempi di inserzione...
Leggendo di fretta avevo presunto che fossero dei totalizzatori con conteggio dei tempi di inserzione...
- gio mag 05, 2016 19:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostatiche radiocontrollate
- Risposte: 10
- Visite : 3318
Re: Valvole termostatiche radiocontrollate
Per esperienza ti dico che i Siemens Synco 900 si interfacciano e comunicano con tutti i regolatori serie Synco 700 (qundi regolatori che possono gestire dalla regolazione centrale termica, monitoraggio e supervisione impianto, gestione zone, gestione UTA, ecc.) tramite bus KONNEX. Essendo in comuni...
- gio mag 05, 2016 19:13
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTAORE
- Risposte: 10
- Visite : 5273
Re: IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTAORE
Verifica se i contaore sono certificati UNI 9019 o UNI/TR 11388
- mer mag 04, 2016 23:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostatiche radiocontrollate
- Risposte: 10
- Visite : 3318
Re: Valvole termostatiche radiocontrollate
Siemens Synco 900
- mar apr 12, 2016 11:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza
- Risposte: 3
- Visite : 1241
Re: Potenza
analisi dimensionale... 2° superiore
kJ/s = kg/s * kJ/kg K * K
kJ/s = kg/s * kJ/kg K * K
- mar apr 12, 2016 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza
- Risposte: 3
- Visite : 1241
Re: Potenza
Q=m*Cp*dT
- ven apr 08, 2016 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
- Risposte: 10
- Visite : 4582
Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Tienimi aggiornato, la differenza di prezzo da listino non è enorme quindi sto valutando quale dei due... anche io per adesso ho sempre utilizzato il tubo di Pitot in quanto andavo in prestito da un collega.
- mer apr 06, 2016 23:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
- Risposte: 10
- Visite : 4582
Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Buongiorno, dovrei acquistare, per la verifica degli impianti di protezione attiva in sede di asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, lo strumento per le misure di portata e pressione di idranti e naspi. Tra i due sistemi (tubo di Pitot e lancia prova ...
- ven mar 13, 2015 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: automazione impianti di riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 7214
Re: automazione impianti di riscaldamento
Segnalo inoltre che per Siemens non esiste solo il Desigo, come già detto sistema chiuso in cui possono mettere le mani solo service con appositi software. Volendo si può puntare anche sui sistemi Synco, in particolare RMS705, il quale è liberamente configurabile, completo di blocchi logici, calcola...
- sab feb 21, 2015 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produttori condizionatori
- Risposte: 7
- Visite : 2832
Re: Produttori condizionatori
hitachi
- mer feb 18, 2015 23:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIRI impianto gas domestico '92
- Risposte: 11
- Visite : 3409
Re: DIRI impianto gas domestico '92
Cito la UNI 11137 La verifica della sussistenza dei requisiti di tenuta degli impianti interni, oltre a quanto previsto dalle disposizioni legislative e/o normative vigenti, deve essere effettuata nei seguenti casi: a) persistente odore di gas; b) sostituzione di apparecchi; c) sostituzione del tipo...
- mer feb 18, 2015 21:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIRI impianto gas domestico '92
- Risposte: 11
- Visite : 3409
Re: DIRI impianto gas domestico '92
Le verifiche da eseguire con "maggior attenzione" sono: - verifica dei fori di entilazione, adeguata alla potenza tecnica degli apparecchi istallati, alla tipologia degli apparecchi stessi; - verifica dei fori di areazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali nece...
- lun feb 16, 2015 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Defininzioni tecniche: Raffreddamento
- Risposte: 17
- Visite : 3747
Re: Defininzioni tecniche: Raffreddamento
sulla UNI 1264 non è indicato nulla?
- gio feb 12, 2015 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serve asseverazione professionista? rinnovo CPI autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1146
serve asseverazione professionista? rinnovo CPI autorimessa
Nel caso in cui un'autorimessa, in cui si dovrà fare il rinnovo periodico della conformità anticendio, ci siano X estintori portatili e un solo idrante collegato alla rete dell'acquedotto, è necessaria l'asseverazione da parte del professionista antincendio? oppure tale asseverazione è necessaria so...
- gio feb 12, 2015 10:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE
- Risposte: 1
- Visite : 1257
Re: CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE
Calcoli la portata che ti serve in base alla potenza da fornire per il carico del bollitore e al dT desiderato/presunto tra mandata e ritorno primario.
Per la prevalenza sommi le perdite di carico di tubazioni, valvole, evetuali serpentini, ecc.
Per la prevalenza sommi le perdite di carico di tubazioni, valvole, evetuali serpentini, ecc.
- ven feb 06, 2015 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 3881
Re: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
Da calcoli analitici un bollitore acs (quindi con serpentino per riscaldamento acqua all'interno) da 500 lt, Taccumulo=50°C, Tfredda=10°C e Tmix=42°C, senza reintegro, eroga circa 125 lt di acqua calda. ENERGIA STOCCATA DISPONIBILE 500*(4.186/3600)*(50-42) = 4,650 kW ENERGIA EROGATA 125*(4.186/3600)...
- ven feb 06, 2015 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 3881
Re: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
esatto, proprio loro...
- ven feb 06, 2015 13:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 3881
Re: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
Io metterei in abbinamento ai due generatori un bollitore semi-istantaneo (acqua tecnica di accumulo con serpentino di scambio termico per la produzione di acs). Ora non ho idea della potenzialità della pdc e della capacità del bollitore che avevi in mente di installare, ma se può esserti utile, ci ...
- mer gen 21, 2015 13:30
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Regione Veneto quale certificato APE quello di VE.NET o quello del Software?
- Risposte: 2
- Visite : 1381
Re: Regione Veneto quale certificato APE quello di VE.NET o quello del Software?
Probabilmente stampano l'attestato del software aggiornando il numero identificativo dell'attestato con quello rilasciato dalla regione. Ho visto che alcuni notai non si accontentano di quello stampabile dal sito della regione, ma richiedono quello con "gli orologi", che tra l'altro è il c...
- gio set 04, 2014 19:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di Calore e Smart Grid
- Risposte: 12
- Visite : 3789
Re: Pompe di Calore e Smart Grid
Ovviamente prima non ho specificato, ma sugli impianti da me progettati il relè va ad aprirmi il contatto di on/off pompa di calore giustamente, e non toglie tensione alla macchina, anche per garantire comunque una post circolazione del fuido (se la pompa è comandata direttamente dalla PdC). Per il ...
- gio set 04, 2014 11:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di Calore e Smart Grid
- Risposte: 12
- Visite : 3789
Re: Pompe di Calore e Smart Grid
Di solito io prevedo un relè di massimo carico (tipo ABB RAL6 o Bticino F80GC) posto prima dell'interruttore generale E.E. dell'abitazione, in modo tale che quando la potenza assorbita si avvicina a quella impostata sul relè (ti ricodo che su un contatore da 6 kW puoi assorbire per un tempo limitato...