La ricerca ha trovato 34 risultati

da bozzy
mar dic 03, 2013 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ottimale impianto di riscaldamento
Risposte: 10
Visite : 5783

Re: Regolazione ottimale impianto di riscaldamento

Già, e l'altra cosa è che consumo di più!!!! In teoria il calore medio che cedi all'ambiente domestico è lo stesso, che tu faccia andare per più tempo a minor potenza o viceversa... Mi spieghi un po' perchè dovresti consumare di più? Molti parlano dei cicli di accensione/spegnimento, ma ammetto che...
da bozzy
mar dic 03, 2013 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ottimale impianto di riscaldamento
Risposte: 10
Visite : 5783

Re: Regolazione ottimale impianto di riscaldamento

Ciao bozzy, per far arrivare l'acqua a 70°C devo portare al 100% la potenza della caldaia. Adesso è impostata al 75%. L'acqua di ritorno arriva troppo fredda e al 75% della potenza me la porta al massimo a 65°C. In effetti 20KW sono un po' pochini per 210mq non isolati (a spanne, non sono un idraul...
da bozzy
mar dic 03, 2013 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: C'era una volta ... tornerà?
Risposte: 8
Visite : 2236

Re: C'era una volta ... tornerà?

Aggiungo che, grazie ai bruciatori modulanti, forse ormai ha meno senso di una volta produrre caldaie dalla potenza bassissima, in quanto comunque la modulazione permette poi il funzionamento a potenze inferiori. Ad es la Viessmann 200-W va da 3,2 a 13KW, il limite inferiore è abbastanza basso. I mo...
da bozzy
mar dic 03, 2013 14:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Sarà il caso di rifare il punto: una caldaia da 26 Kw, seppure con un rendimento elevato, produce, con DT di 25 °C, meno di 15 lt/min di ACS. Quindi non ci aspettiamo più di tanto se non abbiamo un accumulo. Non tiene due docce ma neanche una doccia più un rubinetto, che farebbe saltare la stabilit...
da bozzy
mar dic 03, 2013 13:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ottimale impianto di riscaldamento
Risposte: 10
Visite : 5783

Re: Regolazione ottimale impianto di riscaldamento

Per il confort potresti provare ad abbassare un po la T. di caldaia, cosi le valvole restano piu aperte Ho già provato, di solito tengo l'acqua a 40°C e la alzo a 60°C nel periodo più freddo; ma quando sono venuti a fare la pulizia mi hanno detto che lo scambiatore era molto umido, per cui hanno ri...
da bozzy
mar dic 03, 2013 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Fammi capire: hai provato ad aprire tutte i rubinetti della calda e dopo qualche minuto la caldaia "non ci stava dietro"? No no, l'appartamento non è ancora finito, la settimana scorsa hanno solo consegnato la caldaia in previsione di montarla questa settimana. Ho agito in via preventiva,...
da bozzy
lun dic 02, 2013 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Dubbio: questa caldaia è da 26 Kw, quindi non è la stessa del tuo caso o sbaglio? E' lo stesso modello, che viene prodotto in due potenzialità, appunto 19KW e 26KW, ma il principio di funzionamento è lo stesso. Mannaggia a loro che non adottano nomi diversi per le diverse potenze, dando adito a pos...
da bozzy
dom dic 01, 2013 22:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Mi sembra di giocare a mosca cieca. Non si sa la potenza dell'impianto a pavimento Vero, ma è ininfluente relativamente alla mia domanda. non si sa se abbiamo accumulo di acqua calda o di acqua tecnica E si che l'ho scritto una dozzina di volte... Accumulo di ACQUA TECNICA. non sappiamo in che cons...
da bozzy
dom dic 01, 2013 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Ma sei sicuro di aver acqua tecnica nell'accumulo? Sicuro sicuro? Si! Sicuro sicuro. Se si possono postare link (ora ci provo) andate a guardare le specifiche tecniche della caldaia, così fugate ogni dubbio: http://www.viessmann.it/it/casa_mono-bifamiliare/prodotti/caldaie_a_condensazione_murali_a_...
da bozzy
gio nov 28, 2013 21:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

NoNickName ha scritto:Forse intendi dire che hai l'accumulo di acqua tecnica, invece dell'accumulo di acqua sanitaria?
Ebbene, sì...
da bozzy
gio nov 28, 2013 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Instantaneo con accumulo è una contraddizione in termini. O è instantaneo o ha l'accumulo. Ok, non sono idraulico, ma durante le varie esperienze in vari appartamenti in cui ho messo il naso ho appreso questo: ISTANTANEO - l'acqua calda viene generata istantaneamente, tramite qualche forma di scamb...
da bozzy
gio nov 28, 2013 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

E grazie, l'ho scritto 10 messaggi fa. Peccato che tu, probabilmente, non abbia ancora capito che c'è di mezzo un accumulo. Hai insistito su aspetti che riguardano un'istantanea pura, hai esposto conti che considerano solo la potenza generata dal bruciatore, quando in realtà bisogna considerare che...
da bozzy
gio nov 28, 2013 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Prego :mrgreen: allora quoto anche e soprattutto NNN non avevo letto bene fino in cima. Ronin con la sua risposta di ieri alle 14:28 ha risposto alla mia domanda. E grazie anche a chi ha colto l'essenza di ciò che volevo capire. In sostanza, quasi certamente dovrò far sostituire questa caldaia... c...
da bozzy
mer nov 27, 2013 15:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

SuperP ha scritto:Grazie del Cazziatone :)
Cmq il mio problema non è leggere.. è che me la sono persa!
:lol: :lol: :lol:
da bozzy
mer nov 27, 2013 15:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Messa così direi che non ce la fa x 2 utenze. Premetto che non conosco il sistema Viessmann, ma un accumulo di acqua tecnica di 220 l con 2 pannelli che ha la massima resa d'estate che serve a fare? sicuramente non integrazione riscaldamento, ma se non fa neanche acs c'eè qualcosa che non quadra. I...
da bozzy
mer nov 27, 2013 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Ronin ha scritto: quindi se fate le docce di 10 min, ok, se ci state sotto mezz'ora, all'improvviso la caldaia vi segnalerà che è ora di asciugarsi.
Grazie! Questa è la risposta che (non) volevo sentire :)
Nel senso, hai risposto al mio quesito, e mi hai detto ciò che mi sarei aspettato :(
da bozzy
mer nov 27, 2013 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Se sai fare i conti come dici, datti una risposta. La mia domanda, ripeto, non ha nulla a che vedere coi conti di cui sopra. Per favore, se restiamo On Topic ed evitiamo risposte ininfluenti, forse qualcosa di buono posso trarne. Altrimenti secondo te perchè avrei posto il quesito? Stiamo parlando ...
da bozzy
mer nov 27, 2013 13:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

24kW*860/0.25/3600=22Kelvin. Se l'acqua entra a 10°C, esce a 10+22=32°C, quindi ha ancora ragione Ronin. Hmm, i conti li so fare, grazie :) Volevo dire, non capisco cosa c'entri questo discorso, io ho portato un esempio pratico, reale, di quanto accade con la mia attuale caldaia 24KW istantanea nel...
da bozzy
mer nov 27, 2013 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

Esatto! Cmq basterebbe LEGGERE le risposte... :idea: Attenzione: non ti consiglio di prendere una batteria da 8V, in quanto avresti meno margine man mano che si scarica (arrivata a 7V probabilmente il regolatore interno non preleverà più corrente e da lì avresti solo l'autonomia delle batterie inter...
da bozzy
mer nov 27, 2013 12:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

NoNickName ha scritto:Non cambia niente. Se invece di 18°C l'acqua entra a 10°C e fai anche 22°C di salto termico (15 l/s), l'acqua non sarà più calda di 32°C.
Scusa ma non capisco a cosa ti stai riferendo...
da bozzy
mer nov 27, 2013 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

sì, normalmente si considerano 6 l/s per un lavabo, 9 per una doccia e 15 per una vasca. ma per l'appunto, partendo dai 15°C tipici dell'acquedotto in inverno e aggiungendoci 22 °C come calcolato da NNN, si arriva a 37°C che non è certo acqua "calda". Si, sarebbe acqua "giusta" ...
da bozzy
mer nov 27, 2013 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

SuperP ha scritto:Per cui vado sereno con una 12V a 15Ah o una 8V a 22.5Ah (per le mie 72h a 2.5W).
Grazie
Come ti dicevo poco fa, vai con una 12V, non 8...
da bozzy
mer nov 27, 2013 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Un rubinetto porterà mezzo litro al secondo. 24kW*860/0.5/3600=11Kelvin. Se l'acqua entra a 18°C, esce a 18+11=29°C, quindi ha ragione Ronin. Mezzo litro al secondo? Il rubinetto di riempimento di una piscina forse :mrgreen: Scherzi a parte, qualche giorno fa ho misurato la portata del rubinetto de...
da bozzy
mer nov 27, 2013 11:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

Vuoi dire di collegare direttamente la batteria (a corrente continua credo) al fonometro, senza passare dal caricabatteria? Ok.. non è che ci sono quei problemi di regolarità della tensione di cui discutevate? tieni conto che il fonometro costa come una utilitaria (usata) La discussione sulla regol...
da bozzy
mer nov 27, 2013 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

Dici che sia meglio collegarla al fonometro? E' uno strumento un filino delicato e costoso.. pensavo per questo di frapporre il caricabatteria. Come ormai avrai capito, non puoi collegare la batteria all'alimentatore/caricabatterie... ma come detto da arkanoid... Quello strumento si carica in conti...
da bozzy
mer nov 27, 2013 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Se c'è un accumulo, che sia di acqua tecnica o di acqua sanitaria, i 19 kW ti sono sicuramente sufficienti. Grazie dell'info, a questo punto siete in due a rassicurarmi. In realtà, al di là della potenza al bruciatore, il dato che mi lascia perplesso è la portata d'acqua calda sanitaria con DT 30° ...
da bozzy
mar nov 26, 2013 23:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Nessuno sa darmi qualche parere in più, oltre a un "ma da quant'è l'accumulo" che l'accumulo non c'è?!? Domani intanto mi installano quella da 19KW... ho chiesto di mettere nero su bianco che se non mi basta me la cambino con il modello da 26KW, non si sa mai... Un grazie a chi avrà voglia...
da bozzy
mar nov 26, 2013 23:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

Ecco quel qualcosa in più che serve. Il dato che conta è: quanto assorbe il fonometro. Se confermi che con una batteria da 5,2Ah funziona per 9 ore si può ragionevolmente ipotizzare che il consumo medio sia pari a circa 0,6A. 0,6A a 3,7 V fanno 2,2W (non molto lontano dal dato di 2,5W). [...] Quind...
da bozzy
mar nov 26, 2013 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

(quindi 5.2Ah .. ma se è carica dura circa 9 ore e non solo 5.2/1.5 = 3.4h) Se a batteria carica lo strumento dura circa 9 ore, significa che il suo consumo è circa 600mA a 3.7V, ovvero 2.22W. Questo coincide coi 2.5W dichiarati. Se vuoi alimentarlo/caricarlo con una batteria esterna (che a quanto ...
da bozzy
mar nov 26, 2013 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda per elettrici
Risposte: 51
Visite : 14309

Re: Domanda per elettrici

E' la prima volta che sento parlare di "tensione di modulazione". [...] Mi sembra, da mezzo profano, che usando una batteria il problema non si ponga. Dopotutto sarebbe la prima volta che ad un circuito di ricarica viene richiesta una precisione di 20 mV (!) Esatto! Per tensione di modula...
da bozzy
lun nov 25, 2013 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Non ho capito quant'è l'accumulo ma ti hanno consigliato bene. E' proprio questo il fatto, l'accumulo vero e proprio non c'è. Ha un puffer da 220lt in cui viene stoccata acqua tecnica del circuito di riscaldamento, riscaldata a sua volta dall'impianto solare. Da quanto si evince dallo schema nel si...
da bozzy
lun nov 25, 2013 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12353

19KW per ACS istantanea, basteranno?

Salve a tutti, leggo spesso il forum, ma scrivo molto poco, non essendo del settore. Vorrei il vostro parere su questa situazione: appartamento ristrutturato, cappotto, infissi molto isolanti, riscaldamento a pavimento, circa 140mq su unico piano. Due bagni, lavanderia e cucina sono le utenze colleg...
da bozzy
mer dic 01, 2010 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?
Risposte: 19
Visite : 8975

Re: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?

installando le Proporzionali-Integrali, i rendimenti se non erro aumentano parecchio Perdona l'ignoranza, cosa sarebbero queste Proporzionali-Integrali? E' un tipo particolare di valvola termostatica? Non quoto nulla. [...] Qual'è il problema? Per esempio i costi. Dovendo intervenire su un impianto...
da bozzy
lun nov 29, 2010 16:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?
Risposte: 19
Visite : 8975

Condensazione e valvole termostatiche: sunto definitivo?

Ciao a tutti. Ormai ne ho lette di tutti i colori sull'argomento e ancora non mi è chiara una cosa, dunque ve la chiedo. In linea di massima, in un semplice impianto relativo a singola unità abitativa comprendente un termostato ambiente (tipicamente in soggiorno), N radiatori (soggiorno, cucina, cam...