La ricerca ha trovato 90 risultati

da elettosiculo
mar set 08, 2020 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificato di Prova Porta EI
Risposte: 3
Visite : 798

Re: Certificato di Prova Porta EI

Grazie mille a tutti. il Link mostra un articolo davvero interessante, che ho condiviso
da elettosiculo
lun set 07, 2020 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificato di Prova Porta EI
Risposte: 3
Visite : 798

Certificato di Prova Porta EI

Salve, le porte EI oltre al certificato di omologazione devono avere il rapporto di prova? Della Dichiarazione di corretta posa in opera mi chieede tutte e due i documenti, l'azienda dove ho acquistato le porte mi dice che non è obbligata a darmi il rapporto di prova. Posso tener conto solo della on...
da elettosiculo
dom mag 17, 2020 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tabella 5.1 Spessore solaio
Risposte: 5
Visite : 1513

Re: tabella 5.1 Spessore solaio

Essendo che posso tener conto dell'intonaco, un solaio formato da 4 cm di intonaco; pignatte da 16 cm e caldana da 4 cm, ha sempre una R 120 no?
da elettosiculo
ven mar 27, 2020 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tabella 5.1 Spessore solaio
Risposte: 5
Visite : 1513

Re: tabella 5.1 Spessore solaio

Salve,
qualcuno ha esperienza in merito, tale da argomentare il mio quesito?
Devo Eseguire un Cert-Rei con tabellare e non voglio sbagliare.
Grazie a tutti
da elettosiculo
mer mar 25, 2020 20:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tabella 5.1 Spessore solaio
Risposte: 5
Visite : 1513

Re: tabella 5.1 Spessore solaio

Per il punto 5.2 è ben descritto il requisito "h "atto a garantire la prestazione EI, mentre per la R nel punto 5.1 nulla è specificato in merito al calcolo del parametro"H". In diversi siti raffigurano e calcolano la H, per garantire la Resistenza al fuoco del solaio, sommando s...
da elettosiculo
mer mar 25, 2020 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tabella 5.1 Spessore solaio
Risposte: 5
Visite : 1513

tabella 5.1 Spessore solaio

Salve volvo chiedervi una delucidazione in merito. Nella tabella 5.1 del Decreto 16/2/2007 "Solette piene e solai alleggeriti"...sufficienti a garantire il requisito R, lo spessore H oltre ad intonaco, pignatte, e caldana puo' tenere conto del massetto, malta di allineamento e pavimentazio...
da elettosiculo
sab feb 29, 2020 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia Antincendio allegati
Risposte: 1
Visite : 531

Scia Antincendio allegati

Salve,
Sto eseguendo una SCIA antincendio riferita ad un' attivita' di tipo B,quindi con progetto approvato.
Dove posso allegare e menzionare i rapporti dei controlli e delle manutenzioni effettuate sulle attrezzature antincendio tipo le pompe?
Grazie
da elettosiculo
mer ott 23, 2019 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa ed estrazione forzata
Risposte: 1
Visite : 584

Motopompa ed estrazione forzata

Salve,
In caso di motopompe di piccole dimensioni dovrà essere previsto un sistema di estrazione forzata all'interno del locale che ospita il gruppo pompe?
da elettosiculo
ven set 27, 2019 12:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cavedio Multistrato
Risposte: 0
Visite : 3386

Cavedio Multistrato

Salve una cucina industriale ha delle attrezzature alimentate a metano con potenza termica tot KW60. Premettendo che l'impianto era in obbligo di progetto, mi trovo in una fase di realizzazione dell'impianto dove il tubo multistrato è stato posato, dall ex installatore, a vista. Le tubazioni attrave...
da elettosiculo
ven ago 30, 2019 17:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: valvola presa pressione e giunti T
Risposte: 1
Visite : 3311

valvola presa pressione e giunti T

Salve a tutti. Sto effettuanto una valutazione dei rischi in un ristorante e vi chiedo dei lumi in merito all'impianto gas del quale inizio a documentarmi, purtroppo nel proggeto non si capisce nulla c'è tanta roba che non riesco a districarmi....purtroppo.vi descrivo i miei dubbi. Un impianto gas <...
da elettosiculo
sab giu 08, 2019 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale pubblico spettacolo
Risposte: 0
Visite : 972

Locale pubblico spettacolo

Salve a tutti, un locale adito a ristorazione possiede al suo interno: due sale di ristorazione <100 posti a sedere, una cucina <116KW comunicante con la sala bar, ed una pista da ballo di circa 20mq. Il Locale supera 200mq ma l' attività primaria è la ristorazione. Il Datore di lavoro deve presenta...
da elettosiculo
mar mag 14, 2019 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina ante dpr 151 sup a 300mq
Risposte: 8
Visite : 1557

Re: Officina ante dpr 151 sup a 300mq

No, era in regola solo l'altra attività. Adesso esame progetto e poi SCIA. Anche se l' officina rientra nella categoria A < 1000mq e non è impossesso di titoli abilitativi, secondo quanto riportato va sempre presentato il progetto al comando? Gli enti e i privati di cui all'art. 11, comma 4, del DP...
da elettosiculo
lun mag 06, 2019 07:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina ante dpr 151 sup a 300mq
Risposte: 8
Visite : 1557

Re: Officina ante dpr 151 sup a 300mq

Questo in termini di legge doveva essere presentato entro ottobre 2017?
da elettosiculo
dom mag 05, 2019 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina ante dpr 151 sup a 300mq
Risposte: 8
Visite : 1557

Re: Officina ante dpr 151 sup a 300mq

secondo il DPR 151 del 2011 all'articolo 11 comma 4 cita: "Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I,esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del ...
da elettosiculo
sab mag 04, 2019 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina ante dpr 151 sup a 300mq
Risposte: 8
Visite : 1557

Officina ante dpr 151 sup a 300mq

Salve a tutti, un' attività commerciale di automobili, con annessa officina con meno di nove 9 posti auto ma con superficie superiore a 300mq, aveva il CPI per la sola attività di commercio, nel 2010 si effettua una modifica e si chiede un parere di conformità antincendio dove non viene ancora citat...
da elettosiculo
mar apr 03, 2018 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita vernici
Risposte: 0
Visite : 785

Vendita vernici

Salve a tutti, la vendita di vernici all'interno di latte sigillate in un locale commerciale/artigianale con annesso anche locale di tintometria, rientra nell' attività 12 del DPR 151/2011 " Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qua...
da elettosiculo
ven gen 26, 2018 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento rischio elevato
Risposte: 1
Visite : 737

Aggiornamento rischio elevato

Salve a tutti i corsi di aggiornamento antincendio rischio elevato (8h) hanno l' obbligo dell' attestato di idoneità secondo la LEGGE 609, come avviene per il corso da 16 ore?
da elettosiculo
mer nov 15, 2017 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture
Risposte: 2
Visite : 1075

DM 12.4.96 Progettista si ma non di strutture

Cucina con apparecchiature di potenza termica totale 60KW. il progettista Dell impianto a gas che deve rispettare il DM 12 4 96, ha la responsabilità delle caratteristiche strutturali? Cioè è lui a dover verificare le caratteristiche REI? Se la struttura non ha i requisiti del suddetto Decreto, l in...
da elettosiculo
lun set 04, 2017 20:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: centri commerciali e depositi
Risposte: 1
Visite : 844

centri commerciali e depositi

In una attività commerciale superiore a 600mq vendita abbigliamento, è obbligatorio ricavare un' area destinata a deposito? Il mio cliente non ha la necessità di avere un deposito. Se è obbligatorio Tale area se la destino all' interno della zona commerciale deve comunque essere separa strutturalmen...
da elettosiculo
mar apr 18, 2017 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 16/2/2007 D 6.2 pilastri
Risposte: 3
Visite : 1489

Re: 16/2/2007 D 6.2 pilastri

grazie mille, troppo gentile.
da elettosiculo
gio apr 13, 2017 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 16/2/2007 D 6.2 pilastri
Risposte: 3
Visite : 1489

16/2/2007 D 6.2 pilastri

Salve sto applicando il metodo tabellare per quanto riguarda un pilastro R120 pilastro che le seguenti caratteristiche : misura 50*30 cm formato da 8 ferri da 16mm; 20mm di copriferro; staffa da 8mm e 30mm di intonaco, esposto su un lato. Dalla tabella D6.2 individuo il valore b/a 180/35. Sotto legg...
da elettosiculo
mar apr 11, 2017 20:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dic Prod o Cert REI
Risposte: 3
Visite : 1495

Re: Dic Prod o Cert REI

Ho letto la circolare del 11/02/2014, chiariementi nell' uso della modulistica di prevenzioni incendi. Ma se io ho la lastra che nel rapporto di classificazione e certificato di prova, soddisfa la mia richiesta di R, perchè il solaio è come da prova, posso certificare il tutto per mezzo di prove spe...
da elettosiculo
mar apr 11, 2017 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dic Prod o Cert REI
Risposte: 3
Visite : 1495

Dic Prod o Cert REI

Ho fatto installare una lastra in silicato in aderenza ad un soffitto in laterocemento.

Posso evitare di redigere la Dich Prod facendo solo il CERT REI?

Grazie
da elettosiculo
mer apr 05, 2017 12:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confusione documentale
Risposte: 7
Visite : 3148

Re: Confusione documentale

Non ricadono nel DM 37/08, perche' non sono a servizio di acqua calda sanitaria o condizionamento, ma a servizio di macchine a vapore.
PerTanto attrezzature di lavoro secondo il D. Lgs 81/08, ecco perchè volevo richiedere il Pin antincendio per la corretta posa in opera.
Che ne pensi?
da elettosiculo
lun apr 03, 2017 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confusione documentale
Risposte: 7
Visite : 3148

Re: Confusione documentale

Per i fini VVF non fa alcuna differenza se la CT è ad acqua oppure a vapore, la normativa di prevenzione incendi è la stessa. La differenza é rilevante semmai ai fini INAIL, ma quella é un altra parrocchia. Ma una progettazione/direzione lavori, ovvero qualcuno che sapesse cosa si stava realizzando...
da elettosiculo
ven mar 31, 2017 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confusione documentale
Risposte: 7
Visite : 3148

Confusione documentale

Avrei necessità di chiarimenti inerenti un impianto di distribuzione vapore acqueo a servizio di un caseificio, con generatore di vapore installato all’interno di una centrale termica ricadente nelle normative antincendio (DPR151/11) (categoria B). Il suddetto impianto è composto da: - Generatore di...
da elettosiculo
gio feb 16, 2017 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIlevazione Incendi
Risposte: 5
Visite : 1469

Re: RIlevazione Incendi

volevo chiedervi un chiarimento in merito alla norma UNI 9795. Devo installare dei rivelatori di fumo su una copertura che ha 6° di inclinazione. Leggendo la norma al punto 5.4.3.7 trovo un prospetto con le distanze minime e massime verticali ammissibili fra rivelatori e soffitto. Nel mio caso il ca...
da elettosiculo
mer feb 15, 2017 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIlevazione Incendi
Risposte: 5
Visite : 1469

RIlevazione Incendi

Un Capannone industriale, per il quantitativo di plastica rientra nel DPR 151/2011. Al suo interno di deve prevedere un impianto di rilevazione incendi. Il quesito che pongo è: L' impianto di rilevazione va fatto solo nei capannoni o anche negli uffici che si trovano su un'altra elevazione non compa...
da elettosiculo
sab nov 19, 2016 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuole di gruppo 0
Risposte: 1
Visite : 2991

scuole di gruppo 0

Nelle scuole di Gruppo 0 Le strutture orizzontali e verticali devono essere REI30.
SI intendono strutture portanti o anche quelle separanti?
da elettosiculo
gio set 08, 2016 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale pompe
Risposte: 21
Visite : 6056

locale pompe

Il Locale pompe di un impianti idrante alimentato da una elettropompa e motopompa, deve essere progettto secondo la UNI 11292 la quale si rifa' alla UNI 12845. Quest'ultima impone un locale R60. Dalla mia breve esperienza nelle attività soggette alle norme antincendio, ho visto tanti locali di pompa...
da elettosiculo
ven set 02, 2016 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto approvato
Risposte: 1
Visite : 567

Progetto approvato

Se nel progetto approvato dal comando ci sono delle valutazioni che alcuni ispettori potrebbero valutarla in un modo e altri in un altro modo. Io come tecnico antincendio a cosa vado incontro quando ho rilasciato tutti i pin e la scia inerente al progetto approvato? Ad esempio io in un progetto, ad ...
da elettosiculo
ven ago 26, 2016 21:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 11/7/2014
Risposte: 5
Visite : 1449

Re: DM 11/7/2014

quindi cosa dovrei fare? :oops:
da elettosiculo
ven ago 26, 2016 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 11/7/2014
Risposte: 5
Visite : 1449

Re: DM 11/7/2014

Nel Progetto approvato avevo previsto la motopompa, come fare per modificare il progetto? Posso farlo in fase di SCIA con la dichiarazione di non aggravio di rischio visto che tale intervento non è menzionato nell' allegato IV del Decreto 7/8/2012?
da elettosiculo
gio ago 25, 2016 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 11/7/2014
Risposte: 5
Visite : 1449

DM 11/7/2014

Salve, devo progettare la rete idranti per un' autodemolizione "6000mq" catg B dal DM 11/7/2007 Per i criteri di dimensionamento con riferimento alle UNI 10779 al punto 7.2 si evince Centri di tipo 2=Livello 2 per tanto volevo scegliere un' alimentazione singola leggendo sempre lo stesso D...
da elettosiculo
mar ago 09, 2016 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI GRUPPO ELETTROGENO
Risposte: 11
Visite : 3224

Re: CPI GRUPPO ELETTROGENO

un' industria alimenterà tutte le macchine del processo produttivo con un gruppo da 150KW, questo è il caso di un gruppo inserito in un processo industriale? Da come lo vedo io no, perchè il gruppo non è integrante in un processo produttivo ma a servizio dello stesso, servizio che potrebbe avvenire ...
da elettosiculo
dom apr 10, 2016 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzioni Idroalcoliche
Risposte: 0
Visite : 1860

soluzioni Idroalcoliche

Salve a tutti, chiedo a chi ha avuto esperienza in merito; nel DM 18/5/1995 regola tecnica per i depositi di soluzioni idroalcoliche leggo la definizione di deposito: -Area destinata all' immagazzinamento e/o all' invecchiamento di soluzioni idroalcoliche, all' interno della quale posso essere esegu...
da elettosiculo
ven apr 08, 2016 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento tubo in acciaio
Risposte: 3
Visite : 1151

Attraversamento tubo in acciaio

Avendo letto un po di post, chiedevo delle info a chi ha piu' esperienza nel settore antincendio. Un tubo in acciaio di Diam. ext 75 che trasporta vapore, attraversa una parete REI120 " In Gasbeton di spessore 15cm". Con quali materiali posso ripristinare l' attraversamento non spendendo t...
da elettosiculo
dom apr 03, 2016 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura di aerazione
Risposte: 5
Visite : 1656

Re: Apertura di aerazione

nel DM 16/2/2007 la tabella d 5.1 evidenzia i requisiti che devono avere i solai per essere R... e specifica che in presenza di intonaco i valori di H ed a ne devono tener conto............ Essendo un solaio che da su terrazza a cielo libero non mi interessano i requisiti E ed I, quindi niente ricop...
da elettosiculo
gio mar 31, 2016 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura di aerazione
Risposte: 5
Visite : 1656

Re: Apertura di aerazione

Posso chiederti come mai una forazza sul tetto non incide sulla R? A furor di logia visto che vengono a mancare per alcuni aspetti i cm di intonaco e cosi' via immaginavo che invece influisse. Siccome dovro' forare il tetto anche per l' uscita della canna fumaria ed avevo previsto il ripristino del ...
da elettosiculo
mar mar 29, 2016 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura di aerazione
Risposte: 5
Visite : 1656

Apertura di aerazione

Scusate nel LT, caldaia alimentata a metano 340kw,ho creato delle aperture di aerazione sulla porta superiori a quanto dettato dal DM16/4/1996, ma non sono a filo soffitto a causa della trave. A questo punto è necessario fare l aerazione sul soffitto? Come posso creare delle aperture di aerazione in...
da elettosiculo
dom mar 13, 2016 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari Antincendio
Risposte: 2
Visite : 975

Re: Collari Antincendio

Essendo che i collari sono certificati dalla norma EN 1366-3 la quale descrive il metodo di prova di una barriere passiva a mantenere la resistenza al fuoco di un elemento di compartimentazione nella zona interessata dall' attraversamento, senza che fornisce indicazioni circa la perdita di caratteri...
da elettosiculo
sab mar 12, 2016 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari Antincendio
Risposte: 2
Visite : 975

Collari Antincendio

Salve a tutti LT REI120 Una tubazione deve attraversare un solaio R120. Sopra il solaio in latero cemento c' è una terrazza a cielo aperto non accessibile. In questo caso bisogna sempre inserire il Collare sul tubo? Sempre Lo stesso solaio sarà attraversato dalla canna fumaria. Ad oggi non ho mai vi...
da elettosiculo
lun mar 07, 2016 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4985

Re: DM 16/2/2007

Il DM 12/4/96 punto4.2.2 mi obbliga ad avere un locale tecnico caldaia come compartimento REI120 Ho applicato il 16/2/2007 e vi chiedo, visto la mia prima esperienza, gentilmente se potete dare uno sguardo alle scelte fatte sopratutto per quanto riguarda travi e pilastri. Separanti D4.3 Gasbeton Blo...
da elettosiculo
mer mar 02, 2016 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: congegno di Autochiusura
Risposte: 8
Visite : 2514

Re: congegno di Autochiusura

Chiarissimo grazie a tutti.
da elettosiculo
lun feb 29, 2016 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: congegno di Autochiusura
Risposte: 8
Visite : 2514

Re: congegno di Autochiusura

ho letto che ci sono diversi tipi di congegni di autochiusura, chiedevo se per le porte delle centrali termiche dovessero avere dei requisiti particolari.
da elettosiculo
lun feb 29, 2016 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: congegno di Autochiusura
Risposte: 8
Visite : 2514

congegno di Autochiusura

Le porte di classe 0 delle centrali termiche, con accesso dall' esterno, devono avere un congegno di autochiusura. Che caratteristiche de avere tale dispositivo? Puo' essere un dispositivo non certificato rei? Puo ' essere del tipo meccanico senza magnete ect. ect.? la porta non è REI ma di classe 0...
da elettosiculo
mer feb 10, 2016 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4985

Re: DM 16/2/2007

Purtroppo quando molti professionisti o presunti tale iniziano a fare chicchere da Bar, alludendo che un solaio di quel genere abbia una resistenza elevata e che loro nei loro progetti non hanno mai previsto protezione aggiuntive, a me iniziano a venire i dubbi pure su cio che semplicemente leggo. E...
da elettosiculo
lun feb 08, 2016 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4985

Re: DM 16/2/2007

Solaio con Pignatta da 16 e caldana da 4 è giusto dire in riferimento alla tabella D5.1 che il mio solaio ha R 60?
da elettosiculo
mer feb 03, 2016 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4985

Re: DM 16/2/2007

Perché potrebbe ?
da elettosiculo
mar feb 02, 2016 23:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4985

Re: DM 16/2/2007

Il solaio è struttura autoportante, ma se sopra ho una terrazza devo verificare il parametro di residenza R?o bastano i parametri EI? :shock: