- gio apr 11, 2024 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 4018
Re: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Una colonna a secco per un edificio che ha solo il primo piano? Mi sembra molto integralista come applicazione della norma.
- mer apr 10, 2024 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 4018
S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Salve, ho un complesso edilizio di più fabbricati destinati ad attività alberghiera. Solo due edifici sono di livello III S.9 perchè tutelati (rbeni2) sebbene uno di 55 posti letto ed uno 10 posti letto. Per tutti gli edifici non è richiesta la rete idranti (essendo verificate tutte le condizioni de...
- mer apr 03, 2024 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento in emergenza
- Risposte: 9
- Visite : 2668
Re: aperture smaltimento in emergenza
Per le porte delle camere di albergo a rigor di codice vale: Compartimentazione per livello di prestazione III in cui si cita : Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che ...
- lun ott 09, 2023 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTA CAMERE ALBERGO
- Risposte: 0
- Visite : 297
PORTA CAMERE ALBERGO
Salve a tutti,
secondo voi in un albergo interamente progettato con il codice le porte delle camere devono obbligatoriamente essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno? Nel COPI non trovo riferimenti a riguardo.
Grazie
secondo voi in un albergo interamente progettato con il codice le porte delle camere devono obbligatoriamente essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno? Nel COPI non trovo riferimenti a riguardo.
Grazie
- mer gen 12, 2022 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA13 SPRINKLER ESFR
- Risposte: 1
- Visite : 407
NFPA13 SPRINKLER ESFR
Ciao, ho un quesito solo per specialisti: E' consentito avere un deposito con scaffali di tipo chiuso di larghezza 1m ed altezza 2m di merce varia (livello III e plastic group A) protetto da sprinkler solo a soffitto ESFR posto ad altezza 3m progettato secondo NFPA13?
grazie
grazie
- gio set 02, 2021 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorso esodo esterno
- Risposte: 6
- Visite : 725
Re: Percorso esodo esterno
Ciao,
ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m?
ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m?
- lun giu 07, 2021 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASCENSORE ANTINCENDIO
- Risposte: 0
- Visite : 268
ASCENSORE ANTINCENDIO
Ho la seguente domanda: Un ascensore antincendio può avere lo sbarco ai piani in atrio protetto (>5mq) in comune con altri ascensori (con vani seprati e porte rei). Ovviamente l'atrio protetto è a sua volta accessibile da filtro a prova di fumo. La norma EN 81-27 lo consente esplicitamente mentre il...
- gio feb 18, 2021 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3915
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Se hai basso valore di carico di incendio <200MJ/m2 (praticamente hai solo pallet e cartone di imballo) allora sei non significativo per cui potresti essere pure 2 (medio).
- gio feb 18, 2021 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco copertura e nuovo COPI
- Risposte: 3
- Visite : 779
Re: Reazione al fuoco copertura e nuovo COPI
La classificazione Broof è relativa ad una prova specifica di comportamento del pannello da fuoco esterno (utilizzata per l'integrazione con i pannelli fotovoltaici) che è diversa dalla certificazione A2S1d0 di prova di reazione al fuoco.
- gio feb 18, 2021 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
- Risposte: 3
- Visite : 687
Re: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
tabella S.1-5 del DM 18/10/2019 La tabella S.1-5 è riferita al bedding in cui è nominalmente elencato: coperte e copriletto. Il piumino essendo l'unico elemento a copertura del letto diventerebbe a tutti gli effetti "copriletto" e come tale da classificare in classe 1 oppure siccome lo ch...
- gio feb 18, 2021 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
- Risposte: 3
- Visite : 687
REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
Salve,
secondo voi con l'applicazione del Codice per una attività alberghiera è richiesta la certificazione di reazione al fuoco di un Piumino previsto come unico elemento sopra il letto?
grazie per le risposte
secondo voi con l'applicazione del Codice per una attività alberghiera è richiesta la certificazione di reazione al fuoco di un Piumino previsto come unico elemento sopra il letto?
grazie per le risposte
- ven feb 21, 2020 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
- Risposte: 22
- Visite : 5163
Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?
larghezza, verso dell'esodo e maniglione sono tre temi distinti. Larghezza : se l'attività scolastica è antecedente al 94 la larghezza può essere di 0.80 se successiva 1.20 (la larghezza non è mai stata contestata da nessuno in generale) Verso esodo: se hai più di 25 persone allora l'apertura deve e...
- mar feb 18, 2020 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ
- Risposte: 4
- Visite : 986
Re: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ
Se il deposito è parte dell'attività commerciale allora è un area TM1 (>200m2) che comunica con area TB2 (<100m2) e secondo la RTV non devono avere nessun requisito.
- mar feb 18, 2020 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
- Risposte: 4
- Visite : 790
Re: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
volevi dire sembra proprio di si, nel senso che DEVE distare 22m
- mar feb 18, 2020 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
- Risposte: 4
- Visite : 790
DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
Un deposito GPL di 12 mc a servizio di centrale termica (tutto esterno) a servizio di un capannone deposito merci att. 70 deve distare 22 m dal fabbricato??? a prescindere dall'interramento o meno.
Grazie per l'eventuale risposta
Grazie per l'eventuale risposta
- mar feb 18, 2020 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ
- Risposte: 4
- Visite : 986
Re: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ
Se c'è necessità funzionale basta di tipo protetto con chiusure Sa e vie di esodo indipendenti.
Il deposito non è un'area TZ bensì un'altra attività, se ho capito bene.
Il deposito non è un'area TZ bensì un'altra attività, se ho capito bene.
- ven feb 14, 2020 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE RTV AUTORIMESSE DUBBIO
- Risposte: 2
- Visite : 805
AERAZIONE RTV AUTORIMESSE DUBBIO
Scusate ho un dubbio: una autorimessa tipo isolato di tipo AB - HA (2 piani compartimentati da 4500mq ciascuno uno quota 0 ed uno quota -3.5m) può avere aerazione secondo la formula (A*qf)/20000+A/100 ? il punto 6 del V.6.5.7 parla di AB e HB ma mi sembra ovvio che siano ricomprese le HA...o mi sbag...
- mer feb 12, 2020 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
- Risposte: 13
- Visite : 2273
Re: NON AGGRAVIO O PARERE
Vabbè in questo caso mi va bene perché sono in Rvita A2 e quindi niente reazione al fuoco, per la resistenza ho 120 a fronte di 60 da codice. Per i capannoni il COPI funziona abbastanza bene, tra l'altro le zone ufficio e le zone deposito secondo codice possono non essere compartimentate poiché hann...
- mer feb 12, 2020 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
- Risposte: 13
- Visite : 2273
Re: NON AGGRAVIO O PARERE
Si era una 70 classica e rimane 70. Concordo anche io con il tuo parere, più che altro per semplicità di istruttoria, tuttavia il codice io lo applico solo dove sono intervenute le modifiche, ovvero sul capitolo S.4 esodo e S.5 Gestione emergenza. Per il resto rimangono valide le certificazioni già ...
- mer feb 12, 2020 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
- Risposte: 13
- Visite : 2273
NON AGGRAVIO O PARERE
Salve a tutti, ho un capannone industriale adibito a deposito merci autorizzato con CPI regolarmente, viene locato ad un nuovo tenant che anzichè depositare merci effettua un semplice smistamento con molte meno merci in deposito ma con molto più personale, diciamo passiamo da 30 a 300 persone. Consi...
- mer lug 03, 2019 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pilastri tra muri EI120
- Risposte: 5
- Visite : 1231
Re: Pilastri tra muri EI120
se superi i 4,5m allora anche come resistenza R del pilastro non potresti applicare le tabelle. In ogni caso trattandosi di un pilastro immagino di lato almeno 25cm le caratteristiche EI120 sono ampiamente soddisfatte anche con una semplice analogia con le valutazioni EI per pareti in cemento armato...
- mar lug 02, 2019 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
- Risposte: 4
- Visite : 1227
Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
La soluzione alternativa sulla lunghezze di esodo prevede la verifica che il tempo richiesto di esodo sia minore del tempo disponibile dell'esodo, ovvero RSET<100%ASET. La bozza di codice prevede "Si dimostri che diverse lunghezze d’esodo consentano comunque di abbandonare il compartimento di p...
- mar lug 02, 2019 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lago come riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 1323
Re: lago come riserva idrica
Segui il progetto che indicato nel parere di conformità. Per le parti di impianto che realizzi ex novo devi seguire la normativa attuale (in merito a caratteristiche dei componenti) per quella esistente provvedi alla revisione generale dell'impianto (ripercorri tutti i collaudi). Al termine redigi u...
- lun lug 01, 2019 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
- Risposte: 4
- Visite : 1227
Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
Se non risponde ai requisiti di via di esodo esterna la devi trattare come via di esodo interna, per cui devi verificare le lunghezze dei percorsi fino a quando le persone non si trovano in luogo sicuro.
- lun lug 01, 2019 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
- Risposte: 16
- Visite : 4985
Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Per una autorimessa applicare la UNI9494 è molto complicato e anche poco pertinente poichè in generale le altezze dei piani sono molto limitate e quindi si ha poco spazio per creare i serbatoi di fumo, inoltre le portate di estrazione sono relative allo smaltimento di fumo per consentire l'altezza l...
- lun lug 01, 2019 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
- Risposte: 8
- Visite : 2483
Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
La prova di funzionalità dell'impianto la fai aprendo l'inspector test che si trova sulla parte terminale dell'impianto. Misuri la pressione residua che non deve essere inferiore a circa 0.55bar considerando K=80 e area testina 12mq. Verifica poi il posizionamento delle testine che non sia superiore...
- ven gen 21, 2011 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo di cogenerazione
- Risposte: 2
- Visite : 829
Re: Gruppo di cogenerazione
Le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo - mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili, quali ad es. oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuali dai processi di depurazione o biogas - vanno classificali come impianti ...
- mar nov 16, 2010 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
- Risposte: 3
- Visite : 2152
Re: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
se è un impianto wet l'attacco va dopo la valvola di allarme e quindi uno per ciascuna zona controllata dalla valvola
- mar nov 16, 2010 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misteri idranti scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1357
Re: misteri idranti scuole
considerando che in edifici con più di tre piani fuori terra deve essere presente l'attacco al piede di ogni colonna, a buon senso, è un controsenso dimensionare la distribuzione principale per 720 lit/min (ovvero 2 colonne) pensando che è un requisito per le autobotti vvf. Aggiungo un altro mistero...
- lun nov 15, 2010 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoi di deposito per gruppi elettrogeni
- Risposte: 1
- Visite : 748
Re: Serbatoi di deposito per gruppi elettrogeni
i serbatoi a servizio esclusivo del gruppo elettrogeno, siano questi incorporati o di deposito, rientrano nell'attività 64 in quanto sono parte integrante dell'installazione.
- lun nov 15, 2010 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misteri idranti scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1357
misteri idranti scuole
Impianto idranti in una scuola, due colonne montanti, 3 idranti per colonna totale 6 idranti. La vasca di accumulo, non avendo rinclazo, deve essere di 21mc o 42 mc? se la risposta è 42mc allora per la stessa scuola faccio una colonna sola ma con una diramazione per piano che collega 2 idranti, per ...