Re: Calcolo carico di incendio
il carico specifico di progetto è quello relativo alla "concentrazione" infatti la norma dice.... ove la superficie di deposito non corrisponda a quella del compartimento si mette la superifice reale... ma quando introduci i parametri "riduttivi" ....rivelazione, rete idranti.......
- ven ott 19, 2012 22:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
- Risposte: 10
- Visite : 2880
Re: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
il rapporto di prova è una cosa.... ciò che ti serve è il "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE" che riporta le modalità di posa....le estensioni possibili e ti dice in quali modi e su quali pareti la tua "serranda" è stata provata.... altrimenti NON PUOI CERTIFICARE con la formula "...
- dom ott 14, 2012 23:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carta da parati
- Risposte: 5
- Visite : 1443
Re: Carta da parati
indipentemente dalla capienza degli ufficio.... per analogia utilizzando la "diligenza del buon padre di famiglia" seguirei quanto previsto dal D.M. 22 febbraio 2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o...
- mer apr 18, 2012 21:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
- Risposte: 13
- Visite : 3254
Re: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
scusate per il mega copia incolla..... volevo solo citare il punto giusto....
ma scrivevo dalla ciclette!!!!!!
saluti Antincendista
ma scrivevo dalla ciclette!!!!!!
saluti Antincendista
- mar apr 17, 2012 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
- Risposte: 13
- Visite : 3254
Re: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
ti aggiungo di verificare la garanzia di continuità dell'alimentazione altrimenti devi afare la riseva + mp..... attenzione a ciò che firmate... va rispettato in toto il punto... 6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni...
- mar apr 17, 2012 22:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
- Risposte: 5
- Visite : 1466
Re: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
premesso che nemmeno lo farei aggratis.... passatemi la battuta.... il fannullista ci mette il c..lo... è si perchè dopo cioò che è uscito oggi dal convegno 151..... con l'uscita della circolare sul fotovoltaico....se installate ila FV sul tetto di attività con il CPI..RIFATE TUTTO!!!! per mutate co...
- gio apr 12, 2012 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cantiere nvale
- Risposte: 10
- Visite : 2437
Re: cantiere nvale
Farei il CCI (Calcolo Carico Incendior) per gli stoccaggi localizzati (se significativi) e lo interfaccerei, se ovviamente rappresenta la realtà, con uno uniformemente distribuito. Rifatti a quanto descritto nel D.M. 09.03.2007. Ritengo opportuna la compartimentazione da valutato: CCI Locale e Omoge...
- mer apr 04, 2012 23:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cantiere nvale
- Risposte: 10
- Visite : 2437
Re: cantiere nvale
personalmente.... Calcolo carico incendio localizzato + omogeneo + ricerca in bibliografia.... Valutazione Rischio Incendio 10.03.1998 (anche a breve dovrebbe essere rivisto) in base a queste valutazioni poi farei una ulteriore ri-valutazione sulla necessità di compartimentazione, dipende poi dalla ...
- mer apr 04, 2012 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collegamento cucina - sala da pranzo in albergo
- Risposte: 2
- Visite : 1214
Re: Collegamento cucina - sala da pranzo in albergo
se è inferiore nulla di strano..... ti riporto il passaggio del DM 12041996... 4.4.2. Accesso e comunicazioni L’accesso può avvenire direttamente: - dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; - e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe...
- mar apr 03, 2012 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ventilazione autirimessa
- Risposte: 25
- Visite : 9527
Re: ventilazione autirimessa
dunque dunque..... un paio di anni fa ho depositato una deroga per un'autorimessa scarsa di ventilaizone (non rispettavo il 1/25) realizzando: Impianto di Aspirazione con appositi canali collegati ad un estrattore 400°C 2 ore in linea preferenziale Immissione aria in modo naturale da: varco di acces...
- lun apr 02, 2012 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro...
- Risposte: 7
- Visite : 1663
Re: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro..
allora ecco le mie ipotesi... Auditorio (concordo in parte) il legno della copertura è strutturale? se è un soffitto credo sia strutturale e non costituisca materiale di rivestimento quindi la situazione si complica un poco... un conto è la reazione un conto la resistenza...e credo che questo tu lo ...
- lun apr 02, 2012 21:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5014
Re: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
qui mi piacerebbe disquisire un poco sui termini.... Efficienza: capacità di raggiungere i risultati richiesti... quindi credo che sapere come è fatta la rete sarebbe "carino", verificare se c'è il progetto, se si hanno garanzie sull'affidabilità dell'alimentazione, sul rispetto dei parame...
- mer nov 17, 2010 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI
- Risposte: 5
- Visite : 1665
Re: Rinnovo CPI
c'è anche una circolare per l'aumento di potenza entro il 20 %....
saluti
saluti
- mar nov 16, 2010 00:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Suddivisione garage
- Risposte: 1
- Visite : 574
Re: Suddivisione garage
se è come se si creassero due autorimesse... ciascuna deve rispettare le norme....
saluti
saluti
- mar nov 16, 2010 00:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
- Risposte: 3
- Visite : 2138
Re: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
Rispetto alla 9489 la 12845 è di + difficile lettura....ricorda che è una traduzione dall'inglese tecnico perché si tratta di norma EN... leggere 4.4.3 Disegni di configurazione (layout) dell’impianto che è l'unico punto in cui se ne parla.... usare la buona tecnica... io metterei per ciascuna stazi...
- mar nov 16, 2010 00:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misteri idranti scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1333
Re: misteri idranti scuole
dunque dunque...... norma Scuole... 9.1.. L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione...