- sab set 28, 2013 19:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: BILANCIAMENTO IMPIANTO RITORNO INVERSO - ED. IN LINEA
- Risposte: 15
- Visite : 8009
Re: BILANCIAMENTO IMPIANTO RITORNO INVERSO - ED. IN LINEA
Il valore della resistenza occasionale varia con il variare del rapporto tra le sezioni dei rami (F) e tra le portate (Q) nei rami stessi (in pratica, rapporto tra le velocità). Tale valore può essere, al limite: - di 13 con Q1/Q2 = 0,1 e F1/F2 = 0,25 - di -2,4 (proprio meno!) con Q1/Q2 = 0,1 e F1/...
- gio ago 29, 2013 17:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto fancoil: regolazione temperatura
- Risposte: 20
- Visite : 7359
Re: Impianto fancoil: regolazione temperatura
Devo qualche spiegazione... sono del parere che se il primario è una caldaia a condensazione il cui circolatore ce la fa ad alimentare il circuito, mettere il separatore è un crimine. Si, questo è sicuro...pensavo fosse difficile trovare una caldaia con circolatore di portata pari a quella necessari...
- gio ago 29, 2013 13:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto fancoil: regolazione temperatura
- Risposte: 20
- Visite : 7359
Re: Impianto fancoil: regolazione temperatura
Grazie dei pareri. Chiarisco meglio: L'idea è quella di montare una caldaia con il suo circolatore ad un primario con separatore idraulico. Al secondario (dove arriva il circuito del gruppo frigo) montare invece un ulteriore circolatore a giri fissi dimensionato a freddo. Sono del parere che se i fa...
- mer ago 28, 2013 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto fancoil: regolazione temperatura
- Risposte: 20
- Visite : 7359
Impianto fancoil: regolazione temperatura
Buongiorno, ho un dubbio sulla necessità o meno di circolatore inverter. In un impianto a fancoil caldo/freddo con valvola a tre vie su ogni fancoil. Quando in alcuni ambienti viene raggiunto il set point la valvola chiude la via sul fancoil e apre il ritorno in caldaia o gruppo frigo. In tal caso, ...
- dom lug 14, 2013 09:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento intonaco
- Risposte: 9
- Visite : 2641
Re: Rifacimento intonaco
Sarà sicuramente manutenzione straordinaria. In quanto cambiero i colori preesistenti
- gio lug 11, 2013 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento intonaco
- Risposte: 9
- Visite : 2641
Re: Rifacimento intonaco
Ok grazie ancora.
- gio lug 11, 2013 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento intonaco
- Risposte: 9
- Visite : 2641
Re: Rifacimento intonaco
Dimenticavo che tale edificio avendo balconi della profondità di 80 cm sarebbe quello meno adatto a ricevere un cappotto che ne diminuisse ancor di più l'utilizzo.
Potrei derogare all'obbligo di isolamento in tal caso?
Potrei derogare all'obbligo di isolamento in tal caso?
- gio lug 11, 2013 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento intonaco
- Risposte: 9
- Visite : 2641
Re: Rifacimento intonaco
Grazie del parere,
Provo a sondare il terreno su come la pensa il committente.
Provo a sondare il terreno su come la pensa il committente.
- gio lug 11, 2013 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento intonaco
- Risposte: 9
- Visite : 2641
Rifacimento intonaco
Buongiorno,
nel caso spinoso del rifacimento dell'intonaco delle facciate di un edificio si ricade nella definizione di ristrutturazione importante ai sensi dell'ultimo decreto 63/2013.
Pertanto secondo voi è obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi di isolamento?
Grazie
nel caso spinoso del rifacimento dell'intonaco delle facciate di un edificio si ricade nella definizione di ristrutturazione importante ai sensi dell'ultimo decreto 63/2013.
Pertanto secondo voi è obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi di isolamento?
Grazie
- lun giu 24, 2013 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC e ACS
- Risposte: 4
- Visite : 1706
Re: PdC e ACS
Grazie NNN.
Non lo sapevo.
Non lo sapevo.
- lun giu 24, 2013 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC e ACS
- Risposte: 4
- Visite : 1706
Re: PdC e ACS
Si certo.
Ma quindi la pdc per produrre acs soffre anche quando la Test è superiore a 30°?
Ma quindi la pdc per produrre acs soffre anche quando la Test è superiore a 30°?
- lun giu 24, 2013 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC e ACS
- Risposte: 4
- Visite : 1706
PdC e ACS
Ho postato erroneamente tale messaggio nel forum fonti rinnovabili. Lo riporto qui. Buongiorno, vi riporto testualmente un passaggio tratto dal penultimo numero di Casa e Clima: Per quanto riguarda la produzione di ACS, vi è anche un limite di temperatura dell'aria esterna superiore: non tutte le Pd...
- lun giu 24, 2013 11:23
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PdC e ACS
- Risposte: 1
- Visite : 1602
PdC e ACS
Buongiorno, vi riporto testualmente un passaggio tratto dal penultimo numero di Casa e Clima: Per quanto riguarda la produzione di ACS, vi è anche un limite di temperatura dell'aria esterna superiore: non tutte le Pdc sono in grado di produrre acqua sanitaria quando la temperatura ambiente è superio...
- mer apr 24, 2013 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione di precarica e battente idrostatico
- Risposte: 4
- Visite : 1996
Re: Pressione di precarica e battente idrostatico
Ok grazie, ora è tutto chiaro.
- mer apr 24, 2013 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione di precarica e battente idrostatico
- Risposte: 4
- Visite : 1996
Re: Pressione di precarica e battente idrostatico
Grazie Andrea,
il mio dubbio era riferito esclusivamente alla pressione idrostatica, ma dalla tua risposta mi sembra di aver capito che nel caso di battente di 10 metri occorra considerare il valore assoluto ossia 2 bar.
Giusto?
il mio dubbio era riferito esclusivamente alla pressione idrostatica, ma dalla tua risposta mi sembra di aver capito che nel caso di battente di 10 metri occorra considerare il valore assoluto ossia 2 bar.
Giusto?
- mer apr 24, 2013 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione di precarica e battente idrostatico
- Risposte: 4
- Visite : 1996
Pressione di precarica e battente idrostatico
Buongiorno, in riferimento al titolo ho un dubbio: Se il dislivello tra vaso e sommità impianto è 10 metri la pressione idrostatica, da confrontare con la precarica assoluta del vaso, è 1 bar o 2 bar (1bar di battente più 1bar atmosferico)? Spero di non aver infangato l'alto contenuto tecnico di tal...
- sab mar 02, 2013 19:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Dispersioni
- Risposte: 6
- Visite : 1837
Re: Verifica Dispersioni
Mi spiego meglio: T ingresso al terreno = 0°C T uscita dal terreno = 3°C ci sono due sonde a doppia U di profondita ognuna 75m La portata della pompa lato geotermico é 1670 mc/h Per cui la potenza scambiata dovrebbe essere: (1670/4)/3,6 x 4,18 x 3 = 1,45 kW Ossia 1450W /75 m = 19 W/m Potreste confer...
- sab mar 02, 2013 15:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Dispersioni
- Risposte: 6
- Visite : 1837
Re: Verifica Dispersioni
Buonasera, Sembra che gli allarmi che dava tempo fa, a seguito dell'intervento dell'installatore, non si siano più presentati. Una cosa però mi ha incuriosito. La temperatura dell'acqua in ingresso alla Pdc risulta di ben 9° inferiore alla temperatura esterna pari a 12°. Possibile una cosa del genere?
- ven mar 01, 2013 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Dispersioni
- Risposte: 6
- Visite : 1837
Re: Verifica Dispersioni
Ok verificherò e ti farò sapere.
grazie mille.
grazie mille.
- ven mar 01, 2013 10:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Dispersioni
- Risposte: 6
- Visite : 1837
Re: Verifica Dispersioni
Grazie Luca, Non ho ancora verificato di persona cmq l'installatore mi ha riferito che l'errore segnalato è antigelo sonda. (tenendo presente che è stato aggiunto glicole per una T di congelamento di -15°C) Tra la Pdc e l'impianto c'è un volano termico da 300 litri. Il blocco avveniva durante la fas...
- ven mar 01, 2013 08:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Dispersioni
- Risposte: 6
- Visite : 1837
Verifica Dispersioni
Buongiorno a tutti, avrei bisogno ancora una volta di una vostra mano. Parto dalla fine: la pompa di calore geotermica e pannelli radianti da me indicata è andata spesse volte in blocco. Ho il dubbio (confidatomi in segreto dall'installatore) che il cliente abbia impostato la T int. a 24°, quando fu...
- mer feb 20, 2013 17:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Termostufa e Caldaia
- Risposte: 0
- Visite : 593
Termostufa e Caldaia
Buonasera, nel produrre un ACE ho un dubbio circa la modalità di inserimento tipologia impianto nel caso di una termostufa adibita a riscaldamento e ACS e con la contemporanea presenta di una caldaia che interviene in estate per la produzione di ACS. Sostanzialmente l'ACS in inverno viene prodotta d...
- mar feb 19, 2013 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sa gasolio a Metano
- Risposte: 13
- Visite : 2741
Re: Sa gasolio a Metano
Grazie a tutti per le preziose osservazioni. La caldaia è di potenza superiore a 35 kW quindi intendo produrre sicuramente la pratica Inail oltre a quella per i VVF. Dal punto di vista energetico mi sembra di aver capito che non si può configurare come ristrutturazione di impianto ma occorre comunqu...
- lun feb 18, 2013 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sa gasolio a Metano
- Risposte: 13
- Visite : 2741
Re: Sa gasolio a Metano
Grazie
avevo bisogno di un vostro parere.
avevo bisogno di un vostro parere.
- dom feb 17, 2013 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sa gasolio a Metano
- Risposte: 13
- Visite : 2741
Sa gasolio a Metano
Buongiorno e buona Domenica,
vorrei sapere come interpretate la sostituzione del bruciatore di una caldaia per la trasformazione da gasolio a metano.
Ci sono gli estremi per configurarlo come ristrutturazione di impianto termico?
Grazie.
vorrei sapere come interpretate la sostituzione del bruciatore di una caldaia per la trasformazione da gasolio a metano.
Ci sono gli estremi per configurarlo come ristrutturazione di impianto termico?
Grazie.
- sab dic 01, 2012 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica
- Risposte: 4
- Visite : 1409
Re: Diagnosi energetica
Ok grazie.
Io mi basavo erroneamente sulla 10339 che imponeva 4 vol/h per bagni e cucina.
Io mi basavo erroneamente sulla 10339 che imponeva 4 vol/h per bagni e cucina.
- sab dic 01, 2012 10:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica
- Risposte: 4
- Visite : 1409
Diagnosi energetica
Buongiorno a tutti, mi porgo al vostro illustre cospetto per chiedervi un consiglio. Devo valutare la potenza reale di una villetta riscaldata con caldaia a condensazione e pannelli radianti. Rispetto alla potenza stimata dall'azienda dei pannelli radianti mi vengono circa 5 kW in più. Dopo aver ver...
- gio nov 22, 2012 10:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale da fumo in autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1478
Re: Canale da fumo in autorimessa
Si hai ragione ma l'autorimessa in esame ha un numero di autoveicoli inferiori a 9 quindi REI 60.
grazie per la risposta.
grazie per la risposta.
- sab nov 17, 2012 20:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale da fumo in autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1478
Re: Canale da fumo in autorimessa
Grazie per la risposta,
anche io ritengo che sia come tu dici ma come te non ho alcun riferimento normativo.
buona serata
anche io ritengo che sia come tu dici ma come te non ho alcun riferimento normativo.
buona serata
- sab nov 17, 2012 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale da fumo in autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1478
Canale da fumo in autorimessa
Buonasera, ho un dubbio che non riesco a risolvere. Ho una caldaia da 115 kW in un locale adiacente ad autorimessa con pareti rei 60. Per raggiungere il camino è necessario attraversare l'autorimessa. Non riesco a trovare da nessuna parte se è necessario compartimentare anche il canale da fumo con u...
- sab nov 10, 2012 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubo di sicurezza piccolo
- Risposte: 0
- Visite : 474
Tubo di sicurezza piccolo
Buongiorno,
mi è stato detto che nel caso di una caldaia con vaso aperto se il tubo di sicurezza ha un diametro inferiore a quello di calcolo si può ovviare con una valvola di scarico termico. Vi risulta?
Grazie
mi è stato detto che nel caso di una caldaia con vaso aperto se il tubo di sicurezza ha un diametro inferiore a quello di calcolo si può ovviare con una valvola di scarico termico. Vi risulta?
Grazie
- ven set 21, 2012 11:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Sostituzione con caldaia condesazione e PdC
- Risposte: 0
- Visite : 2311
Sostituzione con caldaia condesazione e PdC
Buongiorno a tutti,
nel caso di edificio con pompa di calore e caldaia tradizionale preesistenti e loro sostituzione con nuova pompa di calore e nuova caldaia a condensazione, sono detraibili entrambi?
Grazie
nel caso di edificio con pompa di calore e caldaia tradizionale preesistenti e loro sostituzione con nuova pompa di calore e nuova caldaia a condensazione, sono detraibili entrambi?
Grazie
- ven set 14, 2012 17:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore progettuale pratica ispesl
- Risposte: 2
- Visite : 952
Re: Errore progettuale pratica ispesl
Per l'esame del progetto sono 180 €. La richiesta di collaudo non è stata ancora inoltrata.
- ven set 14, 2012 08:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore progettuale pratica ispesl
- Risposte: 2
- Visite : 952
Errore progettuale pratica ispesl
Buongiorno,
vi è mai capitato di dover ripresentare una pratica ispesl a causa di un errore progettuale?
Ed in tal caso avete dovuto pagare nuovamente il bollettino (di esame del progetto) per intero?
Grazie.
vi è mai capitato di dover ripresentare una pratica ispesl a causa di un errore progettuale?
Ed in tal caso avete dovuto pagare nuovamente il bollettino (di esame del progetto) per intero?
Grazie.
- gio set 13, 2012 15:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: P precarica assoluta o relativa
- Risposte: 2
- Visite : 1004
Re: P precarica assoluta o relativa
Grazie NNN.
- gio set 13, 2012 07:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: P precarica assoluta o relativa
- Risposte: 2
- Visite : 1004
P precarica assoluta o relativa
Buongiorno a tutti, ho un dubbio (che spero non sia troppo banale): sulla raccolta R 2009 riguardo il vaso di espansione è richiesto che la pressione assoluta di precarica sia superiore al battente idrostatico. Il valore di precarica che si legge sulla targhetta del vaso è relativo o assoluto? E per...
- mar lug 03, 2012 09:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Banca
- Risposte: 4
- Visite : 2822
Re: Banca
Si forse meglio.
Grazie ancora
Grazie ancora
- lun lug 02, 2012 18:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Banca
- Risposte: 4
- Visite : 2822
Re: Banca
Quindi assimilabile ad ente privato che non svolge attività commerciale,
Grazie paolo
Grazie paolo
- lun lug 02, 2012 11:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Banca
- Risposte: 4
- Visite : 2822
Banca
Buongiorno,
mi è capitata la sostituzione di un impianto con climatizzatori ad alta efficienza. E fin qui tutto ok.
L'edificio in questione è però una banca.
Non è che la detrazione spetta solo agli immobili residenziali?
mi è capitata la sostituzione di un impianto con climatizzatori ad alta efficienza. E fin qui tutto ok.
L'edificio in questione è però una banca.
Non è che la detrazione spetta solo agli immobili residenziali?
- mar mag 29, 2012 07:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?
- Risposte: 33
- Visite : 6149
Re: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?
Sono del lazio, quindi leggi nazionali.
- lun mag 28, 2012 08:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?
- Risposte: 33
- Visite : 6149
Re: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?
MI sono occupato tempo fa della progettazione di un edificio nuovo ed ho proposto il centralizzato.
Non c'era possibilità di rientrare nei limiti con caldaiette da 25 kW!
Mi confermate?
Non c'era possibilità di rientrare nei limiti con caldaiette da 25 kW!
Mi confermate?
- ven mag 25, 2012 10:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Fondo rotativo e 55%
- Risposte: 2
- Visite : 2439
Re: Fondo rotativo e 55%
Ti ringrazio ronin per la risposta. La mia domanda scaturiva da una frase (a me non molto chiara) che avevo letto sulla rivista casaclima: per tutti gli altri incentivi statali (certificati bianchi, detrazioni fiscali, conto energia ecc...) si accede solo limitatamente alla quota eccedente quella ne...
- gio mag 24, 2012 16:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Fondo rotativo e 55%
- Risposte: 2
- Visite : 2439
Fondo rotativo e 55%
Buonasera,
avrei bisogno di chiarimenti riguarda l'abbinamento della detrazione fiscale del 55% e l'adesione al fondo rotativo Kioto.
La domanda è:
Il fondo finanzia una percentuale variabile del 70 o 90% del 45=100-55% del costo dell'intervento?
Grazie
avrei bisogno di chiarimenti riguarda l'abbinamento della detrazione fiscale del 55% e l'adesione al fondo rotativo Kioto.
La domanda è:
Il fondo finanzia una percentuale variabile del 70 o 90% del 45=100-55% del costo dell'intervento?
Grazie
- gio gen 12, 2012 16:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Vendesi attività
- Risposte: 3
- Visite : 1207
Re: Vendesi attività
Grazie Ronin, dalla ricerca che ho fatto sembra ci sia un po' di confusione nel caso di vendita di un'attività che può o meno intendersi come una nuova locazione e quindi con necessità o meno dell'ACE. Resta inteso comunque che nell'annuncio immobiliare non occorra in quanto tale obbligo ricade solo...
- mar gen 10, 2012 10:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Vendesi attività
- Risposte: 3
- Visite : 1207
Vendesi attività
Buongiorno,
nel caso in oggetto è obbligatorio produrre l'ACE e dichiarare la classe energetica nell'annuncio di vendita?
Grazie
nel caso in oggetto è obbligatorio produrre l'ACE e dichiarare la classe energetica nell'annuncio di vendita?
Grazie
- ven dic 09, 2011 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Flussostato caldaia bitermica
- Risposte: 1
- Visite : 751
Re: Flussostato caldaia bitermica
Ci riprovo....
- mar dic 06, 2011 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Flussostato caldaia bitermica
- Risposte: 1
- Visite : 751
Flussostato caldaia bitermica
Buongiorno,
vi sottopongo un quesito relativo ad una denuncia ispesl.
Nel caso di una caldaia con accumulo incorporato per la produzione di ACS è obbligatorio montare il flussostato?
Grazie in anticipo.
vi sottopongo un quesito relativo ad una denuncia ispesl.
Nel caso di una caldaia con accumulo incorporato per la produzione di ACS è obbligatorio montare il flussostato?
Grazie in anticipo.
- gio dic 01, 2011 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Superficie minima scambiatore annegato
- Risposte: 14
- Visite : 3290
Re: Superficie minima scambiatore annegato
Che dirle...una K di troppo!!
Le ho fatto perdere tempo prezioso.
Mi scusi.
Le ho fatto perdere tempo prezioso.
Mi scusi.
- gio dic 01, 2011 15:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Superficie minima scambiatore annegato
- Risposte: 14
- Visite : 3290
Re: Superficie minima scambiatore annegato
ok, la rivista a cui mi riferisco è quella di gennaio febbraio 2011.
Questo è il link della pagina incriminata
http://imageshack.us/photo/my-images/851/scanuq.jpg/.
Grazie dell'interessamento
Questo è il link della pagina incriminata
http://imageshack.us/photo/my-images/851/scanuq.jpg/.
Grazie dell'interessamento
- gio dic 01, 2011 08:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Superficie minima scambiatore annegato
- Risposte: 14
- Visite : 3290
Re: Superficie minima scambiatore annegato
Prego, non c'è di che. Ha ragione, mi sono preso un po' di tempo per dei controlli. Grazie per le delucidazioni. Comunque sulla rivista casaclima il valore di 0,3 mq/kW era riferito esattamente ad un serpentino proveniente da una pompa di calore annegato in accumulo. Quindi con scambio acqua-acqua....