La ricerca ha trovato 2430 risultati
- ven mar 01, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo impianto gas
- Risposte: 5
- Visite : 218
Re: DiCo impianto gas
L'installtore ha dichiarato conforme l'impianto secondo il mio progetto, anche perche' parliamo di un tratto di tubazione a vista filettato, quindi prova tenuta e verifica visiva, non c'è nulla di interrato o nascosto.
- gio feb 29, 2024 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo impianto gas
- Risposte: 5
- Visite : 218
DiCo impianto gas
Ciao, un professionista antincendio sta' predisponendo SCIA per centrale termica metano, sotto 350kW. Ha richiesto progetto e conformitòrete gas e canna fumaria (caldaia cambiata una decina di anni fa' senza aver fatto nessun progetto). Dal sopralluogo è emerso che c'erano degli adeguamenti da fare,...
- gio feb 01, 2024 13:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
- Risposte: 21
- Visite : 1225
Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Ma si trova un collega elettrico che gliela firma, è anche poco furbo questo personaggio.
- lun gen 15, 2024 18:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
- Risposte: 5
- Visite : 549
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Secondo me se il tuo problema è la tenuta all'acqua, lo fai rivestire dall'isolamentista con la classica lamiera di alluminio ovvio che dovra' metterci anche l'isolante, oltre a preservarti la lamiera zincata ti evita l'infiltrazione d'acqua.
- lun gen 15, 2024 16:42
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: PARERI LIBERA PROFESSIONE
- Risposte: 6
- Visite : 653
Re: PARERI LIBERA PROFESSIONE
1. Vorrei sapere quanto può essere realistico diventare un libero professionista per “hobby”, in termini di tempo da dedicare ai vari progetti e in termini economici. Dipende da dove arrivi, che competenze hai e cosa fai adesso. 2. Esiste una domanda di lavoro specifica per la progettazione elettri...
- lun gen 15, 2024 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Classe di tenuta canali aria
- Risposte: 9
- Visite : 5380
Re: Classe di tenuta canali aria
Ai vecchi tempi eseguivamo molte condotte per camera bianche ecc..in lamiera. La particolarità era tutta nella construzione, flange esterne, graffature tutte siliconate e posa acurata. Questo capitava anche per le condotte che servivano celle di lievitazione o frigorifere, li il problema era non far...
- gio gen 11, 2024 16:35
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200/2018 - frazione d'uso
- Risposte: 2
- Visite : 559
Re: UNI 10200/2018 - frazione d'uso
Si è corretto. La logica potrebbe essere che se l'appartamento è abitato quindi a 20°C, la colonna montante disperde per un dT di (70-20=50°C), se la medesima colonna passa in un appartamento disabitato e stà a 10°C, la sua dispersione sarà maggiore (70-10= 60°C). Piu' disabiato è piu' aumentano le ...
- gio gen 04, 2024 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
- Risposte: 20
- Visite : 1188
Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Il ricircolo per esempio in lombardia è vietato dalle varie ASL e regolamenti. Tutte le captazioni devo essere espulse indimententemente dalla filtrazione. L'unica alternativa che hai è recuperare energeticamente dall'aria espulsa previa depolverazion, filtrazione, ecc.. come ti hanno detto, questo ...
- gio dic 28, 2023 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
- Risposte: 15
- Visite : 658
Re: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
E' un po' l'esigenza del momento, cioè dare ai cuochi un locale condizionato. Ma poi ci si scontra con costi e macchine da installare, e nella maggior parte dei casi si riduce a fare cappe compensate al 50% circa e il restante dell'aria immessa in ambiente con post riscaldamento invernale. Per l'est...
- ven dic 22, 2023 14:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema VMC Eurotherm
- Risposte: 43
- Visite : 3152
Re: Problema VMC Eurotherm
Certo che queste esperienze dimostrano che la VMC non serve a nulla. Non basta aprire le finestre ogni tanto (come si faceva una volta) e/o avere serramenti senza la tripla guarnizione? Se fatto male non serve a nulla, meglio aprire le finestre. Ma se le cose sono fatte con un minimo di cervello se...
- gio dic 21, 2023 18:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema VMC Eurotherm
- Risposte: 43
- Visite : 3152
Re: Problema VMC Eurotherm
90 mc/h peri tuoi 80mq possono andar bene, strano che senti l'aria fredda, certo che questo dipende anche dal tipo di diffusore installato. Io con quei parametri lavoro solo con fasce orarie e dove non faccio rinnovo la macchina rimane spenta in inverno, in estate comanda l'umidità per il raffrescam...
- gio dic 21, 2023 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema VMC Eurotherm
- Risposte: 43
- Visite : 3152
Re: Problema VMC Eurotherm
L'integrazione dovrebbe essere slegato dal radiante, altrimenti non si chiamerebbe integrazione. Cio' deve scaldare solo l'aria e nno aprirti il circuito radiante a pavimento.
90 mc/h su quanti mq di appartamento?
90 mc/h su quanti mq di appartamento?
- gio dic 21, 2023 10:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema VMC Eurotherm
- Risposte: 43
- Visite : 3152
Re: Problema VMC Eurotherm
Normale che esca aria a temperatura minore, ma non normale che dia fastidio e che tu la senta Io normalmente le gestisco in modo differente, cioè d'inverno quando non devo deumidificare, non faccio andare 24/24 la VMC ma la imposto solo per le fasce orarie necessarie, cioè mattina mezzogiorno e ser...
- mer dic 20, 2023 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema VMC Eurotherm
- Risposte: 43
- Visite : 3152
Re: Problema VMC Eurotherm
A te non serve fare integrazione ma post riscaldamento sulla mandata con punto fisso. Devi vedere se la macchina lo puo' fare, ma ne dubito, vedento il manuale sembra un modello construito da un mio amico di Belluno (eurotherm è un rivenditore), e non ha questa funzione. Il problema maggiore sarebbe...
- lun nov 13, 2023 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostatiche elettroniche
- Risposte: 3
- Visite : 504
Re: Valvole termostatiche elettroniche
EvoHome, io sono un po' di parte ma devo dire che non ho mai avuto grossi problemi. Il touch fa' da gateway in villette a 3 piani la ricezione va bene, lo ho anche in sede in croce rossa che sono 400 mq di uffici unico piano e anche li ricezione ok, in questo caso non ho le testina ma gli attuatori ...
- dom nov 05, 2023 10:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Richieste di ristampe di vecchi APE, soldi?
- Risposte: 3
- Visite : 990
Re: Richieste di ristampe di vecchi APE, soldi?
A parte il fatto che una volta che tu lo hai emesso ne sei responsabile indipendentemente dal prezzo che ti hanno pagato e da quante stampe ne hai fatte, il discorso di ristamparlo e firmarlo è puramente soggettivo, non credo che ci sia un obbligo del professionista nel fare questo servizio. Cioè il...
- sab set 09, 2023 17:12
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Incremento potenza FV senza sostituzione inverter
- Risposte: 8
- Visite : 1596
Re: Incremento potenza FV senza sostituzione inverter
Sulla scheda dell'inverter vedi quanti kWp puoi mettere per ogni stringa e quanti in totale, quelli vanno rispettati. Poi è ovvio che la potenza è di picco e praticamente non la raggiungerai mai negli impianti fotovoltaici. Per il GSE ecc.. basta fare le dovute comunicazioni, tu non hai incentivi FV...
- mer lug 19, 2023 11:50
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Impossibile avere 15-20kWp per limiti di Rete?
- Risposte: 1
- Visite : 1099
Re: Impossibile avere 15-20kWp per limiti di Rete?
Ma hai provato a fare la richiesta formalmente? Cioè tu richiedi solo la connessione a 15kWp trifase. Non è che sia una potenza anormale. L'ultimo impianto che ho seguito abbiamo 15 kW in prelievo e 40kW in immissione.
- mar lug 04, 2023 11:53
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: rapporto prelievo volontario e prelievo involontario
- Risposte: 9
- Visite : 3705
Re: rapporto prelievo volontario e prelievo involontario
Ma i 15500 litri di gasolio saranno stati veri? Poi se avete cambiato la caldaia, il termotecnico avrà fatto la diagnosi, basta chiedere a lui cosa gli veniva fuori come fabbisogno termico e avrete il dato agiornato. In ogni caso, se avete i ripartitori, guarda quanti numeri avevano conteggiano del ...
- lun lug 03, 2023 14:39
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: rapporto prelievo volontario e prelievo involontario
- Risposte: 9
- Visite : 3705
Re: rapporto prelievo volontario e prelievo involontario
Sicuramente devi tener conto del fattore d'uso. L'anno passato tra il clima che è stato molto clemente, tra l'ora in menso applicata, e anche quanche grado in meno in ambiente, oltre al fatto che la gente era terrorizzata e molti sono rimansti praticamente al freddo, è normale che i consumi volontar...
- mer giu 28, 2023 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costo gas metano per condomini
- Risposte: 34
- Visite : 3713
Re: Costo gas metano per condomini
Come detto confermo che i costi mesi sono intorno a 1,30/mc (lordo) qualcuno arriva a 1,80, ma raramente nei miei casi.
La differenza dal teleriscaldamento e' il redimento medio di generazione, con quello lo paragoni per la convenienza.
La differenza dal teleriscaldamento e' il redimento medio di generazione, con quello lo paragoni per la convenienza.
- gio mag 25, 2023 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: radiante+vmc+deu
- Risposte: 24
- Visite : 2918
Re: radiante+vmc+deu
Ormai nelle nuove costruzioni integrare il raffrescameno esivo radiante hai un costo limitato. In sostanza in una nuova abitazione la PDC nella maggior parte dei casi c'è, la VMC anche, ti mancherebbe soltano la parte deumidificazione che se vai ad integrarla nella VMC cambiando la macchina e facend...
- mar feb 28, 2023 10:44
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Per me sei fortunato, ma hai dati alla mano stagionali? Cioè come li conto io kWh elettrici entranti nella PDC e kWh termici uscenti per 365 gg annui? Ovviamente PDC aria-acqua dove fanno riscaldamento ma anche acqua calda sanitaria. Considerando anche le eventuali resistenze elettriche se interven...
- lun feb 27, 2023 17:47
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Certo.NoNickName ha scritto: ↑lun feb 27, 2023 15:11Comunque lo SCOP deve essere più alto del COP, non più basso.SimoneBaldini ha scritto: ↑lun feb 27, 2023 14:41 Il problema del COP SCOP ecc.. è che è forviante, uno pensa d'avere una macchina che rende 4, quando nel caso specifico rende 2.
- lun feb 27, 2023 17:46
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Prima o poi lo troverò :D Io non ne ho che misurano 2, tutti più di 3, compresi gli stand by (che incidono un sacco negli impianti piccoli) Per me sei fortunato, ma hai dati alla mano stagionali? Cioè come li conto io kWh elettrici entranti nella PDC e kWh termici uscenti per 365 gg annui? Ovviamen...
- lun feb 27, 2023 14:41
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Io rimango del parere che implementare un contabilizzatore in uscita sulle PDC costerebbe 100 euro (se fatto in fabbrica) per quelle piccole, e un misuratore d'energia elettrica all'ingresso una stupidata, molte probabilmente lo fanno già. Il problema del COP SCOP ecc.. è che è forviante, uno pensa ...
- sab feb 25, 2023 14:26
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Intanto non ho detto che quelli che ho visto io hanno questi problemi ma che si va ad indagare su queste variabili per giustificare la mancata resa. Molti poi sono installati alla spera in dio e altro che COP 2 probabilmente. E’ difficile imporsi se non in eclatanti casi dove palesemente non puoi sc...
- sab feb 25, 2023 09:33
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Sai quale sarà il problema, che poi si incomincerà a dire, ma dove è installata la PDC, l'accumulo è corretto, è tarata correttamente, lavora alle temperature ideali, ma perché intervengono le resistenze elettriche ecc... adducendo a mille e più variabili che fanno abbassare il COP. Già visto e già...
- ven feb 24, 2023 17:03
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Dimenticavo, questo è anche uno dei migliori
- ven feb 24, 2023 16:52
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Sai quale sarà il problema, che poi si incomincerà a dire, ma dove è installata la PDC, l'accumulo è corretto, e' tarata correttamente, lavora alle temperture ideali, ma perchè intervengono le resistenze elettriche ecc... adducendo a mille e piu' variabili che fanno abbassare il COP. Gia' visto e gi...
- ven feb 24, 2023 13:38
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
1) si dice che la PDC costa più del metano, quando è evidente che rende il triplo di una qualsiasi caldaia a condensazione Non lo e' che renda tre volte, i dati in campo non sono questi. Mettiamoci dentro il defrost ecc.. e vediamo quale è il COP reale in campo 2) si dice che la PDC costa più del m...
- ven feb 24, 2023 11:18
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: shelly per pdc
- Risposte: 68
- Visite : 5982
Re: shelly per pdc
Premesso che uso shelly per diverse cose e francamente lo trovo molto como e con prezzi irrisori. Ovviamente non si puo' pretendere un'affidabilità o certificazione della misura su un prodotto da 20 euro che ti misura assorbimento su due canali per esempio. Però implementarlo in sistemi come PDC tan...
- ven feb 03, 2023 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Microsoft Office
- Risposte: 19
- Visite : 1714
Re: Microsoft Office
Si con unica licenza puoi installare su 5 PC con medesimo utente ovviamente. One Drive come sincronizzazione è come dropbox non vedo differenze nella velocità, ha delle limitazioni per tipo file, per esempio file archivio di outlook non puo' sincronizzarli mentre con dropbox lo facevo. Mi pare che l...
- mer feb 01, 2023 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Microsoft Office
- Risposte: 19
- Visite : 1714
Re: Microsoft Office
Io ho 365 business standar, ho questa perchè uso Access, a dirla tutta ne ho due di licenze per due onedrive distinti uno che usano i dipendenti e uno che uso io. Il costo mi pare che sia di 126 euro anno e comprende un casella mail da 50Gb e ondrive da 1 TB. Ogni utente 5 installazioni PC, 5 tablet...
- lun gen 23, 2023 10:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
- Risposte: 11
- Visite : 552
Re: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
Altro dubbio su questo intervento dove prima non era riscaldato, ma vanno inseriti tutti gli interventi eseguiti tipo:
- isolamento
- infissi
- pdc
- fotovoltaico
dato che non hanno avuto nessun risparmio energetico?
- isolamento
- infissi
- pdc
- fotovoltaico
dato che non hanno avuto nessun risparmio energetico?
- lun gen 23, 2023 09:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
- Risposte: 11
- Visite : 552
impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
Ciao, ho un immobile dove hanno eseguito una ristrutturazione edilizia, l'immobile era un fienile e adesso è diventato un'abitazione. Accedono al BONUSCASA, ma per l'impianto di climatizzazione che è un multisplit possono sccedere all'ECOBONUS, mi pare che per i clima si possa inserire anche che non...
- ven gen 13, 2023 14:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prospettive 2030-2040
- Risposte: 37
- Visite : 2473
Re: prospettive 2030-2040
Oggi si vive molto la giornata, prodotti scarseggiano, qualità inesistente, idee confuse, costi energetici ballerini ecc... Pensare a quello che sarà nel 2030/2040 francamente mi sembra troppo. Eì già anto pensare all'oggi e a cosa posso fare con quello che ho a disposizione, il futuro lo vedo molto...
- mar gen 10, 2023 14:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Linea GPL sul tetto
- Risposte: 1
- Visite : 1429
Linea GPL sul tetto
Ho un dubbio che non trovo delucidazione ne sul DM ne sulla UNI. Una linea gas GPL puo' percorrete un tetto di un capannone (parliamo di potenza superori a 116kW) dove ovviamente ci sono gronde e pluviali? Cioè in caso ci fosse una perdita il GPL si potrebbe infilare nei pluviali ecc... Il DM parla ...
- ven nov 04, 2022 11:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Accumulo sanitario e detrazione 50%
- Risposte: 1
- Visite : 196
Accumulo sanitario e detrazione 50%
Secondo voi la sosttuzione dell'accumulo sanitario in un condominio è detraibile con BONUSCASA al 50%?
- mer ago 31, 2022 12:01
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: impianto Fotovoltaico - distacco per tensione di rete alta
- Risposte: 5
- Visite : 14387
Re: impianto Fotovoltaico - distacco per tensione di rete alta
Anche io avevo questo problema, per fortuna sono riuscito a parlare con il produttore dell'inverter e in qualche modo lo ha settato per ovviare. Di fatto l'inverter risettato non ha piu' avuto questo problema mentre un inverter nuovo collegato sempre alla stessa linea mi da i distacchi (3/4 al mese)...
- gio giu 30, 2022 14:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sanzioni POS dal 30 giugno, che fare?
- Risposte: 18
- Visite : 1192
Re: Sanzioni POS dal 30 giugno, che fare?
Ma, non saprei, con il discorso che dversi istituti fanno il Cashback e ci si è messo pure lo stato, qualche cliente mi ha pagato con carta di credito, poi che recupera o meno col Cashback fatti suoi.Tom Bishop ha scritto: ↑gio giu 30, 2022 12:40 Stante il fatto che nessuno ti chiederà mai di pagare con il POS, la sanzione è utopia.
- mar mag 24, 2022 20:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Isolamento tetto capannone industriale
- Risposte: 0
- Visite : 394
Isolamento tetto capannone industriale
In un capannone industriale si vuole rifare il tetto e quindi isolarlo per avere la detrazione fiscale al 65%, il fatto è che l'edificio è riscaldato dai compressori interni e non ha nessun impianto vero e proprio di riscaldamento. Secondo voi ha diritto?
- mar mar 29, 2022 15:16
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE uffici capannone
- Risposte: 2
- Visite : 3592
APE uffici capannone
In un capannone ci sono degli uffici con riscaldamento in PDC mentre il resto del capannone è con caldaia, ovviamente il subalterno è unico.
Non ricordo, in questo caso posso fare un ape relativo ai soli uffici? Mi serve perchè devo fare il 65% per le PDC nuove.
Non ricordo, in questo caso posso fare un ape relativo ai soli uffici? Mi serve perchè devo fare il 65% per le PDC nuove.
- ven mar 18, 2022 20:33
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: elettrovalvola gas metano
- Risposte: 9
- Visite : 3032
Re: elettrovalvola gas metano
Non conosco quelli con batteria tampone, avevo avuto anni fa' una discussione su un sistema con batteria tampone dove il comando VVF non lo voleva perchè loro quando staccano tensione non voglino nulla di attivo dentro in centrale nemmeno le batterie tampone, ma ti parlo di anni fa'. Probabilmente o...
- gio mar 17, 2022 15:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: elettrovalvola gas metano
- Risposte: 9
- Visite : 3032
Re: elettrovalvola gas metano
I locali sono al piano terreno, da normativa antincendio non sono previste, di fatto la sicurezza è sempre l'intercettazione manuale esterna oltre ad avere apparecchiature CE (bruciatori ecc...) quindi già dotate di elettrovalvola NC. Sono elettrovalvole presenti sull'impianto quando ancora i brucia...
- mer mar 16, 2022 10:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: elettrovalvola gas metano
- Risposte: 9
- Visite : 3032
elettrovalvola gas metano
Ciao, in un capannone industriale che comprende generatori d'aria calda (installati negli ambienti serviti) e centrali termiche sono presenti delle elettrovalvole normalmente chiuse. Si vuole sostituirle con elettrovalvole normalmente aperte, secondo voi c'è qualche impedimento normativo?
- gio mag 06, 2021 15:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: dubbio dielettrico
- Risposte: 1
- Visite : 1491
dubbio dielettrico
In un impianto secondo UNI 11528 > 35kW, il giunto dielettrico serve sia all'inizio che alla fine della tubazione interrata, oppure all'inizio non serve cioè dove c'è il contatore e basta quello all'uscita?
- mer apr 14, 2021 10:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuove aliquote incentivi fiscali, che ne pensate?
- Risposte: 27
- Visite : 2982
Re: Nuove aliquote incentivi fiscali, che ne pensate?
A mio avviso sarebbe la soluzione portare tutto al 75% compreso il 110%. Cosi' si evitano un saccodi casini. Oggi tutti vogliono fare i lavori indipendentemente da tutto.
- mer apr 07, 2021 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: solare termico e obbligo mantenimento
- Risposte: 3
- Visite : 1016
Re: solare termico e obbligo mantenimento
Si forse avevo pure partecipato nei topic!
Quindi ricapitolando, non essendoci sanzioni e/o controlli non si rischia nulla. E se c'è un terzo responsaibile ne è lui civilmente responsabile, ma se è accertato il fatto che l'impianto non funziona anche la funzione di terzo responsabile decade
.
Quindi ricapitolando, non essendoci sanzioni e/o controlli non si rischia nulla. E se c'è un terzo responsaibile ne è lui civilmente responsabile, ma se è accertato il fatto che l'impianto non funziona anche la funzione di terzo responsabile decade
.
- mer apr 07, 2021 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: solare termico e obbligo mantenimento
- Risposte: 3
- Visite : 1016
solare termico e obbligo mantenimento
Una disquisizione pratica e teorica. Un condominio dove come obbligo hanno avuto l'installazione del solare termico per la produzione di acs, hanno l'obbligo di tenere in funzione detto impianto? In pratica siccome l'impianto è praticamente da buttare e non funzionante da diversi anni, la sistemazio...