La ricerca ha trovato 23 risultati

da dottorD
lun set 15, 2014 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM12/04/1996 - altezza locale CT
Risposte: 0
Visite : 603

DM12/04/1996 - altezza locale CT

Riferimento determinazione altezza del locale centrale termica Ho trovato la NOTA PROT P941/4134 del 06/09/2000 che concorda con quanto espresso dall'ISPETTORATO Regionale Lombardia di cui alla nota n° 6562 VII (2/1 del 7.8.2000) che a sua volta risponde ad un quesito inviato dal comando di Como. MI...
da dottorD
mer mag 07, 2014 06:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dichiarazione di rispondenza e progetto
Risposte: 10
Visite : 5375

Re: Dichiarazione di rispondenza e progetto

Oltre allo schema e descrizione allegherei anche:
Verifica che il diametro delle tubazioni installate e' conforme (caduta di pressione nei limiti di buon funzionamento degli apparecchi).

Per intenderci, se avessero installato un diametro più' piccolo del dovuto non potrei rilasciare la DIRI


SD
da dottorD
gio apr 24, 2014 08:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tUBO SICUREZZA= TUBO DI CARICO
Risposte: 2
Visite : 1025

Re: tUBO SICUREZZA= TUBO DI CARICO

Buongiorno

Se fai la pratica oggi, e' un impianto nuovo, significa applicare la Raccolta R 2009.
A meno che non ti autorizzino i tecnici ISPESL.
da dottorD
gio apr 24, 2014 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: mera sostituzione generatore e CPI
Risposte: 7
Visite : 2107

Re: mera sostituzione generatore e CPI

Buongiorno

Nel caso di riduzione di potenza, se non alteri altre condizioni, ricadi nel caso di modifiche non rilevanti.
Il tecnico F al valutazione che viene conservata nei documenti dell'impianto, al prossimo rinnovo CPI -oggi SCIA - si aggiorna il tutto
da dottorD
gio apr 24, 2014 08:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38639

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Buongiorno Tornando alla domanda iniziale N2 Posare le tubazioni gas refrigerante - realizzare le predisposizioni - significa realizzare un impianto "parziale", quindi: - Bisogna essere abilitati DM37/2008 (iscrizione CCIAA) e RCE 842/2006 (Patentino del frigorista) - Si la lavora secondo ...
da dottorD
mar apr 08, 2014 18:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Fori aerazione e ventilazione sulle finestre
Risposte: 2
Visite : 4429

Re: Fori aerazione e ventilazione sulle finestre

Se fai delle modifiche all' impianto, non è più una DIRI ma una DICO e quindi si applica la normativa vigente.
da dottorD
mar apr 08, 2014 18:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Calcolo rete gas
Risposte: 8
Visite : 3468

Re: Calcolo rete gas

La neo norma UNI sugli impianti gas sopra i 35 kW spiega come fare i conteggi tenuto conto dei dislivelli.
Certo, a rigore, "non posso" estrapolare agli impianti sotto i 35kW.

Nel caso il contattore gas e' più in alto il dislivello e' sfavorevole.
da dottorD
ven ott 25, 2013 09:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Nuova canna per caldaie a tiraggio naturale
Risposte: 2
Visite : 1527

Re: Nuova canna per caldaie a tiraggio naturale

Concordo che è un pò "antico" rifare una nuova CCR.

Pensa quali conseguenze, se, dopo la realizzazione della nuova CCR, una delle vecchie caldaie non ha un buon tiraggio!
Non vorrei essere nei panni dell'Installatore e del Progettista.
da dottorD
ven ott 25, 2013 09:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Conformità 3 impianti 34 kw in unica CT
Risposte: 5
Visite : 1965

Re: Conformità 3 impianti 34 kw in unica CT

Art. 40. Rapporto di causalità CODICE CIVILE Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di imp...
da dottorD
ven ott 25, 2013 09:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria > 35 kw
Risposte: 57
Visite : 24211

Re: canna fumaria > 35 kw

Ho una caso simile al tuo....nuova installazione di caldaia a condensazione di Pt= 75 kW, ho intenzione di fare un camino esterno in Ac inox, marcato CE....il Ø interno calcolato con la UNI 13884 viene pari 120 mm con funzionamento in pressione. Prevedo che il camino durante la fase di installazion...
da dottorD
ven ott 25, 2013 08:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Intercettazione tubazione gas
Risposte: 12
Visite : 5010

Re: Intercettazione tubazione gas

Da UNI7129:2008 - REGOLA DEI 3 RUBINETTI N°1 rubinetto all'uscita del contatore, ad uso esclusivo dell'utente N°2 rubinetto appena entrato nell'unità immobiliare Tale rubinetto può essere posizionato all'esterno solo se è ad uso esclusivo N°3 rubinetto a monte di ogni apparecchio A differenza del ca...
da dottorD
ven ago 31, 2012 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
Risposte: 14
Visite : 5415

Re: DM12/04/1996: accesso da porticato

cosa di intende per porticati? Hai guardato la Nota protocollo P1232/4183 sott. 58 del 7/11/2001?, potrebbe aiutarti. saluti Nota prot. n. P1232/4183 sott. 58 del 7/11/2001 Accesso alle centrali termiche da porticati. In relazione a quanto richiesto da …, si riporta di seguito l’avviso dello scrive...
da dottorD
mar ago 14, 2012 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
Risposte: 14
Visite : 5415

DM12/04/1996: accesso da porticato

DM 12/04/1996 TITOLO V - Punto 4.2.5 - Accesso "L'accesso può avvenire dall'esterno da: - spazio scoperto - strada pubblica o privata - porticati - intercapedine antincendio..." Per lo spazio scoperto trovo e l'intercapedine antincendio trovo la definizione, per la strada pubblica o privat...
da dottorD
ven ago 10, 2012 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas
Risposte: 2
Visite : 1975

DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas

DM 12/04/1996 TITOLO V - Punto 5.4.2.f "All'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione..." Quale è l'altezza minima e massima di installazion...
da dottorD
gio gen 05, 2012 09:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: MALFUNZIONAMENTO caldaia per pressione gas oltre i limiti
Risposte: 1
Visite : 873

MALFUNZIONAMENTO caldaia per pressione gas oltre i limiti

La norma UNI7129 prescrive di dimensionare l'impianto adduzione gas con un valore di caduta massima di pressione. I libretti di INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE dei generatori di calore prescrivono un valore min e max di pressione di alimentazione dell'apparecchio. Dal punto di vista SICUREZZA e/o ...
da dottorD
gio gen 05, 2012 09:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: scarico fumi a parete
Risposte: 1
Visite : 1314

Re: scarico fumi a parete

Buongiorno Donzauker. NON si tratta di una risposta esauriente e completa, inizio a riportare qualche sunto di riflessione. e magari l’installatore si è messo “la coscienza a posto” credendo, o facendo finta, di eseguire una “mera sostituzione” della caldaia e sorvolando sulla fine dei prodotti dell...
da dottorD
mer gen 04, 2012 01:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fondaz
Risposte: 8
Visite : 3091

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione? Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura. solo se la potenza è minore di 35...
da dottorD
mer gen 04, 2012 01:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?
Risposte: 18
Visite : 17950

Re: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?

Io sul sito del CIG ho trovato questo: http://www.cig.it/site/faq/faq_detail.php?id=130 Scusa ma ho provato il link ma non accedo alla pagina...potresti copiare qui la risposta? grazie! Anch'io sto' cercando di capire se serve il foro o meno. QUESITO Nel testo della UNI 7129-2 non appare evidente c...
da dottorD
mer gen 04, 2012 01:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Scaldabagno a gas tipo B22 (camera aperta tiraggio forzato)
Risposte: 1
Visite : 1363

Re: Scaldabagno a gas tipo B22 (camera aperta tiraggio forza

Lo scaldabagno a tiraggio forzato (che ha pertanto un ventilatore che aspira l'aria comburente o spinge i prodotti della combustione), se previsto dal costruttore, può essere installato in modalità C (aspirazione aria comburente in locale DIVERSO da quello di installazione dell'apparecchio) oppure i...
da dottorD
mer gen 04, 2012 01:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Canali da fumo flessibili
Risposte: 6
Visite : 5518

Re: Canali da fumo flessibili

Concordo con luca70.

Segnalo anche la UNI_TS_11278: maggio 2008 - Camini/Canali da fumo/ Condotti/Canne fumarie metallici - scelta e corretto utilizzo del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.

Al punto 4: L'utilizzo di tubi flessibili estendibili non è consentito.
da dottorD
mer gen 04, 2012 00:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: istallazione generatore vano scale
Risposte: 1
Visite : 867

Re: istallazione generatore vano scale

Mia opinione Si può ritenere l'installazione a norma se E' PRESENTE una dichiarazione di conformità o documento equivalente. Qualora non presente tale documento ritengo l'impianto A NORMA se contestualmente RILASCIO anche una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA in cui attesto che l'impianto è stato realiz...
da dottorD
mer gen 04, 2012 00:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas esistente pericoloso
Risposte: 3
Visite : 1503

Re: Impianto gas esistente pericoloso

Se l'idraulico riscontra una situazione PERICOLOSA o POTENZIALMENTE PERICOLOSA, essendo un tecnico, deve adoperarsi per fare tutto il possibile per evitare possibili incidenti: - avvisare gli interessati (raccomandata RR, raccomandata a mano) - mettere l'impianto nelle condizioni di non essere più P...
da dottorD
ven dic 24, 2010 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTATA TERMICA definizione
Risposte: 1
Visite : 7563

PORTATA TERMICA definizione

Con riferimento al DM12/04/96 art. 1 - campo di applicazione Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW . ALLEGATO al DM12/04/96 - Regola ...