La ricerca ha trovato 23 risultati
- lun set 15, 2014 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996 - altezza locale CT
- Risposte: 0
- Visite : 603
DM12/04/1996 - altezza locale CT
Riferimento determinazione altezza del locale centrale termica Ho trovato la NOTA PROT P941/4134 del 06/09/2000 che concorda con quanto espresso dall'ISPETTORATO Regionale Lombardia di cui alla nota n° 6562 VII (2/1 del 7.8.2000) che a sua volta risponde ad un quesito inviato dal comando di Como. MI...
- mer mag 07, 2014 06:15
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza e progetto
- Risposte: 10
- Visite : 5375
Re: Dichiarazione di rispondenza e progetto
Oltre allo schema e descrizione allegherei anche:
Verifica che il diametro delle tubazioni installate e' conforme (caduta di pressione nei limiti di buon funzionamento degli apparecchi).
Per intenderci, se avessero installato un diametro più' piccolo del dovuto non potrei rilasciare la DIRI
SD
Verifica che il diametro delle tubazioni installate e' conforme (caduta di pressione nei limiti di buon funzionamento degli apparecchi).
Per intenderci, se avessero installato un diametro più' piccolo del dovuto non potrei rilasciare la DIRI
SD
- gio apr 24, 2014 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tUBO SICUREZZA= TUBO DI CARICO
- Risposte: 2
- Visite : 1025
Re: tUBO SICUREZZA= TUBO DI CARICO
Buongiorno
Se fai la pratica oggi, e' un impianto nuovo, significa applicare la Raccolta R 2009.
A meno che non ti autorizzino i tecnici ISPESL.
Se fai la pratica oggi, e' un impianto nuovo, significa applicare la Raccolta R 2009.
A meno che non ti autorizzino i tecnici ISPESL.
- gio apr 24, 2014 08:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: mera sostituzione generatore e CPI
- Risposte: 7
- Visite : 2107
Re: mera sostituzione generatore e CPI
Buongiorno
Nel caso di riduzione di potenza, se non alteri altre condizioni, ricadi nel caso di modifiche non rilevanti.
Il tecnico F al valutazione che viene conservata nei documenti dell'impianto, al prossimo rinnovo CPI -oggi SCIA - si aggiorna il tutto
Nel caso di riduzione di potenza, se non alteri altre condizioni, ricadi nel caso di modifiche non rilevanti.
Il tecnico F al valutazione che viene conservata nei documenti dell'impianto, al prossimo rinnovo CPI -oggi SCIA - si aggiorna il tutto
- gio apr 24, 2014 08:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
- Risposte: 43
- Visite : 38639
Re: patentino per condizionamento e chiarimenti
Buongiorno Tornando alla domanda iniziale N2 Posare le tubazioni gas refrigerante - realizzare le predisposizioni - significa realizzare un impianto "parziale", quindi: - Bisogna essere abilitati DM37/2008 (iscrizione CCIAA) e RCE 842/2006 (Patentino del frigorista) - Si la lavora secondo ...
- mar apr 08, 2014 18:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Fori aerazione e ventilazione sulle finestre
- Risposte: 2
- Visite : 4429
Re: Fori aerazione e ventilazione sulle finestre
Se fai delle modifiche all' impianto, non è più una DIRI ma una DICO e quindi si applica la normativa vigente.
- mar apr 08, 2014 18:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Calcolo rete gas
- Risposte: 8
- Visite : 3468
Re: Calcolo rete gas
La neo norma UNI sugli impianti gas sopra i 35 kW spiega come fare i conteggi tenuto conto dei dislivelli.
Certo, a rigore, "non posso" estrapolare agli impianti sotto i 35kW.
Nel caso il contattore gas e' più in alto il dislivello e' sfavorevole.
Certo, a rigore, "non posso" estrapolare agli impianti sotto i 35kW.
Nel caso il contattore gas e' più in alto il dislivello e' sfavorevole.
- ven ott 25, 2013 09:29
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Nuova canna per caldaie a tiraggio naturale
- Risposte: 2
- Visite : 1527
Re: Nuova canna per caldaie a tiraggio naturale
Concordo che è un pò "antico" rifare una nuova CCR.
Pensa quali conseguenze, se, dopo la realizzazione della nuova CCR, una delle vecchie caldaie non ha un buon tiraggio!
Non vorrei essere nei panni dell'Installatore e del Progettista.
Pensa quali conseguenze, se, dopo la realizzazione della nuova CCR, una delle vecchie caldaie non ha un buon tiraggio!
Non vorrei essere nei panni dell'Installatore e del Progettista.
- ven ott 25, 2013 09:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità 3 impianti 34 kw in unica CT
- Risposte: 5
- Visite : 1965
Re: Conformità 3 impianti 34 kw in unica CT
Art. 40. Rapporto di causalità CODICE CIVILE Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di imp...
- ven ott 25, 2013 09:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: canna fumaria > 35 kw
- Risposte: 57
- Visite : 24211
Re: canna fumaria > 35 kw
Ho una caso simile al tuo....nuova installazione di caldaia a condensazione di Pt= 75 kW, ho intenzione di fare un camino esterno in Ac inox, marcato CE....il Ø interno calcolato con la UNI 13884 viene pari 120 mm con funzionamento in pressione. Prevedo che il camino durante la fase di installazion...
- ven ott 25, 2013 08:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Intercettazione tubazione gas
- Risposte: 12
- Visite : 5010
Re: Intercettazione tubazione gas
Da UNI7129:2008 - REGOLA DEI 3 RUBINETTI N°1 rubinetto all'uscita del contatore, ad uso esclusivo dell'utente N°2 rubinetto appena entrato nell'unità immobiliare Tale rubinetto può essere posizionato all'esterno solo se è ad uso esclusivo N°3 rubinetto a monte di ogni apparecchio A differenza del ca...
- ven ago 31, 2012 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
- Risposte: 14
- Visite : 5415
Re: DM12/04/1996: accesso da porticato
cosa di intende per porticati? Hai guardato la Nota protocollo P1232/4183 sott. 58 del 7/11/2001?, potrebbe aiutarti. saluti Nota prot. n. P1232/4183 sott. 58 del 7/11/2001 Accesso alle centrali termiche da porticati. In relazione a quanto richiesto da …, si riporta di seguito l’avviso dello scrive...
- mar ago 14, 2012 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
- Risposte: 14
- Visite : 5415
DM12/04/1996: accesso da porticato
DM 12/04/1996 TITOLO V - Punto 4.2.5 - Accesso "L'accesso può avvenire dall'esterno da: - spazio scoperto - strada pubblica o privata - porticati - intercapedine antincendio..." Per lo spazio scoperto trovo e l'intercapedine antincendio trovo la definizione, per la strada pubblica o privat...
- ven ago 10, 2012 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas
- Risposte: 2
- Visite : 1975
DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas
DM 12/04/1996 TITOLO V - Punto 5.4.2.f "All'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione..." Quale è l'altezza minima e massima di installazion...
- gio gen 05, 2012 09:43
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: MALFUNZIONAMENTO caldaia per pressione gas oltre i limiti
- Risposte: 1
- Visite : 873
MALFUNZIONAMENTO caldaia per pressione gas oltre i limiti
La norma UNI7129 prescrive di dimensionare l'impianto adduzione gas con un valore di caduta massima di pressione. I libretti di INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE dei generatori di calore prescrivono un valore min e max di pressione di alimentazione dell'apparecchio. Dal punto di vista SICUREZZA e/o ...
- gio gen 05, 2012 09:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: scarico fumi a parete
- Risposte: 1
- Visite : 1314
Re: scarico fumi a parete
Buongiorno Donzauker. NON si tratta di una risposta esauriente e completa, inizio a riportare qualche sunto di riflessione. e magari l’installatore si è messo “la coscienza a posto” credendo, o facendo finta, di eseguire una “mera sostituzione” della caldaia e sorvolando sulla fine dei prodotti dell...
- mer gen 04, 2012 01:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fondaz
- Risposte: 8
- Visite : 3091
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione? Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura. solo se la potenza è minore di 35...
- mer gen 04, 2012 01:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?
- Risposte: 18
- Visite : 17950
Re: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?
Io sul sito del CIG ho trovato questo: http://www.cig.it/site/faq/faq_detail.php?id=130 Scusa ma ho provato il link ma non accedo alla pagina...potresti copiare qui la risposta? grazie! Anch'io sto' cercando di capire se serve il foro o meno. QUESITO Nel testo della UNI 7129-2 non appare evidente c...
- mer gen 04, 2012 01:29
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Scaldabagno a gas tipo B22 (camera aperta tiraggio forzato)
- Risposte: 1
- Visite : 1363
Re: Scaldabagno a gas tipo B22 (camera aperta tiraggio forza
Lo scaldabagno a tiraggio forzato (che ha pertanto un ventilatore che aspira l'aria comburente o spinge i prodotti della combustione), se previsto dal costruttore, può essere installato in modalità C (aspirazione aria comburente in locale DIVERSO da quello di installazione dell'apparecchio) oppure i...
- mer gen 04, 2012 01:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Canali da fumo flessibili
- Risposte: 6
- Visite : 5518
Re: Canali da fumo flessibili
Concordo con luca70.
Segnalo anche la UNI_TS_11278: maggio 2008 - Camini/Canali da fumo/ Condotti/Canne fumarie metallici - scelta e corretto utilizzo del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.
Al punto 4: L'utilizzo di tubi flessibili estendibili non è consentito.
Segnalo anche la UNI_TS_11278: maggio 2008 - Camini/Canali da fumo/ Condotti/Canne fumarie metallici - scelta e corretto utilizzo del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.
Al punto 4: L'utilizzo di tubi flessibili estendibili non è consentito.
- mer gen 04, 2012 00:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: istallazione generatore vano scale
- Risposte: 1
- Visite : 867
Re: istallazione generatore vano scale
Mia opinione Si può ritenere l'installazione a norma se E' PRESENTE una dichiarazione di conformità o documento equivalente. Qualora non presente tale documento ritengo l'impianto A NORMA se contestualmente RILASCIO anche una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA in cui attesto che l'impianto è stato realiz...
- mer gen 04, 2012 00:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto gas esistente pericoloso
- Risposte: 3
- Visite : 1503
Re: Impianto gas esistente pericoloso
Se l'idraulico riscontra una situazione PERICOLOSA o POTENZIALMENTE PERICOLOSA, essendo un tecnico, deve adoperarsi per fare tutto il possibile per evitare possibili incidenti: - avvisare gli interessati (raccomandata RR, raccomandata a mano) - mettere l'impianto nelle condizioni di non essere più P...
- ven dic 24, 2010 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTATA TERMICA definizione
- Risposte: 1
- Visite : 7563
PORTATA TERMICA definizione
Con riferimento al DM12/04/96 art. 1 - campo di applicazione Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW . ALLEGATO al DM12/04/96 - Regola ...