La ricerca ha trovato 7944 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da NoNickName
- ven mag 03, 2024 11:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
- Risposte: 3
- Visite : 121
Quindi mi stai dicendo che si può noleggiare un impianto solare termico per il tempo necessario a soddisfare i requisiti, e poi farlo smontare subito dopo? non è scritto da nessuna parte che nei successivi interventi si debba continuare a far riferimento a questi obblighi per cui a mio modo di veder...
- da NoNickName
- ven mag 03, 2024 10:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
- Risposte: 3
- Visite : 121
Inoltre se il solare termico era stato installato perchè era richiesto dalla legge questo può essere ora dismesso? Se avevi l'obbligo di FER quando è stato installato, l'obbligo permane. L'impianto può essere dismesso solo se sostituito da altro impianto idoneo a far fronte alla quota di FER richie...
- da NoNickName
- gio mag 02, 2024 17:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
se è stata fatta una causa per i difetti dell'opera e i quesiti posti non sono riferiti a tali ma vertono sulla correttezza dell'iter del 110 c'è qualcosa che non torna. Anch'io al secondo giro ho soprasseduto, ma non ho capito molto. I quesiti formulati non vertono sulla valutazione della qualità ...
- da NoNickName
- gio mag 02, 2024 14:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
In un caso di controversia (ATP) che stò seguendo come CTU, mi si chiede di valutare la sussistenza del beneficio fiscale (che ha carattere procedurale/tecnico/contabile) aldilà degli evidenti difetti manifesti che sono stati riscontrati: il Giudice non ha infatti tenuto in considerazione tale aspe...
- da NoNickName
- gio mag 02, 2024 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
SuperP ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 09:58
Se scelto bene si
Scegliere bene significa garantire un deltaT di 28-30K su una portata di 15*12 litri/min (3 litri/s). ciò equivale ad una potenza istantanea di 376kW.
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa?
- da NoNickName
- gio mag 02, 2024 08:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Ma sotto i 35/38°C, il bollitore è inutilizzabile per fare la doccia. Quindi, come faccio a scaricarlo fino a 10°C? Nella stratificazione perfetta, l'acqua più calda galleggia sopra a quella fredda, e poi improvvisamente crolla all'avvicinarsi dello strato limite tra i 45/48°C e i 10°C Tuttavia se ...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 21:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
Io vi ricordo che i decreti x gli incentivi riportano sempre la frase ' x% delle SOMME RIMASTE A CARICO del contribuente', non 'delle somme spese'. Ma che c'entra, quello intende che sottratti i costi altrimenti deducibili o detraibili, le SOMME RIMASTE A CARICO, non altrimenti configurabili e prev...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 21:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
Allo stato sono state chieste somme per lavori eseguiti a regola d'arte, già validati da DL e asseveratore, sulla base di prezzari che prevedono lavori correttamente eseguiti. La presenza di un vizio probabilmente darà diritto ad un risarcimento tuttavia apre anche ad altri possibili scenari e risc...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 17:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
Se è dimostrata l'accettazione (che non può essere tacita ma deve essere esplicita, per iscritto), non ha nulla da contestare. Non necessariamente. Se si prova alla presenza di più persone il fatto, non serve l'accettazione per iscritto Diversamente non deve confondere il fatto di aver usufruito di...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 14:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
No no, cambia eccome. Clausola transattiva x minor valore. E, in pta di diritto, va a chi ha pagato, cioè all erario. La fattura dell'intervento era intestata all'agenzia delle entrate? Ovviamente no. Quindi chi ha pagato è colui al quale è intestata la fattura. Incidentalmente poi costui ha retroc...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 13:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
Il tutto poi potrebbe portare anche ad una riduzione degli incentivi ottenuti. Non si dovrebbe poter avere incentivo e risarcimento. Se così fosse Giorgetti uscirebbe pazzo, e forse pure NNN :mrgreen: Il difetto viene compensato con una riduzione del prezzo pagato, a titolo risarcitorio, ma l'opera...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 12:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
ponca ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 12:28
dopo un anno non puoi ritirare furi la stessa storia chiedendo un riscarcimento
No, in questo caso, ha accettato il difetto e quindi ha implicitamente rinunciato alla garanzia.
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 12:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 885
ora a distanza di un anno contesta i difetti dei serramenti all'impresa e al DL Certamente, gode della garanzia legale (2 anni o 10 anni a seconda del tipo di intervento). Art. 1667 cod. civ: all'interno del periodo di vigenza della garanzia, ha 60 giorni di tempo dalla scoperta del vizio per denun...
- da NoNickName
- lun apr 29, 2024 08:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Se il "ciclo anti legionella costa moltissimo", perché proporlo? che vuoi che ti dica? Io ho 227 impianti in supervisione, e non ce n'è uno con il ciclo antilegionella attivo. Me lo sono chiesto, visto che i progettisti (veri) non propongono più accumuli sanitari, a parte quelli da 100/12...
- da NoNickName
- dom apr 28, 2024 22:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Non oso pensare quanto costi il ciclo anti legionella (scaldare l'accumulo e far girare l'acqua a 65/70°C nella rete) con le resistenze elettriche? Costa moltissimo. Rende di fatto una pdc al pari livello di una caldaia a condensazione in termini di consumo energetico, o anche peggio. Per questo (g...
- da NoNickName
- dom apr 28, 2024 19:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Esa ha scritto: ↑dom apr 28, 2024 16:06
Vorrei capire la differenza di costo di esercizio tra la soluzione proposta da te
E' 10 anni che ne parliamo. Ogni 1° di differenza di temperatura rappresenta un 5-8% di performance sulla pdc. Sulla vostra proposta ce ne sono 5 sullo scambiatore e 5 sulla valvola 3 vie.
- da NoNickName
- dom apr 28, 2024 15:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 45589
non c'è dubbio. ma a questo governo, che sa di avere vita breve Da cosa lo deduci? , e di parlare a elettori con memoria di pesce rosso, e visione nel futuro da lombrico, interessa soltanto il deficit, su cui la spalmatura ha effetti "benefici" immediati (permettendo cioè di indebitarsi u...
- da NoNickName
- dom apr 28, 2024 15:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Vedo che a distanza di anni le tare sono sempre le stesse.
Disgiuntore idraulico, valvola tre vie e poi un'altro scambiatore.
Magari le pagasse il progettista le bollette...
- da NoNickName
- dom apr 28, 2024 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 45589
Ronin ha scritto: ↑sab apr 27, 2024 17:09
penso che la proposta sia di rendere le rate estendibili a 10 facoltativamente
Semplicemente ristrutturi il debito, allungando l'orizzonte. Ma il debito resta.
- da NoNickName
- sab apr 27, 2024 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Perché idraulicamente prevedere la variabilità della portata di scambio da 1 a 15 docce contemporaneamente è un problema, oltre che banalmente come si è detto per evitare di perdere altri gradi.
- da NoNickName
- sab apr 27, 2024 12:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
ponca ha scritto: ↑sab apr 27, 2024 11:16
In una situazione del genere personalmente forse preferirei avere serbatoi con stoccaggio di acs piuttosto che acqua tecnica con scambiatore a piastre.
Questo è ovvio.
- da NoNickName
- sab apr 27, 2024 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Esa ha scritto: ↑sab apr 27, 2024 09:22
Forse, con una PdC da 3/4 kW e un accumulo da 2.000 litri a 45/50°C per un'utenza di 6+6+3 docce per un campo sportivo, può essere garantita con difficoltà?
l'essenziale è calcolare correttamente l'accumulo. La potenza di reintegro in questo caso è poco importante.
- da NoNickName
- ven apr 26, 2024 23:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
Esa ha scritto: ↑ven apr 26, 2024 22:37
Cioè? Non cambia nulla se modifico la T di accumulo e/o la T di utilizzo (immaginando che l'acquedotto sia sempre a 10°C)?
Cambia poco. Un po' il tempo di prelievo, ma non in maniera essenziale. Se usi una pdc puoi accumulare tra 45 e 50°C, quindi non fa molta differenza.
- da NoNickName
- ven apr 26, 2024 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
12 lt/min non è tanto per una doccia da spogliatoi? si possono prevedere docce con portata inferiore invece considererei che i giocatori generalmente sono una ventina per squadra (incluse le riserve) e poi ci anche sono gli arbitri e che in quasi tutti i campi amatoriali possono esserci più partite...
- da NoNickName
- mer apr 24, 2024 22:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1457
14 docce * 2 turni di lavaggio * 6min a doccia * 12 litri/min = 2000 litri di accumulo.
Però hai una settimana tra una partita e l'altra e quindi una settimana di tempo per il carico dell'accumulo, per cui puoi usare anche una piccola pompa di calore da 3/4kW.
- da NoNickName
- mer apr 24, 2024 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1361
ingvalter ha scritto: ↑mer apr 24, 2024 08:46
NoNickName ha scritto: ↑mar apr 23, 2024 18:41
Invece ragionare sull'involucro, piuttosto che sulla potenza?
molto spesso non puoi ragionare sull'involucro perché già esistente e poco modificabile in fase di ristrutturazione.
E quindi butti dentro kW così. Tanto la bolletta è un costo di esercizio, l'involucro è un costo capitale.