La ricerca ha trovato 7940 risultati
- ven mag 03, 2024 20:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 32
- Visite : 717
Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Ho appena ricontrollato la scheda tecnica. *7 kPa. Ma poi è un offtopic cosa c’entra con l’acqua nei tubi di sfogo aria? Che se perdeva 14 kPa in più non ci andava? Boh.. C'entra, perchè stai svuotando la colonna discendente e stai spingendo l'acqua nel tubo di sfiato. Questo giustificherebbe anche...
- ven mag 03, 2024 18:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 32
- Visite : 717
- ven mag 03, 2024 17:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 32
- Visite : 717
Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
In questa situazione che vedi allegata (che è quella consigliata e che sta sulla raccolta R)..secondo te la perdita di carico non è lo scambiatore della caldaia? No. La caldaia è un recipiente praticamente vuoto, mentre gli scambiatori di calore hanno degli interstizi molto piccoli. La caldaia non ...
- ven mag 03, 2024 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 32
- Visite : 717
Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Scusate, dico la mia e poi torno strisciando sotto la mia pietra.
La pompa va messa in generale prima delle perdite di carico, che nel nuovo circuito sono principalmente dovute ai due scambiatori in serie.
La pompa va messa in generale prima delle perdite di carico, che nel nuovo circuito sono principalmente dovute ai due scambiatori in serie.
- ven mag 03, 2024 11:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
- Risposte: 3
- Visite : 106
Re: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
Quindi mi stai dicendo che si può noleggiare un impianto solare termico per il tempo necessario a soddisfare i requisiti, e poi farlo smontare subito dopo? non è scritto da nessuna parte che nei successivi interventi si debba continuare a far riferimento a questi obblighi per cui a mio modo di veder...
- ven mag 03, 2024 10:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
- Risposte: 3
- Visite : 106
Re: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
Inoltre se il solare termico era stato installato perchè era richiesto dalla legge questo può essere ora dismesso? Se avevi l'obbligo di FER quando è stato installato, l'obbligo permane. L'impianto può essere dismesso solo se sostituito da altro impianto idoneo a far fronte alla quota di FER richie...
- ven mag 03, 2024 10:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
- Risposte: 6
- Visite : 195
Re: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
Si ma sono elettrodomestici, mentre lo scaldabagno è un "generatore" per la produzione di acs e pertanto rappresenta un impianto. No, non lo è. Avevamo già discusso questo aspetto in passato. https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=244873#p244873 E' un elettrodomestico, non è un impian...
- ven mag 03, 2024 08:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
- Risposte: 6
- Visite : 195
- ven mag 03, 2024 07:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
- Risposte: 6
- Visite : 195
Re: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
Lo scaldaacqua in pompa di calore potrebbe essere del tipo a spina, quindi non richiede installazione.
Verificare il modello.
Verificare il modello.
- gio mag 02, 2024 17:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
se è stata fatta una causa per i difetti dell'opera e i quesiti posti non sono riferiti a tali ma vertono sulla correttezza dell'iter del 110 c'è qualcosa che non torna. Anch'io al secondo giro ho soprasseduto, ma non ho capito molto. I quesiti formulati non vertono sulla valutazione della qualità ...
- gio mag 02, 2024 14:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
In un caso di controversia (ATP) che stò seguendo come CTU, mi si chiede di valutare la sussistenza del beneficio fiscale (che ha carattere procedurale/tecnico/contabile) aldilà degli evidenti difetti manifesti che sono stati riscontrati: il Giudice non ha infatti tenuto in considerazione tale aspe...
- gio mag 02, 2024 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
- Risposte: 6
- Visite : 181
Re: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
Mi pare di capire che la cosa giusta da fare sarebbe avere un termostato che misura la temperatura dentro l'accumulo. E allora parlo per niente. No, o hai capito male, o niente del tutto. Ma sul serio la pratica di mandare la pompa "a tempo" è di uso comune? Sì, purtroppo. Che senso ha fa...
- gio mag 02, 2024 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
- Risposte: 6
- Visite : 181
Re: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
A pompa ferma, la temperatura dell'acqua all'interno del tubo di ritorno del ricircolo non si abbasserebbe comunque, dopo poco tempo? Certo, ma dipende dall'isolamento del tubo. Questo farebbe riattivare la pompa nuovamente, anche se si fosse appena fermata per temperatura raggiunta... o sbaglio? D...
- gio mag 02, 2024 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
- Risposte: 6
- Visite : 181
Re: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
Certamente il ricircolo dell'acqua sanitaria a tempo non è il modo migliore, e tuttavia è il più frequente. Per ottimizzare il consumo energetico, si può termostatare la pompa con una sonda posta sul ritorno del ricircolo, ed aggiungere anche un pressostato che fermi la pompa quando la pressione del...
- gio mag 02, 2024 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
- gio mag 02, 2024 08:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Ma sotto i 35/38°C, il bollitore è inutilizzabile per fare la doccia. Quindi, come faccio a scaricarlo fino a 10°C? Nella stratificazione perfetta, l'acqua più calda galleggia sopra a quella fredda, e poi improvvisamente crolla all'avvicinarsi dello strato limite tra i 45/48°C e i 10°C Tuttavia se ...
- mer mag 01, 2024 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 32
- Visite : 717
Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Tu spari sempre sentenze. E questa risposta in cosa smentisce le mie affermazioni? Lavoro fatto a ****, risultati in linea con il lavoro. Io cosa avevo scritto? Allora meglio mettere le p.d.c. a monte dello scambiatore e il secondario a vaso aperto. Perdi dei gradi e aumenti il consumo energetico. ...
- mer mag 01, 2024 10:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 32
- Visite : 717
Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Sarebbe bello sapere la marca delle pdc (per far annullare la garanzia al costruttore).
Post perfetto da mostrare ai webinar: "Cosa non fare se volete passare alla pdc".
Post perfetto da mostrare ai webinar: "Cosa non fare se volete passare alla pdc".
- mar apr 30, 2024 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 473
- mar apr 30, 2024 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?
- Risposte: 4
- Visite : 236
Re: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?
Ho visto cose che voi umani non vi potete immaginare.
Bene, ma non benissimo.
Bene, ma non benissimo.
- lun apr 29, 2024 21:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
Io vi ricordo che i decreti x gli incentivi riportano sempre la frase ' x% delle SOMME RIMASTE A CARICO del contribuente', non 'delle somme spese'. Ma che c'entra, quello intende che sottratti i costi altrimenti deducibili o detraibili, le SOMME RIMASTE A CARICO, non altrimenti configurabili e prev...
- lun apr 29, 2024 21:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
Allo stato sono state chieste somme per lavori eseguiti a regola d'arte, già validati da DL e asseveratore, sulla base di prezzari che prevedono lavori correttamente eseguiti. La presenza di un vizio probabilmente darà diritto ad un risarcimento tuttavia apre anche ad altri possibili scenari e risc...
- lun apr 29, 2024 17:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
Se è dimostrata l'accettazione (che non può essere tacita ma deve essere esplicita, per iscritto), non ha nulla da contestare. Non necessariamente. Se si prova alla presenza di più persone il fatto, non serve l'accettazione per iscritto Diversamente non deve confondere il fatto di aver usufruito di...
- lun apr 29, 2024 14:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
No no, cambia eccome. Clausola transattiva x minor valore. E, in pta di diritto, va a chi ha pagato, cioè all erario. La fattura dell'intervento era intestata all'agenzia delle entrate? Ovviamente no. Quindi chi ha pagato è colui al quale è intestata la fattura. Incidentalmente poi costui ha retroc...
- lun apr 29, 2024 13:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
Il tutto poi potrebbe portare anche ad una riduzione degli incentivi ottenuti. Non si dovrebbe poter avere incentivo e risarcimento. Se così fosse Giorgetti uscirebbe pazzo, e forse pure NNN :mrgreen: Il difetto viene compensato con una riduzione del prezzo pagato, a titolo risarcitorio, ma l'opera...
- lun apr 29, 2024 12:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
- lun apr 29, 2024 12:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 832
Re: cause su opere 110
ora a distanza di un anno contesta i difetti dei serramenti all'impresa e al DL Certamente, gode della garanzia legale (2 anni o 10 anni a seconda del tipo di intervento). Art. 1667 cod. civ: all'interno del periodo di vigenza della garanzia, ha 60 giorni di tempo dalla scoperta del vizio per denun...
- lun apr 29, 2024 08:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Se il "ciclo anti legionella costa moltissimo", perché proporlo? che vuoi che ti dica? Io ho 227 impianti in supervisione, e non ce n'è uno con il ciclo antilegionella attivo. Me lo sono chiesto, visto che i progettisti (veri) non propongono più accumuli sanitari, a parte quelli da 100/12...
- dom apr 28, 2024 22:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Non oso pensare quanto costi il ciclo anti legionella (scaldare l'accumulo e far girare l'acqua a 65/70°C nella rete) con le resistenze elettriche? Costa moltissimo. Rende di fatto una pdc al pari livello di una caldaia a condensazione in termini di consumo energetico, o anche peggio. Per questo (g...
- dom apr 28, 2024 19:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
E' 10 anni che ne parliamo. Ogni 1° di differenza di temperatura rappresenta un 5-8% di performance sulla pdc. Sulla vostra proposta ce ne sono 5 sullo scambiatore e 5 sulla valvola 3 vie.
- dom apr 28, 2024 15:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 45472
Re: Ennesimo decreto superbonus
non c'è dubbio. ma a questo governo, che sa di avere vita breve Da cosa lo deduci? , e di parlare a elettori con memoria di pesce rosso, e visione nel futuro da lombrico, interessa soltanto il deficit, su cui la spalmatura ha effetti "benefici" immediati (permettendo cioè di indebitarsi u...
- dom apr 28, 2024 15:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Vedo che a distanza di anni le tare sono sempre le stesse.
Disgiuntore idraulico, valvola tre vie e poi un'altro scambiatore.
Magari le pagasse il progettista le bollette...
Disgiuntore idraulico, valvola tre vie e poi un'altro scambiatore.
Magari le pagasse il progettista le bollette...
- dom apr 28, 2024 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 326
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Dovendo creare 6 nuovi sub, questi 6 saranno sicuramente nuove unità immobiliari.
- dom apr 28, 2024 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 187
- Visite : 45472
- dom apr 28, 2024 09:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Sì, ma la resa dello scambiatore da 0 a 1000?
Io continuo a preferire l'accumulo di sanitaria.
Io continuo a preferire l'accumulo di sanitaria.
- sab apr 27, 2024 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Perché idraulicamente prevedere la variabilità della portata di scambio da 1 a 15 docce contemporaneamente è un problema, oltre che banalmente come si è detto per evitare di perdere altri gradi.
- sab apr 27, 2024 12:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
- sab apr 27, 2024 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
l'essenziale è calcolare correttamente l'accumulo. La potenza di reintegro in questo caso è poco importante.
- ven apr 26, 2024 23:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Ma come? Mi dite che 12 litri al minuto sono tanti, e poi usate 150 litri a doccia?
- ven apr 26, 2024 23:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
Cambia poco. Un po' il tempo di prelievo, ma non in maniera essenziale. Se usi una pdc puoi accumulare tra 45 e 50°C, quindi non fa molta differenza.
- ven apr 26, 2024 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
12 lt/min non è tanto per una doccia da spogliatoi? si possono prevedere docce con portata inferiore invece considererei che i giocatori generalmente sono una ventina per squadra (incluse le riserve) e poi ci anche sono gli arbitri e che in quasi tutti i campi amatoriali possono esserci più partite...
- ven apr 26, 2024 13:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
- mer apr 24, 2024 22:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1314
Re: ACS spogliatoi
14 docce * 2 turni di lavaggio * 6min a doccia * 12 litri/min = 2000 litri di accumulo.
Però hai una settimana tra una partita e l'altra e quindi una settimana di tempo per il carico dell'accumulo, per cui puoi usare anche una piccola pompa di calore da 3/4kW.
Però hai una settimana tra una partita e l'altra e quindi una settimana di tempo per il carico dell'accumulo, per cui puoi usare anche una piccola pompa di calore da 3/4kW.
- mer apr 24, 2024 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1285
Re: ancora sul dimensionamento PDC
E quindi butti dentro kW così. Tanto la bolletta è un costo di esercizio, l'involucro è un costo capitale.ingvalter ha scritto: ↑mer apr 24, 2024 08:46molto spesso non puoi ragionare sull'involucro perché già esistente e poco modificabile in fase di ristrutturazione.NoNickName ha scritto: ↑mar apr 23, 2024 18:41 Invece ragionare sull'involucro, piuttosto che sulla potenza?
- mar apr 23, 2024 18:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1285
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Invece ragionare sull'involucro, piuttosto che sulla potenza?
- mar apr 23, 2024 15:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Idraulico o elettricista
- Risposte: 2
- Visite : 161
Re: Idraulico o elettricista
Cosa c'entra l'idraulico con il fotovoltaico? Benedetta gente.
Lettera A del DM37/08, per impianti sotto i 20kW
Lettera A del DM37/08, per impianti sotto i 20kW
- mar apr 23, 2024 13:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
- Risposte: 1
- Visite : 152
Re: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
Si dimensiona sulla FLA.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.
- mar apr 23, 2024 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1285
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Ma è corretto prendere questi numeri 30W/m2 o m3 per una casa qualsiasi?
Domando per un amico.
Domando per un amico.
- mar apr 23, 2024 07:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione piccolo deposito museo
- Risposte: 2
- Visite : 134
Re: Climatizzazione piccolo deposito museo
No. Non deumidifica nè umidifica. E' un fancoil.
Devi andare su prodotti professionali.
https://www.italian-architects.com/it/g ... ina-museum si deve scegliere close control SEMPRE.
Devi andare su prodotti professionali.
https://www.italian-architects.com/it/g ... ina-museum si deve scegliere close control SEMPRE.
- lun apr 22, 2024 20:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
- Risposte: 19
- Visite : 922
Re: condominio nuovo con PDC polivalente
Di solito è il terzo scambiatore che dissipa l'eccesso di freddo o di caldo...