La ricerca ha trovato 7779 risultati

da NoNickName
gio mar 28, 2024 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi con valvole termostatiche
Risposte: 5
Visite : 201

Re: Problemi con valvole termostatiche

Mariano Bonaccorso ha scritto: gio mar 28, 2024 09:31 Nel manuale Icma. Ma anche se non fosse precisa la temperatura indicata, ci sono circa 3°C di differenza con la temperatura ambiente, che non giustifica, almeno credo, il riscaldamento dei termosifoni!
E tu che strumento usi per la misura della temperatura di confronto?
da NoNickName
gio mar 28, 2024 09:21
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE fruttivendolo Lombardia (locale non delimitato verso esterno!)
Risposte: 8
Visite : 142

Re: APE fruttivendolo Lombardia (locale non delimitato verso esterno!)

ilverga ha scritto: gio mar 28, 2024 09:15 Per me puoi uscirne considerando la serranda in ferro altamente disperdente...
Eh, ma solo negli orari di chiusura, però. La serranda è aperta in orario di lavoro.
da NoNickName
gio mar 28, 2024 09:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 26
Visite : 872

Re: Ennesimo decreto superbonus

Diventa necessaria la dichiarazione preventiva per accedere alle agevolazioni edilizie. Come nel caso di omessa trasmissione di informazioni a interventi già avviati, la sanzione arriva a 10 mila euro. Scusate, non ho capito questo punto del nuovo decreto: come va fatta questa dichiarazione? esisto...
da NoNickName
gio mar 28, 2024 09:00
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE fruttivendolo Lombardia (locale non delimitato verso esterno!)
Risposte: 8
Visite : 142

Re: APE fruttivendolo Lombardia

Questo per gli APE dei negozi adiacenti, certo. Ma sono in difficoltà su come esporre al GC che non consegnerò l'APE di quel negozio perchè non si può fare l'APE perchè non è un volume delimitato. Se scrivo al CENED mi rispondono per un tema così teorico? Ma io non scriverei al CENED. Che risposte ...
da NoNickName
mer mar 27, 2024 11:08
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà
Risposte: 9
Visite : 770

Re: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà

Buongiorno, mi riallego a questo post...e nel caso di due locali distinti e separati sia al comune sia al catasto, con stesso proprietario e di fatto utilizzati come unico locale, impianto termico e ACS unico, bisogna fare 2 ape? Anche questo caso è un'irregolarità catastale. Però sì, due APE, semp...
da NoNickName
mer mar 27, 2024 11:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico
Risposte: 13
Visite : 402

Re: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico

Non tutti i rubinetti dell'acqua calda hanno il termostatico e quindi oltre allo spreco c'è sempre il rischio di scottatura (anche se di lieve entità). Anche se non hai il termostatico, hai due rubinetti con i quali puoi miscelare. Quale spreco? A 52-55°C non ti scotti, o meglio non ti scotti irrim...
da NoNickName
mer mar 27, 2024 08:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 26
Visite : 872

Re: Ennesimo decreto superbonus

Punti importanti: Eliminati fattura e cessione del credito anche per i bonus barriere architettoniche e per gli interventi nelle aree sismiche. Restano perciò solo le detrazioni fiscali. Cancellata la possibilità per il contribuente di presentare la documentazione necessaria per accedere ai bonus ed...
da NoNickName
mar mar 26, 2024 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi con valvole termostatiche
Risposte: 5
Visite : 201

Re: Problemi con valvole termostatiche

Mariano Bonaccorso ha scritto: mar mar 26, 2024 17:37 Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Dove hai letto posizione 2 = 16°?
da NoNickName
mar mar 26, 2024 12:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 229
Visite : 33577

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Ricciardi ha scritto: mar mar 26, 2024 11:01 Era piuttosto incazzato, anche a ragione, visto che si trovavano APE, con il manuale d'istruzioni, anziché il libetto d'impianto...
Tutto qua?
E' niente rispetto alla Lombardia, dove si trovavano APE di immobili con fabbisogni di terawattora o picowattora
da NoNickName
mar mar 26, 2024 11:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico
Risposte: 13
Visite : 402

Re: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico

Seamew ha scritto: mar mar 26, 2024 11:30 portando la temperatura a 55 - 60 °C sfruttando al meglio anche la sovraproduzione di fotovoltaico.
Osservazione molto corretta e pertinente. L'incremento del setpoint in autoconsumo.
Tuttavia di solito si aumenta di 3-5K, incremento gestibile dai miscelatori dei lavandini e delle docce.
da NoNickName
mar mar 26, 2024 09:01
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE fruttivendolo Lombardia (locale non delimitato verso esterno!)
Risposte: 8
Visite : 142

Re: APE fruttivendolo Lombardia

Allora l'unica altra possibilità è la chiusura dell'impianto di riscaldamento e considerare le pareti e il solaio del fruttivendolo come disperdenti verso l'esterno per tutte le UI adiacenti. Gli ape dovranno essere aggiornati nel momento in cui il fruttivendolo metterà la finestre. Ti riporto quest...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 19:56
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE fruttivendolo Lombardia (locale non delimitato verso esterno!)
Risposte: 8
Visite : 142

Re: APE fruttivendolo Lombardia

Certamente non è esente, in quanto non rientra nelle categorie previste per l'esenzione. Il fatto che abbia tolto il vetro dietro alla serranda non rende l'obbligo derogabile. Tanto più che ha l'impianto di riscaldamento e raffrescamento. Come modellarlo? Per esteso, come si sarebbe modellato un neg...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Limite 10% incremento potenza impianto
Risposte: 9
Visite : 258

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

Non mi torna tanto il discorso della somma delle macchine interne. Il limite riguarda il generatore. Avevo frainteso il senso del post. La potenza da verificare è quella del riscaldamento, non quello della potenza elettrica installata. La potenza del generatore da verificare in un quad-split o VRF ...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Limite 10% incremento potenza impianto
Risposte: 9
Visite : 258

Re: Limite 10% incremento potenza impianto

La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di genera...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DL vs installatore
Risposte: 21
Visite : 630

Re: DL vs installatore

facciamo un esempio se vi va inun impianto < 6 kW l'elettricista ha utilizzato cavi non idonei al rispetto delle norme CEI chi è responsabile secondo voi? DL o installatore? Installatore in primis, ma anche DL se non ha contestato la caratteristiche tecniche, anche se non esplicitate nel progetto, ...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico
Risposte: 13
Visite : 402

Re: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico

ponca ha scritto: lun mar 25, 2024 15:01 ciò non toglie che spesso il miscelatore sia utile e rappresenti probabilmente la soluzione più semplice
Sì, ma ho avuto un caso di trafilamento dell'acqua fredda verso il serbatoio di accumulo.
Non chiedermi come sia possibile, anch'io non ci credevo.
C'ho messo un po' a scoprirlo.
da NoNickName
lun mar 25, 2024 15:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico
Risposte: 13
Visite : 402

Re: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico

Lo shock termico non è l'unico metodo per la prevenzione o l'abbattimento del rischio legionellosi. Ciao, cosa consigli per la prevenzione della legionella? (Volendo evitare shock termici) Apri un altro thread per questo argomento. Ti risponderà Ronin, sicuramente. E' il paladino della prevenzione ...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 13:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico
Risposte: 13
Visite : 402

Re: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico

ponca ha scritto: lun mar 25, 2024 12:46 ma qualsiasi scaldacqua/bollitore prevede cicli antilegionella
Lo shock termico non è l'unico metodo per la prevenzione o l'abbattimento del rischio legionellosi.
da NoNickName
lun mar 25, 2024 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico
Risposte: 13
Visite : 402

412/93: falso obbligo di miscelatore termostatico

L'art.4 comma 7 del 412/93 dice testualmente: Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere...
da NoNickName
lun mar 25, 2024 10:25
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
Risposte: 6
Visite : 185

Re: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato

La teoria in voga sul forum negli ultimi anni era quella di prendere atto di ciò che si vede.
La conformità .edilizia e/o urbanistica non era considerata rilevante, nella maggior parte dei post che si sono letti.
da NoNickName
sab mar 23, 2024 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
Risposte: 18
Visite : 890

Re: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi

Cioè setpoint A per produzione riscaldamento e setpoint B in caso di chiamata dalla sonda del bollitore sanitario ? No, i loop di regolazione sono due, perchè due sono gli scambiatori a piastre. La contemporaneità è permessa solo sui carichi opposti. Non puoi avere richiesta contemporanea di riscal...
da NoNickName
sab mar 23, 2024 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
Risposte: 18
Visite : 890

Re: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi

Avevo letto che @NoNickName aveva collaborato (o collabora tutt'ora) con l'azienda e quindi ho colto l'occasione di chiedere qui. Grazie mille Non lavoro più con loro da molti anni. Le polivalenti, tuttavia, gestiscono il carico indipendentemente sul lato freddo e sul lato caldo, essendo termostata...
da NoNickName
mer mar 20, 2024 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 26
Visite : 1252

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Esa ha scritto: mar mar 19, 2024 19:27 Ma troveranno un refrigerante alternativo, vedrai.
Eh, no oramai sono stati messi tutti in phase down - phase out.
Non ce ne sono altri, a parte il R1270 (propilene), R1150 (etilene) e R600 (isobutano) che sono peggio.
da NoNickName
mar mar 19, 2024 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 26
Visite : 1252

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Le portate volumetriche cambiano, se cambi refrigeranti. Ma l'impianto non è penalizzato. Con R290 le portate volumetriche sono quasi il doppio, ma i compressori sono anche da cambiare e i tubi non incidono sulla resa. In ogni caso, con quei diametri, non credo ci siano problemi. Il raddoppio della...
da NoNickName
mar mar 19, 2024 15:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 26
Visite : 1252

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Esa ha scritto: mar mar 19, 2024 14:55
ti ritrovi tubi 1/4 3/8 in traccia inutilizzabili..
Perché? Non sono "lavabili"?
No, e comunque la densità del R290 è diversa dal R410 o R32, per cui cambiano le velocità a parità di portata massica.
da NoNickName
mar mar 19, 2024 00:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

Come smaltisce il calore? Il fluido frigorigeno lambisce gli avvolgimenti, si scalda, viene compresso, si surriscalda ulteriormente. La temperatura a fine compressione dipende dall'esponente dell'adiabatica di quel tipo di fluido frigorigeno (noto anche come coefficiente isoentropico). Ad esempio l...
da NoNickName
lun mar 18, 2024 19:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

Esa ha scritto: lun mar 18, 2024 19:07 A che temperatura lavorano?
105/110 al max
da NoNickName
lun mar 18, 2024 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 1336

Re: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

La potenza troppo alta rispetto a quanto riesce a scaricare sulla serpentina del boiler può determinare velocità di risposta dell'impianto non compatibile con i sistemi di regolazione della macchina e portare a problemi tipo quelli esposti? Potrebbe, ma la macchina non lo sa. Lei misura la portata....
da NoNickName
dom mar 17, 2024 17:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Esa ha scritto: dom mar 17, 2024 16:50
potremmo anche fare progetti migliori, con accumuli solo lato tecnico, per esempio.
Non è lo standard proposto dai Fornitori che garantiscono gli schemi in DWG.
E non è quello che chiede il mercato. Produzione istantanea con pdc esiste già.
da NoNickName
dom mar 17, 2024 14:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Quindi? Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più le leggi nazionali e regionali non son d'accordo. poi si sa che in italia ognuno vive con il suo codice penale e civile personale, fino a che per qualche motivo non finisce sotto i riflettori. Attendo di leggere la legge naziona...
da NoNickName
dom mar 17, 2024 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Ronin ha scritto: dom mar 17, 2024 11:37 ci sono tra i 1000 e 2000 casi l'anno, con il 10%-15% di esiti letali (700 morti l'anno in UE di cui il 10-20% in italia);
Appunto, 70 persone all'anno, pari a 1.1ppm.
6sigma sono 3.4ppm.
La legionella rappresenta una irrilevante fonte di rischio epidemiologico.
da NoNickName
dom mar 17, 2024 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

antonio ha scritto: dom mar 17, 2024 09:21 - nelle abitazioni private non ho mai sentito lamentele di presenza di legionella, ma credo sia dovuto al solo fatto che nessuno abbia mai fatto i giusti controlli.
Certo, a ben cercare trovi i colibatteri fecali anche nei piatti più costosi di un ristorante stellato.
da NoNickName
dom mar 17, 2024 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

responsabilità dell'utente in quanto (ignaro) conduttore? ok, mi avete convinto. è questo che vi dice la vostra deontologia, di scaricargliela addosso senza informazione adeguata I casi di legionella in italia si contano sulle dita di una mano. Il costo dell'energia sprecata a tenere l'acqua sanita...
da NoNickName
dom mar 17, 2024 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

Dipinti di bianco, i compressori di spaccano. ma dai, allora i danfoss, frascold e bock che sono blu? I bitzer che sono verdi? I copeland che sono grigi? I carrier 6V OEM bianchi? I j&e hall BIANCHI? https://www.jehall.com/images/ww/page/_resized/F4A-537x453_440_320_0_37_537_427.jpg E perché le...
da NoNickName
sab mar 16, 2024 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

Esa ha scritto: sab mar 16, 2024 15:48 Non è che il colore nero ha a che fare con l'efficienza del sistema?
Ohibò. Da quando il nero rilascia più calore del bianco?
Comunque non ha nulla a che vedere con altro se non marketing.
da NoNickName
sab mar 16, 2024 16:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Ronin ha scritto: sab mar 16, 2024 15:10
NoNickName ha scritto: sab mar 16, 2024 13:33 E' più facile essere investiti da un'auto.
è vero.
ma quando ti investe un'auto, non è responsabilità penale di chi te l'ha installata :lol:
No, ma di chi la conduceva, sì. Come tutti gli impianti.
da NoNickName
sab mar 16, 2024 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

gianlun ha scritto: sab mar 16, 2024 13:55 Guarda che ‘è molto pericolosa’ è riferito all acqua a 60 gradi non certo alla legionella.
ah ok. Scusa avevo frainteso
da NoNickName
sab mar 16, 2024 13:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

è molto pericolosa, soprattutto se ci sono bambini in casa che arrivano ai rubinetti. Ma va là, questa storia della legionella è venuta a noia. Io faccio gli avviamenti delle pdc con accumulo acqua 45/48°C. Prima degli anni 70 neanche si sapeva che esistesse, e ne siamo circondati da migliaia di an...
da NoNickName
sab mar 16, 2024 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Divisione riscaldamento centralizzato in bifamiliare
Risposte: 5
Visite : 1805

Re: Divisione riscaldamento centralizzato in bifamiliare

Rossana silngle ha scritto: sab mar 16, 2024 10:12 Buongiorno.
Va fatto un progetto di contabilizzazione e ripartizione costi. Devi sentire un termotecnico
da NoNickName
ven mar 15, 2024 20:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 1336

Re: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

Ma il problema non è il volume, è la portata.
da NoNickName
ven mar 15, 2024 20:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
Risposte: 12
Visite : 346

Re: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento

In base alla normativa (art. 6 del T.U. sull'edilizia), per lavori di manutenzione straordinaria si intendono lavori che rinnovano o sostituiscono parti degli edifici. In alternativa: UNI 11063:2017 Manutenzione - Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria Criteri di classificazione delle...
da NoNickName
ven mar 15, 2024 20:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?
Risposte: 31
Visite : 4531

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

L'Enzo ha scritto: lun mar 11, 2024 15:44 A distanza di anni non ho trovato cercando una posizione ufficiale...
Non c'è una posizione ufficiale.
da NoNickName
ven mar 15, 2024 20:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 958

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Io scaldo e raffreddo casa con pompa di calore quando temperatura > 4 gradi e qui ok, se si va sotto parte caldaia. Solidarizzo con te. Mi dispiace tanto. Al momento dell’attivazione il signore che fa le prime attivazioni e manutenzioni di Immergas mi ha impostato la temperatura del boiler a 60 gra...
da NoNickName
ven mar 15, 2024 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

SuperP ha scritto: ven mar 15, 2024 14:45
NoNickName ha scritto: ven mar 15, 2024 13:59 Boh, sei sicuro?
si
Oppure con l'intercooler interno.
da NoNickName
ven mar 15, 2024 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

SuperP ha scritto: ven mar 15, 2024 13:32
NoNickName ha scritto: ven mar 15, 2024 13:04 Per forza devi farla...
Umm... quelle che ho usato io non ce lì'hanno
Boh, sei sicuro? Magari controllano il surriscaldamento all'aspirazione e fanno tornare un po' di liquido ogni tanto.
da NoNickName
ven mar 15, 2024 13:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

Non so... più che altro... ti risulta possibile l'iniezione di vapore sull'R290? A me no... Per forza devi farla... se no bruci olio e guarnizioni. Il coefficiente isoentropico del propano, e della maggior parte dei refrigeranti naturali specialmente l'ammoniaca, comporta un elevato aumento di temp...
da NoNickName
ven mar 15, 2024 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

SuperP ha scritto: ven mar 15, 2024 12:36 Il passaggio ad R290 non è per il COP ma per l'ambiente
Se la stessa evoluzione tecnica dei componenti si fosse realizzata con l'R22 o l'R12, i COP sarebbero stellari, oggi.
da NoNickName
ven mar 15, 2024 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

MarcoFu ha scritto: ven mar 15, 2024 11:18 Quando son passato ho solo visto di sfuggita uno youtuber che adora le vostre PdC
E come puoi non adorarle, con un after sales manager come me.
da NoNickName
ven mar 15, 2024 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

vinz75 ha scritto: ven mar 15, 2024 11:44 Comunque volevo dire che ieri NNN mi ha proposto diversi schemi con accumulo tecnico usato come separatore...non aggiungo altro :mrgreen:
:lol: :lol:
ilverga ha scritto: ven mar 15, 2024 08:15 Qualcuno vuole una PdC nera R290? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Assurdo veramente... sono d'accordo.
da NoNickName
gio mar 14, 2024 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2823

Re: MCE

vinz75, grazie della visita.