La ricerca ha trovato 3942 risultati

da NoNickName
mer giu 26, 2019 21:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problema aspirazione aria VRV
Risposte: 1
Visite : 5

Re: problema aspirazione aria VRV

La speranza non muore mai, ma se ti suggeriscono VIVAMENTE di raddoppiare la ripresa aria esterna, io preferirei diventare rosso adesso che smorto dopo.
da NoNickName
mar giu 25, 2019 08:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Non c'è obbligo di compilazione del quadro AC per ritenute effettuate alla fonte
Risposte: 0
Visite : 26

Non c'è obbligo di compilazione del quadro AC per ritenute effettuate alla fonte

Nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte dell'amministratore. https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/...
da NoNickName
lun giu 24, 2019 16:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Risposte: 59
Visite : 4491

Re: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"

Se non era per LST che riesumava questo thread vecchio di un anno, mi sarei perso delle perle.
da NoNickName
ven giu 21, 2019 13:37
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra cappella nelle faq CT
Risposte: 22
Visite : 655

Re: Altra cappella nelle faq CT

Seamew ha scritto:
ven giu 21, 2019 09:09
Considerazione personale.....credo che il GSE imponga che l'ORDINANTE (che compare obbligatoriamente in ogni bonifico) deve corrispondere al Soggetto Responsabile (che è chi chiede l'incentivo).
Eh, appunto.
da NoNickName
gio giu 20, 2019 23:08
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra cappella nelle faq CT
Risposte: 22
Visite : 655

Re: Altra cappella nelle faq CT

a_brettyou ha scritto:
gio giu 20, 2019 20:58
NoNickName ha scritto:
gio giu 20, 2019 19:34
Ergo che mi sembra necessario da parte di chi riceve richiedere e pretendere che ad effettuare il bonifico sia il SR.
Da parte di chi riceve il bonifico (ovvero il fornitore)?
Molto interessante.
No, da parte di chi riceve l'evidenza del bonifico. :roll:
da NoNickName
gio giu 20, 2019 19:34
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra cappella nelle faq CT
Risposte: 22
Visite : 655

Re: Altra cappella nelle faq CT

Si può inserire il CF del cointestatario significa che può non esserci. Spesso c'è anche il nome degli intestatari del conto significa che altrettanto spesso non c'è. Nessuna di queste due azioni è obbligatoria né è prescritta. Ergo che mi sembra necessario da parte di chi riceve richiedere e preten...
da NoNickName
gio giu 20, 2019 13:17
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra cappella nelle faq CT
Risposte: 22
Visite : 655

Re: Altra cappella nelle faq CT

Ma come fa chi riceve il bonifico a sapere che il conto da cui proviene è cointestato ad un'altra persona?
da NoNickName
lun giu 17, 2019 23:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sifoni su linea frigorifera
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Sifoni su linea frigorifera

Film già visto.
da NoNickName
lun giu 17, 2019 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

Pubblicheresti anche la velocità dell'aria oppure la sezione frontale, per favore?
da NoNickName
lun giu 17, 2019 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

Ronin ha scritto:
lun giu 17, 2019 07:27
mentre aumenta linearmente le pdc.
Adesso ho capito. pdc è perdita di carico, non pompa di calore. :D
da NoNickName
lun giu 17, 2019 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

12 ranghi. Ma l'aggiunta di ranghi non aumenta linearmente le prestazioni, mentre aumenta linearmente le pdc. Il vantaggio in termini di ridotta perdita di carico del profilo 60x30 viene persa con i 12 ranghi (sia lato aria che lato acqua, anche con magheggi sulle circuitazioni), e il vantaggio mar...
da NoNickName
sab giu 15, 2019 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

Non ti suggerisco nulla, me ne guardo bene. E tu non dovresti mai pensare di andare da un cliente per tentare di convincerlo della tua opinione.
da NoNickName
sab giu 15, 2019 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

Ma le caratteristiche di evaporatore e condensatore non sono forniti nella scheda tecnica del modello di gruppo frigorifero installato? Hai mai visto una scheda tecnica di un gruppo frigo? Mi sa di no. Forse non hai mai visto neanche un gruppo frigo. Comunque buona fortuna a convincere il cliente a...
da NoNickName
ven giu 14, 2019 23:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

Io vorrei stimare la riduzione del consumo elettrico del gruppo frigo qualora installassi un recuperatore del tipo suddetto, come posso procedere? Non puoi, perchè non conosci le caratteristiche di scambio termico di evaporatore e condensatore. Potresti solo eventualmente verificare il comportament...
da NoNickName
ven giu 14, 2019 22:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 281

Re: Recuperatori per UTA

Buona sera, per efficientare un'UTA parecchio vecchia, vi sono recuperatori rotativi entalpici con efficienze di recupero anche dell'80%. Questo recupero di energia sensibile e latente dall'aria espulsa, che benefici implica per il gruppo frigorifero che alimenta le batterie di pre riscaldamento e ...
da NoNickName
mar giu 11, 2019 15:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto riscaldamento centralizzato tipo orizzontale
Risposte: 2
Visite : 139

Re: Modifica impianto riscaldamento centralizzato tipo orizzontale

Ma soprattutto cosa ti fa pensare che l'impresa faccia esattamente quello che chiedi per compiacerti? O che tu possa dare delle indicazioni all'impresa, migliori di quelle che l'impresa intraprenderebbe autonomamente.
da NoNickName
lun giu 10, 2019 15:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Unico impianto più appartamenti
Risposte: 2
Visite : 160

Re: Unico impianto più appartamenti

Salve, avrei un quesito da porre agli utenti del forum: in presenza di un frazionamento, realizzato diversi anni fa, di un unico appartamento più grande in più appartamenti più piccoli, è regolare che gli impianti di acqua, luce e gas (solo uso cucina e acqua calda, no riscaldamento) siano in comun...
da NoNickName
dom giu 09, 2019 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sifoni su linea frigorifera
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Sifoni su linea frigorifera

I sifoni vanno sulla linea di aspirazione in salita, per favorire la risalita dell'olio (sempre che il compressore sia nell'unità esterna e sia ad una quota altimetrica superiore all'unità interna), ma ovviamente non vanno sul lato del refrigerante liquido, quindi è giusto per metà. Siccome però nel...
da NoNickName
sab giu 08, 2019 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 439

Re: Schema idronico

Ah, a proposito, te pareva che qualcuno non uscisse con il disgiuntore idraulico :lol: :lol:
da NoNickName
sab giu 08, 2019 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo Resa Frigorifera, Dimensione Evaporatore e Potenza Motore
Risposte: 3
Visite : 130

Re: Calcolo Resa Frigorifera, Dimensione Evaporatore e Potenza Motore

bigblack ha scritto:
sab giu 08, 2019 13:49
Una volta i forum erano creati per condividere le proprie esperienze... Ma se siete gelosi delle vostre esperienze allora potete anche farlo chiudere questo forum... :lol:
Esatto condividere. Condividi qualcosa con noi, poi condivido io qualcosa con te.
da NoNickName
ven giu 07, 2019 18:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 439

Re: Schema idronico

Lo schema l'avrà fatto un termotecnico, ovviamente.
da NoNickName
ven giu 07, 2019 08:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria danneggiata
Risposte: 4
Visite : 158

Re: Canna fumaria danneggiata

Geronimo-Stilton ha scritto:
ven giu 07, 2019 08:17
Grazie per la sollecita risposta ed ancora un chiarimento. In questo caso l'amministratore è anche lui responsabile in qualche modo?
No a patto che lo abbiate informato per iscritto e lui non si sia macchiato di condotte omissive.
da NoNickName
gio giu 06, 2019 20:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 439

Re: Schema idronico

Io mi chiedo , per adesso solo se la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore? E' la terza volta che fai la stessa domanda. Se avessi voluto o saputo risponderti lo avrei già fatto. E soprattutto se è uno schema e non è la realtà dei ...
da NoNickName
gio giu 06, 2019 18:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria danneggiata
Risposte: 4
Visite : 158

Re: Canna fumaria danneggiata

Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Quindi se il condominio non vuole provvedere all'esecuzione dei lavori, sempre che questi lavori siano urgenti e indifferibili, e rappresen...
da NoNickName
gio giu 06, 2019 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 439

Re: Schema idronico

paoloangelo0611 ha scritto:
gio giu 06, 2019 16:50
Al di la di tutto , la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Una pdc idronica per 4 fancoil con tre pompe in serie è una roba mai vista.
Secondo me ci sta sfuggendo qualcosa.
da NoNickName
gio giu 06, 2019 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione tra contenuto d'acqua e pressione
Risposte: 2
Visite : 146

Re: Relazione tra contenuto d'acqua e pressione

c'è una relazione che collega la pressione con il contenuto di acqua? ovviamente conoscendo il volume del serbatoio e la quantità di acqua che c'era ad un bar?  L'acqua è incomprimibile, quindi l'aumento di pressione è dovuto unicamente all'elasticità delle pareti del serbatoio. La differenza di q...
da NoNickName
gio giu 06, 2019 16:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 439

Re: Schema idronico

Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori. Mancano un po' di info... tipo se il chiller ha la sua pompa, per esempio (che magari la caldaia non ha). Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo...
da NoNickName
gio giu 06, 2019 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 5598

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

2) l'interruttore di sgancio lo faccio installare all'esterno, in luogo accessibile e segnalato, ma tale dispositivo dovrà sezionare l'impianto solamente a valle dell'inverter, quindi sezionerà sola la parte con corrente alternata corretto? Ma come mi comporto con la parte che rimane in tensione in...
da NoNickName
gio giu 06, 2019 13:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo Resa Frigorifera, Dimensione Evaporatore e Potenza Motore
Risposte: 3
Visite : 130

Re: Calcolo Resa Frigorifera, Dimensione Evaporatore e Potenza Motore

Se necessiti di una prestazione professionale, non hai che da chiederlo, e sarà mia premura sottoporti offerta economica.
Se invece intendi metterti in proprio con l'esperienza acquisita da altri, hai sbagliato il buco.
da NoNickName
mar giu 04, 2019 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Risposte: 8
Visite : 209

Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio

Grazie per il supporto. Mi chiedevo se può centrare la definizione di impianto termico, è corretto dire che si possono fare abitazioni nuove con scaldacqua ad esempio elettrici senza dover soddisfare le FER del decreto 28, visto che lo scaldacqua non è un impianto? Il tutto basato in qualche modo a...
da NoNickName
mar giu 04, 2019 17:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Risposte: 8
Visite : 209

Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio

Esattamente...in una destinazione d'uso E.4(1), usato occasionalmente. Opinioni? Dichiari che il fabbisogno è pari a zero o trascurabile, e che tecnicamente non permette il dimensionamento di ACS da FER. Ciò non significa che sarà effettivamente pari a zero, come calcolare il fabbisogno secondo le ...
da NoNickName
mar giu 04, 2019 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio
Risposte: 8
Visite : 209

Re: Requisiti minimi - impianto acs - auditorio

E quale sarebbe ad occhio e croce il fabbisogno? L'acqua per lavare le mani dopo l'uso del bagno?
da NoNickName
lun giu 03, 2019 18:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE di un un edificio con un subalterno abitativo e 2 caldaie
Risposte: 4
Visite : 168

Re: APE di un un edificio con un subalterno abitativo e 2 caldaie

zappa ha scritto:
lun giu 03, 2019 18:30
escluda espressamente autorimesse e depositi dagli edifici che richiedano l'APE
Esatto
zappa ha scritto:
lun giu 03, 2019 18:30
il mio dubbio è, visto che esso è dislocato su due piani serviti da due diverse caldaie
Se l'immobile è uno solo, fai un solo APE con due impianti.
da NoNickName
lun giu 03, 2019 17:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE di un un edificio con un subalterno abitativo e 2 caldaie
Risposte: 4
Visite : 168

Re: APE di un un edificio con un subalterno abitativo e 2 caldaie

Magazzini e garage non avendo destinazione ad uso abitativo vanno trattati separatamente, o redigendo un APE apposito, o non redigendolo affatto se rientrano nelle esclusioni. Il resto dell'edificio va redatto in base all'uso prevalente. Se è possibile che i locali abitativi siano venduti separatame...
da NoNickName
lun giu 03, 2019 13:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 241

Re: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

Ronin ha scritto:
lun giu 03, 2019 10:20
Non possono, è una direttiva europea.
Esatto, infatti non scrive: "abbiamo scherzato", e se ne guarda bene.
da NoNickName
lun giu 03, 2019 08:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rendimento vecchi radiatori in acciaio
Risposte: 4
Visite : 2447

Re: rendimento vecchi radiatori in acciaio

Il calcolo dimensionale vale solo nel caso di ripartizione con contabilizzazione indiretta. E' quindi irrilevante la potenza assoluta.
da NoNickName
dom giu 02, 2019 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 241

Re: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

Inevitabile, l'alternativa sarebbe porre in capo al condomino (o condominio) obblighi di denuncia alla cciaa e di taratura periodica assolutamente sproporzionati per un consumo che è già misurato legalmente dal contatore gas di ct. Il contatore di ct non è in grado di determinare la ripartizione. Q...
da NoNickName
sab giu 01, 2019 14:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 241

MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

Vedasi allegato.
Come a dire: siccome i ripartitori non sono strumenti di misura legali, anzichè renderli tali, delegalizziamo gli altri.
Commenti?
da NoNickName
ven mag 31, 2019 13:44
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: C.T. 2.0 int. 2C su C/2
Risposte: 10
Visite : 303

Re: C.T. 2.0 int. 2C su C/2

girondone ha scritto:
ven mag 31, 2019 13:39
e certo perchè i bagni a spiaggia non hanno fabbisogno di acs per il solare e gli serve l impianto di riscaldamento
La doccia in spiaggia con l'acqua calda? :lol:
Ci sarebbe anche da andare a vedere di chi è la doccia, probabilmente non del gestore del bagno...
da NoNickName
ven mag 31, 2019 12:38
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: C.T. 2.0 int. 2C su C/2
Risposte: 10
Visite : 303

Re: C.T. 2.0 int. 2C su C/2

Non è assurdo, è logico. Se non hai impianto, il solare termico non ti riduce il consumo energetico (che era già ZERO), quindi non ti incentivo.
da NoNickName
ven mag 31, 2019 11:41
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: C.T. 2.0 int. 2C su C/2
Risposte: 10
Visite : 303

Re: C.T. 2.0 int. 2C su C/2

Quindi il bagnetto non ha l'acqua calda in questo momento? D'inverno è freddo gelato?
da NoNickName
gio mag 30, 2019 11:24
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione
Risposte: 9
Visite : 392

Re: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione

HUGO ha scritto:
gio mag 30, 2019 10:49
Se il sottotetto è parte comune è possibile richiedere la modifica delle TMR
Mi sembra improbabile che due condomini abbiano provveduto a modificare una parte comune ed ora chiedono l'aggiornamento della tabella millesimale per le loro UI
da NoNickName
gio mag 30, 2019 08:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ADE: consulenze fiscale ai fini del bonus non sono detraibili
Risposte: 5
Visite : 257

ADE: consulenze fiscale ai fini del bonus non sono detraibili

Le spese sostenute per la consulenza fiscale non rientrano tra le prestazioni professionali ammesse alla detrazione del 50% per i lavori in casa e al bonus per il risparmio energetico. E' quanto sostiene oggi ilsole24ore in base ad un chiarimento dell'ADE pubblicato oggi sull'allegato DIRITTO del qu...
da NoNickName
gio mag 30, 2019 08:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione
Risposte: 9
Visite : 392

Re: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione

l'assemblea difficilmente accetterà il costo di una consulenza, allo fine ultimo di ridurre il costo del riscaldamento dell'inquilino che presenta l'istanza stessa.
da NoNickName
mer mag 29, 2019 22:56
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione
Risposte: 9
Visite : 392

Re: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione

La tabella millesimale deve essere redatta al costruito, non allo stato di fatto. I condomini non beneficeranno dell'opera di efficientamento energetico.
da NoNickName
mer mag 29, 2019 16:09
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 110
Visite : 8534

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Aveva già postato Tommaso a Gennaio con la stessa risposta preconfezionata del GSE
da NoNickName
mar mag 28, 2019 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente
Risposte: 5
Visite : 692

Re: Installazione di un misuratore di portata ad un gruppo di pressurizzazione antincendio esistente

Buonasera Volevo rispolverare questo post , ho bisogno di installare un misuratore di portata su un gruppo antincendio già esistente ma sprovvisto, vi torna che la scala deve essere almeno il 150% della portata massima della pompa e la tubazione del DN della mandata della pompa ? Vi ringrazio per l...
da NoNickName
ven mag 24, 2019 15:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1181

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Ronin ha scritto:
ven mag 24, 2019 15:35
dove l'acqua è sempre ferma e l'ossigeno sempre presente, qualsiasi cosa si faccia.
Una piccola presenza di rame abbatte fortemente la colonizzazione e anche la ricolonizzazione.
Tuttavia ciò è controindicato con tubazioni zincate.
da NoNickName
ven mag 24, 2019 13:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1181

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Ricordate sempre che la legionella si sviluppa nell'acqua cheta in presenza di aria, non nell'acqua corrente. Quindi non ha senso fare trattamenti urbi et orbi. Lavorate sui terminali di erogazione e sui terminali ciechi e fate in modo che non si possano creare ristagni o bolle d'aria o accumuli por...