La ricerca ha trovato 4385 risultati

da NoNickName
sab mar 28, 2020 00:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 8
Visite : 97

Re: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

Purtroppo ciò è male. La deposizione di solfati e altre speci presenti nell'aria esterna sulle superfici in tensione degli alimentatori dei computer, riduce la separazione galvanica tra le piste dei circuiti stampati. Il fenomeno si chiama "dendritic growth shorting". Se l'installazione è in un citt...
da NoNickName
ven mar 27, 2020 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 8
Visite : 97

Re: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

Ronin ha scritto:
ven mar 27, 2020 16:04
Metti un apparecchio canalizzato col free coling
cosa c'entra con la domanda?
da NoNickName
ven mar 27, 2020 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 8
Visite : 97

Re: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

Intendevi dire che non c'è latente.
Sì è possibile quelli che dici. Serve anche umidificatore soprattutto d'inverno, come logico, ma anche d'estate.
da NoNickName
mar mar 17, 2020 13:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato con passaggio "automatico" da manuale a programma automatico
Risposte: 2
Visite : 165

Re: Termostato con passaggio "automatico" da manuale a programma automatico

FabrizioCo ha scritto:
mar mar 17, 2020 09:33
Sapete se in commercio è possibile trovare un termostato che abbia questa funzione?
Sì, certo.
A titolo di esempio, senza fare pubblicità: questo
da NoNickName
mer mar 11, 2020 22:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

Direi di sì, ma avevi detto che la macchina è mobile. Se è veramente mobile, mal si accoppia con un impianto di ripresa e estrazione fisso.
da NoNickName
mer mar 11, 2020 20:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

Come sia stato concepito non lo so, ma il fatto che la ripresa non sia nella foto non significa che non ci sia.

Cmq una ripresa di aria esterna da 5800 mc/h, mantenendo una velocità di 2.5 metri/s, 1.61mc/s / 2.5m/s = 0.64 m2.
da NoNickName
mer mar 11, 2020 18:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

Esa ha scritto:
mer mar 11, 2020 18:36
un paio di ventilatori elicoidali sulle finestre.
Esatto, come nelle porcilaie.
da NoNickName
mer mar 11, 2020 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

Ok ma rimpiazzata con aria esterna pure se il sistema è di estrazione, intendi dire che per depressione viene richiamata aria da fuori? E da dove sennò? e se la macchina si fa funzionare a porte e finestre chiuse? Devi tenerle chiuse le porte e le finestre. L'aria di ricambio deve entrare da una ri...
da NoNickName
mer mar 11, 2020 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

Questo non è un processo di raffreddamento. E' un'estrazione. La portata può essere scelta a piacere. Non c'è nessun deltaT. L'aria estratta è rimpiazzata con aria esterna, e la potenza termica del pozzo freddo è infinita in questo caso. Come ti è stato detto da Esa, una portata ragionevole è di cir...
da NoNickName
mer mar 11, 2020 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

è un convertitore per carica e scarica delle batterie. è una macchina mobile e non credo accettino di compartimentarla. Bisognerebbe capire com'è fatta. Inutile ventilare 2000mc di capannone, quando basterebbe estrarre l'aria calda dalla prossimità della macchina stessa. A meno che non si voglia fa...
da NoNickName
mer mar 11, 2020 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore
Risposte: 17
Visite : 334

Re: Dimensionamento aspirazione aria calda sorgente di calore

Che macchina è? E' canalizzabile? E' compartimentabile?
da NoNickName
lun mar 09, 2020 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
Risposte: 14
Visite : 326

Re: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale

Infatti. A lui competono le sue verifiche di conformità: ha già fatto di più di quanto avrei fatto io.
E ci mancherebbe altro.
da NoNickName
dom mar 08, 2020 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
Risposte: 14
Visite : 326

Re: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale

Con la DICO certifica quindi di aver verificiato anche la continuità della messa a terra, fino al sistema di dispersione, specialmente nel caso in cui non sia reperibile una DICO della terra condominiale. Lui certifica la sua posa, e quindi la continuità del suo circuito di protezione, non la terra...
da NoNickName
dom mar 08, 2020 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
Risposte: 14
Visite : 326

Re: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale

Certo. Lui non è responsabile della continuità del circuito di protezione a monte del punto di collegamento. Tuttavia, per poter conoscere la corrente di corto circuito su cui dimensionare il quadro elettrico, teoricamente dovrebbe conoscere l'impedenza del circuito di terra, ma nessuno se ne preocc...
da NoNickName
dom mar 08, 2020 11:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule
Risposte: 12
Visite : 398

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule

Esa ha scritto:
dom mar 08, 2020 11:21
Quindi, aggiunto il FV, sono a posto?
In che senso? Sei a posto se soddisfi i requisiti di legge.
da NoNickName
dom mar 08, 2020 11:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule
Risposte: 12
Visite : 398

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule

Esa ha scritto:
dom mar 08, 2020 11:11
Non metto FV: assurdo, per l'uso della casa.
L'installazione del FV non dipende dal grado di occupazione della casa.
Il FV è una conversione di FER di cui beneficia la collettività, oltrechè limitatamente il privato nei casi di scambio sul posto (che ricordo essere stato vietato per molto tempo).
da NoNickName
sab mar 07, 2020 13:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione locale idromassaggio
Risposte: 23
Visite : 527

Re: Climatizzazione locale idromassaggio

Per NNN: scusa, ma che senso ha mettere un serbatoio da 1000 litri per scaldare una vasca da 2000 litri? Non basta scaldare direttamente la vasca? forse mi sono perso qualcosa nel tuo ragionamento? Sì, se la vasca non facesse evaporare l'acqua e fosse isolata termicamente, sarebbe la stessa cosa, m...
da NoNickName
sab mar 07, 2020 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aerazione artificiale per chiesa
Risposte: 1
Visite : 219

Re: aerazione artificiale per chiesa

Eh, ce ne sono tante invece.
Qua puoi uno special dedicato agli edifici storici e monumentali, comprese le chiese.
Ovviamente un locale ex artigianale non è edificio storico/monumentale, eh.

http://www.aicarr.org/Documents/Editori ... _AJ_24.pdf
da NoNickName
sab mar 07, 2020 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione locale idromassaggio
Risposte: 23
Visite : 527

Re: Climatizzazione locale idromassaggio

fabbretto ha scritto:
sab mar 07, 2020 11:17
Non posso installare un serbatoio da 1000 litri perchè non hanno spazio.
Stesso discorso per l caldaia.
E allora secondo me non si può fare.
fabbretto ha scritto:
sab mar 07, 2020 11:17
Inoltre vogliono la pdc per il discorso delle detrazioni.
Ah, beh, allora... :lol: :lol:
da NoNickName
sab mar 07, 2020 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione locale idromassaggio
Risposte: 23
Visite : 527

Re: Climatizzazione locale idromassaggio

Feste in spa che durano 12 ore. Appartamento scannatoio si chiama dalle mie parti. Non si capirebbe altrimenti perchè decidere di accendere l'idromassaggio mezzagiornata prima... di solito chi vuole fare l'idromassaggio decide all'ultimo minuto e tira giù una vasca di acqua calda dal rubinetto. Inve...
da NoNickName
sab mar 07, 2020 10:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Edificio in classe A e condensa sugli infissi
Risposte: 15
Visite : 445

Re: Edificio in classe A e condensa sugli infissi

I problemi degli edifici troppo isolati. Se arieggi troppo, "hai troppo consumo energetico perchè arieggi". Se arieggi poco, "c'è puzza di muffa e di scoregge, arieggia di più". E' più che evidente che gli edifici di classe superiore alla C (costruiti in Italia) non sono salubri. Il mio consiglio, d...
da NoNickName
mer mar 04, 2020 14:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 100%. Verità o fantasia?
Risposte: 10
Visite : 453

Ecobonus 100%. Verità o fantasia?

Non ho ancora letto nulla da parte vostra sulla proposta di Patuanelli di portare l'ecobonus al 100% con sconto in fattura, finanziato con liquidità pubblica contabilizzata in deficit.
Lo so, lo so... sembra fantascienza.
da NoNickName
mar mar 03, 2020 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
Risposte: 38
Visite : 927

Re: mancata parcella: errore deontologico?

Spd ha scritto:
mar mar 03, 2020 12:57
Ma non è un errore professionale, questo.
Se la prestazione è stata diligente, non può essere un errore professionale, anche se fossero esistite soluzioni diverse.
da NoNickName
mar mar 03, 2020 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
Risposte: 38
Visite : 927

Re: mancata parcella: errore deontologico?

Oddio, la deontologia andrebbe rispettata sempre, non solo quando fa comodo, tipo le storie "il termotecnico certifica quello che vede". Poi se si vuole diventare delatori, per ripicca nei confronti di un cliente recalcitrante, ci può anche stare. Ma andrebbe fatto sempre, allora. D'altra parte, far...
da NoNickName
lun mar 02, 2020 20:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: mancata parcella: errore deontologico?
Risposte: 38
Visite : 927

Re: mancata parcella: errore deontologico?

Il secondo punto non mi sembra pretestuoso.
Tuttavia se hai seguito le regole morali e comportamentali della professione, anche se hai commesso errori grossolani, non c'entra la deontologia.
Se hai commesso errori, e solo tu lo puoi sapere, il cliente ha diritto ad una riduzione del prezzo pattuito.
da NoNickName
lun mar 02, 2020 16:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione in polifunzionale particolare
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Contabilizzazione in polifunzionale particolare

a_brettyou ha scritto:
ven feb 28, 2020 08:13
Nella mia ignoranza sulla organizzazione della PA ho sempre pensato che fosse la normale attività dell'Agenzia del Demanio.
Il Demanio fa tante cose, dall'appropriazione delle confische, alle aste dei beni dello Stato, detiene strade e autostrade e le dà in concessione...
da NoNickName
ven feb 28, 2020 13:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione per società immobiliare/impresa edile
Risposte: 1
Visite : 158

Re: Detrazione per società immobiliare/impresa edile

La Corte di Cassazione con la sentenza 29164/2019 ha riconosciuto la detrazione fiscale al miglioramento energetico degli immobili ‘merce’ delle imprese di costruzione e delle società immobiliari. Ovviamente trattandosi di reddito d'impresa, l'importo deve essere detratto dall’imposta lorda sugli im...
da NoNickName
ven feb 28, 2020 12:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Ponzio pilato. Salvo negare il beneficio a posteriori. Oppure con richieste di integrazioni di tavole urbanistiche con l'esposizione delle facciate.
da NoNickName
ven feb 28, 2020 08:23
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione in polifunzionale particolare
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Contabilizzazione in polifunzionale particolare

a_brettyou ha scritto:
ven feb 28, 2020 08:13
Ma in conclusione, nel caso, si deve aderire al Dlgs? Chi paga?
Non saprei. Chi paga? Di certo non il Demanio, poco ma sicuro...
da NoNickName
gio feb 27, 2020 18:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione in polifunzionale particolare
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Contabilizzazione in polifunzionale particolare

Ho trovato questo: art. 15 l. 241/1990. Quindi il Demanio ha stipulato "convenzioni" con altre PA. E questo: "Ancora, il Consiglio di Stato ribadisce che gli accordi organizzativi non costituiscono evento elusivo dell’evidenza pubblica, in quanto l’economicità di un siffatto sistema convenzionale è ...
da NoNickName
gio feb 27, 2020 18:39
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione in polifunzionale particolare
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Contabilizzazione in polifunzionale particolare

Sono rapporti regolati dal diritto pubblico e in subordine dal diritto amministrativo non dal diritto civile. Certamente, hai ragione. Non di meno sarei curioso di sapere come sia stato ceduto lo spazio. Avrete capito che il quesito me l'ha posto il proprietario. Non è tanto preoccupato del fatto c...
da NoNickName
gio feb 27, 2020 16:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione in polifunzionale particolare
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Contabilizzazione in polifunzionale particolare

"Il demanio ha assegnato" cosa significa civilisticamente? Ha concesso in comodato? Ha subaffittato? Ha ceduto a titolo gratuito? Se il proprietario è uno solo, il conduttore uno solo, la destinazione d'uso è una sola, l'unità immobiliare una sola, e l'assegnazione degli spazi è puramente di conveni...
da NoNickName
gio feb 27, 2020 16:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Il MISE nel PNIEC dice il pniec non è legge, e credo neppure atto regolatorio. D'accordo, però la sua stesura è successiva alla legge di stabilità, e il MISE non poteva ignorarla. Poi ovviamente la terminologia è scelta a membro di segugio. quelle robe lì in zona A e B non ci sono per definizione B...
da NoNickName
gio feb 27, 2020 12:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

E poi visibile da chi? Se è visibile agli inquilini dell'edificio adiacente, ma non dalla pubblica via? Questa è facile, la so :mrgreen: vale solo la vista da pubblica via, ma non è specificata l'altezza e i mezzi per vederla (ad esempio, autoscala vvf...) Sono d'accordo, ma per pubblica via si int...
da NoNickName
mer feb 26, 2020 20:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande varie cip condominio
Risposte: 5
Visite : 203

Re: Domande varie cip condominio

Buongiorno.... per favore.... grazie.... questi sconosciuti.
da NoNickName
mer feb 26, 2020 20:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

un altro punto critico mi sembra la visibilità dalla strada, perché si presta a interpretazioni diverse in caso di facciata tergale non visibile che si fa? si scorpora una quota delle spese in base ai mq? E nel caso la facciata sia visibile da posizione non ortogonale? Si calcola la proiezione su u...
da NoNickName
mer feb 26, 2020 20:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Per me è un abbaglio del MISE, intendeva CIVILI, non RESIDENZIALI.
da NoNickName
mer feb 26, 2020 16:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Il MISE nel PNIEC dice: "Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale , anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impre...
da NoNickName
mer feb 26, 2020 11:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Oppure applico il cappotto e rimetto le piastrelle, non mutando l'aspetto, ammettendo di trovare ancora in commercio le piastrelle ex-ante
da NoNickName
mer feb 26, 2020 11:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

L'ADE dice: "“che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio”. E cioè mutandolo PARZIALMENTE è possibile... e quindi un'intercapedine vetrata la vedo possibile. Si risparmierà tantissimo d'inverno, ahimè decuplicando il ...
da NoNickName
mer feb 26, 2020 10:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Ronin ha scritto:
mer feb 26, 2020 10:54
se il cappotto è trasparente poi non è una struttura opaca, ti tocca fare l'interpello all'ADE :mrgreen:
Immagino che siamo tutti d'accordo che si intenda "termicamente opaca"
da NoNickName
mer feb 26, 2020 10:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Si, però non confondiamo il fatto che le piastrelle non siano detraibili, con il fatto che non è detraibili un intervento che cambi l'aspetto della superficie disperdente. Perchè se io domani mattina invento un cappotto trasparente alla luce ma opaco al calore (aerogel per esempio), e lo metto sulle...
da NoNickName
mar feb 25, 2020 15:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Barocco rococò. Pazzesco. Grazie.
da NoNickName
mar feb 25, 2020 11:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione calore case vacanze
Risposte: 6
Visite : 284

Re: Contabilizzazione calore case vacanze

1) poichè siamo nel caso ( come avviene quasi sempre) di potere derogare dalla 10200 e andare con suddivisione 30/70 e vecchi millesimi, in queste case vacanza, la vedete una strada percorribile oppure vengono penalizzati troppo i maggiori utilizzatori? Al contrario. Con i ripartitori chi pagherà d...
da NoNickName
lun feb 24, 2020 19:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus facciate
Risposte: 100
Visite : 3443

Re: Bonus facciate

Non so se è già stato chiesto, ma perchè l'ADE impone i limiti di trasmittanza in questo modo: "Ai fini del “bonus facciate”, occorre comunque che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell’Allegato B alla Tabel...
da NoNickName
lun feb 24, 2020 19:27
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione calore case vacanze
Risposte: 6
Visite : 284

Re: Contabilizzazione calore case vacanze

1) poichè siamo nel caso ( come avviene quasi sempre) di potere derogare dalla 10200 e andare con suddivisione 30/70 e vecchi millesimi, in queste case vacanza, la vedete una strada percorribile oppure vengono penalizzati troppo i maggiori utilizzatori? Al contrario. Con i ripartitori chi pagherà d...
da NoNickName
gio feb 20, 2020 17:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Boiler elettrico e legionella
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Boiler elettrico e legionella

fabbretto ha scritto:
gio feb 20, 2020 14:25
Io non ho alcun generatore di calore, il boiker è elettrico (scaldacqua).
Cosa c'entra la pompa?
Fai finta che l'accumulo anzichè essere alimentato da un boiler sia elettrico.
Dai, sveglia. Lo schema è di principio.
Preferisci così?

Immagine
da NoNickName
gio feb 20, 2020 13:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Boiler elettrico e legionella
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Boiler elettrico e legionella

Non proprio, devi usare una tre vie, e il circuito varia a seconda che tu abbia oppure no il terzo tubo (quello del ricircolo) sul boiler

Immagine
da NoNickName
gio feb 20, 2020 08:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Boiler elettrico e legionella
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Boiler elettrico e legionella

Ora è sorto il problema della legionella! L'ACS viene prodotta con un boiler elettrico ad accumulo di circa 80 litri, come si può eliminare la legionella? In teoria per temperature oltre 60 °C il problema non sussiste, almeno all'interno del boiler... ma lungo le tubazioni il problema rimane. Nel p...
da NoNickName
mer feb 19, 2020 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF canalizzato locale rischio incendio
Risposte: 8
Visite : 379

Re: VRF canalizzato locale rischio incendio

shinobi9 ha scritto:
mer feb 19, 2020 10:47
Non capisco che intendi... la gente non è insieme alle batterie..
Oh, prima risposta. Allora perchè alimenti due locali (uno delle batterie, e l'altro con persone) con lo stesso sistema di ventilazione?
Fai respirare idrogeno ai dipendenti?