La ricerca ha trovato 3533 risultati

da NoNickName
sab set 22, 2018 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
Risposte: 37
Visite : 4268

Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento

Con portate uguali tra primario e secondario però non hai alcuna perdita di temperatura che invece avresti sempre con lo scambiatore Come se fosse un tubo dritto. Ovvio. Ma questa condizione ce l'hai solo al 100% della potenza, perchè si dà per scontato che la pompa della pdc sia idonea a portare i...
da NoNickName
sab set 22, 2018 15:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
Risposte: 37
Visite : 4268

Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento

Alcuni quesiti per NNN Devo rileggermi un thread di 6 anni fa? :lol: 1) Lo scambiatore non è ugualmente deleterio dato che ti genera una perdita di temperatura tra primario e secondario. Ad esempio per avere in mandata sul secondario 40°C devi tenere almeno 45°C in mandata sul primario. O sbaglio? ...
da NoNickName
sab set 22, 2018 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico
Risposte: 15
Visite : 321

Re: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico

ripeto, io avevo sentito dire (ma è passato un po' di tempo e posso ricordare male, nel caso smentitemi) che le valvole di nuova generazione non presentano più tale problema avendo sezioni di passaggio studiate ad hoc. Se stai parlando delle equipercentuali, hanno perdite di carico indipendenti dal...
da NoNickName
ven set 21, 2018 17:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico
Risposte: 15
Visite : 321

Re: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico

il KV dichiarato è quello della via diretta regolata a valvola aperta per cui se lo scegli in modo che dia una perdita di carico pari a quella dello scambiatore per calcolare la pompa devi sommare le 2 perdite di carico + quella dei tubi. Verifica anche il KV della via ad angolo di bypass della val...
da NoNickName
ven set 21, 2018 17:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 232

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

Ma scusate allora per lo stesso principio nell'esempio di fabbricato con più unità dove magari abitano genitori e figli e dichiarano di pagare a forfait o addirittura di non pagare posso non fare contabilizzazione??? Perchè questo possa configurarsi, primo non deve essere un condominio, quindi tutt...
da NoNickName
ven set 21, 2018 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico su nuovo fabbricato
Risposte: 12
Visite : 172

Re: fotovoltaico su nuovo fabbricato

1 - Ad esempio se nel regolamento del futuro condominio si autorizza un condomino a pagarsi l'impianto FV richiesto e ad accollarsi i costi di esercizio. 2 - Ad esempio quando le utenze elettriche condominiali sono più piccole di un'utenza elettrica singola. Ma lo stai dicendo per assurdo, così per...
da NoNickName
gio set 20, 2018 22:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico su nuovo fabbricato
Risposte: 12
Visite : 172

Re: fotovoltaico su nuovo fabbricato

buonasera in una nuova costruzione multifamiliare con impianti autonomi, l'impianto fotovoltaico calcolato secondo quando previsto dal d.lgs 28/2011 in funzione della superficie della copertura, deve essere suddiviso per ogni singolo impianto, o può essere dedicato esclusivamente ad un singolo impi...
da NoNickName
mer set 19, 2018 22:08
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 232

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

Questo concetto è chiarato in qualche documento? Dal Dlgs si parla solo di "singole unità immobiliari (utenze)", "condominio" ecc. No, si parla di ripartizione agli utenti finali (articolo 5, comma i, lettera v). Se non esiste una pluralità di utenti finali tenuti a pagare il riscaldamento, è ovvio...
da NoNickName
mar set 18, 2018 19:34
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 232

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

Nel caso di fabbricati artigianali o commerciali dove abbiamo un impianto "centralizzato" a servizio anche dell'alloggio del custode oppure degli uffici e quindi diverse unità ma della stessa ditta con unica fatturazione del combustibile alla società proprietaria… devo contabilizzare? Grazie No, se...
da NoNickName
sab set 15, 2018 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostati intelligenti wi-fi per condizionamento e riscaldamento
Risposte: 5
Visite : 204

Re: Termostati intelligenti wi-fi per condizionamento e riscaldamento

Ci sarebbero anche il JOY e il THANOS della Thermokon.
da NoNickName
sab set 15, 2018 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIRETTIVA (UE) 2018/844
Risposte: 0
Visite : 97

DIRETTIVA (UE) 2018/844

Calda calda di parlamento europeo... modifica la direttiva 2012/27 e quindi il dlgs 102/14 e il dlgs 141/16.

Molte le novità, a partire dalla building automation (artt.14 e 15), ai punti di ricarica elettrica obbligatori nei parcheggi...
da NoNickName
sab set 15, 2018 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Paging jerryluis
Risposte: 5
Visite : 171

Re: Paging jerryluis

girondone ha scritto:
sab set 15, 2018 17:13
l ho sentito ieri dopo il post
tutto a posto
:-)
Perfetto grazie.
da NoNickName
sab set 15, 2018 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica di centrale termica esistente
Risposte: 5
Visite : 101

Re: Modifica di centrale termica esistente

Verifica che lo stato quo-ante sia compatibile con il nuovo stato richiesto, e nel frattempo non siano cambiate le norme.
da NoNickName
ven set 14, 2018 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo di ricerca fughe GAS
Risposte: 2
Visite : 118

Re: Obbligo di ricerca fughe GAS

Scusate ma non sono pratico di normative sull'FGAS, ma quando si verifica che una macchina si è scaricata di gas, c'è un obbligo normativo di ricercare le fughe di gas prima di ricaricala? Mi date i riferimenti? Grazie mille. Certo. Lo prescrive la direttiva FGAS e la riparazione deve essere riport...
da NoNickName
ven set 14, 2018 17:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Paging jerryluis
Risposte: 5
Visite : 171

Paging jerryluis

Ho un messaggio in posta in uscita per jerryluis da Gennaio, e il suo ultimo messaggio è proprio del 19 Gennaio 2018.
Qualcuno sa che fine ha fatto? Era un utente assiduo un tempo.
da NoNickName
ven set 14, 2018 17:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Detrazione 65% Tetto Condominio
Risposte: 6
Visite : 156

Re: Detrazione 65% Tetto Condominio

Perchè il C2 non può avere un impianto di riscaldamento/raffrescamento? Perchè la classe C2, nel caso specifico, individua una pertinenza non abitabile. La detrazione del 65% non è usufruiibile da qualsiasi immobile a qualsiasi destinazione, purchè dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento...
da NoNickName
ven set 14, 2018 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostati intelligenti wi-fi per condizionamento e riscaldamento
Risposte: 5
Visite : 204

Re: Termostati intelligenti wi-fi per condizionamento e riscaldamento

SuperP ha scritto:
ven set 14, 2018 09:53
Ciao, scusate,
mi sembra che il Netatmo (che ho a casa per la caldaia) non funzioni per il condizionamento se installato su un impianto in pompa di calore. Concordate?
Ci sono alternative similari non troppo costose?
Grazie.
Io suggerisco Momit ... https://www.momit.com/it-it/
da NoNickName
gio set 13, 2018 17:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Detrazione 65% Tetto Condominio
Risposte: 6
Visite : 156

Re: Detrazione 65% Tetto Condominio

E se invece l'immobile in questione è oggetto di una ristrutturazione che prevede cambio di destinazione d'uso e nuovo impianto di riscaldamento? No, perchè un C2 non poteva avere un impianto di riscaldamento. Un C2 può essere trasformato in una vera e propria abitazione, di classe A3 o A2, per far...
da NoNickName
gio set 13, 2018 16:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Risposte: 185
Visite : 11629

Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante

ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ... Disturbo elettromagne...
da NoNickName
ven ago 31, 2018 18:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto impianto di climatizzazione
Risposte: 21
Visite : 564

Re: Progetto impianto di climatizzazione

Cosa significa separati e indipendenti?
Cosa intendi per "struttura"?
Chiarisci bene.
da NoNickName
ven ago 31, 2018 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6677

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

no scusa, intendevo proprio il DT sul flusso di aria (cioè la portata d'aria viene dimensionata in modo che l'aria esterna entra nelle batterie a una temperatura T ed esce dalle batterie a una temperatura T'=T-DT) Il DT a cavallo della batteria lato aria, va da un 1/3 a 1/2 del DT tra aria e fluido...
da NoNickName
ven ago 31, 2018 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6677

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

A pieno carico, il dt tra aria e temperatura di evaporazione del fluido frigorigeno (in condizioni di equilibrio di vapore saturo) può andare da 10 a 15K, a seconda del dimensionamento, e cioè ad esempio con aria 7°90% (wb 6°C) la temperatura di evaporazione può essere tra -3°C e -8°C. Batterie con ...
da NoNickName
ven ago 31, 2018 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6677

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

Facciamo un ragionamento per assurdo (poi analizzo le equazioni di Ronin). La potenza erogata è E=P*C e la prelevata dall'ambiente è P*(C-1) Se io cedessi alla pdc tutta la potenza che la pdc eroga (cioè spillassimo il 100%) avremmo che E=P*C e contemporaneamente E=P*(C-1) che è evidentemente un ass...
da NoNickName
gio ago 30, 2018 19:09
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Consumi ACS
Risposte: 2
Visite : 617

Re: Consumi ACS

La divisione forfettaria del consumo tra i servizi associati all'impianto termico è contraria alla legge, anche se stipulata all'atto di costituzione del condominio. Come dice Baldini, dovete fare il progetto di contabilizzazione, oltretutto avete già tutti i contatori installati.
da NoNickName
gio ago 30, 2018 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6677

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

In pratica studiare una curva di spliamento progressivo di gas caldo da inviare ad una batteria "antigelo", posta in serie con la batteria di scambio lato sorgente Capisci anche tu che il calore spillato per fare qualcos'altro, è calore che non cedi al pozzo caldo. Lo scopo della pdc è scaldare l'h...
da NoNickName
mer ago 29, 2018 13:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6677

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

ma in inverno? Esistono compressori progettati allo scopo, con iniezione di vapore. Il ciclo ad iniezione di vapore e' simile a quello di un ciclo a due stadi normalmente usati in refrigerazione, ma in cui il processo viene realizzato utilizzando un unico compressore. http://3.bp.blogspot.com/-Q_Uc...
da NoNickName
mer ago 29, 2018 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6677

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

Faccio necroposting. Forse ne avevo già parlato ma non trovo riferimenti. E' molto interessante come argomento. Sì, ci sono anche degli studi in argomento, soprattutto sui rooftop (unità aria/aria DX). In generale è conveniente prelevare o cedere energia da/a sistemi isolati dal chiller, in partico...
da NoNickName
sab ago 25, 2018 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico... altrui sulla nostra testa (!)
Risposte: 9
Visite : 431

Re: fotovoltaico... altrui sulla nostra testa (!)

Appunto, è il locatario che deve verificare se la resistenza delle strutture, ecc è idonea alla sua attività.
da NoNickName
mar ago 21, 2018 17:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Utilizzo pompa di calore (split) in presenza di contabilizzatori di calore
Risposte: 4
Visite : 522

Re: Utilizzo pompa di calore (split) in presenza di contabilizzatori di calore

Ho un appartamento con i caloriferi der riscaldamento condominiale con contabilizzatori Siemens WHE542-D291S. In seguito a costi spropositati di riscaldamento condominiale (1.500€ per un app.to di 60mq mi sembrano veramente troppi!!!), ed in funzione del fatto che dispongo anche dell'impianto di co...
da NoNickName
mer ago 01, 2018 15:58
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: addolcitore
Risposte: 11
Visite : 731

Re: addolcitore

Ovvio che si, la resa del sistema di scambio senza addolcitore peggiora nel tempo piu' velocemnte che con l'addolcitore funzionante. Non diciamo sciocchezze. Il riscaldamento è un circuito chiuso. Una volta disattivata la reattività dell'acqua (ossigeno disciolto, calcare, acidità, ecc...) e in ass...
da NoNickName
mar lug 24, 2018 18:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: addolcitore
Risposte: 11
Visite : 731

Re: addolcitore

don't feed the trolls
da NoNickName
ven lug 20, 2018 18:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: deroga ex art 9 Dlgs 102/14
Risposte: 10
Visite : 630

Re: deroga ex art 9 Dlgs 102/14

mame ha scritto:
ven lug 20, 2018 15:14
Certamente corretto per determinare la tab.mill.di proprietà (in senso lato), ma, ...
Mi resta difficile pensare che i mm di proprietà differiscano tra loro a seconda dell'uso a cui sono destinati.
da NoNickName
mer lug 18, 2018 14:25
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: deroga ex art 9 Dlgs 102/14
Risposte: 10
Visite : 630

Re: deroga ex art 9 Dlgs 102/14

La II sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21043 dell'11 settembre 2017 ha chiarito che “ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano, bisogna prendere in considerazione sia gli elementi intrinse...
da NoNickName
mer lug 18, 2018 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1299

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Aggiungo che i trattamenti Indicati (1-3, 1-4 e 1-5) e altri analoghi, sono stati realizzati centinaia di volte e testati in laboratorio più volte. Questi trattamenti (per definizione di bypass) sono concettualmente ed energeticamente del tutto analoghi al miscelare una percentuale di aria non trat...
da NoNickName
mar lug 17, 2018 21:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1299

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

La mia esperienza mi dice che, sì, il bypass in batteria è possibile, a patto di dimensionare il rapporto primario-secondario oculatamente, e cioè la superficie del rame dei tubi deve essere importante percentualmente, con una maggiore perdita di carico. Il rame è più freddo (a parità di altri param...
da NoNickName
mar lug 17, 2018 09:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 57
Visite : 3303

Re: Revisione 10200 2018

siccome mi è sfuggita la fase di inchiesta pubblica del nuovo testo della UNI 10200 e mi piacerebbe leggerla, qualcuno sa per caso dove è possibile reperire la bozza? Purtroppo la bozza era in formato pdf che si poteva aprire una volta sola e solo sul PC sul quale veniva scaricata, e non si poteva ...
da NoNickName
gio lug 12, 2018 22:04
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 57
Visite : 3303

Re: Revisione 10200 2018

Il CT271 ha respinto la quasi totalità dei 62 commenti, eccetto gli errori formali o di ortografia, e la normativa è tornata all'UNI. Ci si aspetta la pubblicazione in settembre. Grazie, questa è una risposta seria, corretta e coerente … la prima te la potevi risparmiare … e ti saresti risparmiato ...
da NoNickName
gio lug 12, 2018 17:59
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 57
Visite : 3303

Re: Revisione 10200 2018

Il CT271 ha respinto la quasi totalità dei 62 commenti, eccetto gli errori formali o di ortografia, e la normativa è tornata all'UNI. Ci si aspetta la pubblicazione in settembre.
da NoNickName
gio lug 12, 2018 13:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 57
Visite : 3303

Re: Revisione 10200 2018

E' anche ipotizzabile usare google: https://www.cti2000.it/index.php?contro ... =7#subtabs

come vedi il 5 Luglio il CT271 ha risposto ai commenti arrivati in fase di seconda inchiesta. I lavori proseguono.
da NoNickName
gio lug 12, 2018 08:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 57
Visite : 3303

Re: Revisione 10200 2018

mame ha scritto:
mer lug 11, 2018 23:36
ma è possibile avere indicazioni sulla tempistica per sapere se la bozza diventerà documento e avere conoscenza degli eventuali aggiornamenti?
Grazie.
telefona all'UNI o al CTI
da NoNickName
mer lug 11, 2018 18:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1299

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Ho qualche dubbio, ma soprattutto voglio vederti con il trascinamento dell'acqua a 34Kg/h di deumidifica a 2.2m/s.
Senza contare l'energia spesa per produrre acqua a 5°C
da NoNickName
mar lug 10, 2018 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1299

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Oltre all'intervento del sempre eccellente Ronin, mi permetto di ricordare un concetto, oramai consolidato nell'industria, del cosiddetto freecooling entalpico. Dato che il contenuto di energia di una massa d'aria è dovuto alla sua componente di calore sensibile e di quella latente, talvolta a tempe...
da NoNickName
ven lug 06, 2018 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre
Risposte: 5
Visite : 458

Re: Dimensionamento accumulo ACS con scambiatore a piastre

Mi sfugge il calcolo della potenza netta. Se il tuo serpentino ACS ha una potenza di 25kW, il prelievo dall'accumulo caldo è 25kW.
da NoNickName
gio lug 05, 2018 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rilascio conto termico per impianto malfunzionante
Risposte: 9
Visite : 376

Re: Rilascio conto termico per impianto malfunzionante

Il problema si verifica per l'erroneo collegamento idraulico fra caldaia e i 2 accumuli.... che porta ad utilizzare male il calore accumulato, ad avere una temperatura bassa disponibile per i termosifoni e ad avere tempi lunghi per il riscaldamento durante le ripartenze a freddo dell'impianto (se s...
da NoNickName
gio lug 05, 2018 16:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione del Credito: rischio dumping per le piccole imprese?
Risposte: 2
Visite : 268

Re: Cessione del Credito: rischio dumping per le piccole imprese?

E' evidente che il meccanismo è premiante per coloro che hanno una struttura finanziaria tale da assorbire il costo dell'accollo del credito, e dell'esposizione nei confronti del debitore (l'Erario). Inoltre è indubbio che vi sia il rischio di una eccessiva cartolarizzazione del credito e di una con...
da NoNickName
gio lug 05, 2018 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione accumulo antincendio
Risposte: 4
Visite : 315

Re: Progettazione accumulo antincendio

Curiosità mia, che non capisco niente di antincendio, giusto per cultura personale.
Se ho uno sprinkler da 5mm/min, cioè 5 lt/m2/min, su 144mq = 720 lt/min per 60 min = 43200litri cioè 43 mc.
Da dove salta fuori 105mc?
da NoNickName
mer lug 04, 2018 17:04
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcoli acustici impianti
Risposte: 14
Visite : 576

Re: Calcoli acustici impianti

Anche a me il log della somma degli antilog (non pesato) farebbe 23.6
da NoNickName
mer lug 04, 2018 12:13
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Adeguamento impianto, come contabilizzare adesso?
Risposte: 19
Visite : 704

Re: Adeguamento impianto, come contabilizzare adesso?

Non capita spesso che gli occasionali chiudano ringraziando.
Buona fortuna a te.
da NoNickName
mer lug 04, 2018 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: distacco sì / distacco no.....
Risposte: 2
Visite : 245

Re: distacco sì / distacco no.....

Colui che intende distaccarsi, prima di porre in essere il distacco, dovrà provvedere a dare comunicazione agli altri condomini, per il tramite dell’amministratore ex art.1122 c.c. trattandosi di intervento che sicuramente va ad interessare i beni comuni, corredando l’informativa con la documentazi...