La ricerca ha trovato 3837 risultati

da NoNickName
gio apr 18, 2019 00:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Flusso costante
Risposte: 3
Visite : 118

Re: Flusso costante

Pompa ad inverter per rilanciare l'acqua potabile? Piuttosto un autoclave.
Tuttavia non è corretto compensare una scarsa portata con un aumento di pressione, si rischiano colpi d'ariete alla chiusura.
da NoNickName
mer apr 17, 2019 16:11
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
Risposte: 2
Visite : 76

Re: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore

Il fisso, sia acqua potabile che canoni di fognatura e depurazione, è uno per ogni UI, non ha senso il 30%.
In realtà non ha senso ora che è cambiato il prospetto tariffario. Prima del 1/1/2018 poteva avere senso.
da NoNickName
mer apr 17, 2019 08:17
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 106
Visite : 7077

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Ha fatto più danni la 11300 che la grandine.
Quindi sarebbe a dire che se nell'immobile ci abitano 2 persone o 52 il fabbisogno di ACS è lo stesso.
Una volta si faceva 50litri/die/procapite @40°C, poi sono arrivati gli scienziati con la 11300 e i termotecnici che la applicano acriticamente.
da NoNickName
mar apr 16, 2019 21:20
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
Risposte: 2
Visite : 76

Ripartizione AFS in condominio con unico contatore

Condominio di 12 UI con riscaldamento autonomo e produzione di ACS autonoma. La ripartizione deve essere fatta solo su AFS. La fornitura è unica per il condominio, ma ogni UI dispone di contatore divisionale. Non c'è consumo di acqua per le parti comuni. Non ci sono neanche rubinetti nelle parti com...
da NoNickName
mar apr 16, 2019 20:49
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 106
Visite : 7077

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

La riduzione della superficie captante deve essere tale che l'efficienza non superi il 60-80% del fabbisogno (nel caso monofamigliare) annuale.
Ma soprattutto il fabbisogno di ACS non si determina dalla superficie dell'edificio...
da NoNickName
mar apr 16, 2019 09:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Subentro inquilino e ripartizione spese
Risposte: 1
Visite : 41

Re: Subentro inquilino e ripartizione spese

Buongiorno, per la redazione di un prospetto di ripartizione a consuntivo delle spese per riscaldamento e acs, nel caso di subentro o cambio di un inquilino avvenuto durante la stagione di riscaldamento, secondo voi è corretto procedere alla ripartizione delle spese fisse (involontarie) utilizzando...
da NoNickName
dom apr 14, 2019 11:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 106
Visite : 7077

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Ho calcolato f annuale e ottengo 0,85. Il gse blocca la pratica perchè il parametro adimensionale è minore di quello atteso. Sulla base della definizione di tale parametro (superficie edifico/superficie impianto) ottengo un valore che supera di circa 10 volte 0,8. Quindi non capisco come quale sia ...
da NoNickName
gio apr 11, 2019 08:08
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 106
Visite : 7077

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Con i programmi di calcolo del fornitore dei pannelli, oppure con il metodo f descritto.
da NoNickName
mer apr 10, 2019 18:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Risposte: 9
Visite : 129

Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?

Lurensh ha scritto:
mer apr 10, 2019 15:57
condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni"
Il medesimo individuo non può essere comproprietario con se stesso.
da NoNickName
mer apr 10, 2019 13:33
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Risposte: 9
Visite : 129

Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?

D'accordo anche io, ma il problema dovrà essere affrontato nel caso in cui il proprietario alieni una delle due UI.
Quindi, in caso di ristrutturazione, almeno le predisposizioni sarebbero auspicabili.
da NoNickName
lun apr 08, 2019 09:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 185

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

Cmq sono sbagliati anche i centesimi, la spesa giusta sarebbe 153846,15 €
da NoNickName
lun apr 08, 2019 08:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 185

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

Usti, non ci sarei mai arrivato. Soprattutto la singolare definizione di spesa....
da NoNickName
dom apr 07, 2019 18:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 185

Corriere della Sera. Strana interpretazione

Immagine

Cosa avranno voluto dire?
da NoNickName
sab apr 06, 2019 17:43
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra faq Conto Termico curiosa
Risposte: 2
Visite : 113

Re: Altra faq Conto Termico curiosa

Momento, per unità interne cosa si intende? Ventilconvettori per impianto idronico oppure unità ad espansione diretta reversibili per pdc splittate?
Nel primo caso avresti ragione tu, nel secondo avrebbe ragione il GSE.
da NoNickName
mar apr 02, 2019 21:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 353

Re: acqua di condensa

No che io sappia no: le acque di condensa formalmente non sono piovane bensì scarichi a valle di un impianto di trattamento dell'aria. Peraltro anche se in teoria dovrebbero essere di qualità simile all'acqua osmotizzata non è raro che siano caratterizzate da carico organico (= sviluppo di batteri)...
da NoNickName
mar apr 02, 2019 18:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

mat ha scritto:
mar apr 02, 2019 18:02
NoNickName ha scritto:
mar apr 02, 2019 18:00
Ma la sonda antigelo ce l'ha?
A quanto pare sì. Se l'acqua in mandata scende sotto i 3°C il frigo si ferma
E allora basse pressioni si o no, l'acqua non è gelata, e quindi l'evaporatore è difettoso.
da NoNickName
mar apr 02, 2019 18:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

Ma la sonda antigelo ce l'ha?
da NoNickName
mar apr 02, 2019 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

Capisco cosa vuoi dire ma non condivido appieno il sillogismo. Tu intendi che se gli allarmi si sono generati per la cause nn.3 e 4 da te elencate, queste non avrebbero portato alla rottura dell'evaporatore, corretto? Corretto Tuttavia vorrebbe dire che il frigo ha avuto (almeno) due tipi di proble...
da NoNickName
mar apr 02, 2019 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 353

Re: acqua di condensa

Ronin ha scritto:
mar apr 02, 2019 14:28
NoNickName ha scritto:
mar apr 02, 2019 08:26
Ma non puoi buttarla nelle acque chiare?
in teoria no. semmai nelle nere...

ohibò, non equivalgono ad acque meteoriche?
da NoNickName
mar apr 02, 2019 08:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 353

Re: acqua di condensa

Ma non puoi buttarla nelle acque chiare? Fai apposta un pluviale per portarla a mare?
da NoNickName
sab mar 30, 2019 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

Interessanti considerazioni, ma nel caso in cui l'evaporatore è uno scambiatore a piastre come fa l'acqua a fare implodere le tubazioni del gas? Nel caso del piastre è ancora peggio, perchè l'acqua scorre tra le piastre sotto forma di film (più facilmente congelabile, rispetto alla massa d'acqua de...
da NoNickName
sab mar 30, 2019 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

La bassa pressione lato gas è causata dall'impossibilità del refrigerante di assorbire calore dal lato acqua. Le cause possono essere: 1) mancanza volume acqua 2) mancanza pressione o portata acqua 3) scarsa carica di refrigerante 4) ostruzione o imbrattamento della superficie di scambio dell'evapor...
da NoNickName
lun mar 18, 2019 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correnti galvaniche e bollitori corrosi
Risposte: 9
Visite : 350

Re: Correnti galvaniche e bollitori corrosi

Direi proprio di sì, areazione differenziale nel caso di presenza di sacche d'aria (o ossigeno disciolto) a contatto con un metallo parzialmente bagnato.
da NoNickName
lun mar 18, 2019 08:24
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: URGENTE fattore di ripresa
Risposte: 15
Visite : 10382

Re: URGENTE fattore di ripresa

Anche perchè sono passati 9 anni da allora....
da NoNickName
sab mar 16, 2019 19:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Risposte: 5
Visite : 214

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici. Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407 :roll: E vabbè quindi non sei andato molto lontano, probabilmente è intorno ai 90kW a qu...
da NoNickName
sab mar 16, 2019 11:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Misura Glicole
Risposte: 2
Visite : 150

Re: Misura Glicole

iltubo ha scritto:
ven mar 15, 2019 19:02
Usi il rifrattometro.
Esatto, un rifrattometro a prisma

Immagine


Si trovano su ebay a poco prezzo, se non ha grandi pretese.
da NoNickName
sab mar 16, 2019 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Risposte: 5
Visite : 214

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Il D4RA3-2000 è un compressore di refrigerazione, non di condizionamento, quindi quel gruppo generava quasi sicuramente miscela antigelo a temperatura negativa per applicazioni di processo. Comunque la resa con produzione di salamoia a 0°C con condensazione ad acqua di torre e refrigerante R22 rende...
da NoNickName
gio mar 14, 2019 12:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

girondone ha scritto:
gio mar 14, 2019 10:01
in linea di massima cmq non si può non consegnare le dico perchè no pagano
Invece non pagare una fattura è lecito?
da NoNickName
gio mar 14, 2019 11:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Se dovete costruire un'autostrada di 300km, la fine lavori dei singoli cantieri certamente non può corrispondere con la conclusione del contratto.
da NoNickName
gio mar 14, 2019 09:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Il lavoro è finito quando sono svolte tutte le attività, comprese quelle documentali, tra le quali le DICO. Se l'impresa non vuole correre il rischio di non ricevere i pagamenti, allora si rilasciano le DICO non firmate (firma dopo il pagamento), oppure si specifica nel contratto che le DICO verrann...
da NoNickName
mer mar 13, 2019 17:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 66
Visite : 4884

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

a me pareva palese già prima di quest faq cmq che no si potesse fare semplicemente per il "dove mettere le sonde" mi bastava quello Bah, un dettaglio tecnico che si sarebbe sì quello risolto con una faq non può precludere un'intera categoria di cittadini dall'accedere ai benefici fiscali. E' irragi...
da NoNickName
mar mar 12, 2019 19:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 66
Visite : 4884

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

C'è da dire che questa posizione ufficiale di Enea è quanto meno tardiva. A mio avviso le FAQ avrebbero dovuto essere aggiornate fin dall'inizio del 2018, data di entrata in vigore della nuova normativa. Gli interventi eseguiti in questo frattempo, la cui pratica è stata presentata in data anterior...
da NoNickName
mar mar 12, 2019 16:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 66
Visite : 4884

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Problemone. :evil:
da NoNickName
lun mar 11, 2019 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 5
Visite : 314

Re: Pompe bloccate dopo 2 anni

Del tipo a rotore bagnato? Potrebbero aver lavorato a secco.
da NoNickName
lun mar 11, 2019 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 5
Visite : 314

Re: Pompe bloccate dopo 2 anni

Ma che tipo di guasto hanno subito le pompe? Grippate? Motore bruciato? Scuscinettate? Schiavettate?
da NoNickName
mer mar 06, 2019 22:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
Risposte: 18
Visite : 627

Re: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?

iltubo ha scritto:
mer mar 06, 2019 22:01
Pensa come pompava col bruciatore a 450 kW :lol: :lol:
Io ho evitato di commentare per risparmiarmi altri insulti random.

Poi ci si lamenta se il GSE non eroga i contributi...
da NoNickName
mer mar 06, 2019 22:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 428

Re: EPacs

La domanda dell'OP non riguardava l'energia primaria.
Il suo problema era dimensionare la FER solare.
da NoNickName
mer mar 06, 2019 15:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 428

Re: EPacs

arkanoid ha scritto:
mer mar 06, 2019 11:24
Sicuro? L'energia primaria è riferita alle fonti, a mio avviso quello è il fabbisogno di energia elettrica, non primaria.
Energia elettrica.
da NoNickName
mar mar 05, 2019 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo perdite aria da fessure porte
Risposte: 2
Visite : 172

Re: calcolo perdite aria da fessure porte

Immagine

ASHRAE Handbook, 2011, §18.6
da NoNickName
lun mar 04, 2019 19:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione dlgs 28/2011
Risposte: 9
Visite : 354

Re: Applicazione dlgs 28/2011

Andrea70 ha scritto:
lun mar 04, 2019 18:35
Il problema sono le varianti..... successive alla prima richiesta autorizzativa, e che hanno comportato modifiche rilevanti.....
Con SCIA o con permesso di costruire?
da NoNickName
lun mar 04, 2019 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
Risposte: 18
Visite : 627

Re: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?

Gli anni 90 di quale secolo?
da NoNickName
dom mar 03, 2019 13:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione dlgs 28/2011
Risposte: 9
Visite : 354

Re: Applicazione dlgs 28/2011

Me lo ricordavo diverso
da NoNickName
dom mar 03, 2019 10:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione dlgs 28/2011
Risposte: 9
Visite : 354

Re: Applicazione dlgs 28/2011

girondone ha scritto:
sab mar 02, 2019 20:22
E a memoria anche il 28 parla sempre della data della richiesta
No
da NoNickName
ven mar 01, 2019 16:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF - Conto Termico - Iperammortamento
Risposte: 11
Visite : 349

Re: VRF - Conto Termico - Iperammortamento

Ale_S ha scritto:
ven mar 01, 2019 16:16
ma in determinati casi il produttore potrebbe aal limite agevolare l'iter indicando che il suo sitema " a detreminate condizioni di utilizzo e connessione" rientra tra i beni agevolabili . nulla di più.
Ti stai inventando una procedura che non esiste e che non ha nessuno scopo e nessun risultato.
da NoNickName
ven mar 01, 2019 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione dlgs 28/2011
Risposte: 9
Visite : 354

Re: Applicazione dlgs 28/2011

Fa fede la data di concessione del titolo edilizio. Ovviamente dell'ultimo, se ve ne sono stati più di uno o rinnovi dello stesso.
Non ha importanza la data di presentazione della richiesta.
da NoNickName
ven mar 01, 2019 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF - Conto Termico - Iperammortamento
Risposte: 11
Visite : 349

Re: VRF - Conto Termico - Iperammortamento

dicono che secondo loro non citando esattamente "impianti di climatizzazione o VRF ecc" non sono idonei da portare in Iperammortamento,o quantomeno non possono rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Infatti non sono i costruttori che devono rilasciare "dichiarazioni" in merito. Mi sembra che la...
da NoNickName
gio feb 28, 2019 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 375

Re: Impianto produzione ACS

Ho considerato che una doccia ha portata 7 lt/min, dura 5 minuti, da cui 35 litri di acqua calda per doccia. Nella mia considerazione 700 litri equivarrebbe a 20 docce. Il ragionamento è incorretto? Un soffione di una doccia può portare fino a 10-12 l/min e la doccia può durare magari 10minuti. Div...
da NoNickName
gio feb 28, 2019 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF - Conto Termico - Iperammortamento
Risposte: 11
Visite : 349

Re: VRF - Conto Termico - Iperammortamento

Le mie opinioni non fanno giurisprudenza, tuttavia nel decreto non vedo scritto: "monitoraggio dell'energia interfacciato e integrato con il sistema di gestione generale dell'azienda" quindi ogni opinione al riguardo ha la stessa valenza interpretativa. Nè il decreto specifica se il sistema di monit...
da NoNickName
gio feb 28, 2019 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF - Conto Termico - Iperammortamento
Risposte: 11
Visite : 349

Re: VRF - Conto Termico - Iperammortamento

Una qualsiasi postazione in azienda, connessa alla rete aziendale, e connessa al sistema di monitoraggio è per definizione INTER-connessa.
da NoNickName
mer feb 27, 2019 19:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 375

Re: Impianto produzione ACS

700°litri a 40°C corrispondono a 4 docce da 10 minuti, cioè 4 persone e hai fatto fuori l'accumulo per i successivi 20 minuti.
No, direi che non va bene.