La ricerca ha trovato 286 risultati

da luca70
mar feb 27, 2024 09:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia su canna collettiva: obblighi di legge
Risposte: 2
Visite : 184

Re: Sostituzione caldaia su canna collettiva: obblighi di legge

Non ho ulteriori riferimenti normativi ma a mio parere anche il RT potrebbe fare la verifica, a patto di averne le competenze ed assumersi le responsabilità che gli altri 2 che lo hanno preceduto non si sono assunti. Io applicherei almeno gli stessi requisiti richiesti dal DM 37/2008 per le rispond...
da luca70
gio feb 08, 2024 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EDIFICIO CON PIÙ SISTEMI DI GENERAZIONE DIVERSI
Risposte: 0
Visite : 183

EDIFICIO CON PIÙ SISTEMI DI GENERAZIONE DIVERSI

Buongiorno. Ho fatto una breve ricerca ma non ho trovato nulla. In edificio nuovo od in ristrutturazione, esistono dei divieti od obblighi nel caso si volessero installare sistemi di generazione del calore / freddo diversi tra loro ed a servizio degli stessi locali? Se nello stesso immobile si vanno...
da luca70
mer gen 31, 2024 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione su acqua calda sanitaria
Risposte: 24
Visite : 2083

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

La EN 1487 per i gruppi di sicurezza idraulica non richiama sistemi di interruzione di generazione del calore. Noto anche che si fermano al DN25; ritengo quindi che per diametri superiori ci si dovrebbe attenere almeno alla Raccolta R.
Luca
da luca70
mer gen 31, 2024 07:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione su acqua calda sanitaria
Risposte: 24
Visite : 2083

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 10:30 Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
I riferimenti legislativi sono cambiati, ma questa circolare del 2003 mi sembra non lascia dubbi.
da luca70
mar gen 30, 2024 13:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas sup a 35 KW
Risposte: 3
Visite : 516

Re: Impianto gas sup a 35 KW

peppebarone ha scritto: gio gen 25, 2024 11:01 Buongiorno , nella realizzazione di una cucina da 300 kw con gas metano , si utilizza la norma 11528/2022 oppure il DM 08/11/2019?
Hai valutato anche la UNI 8723?
da luca70
lun gen 29, 2024 20:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCARICO FUMI COGENERATORE INDUSTRIA: obbligo progetto DM 37??
Risposte: 3
Visite : 294

Re: SCARICO FUMI COGENERATORE INDUSTRIA: obbligo progetto DM 37??

Ronin ha scritto: lun gen 29, 2024 19:37 secondo me ci va sempre il progetto in quanto impianto di produzione di energa elettrica > 6 kW (art 5 comma 2 lettera c)
Sono perfettamente d'accordo per la parte elettrica. Per il gas e scarico fumi?
Luca
da luca70
lun gen 29, 2024 17:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCARICO FUMI COGENERATORE INDUSTRIA: obbligo progetto DM 37??
Risposte: 3
Visite : 294

SCARICO FUMI COGENERATORE INDUSTRIA: obbligo progetto DM 37??

Buonasera. Secondo voi, per un cogeneratore alimentato con gas metano da rete, portata termica 133 KW, installata a servizio degli impianti produttivi (non uffici) di una industria - macello avicolo - il progetto impianto gas e quello dello scarico fumi del CG vanno fatti (secondo DM37/08) ? Io dire...
da luca70
mer gen 24, 2024 07:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?
Risposte: 3
Visite : 357

Re: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?

Se l'impianto è correttamente cablato in mancanza della deumifica dovrebbe fermarsi. Quindi spegnere il deumidificatore equivarrebbe a spegnere l'impianto. Se la termoregolazione non fosse già "sicura", in un paio di casi ho fatto installare degli "umidostati" di sicurezza a con...
da luca70
dom gen 14, 2024 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

NoNickName ha scritto: sab gen 13, 2024 10:47
luca70 ha scritto: sab gen 13, 2024 09:05 Fino ad oggi il lavoro è stato condotto con temperatura ambiente molto vicina a quella ambiente.
E quale altra temperatura ambiente si avvicina alla temperatura ambiente?
Fino ad oggi il lavoro è stato condotto con temperatura ambiente molto vicina a quella ESTERNA.
da luca70
sab gen 13, 2024 09:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

con livelli di temperature "troppo simili" sia poco conveniente. Cosa significa? Se aspiri a 35° o a -5° non credo che sia simile alla temperatura interna. Tecnicamente mi sono espresso male, devo spiegare il mio pensiero che parte da altro presupposto. Fino ad oggi il lavoro è stato cond...
da luca70
gio gen 11, 2024 16:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Il ricircolo per esempio in lombardia è vietato dalle varie ASL e regolamenti. Tutte le captazioni devo essere espulse indimententemente dalla filtrazione. L'unica alternativa che hai è recuperare energeticamente dall'aria espulsa previa depolverazion, filtrazione, ecc.. come ti hanno detto, questo...
da luca70
mer gen 10, 2024 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Il ricircolo per esempio in lombardia è vietato dalle varie ASL e regolamenti. Tutte le captazioni devo essere espulse indipendetemente dalla filtrazione. L'unica alternativa che hai è recuperare energeticamente dall'aria espulsa previa depolverazion, filtrazione, ecc.. Ho parlato con l' RSPP dell'...
da luca70
lun gen 08, 2024 08:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Non sapendo come sono fatte le macchine probabilmente dico castronerie: pensare ad una soluzione tipo "parete filtrante" ma senza filtro chiaramente, dal lato opposto all'operatore, con la macchina in mezzo? Purtroppo no, le macchine sono di foggia varia, e lo spazio tra una postazione e ...
da luca70
dom gen 07, 2024 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Informazioni multistrato
Risposte: 7
Visite : 428

Re: Informazioni multistrato

In genere gli installatori preferiscono il PEX per la maggiore resistenza nel tempo alle variazioni repentine di temperatura, mentre il PeRT resiste a picchi di temperatura minori ma soprattutto si deteriora più rapidamente per cambio repentino del fluido abbinato a pressioni più alte. Il Pert , dic...
da luca70
dom gen 07, 2024 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

ma appunto NON attraverso la postazione dell'operatore, se è possibile farlo. Se devi mettere una bocca dietro l'operatore che si prende l'aria nella schiena lascia stare... Nella pratica i macchinari sono di varie tipologie, con "cappette" di diverse dimensioni : dal classico tubo flessi...
da luca70
sab gen 06, 2024 08:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Cerca di recuperare del calore e mettere un rinnovo anche parziale, con piuttosto dei canali di immissione aria di rinnovo non trattata che portino direttamente alle zone di lavoro senza investire l'operatore ma studiando un "lavaggio" dell'area in direzione della bocca di aspirazione. Qu...
da luca70
ven gen 05, 2024 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Il ricircolo per esempio in lombardia è vietato dalle varie ASL e regolamenti. Tutte le captazioni devo essere espulse indimententemente dalla filtrazione. L'unica alternativa che hai è recuperare energeticamente dall'aria espulsa previa depolverazione, filtrazione, ecc.. come ti hanno detto, quest...
da luca70
lun gen 01, 2024 10:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

Re: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Prima di tutto l'aria estratta va depolverata con un depolveratore a ciclone a secco. Dopodiché va filtrata, prima con filtri elettrostatici, e poi con filtri meccanici o con un secondo depolveratore questa volta ad acqua. A questo punto, puoi 1) reimmettere l'aria oramai filtrata quasi completamen...
da luca70
sab dic 30, 2023 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO
Risposte: 20
Visite : 1188

RECUPERO ENERGETICO DA ESTRAZIONE ARIA SUOLIFICIO

Buongiorno a tutti. Avete esperienze / suggerimenti sul recupero energetico dall''aria estratta in industrie di manifattura calzature ( es. suolifici, tomaifici)? Mi è stata chiesta la valutazione preliminare per realizzare un impianto di climatizzazione estiva ( e di correzione per il riscaldamento...
da luca70
mar giu 27, 2023 21:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC in edifici esistenti: obbligo di progettazione ?
Risposte: 1
Visite : 526

VMC in edifici esistenti: obbligo di progettazione ?

Buongiono a tutti. Vorrei chiedere il vostro parere riguardo la necessità di progettazione da parte di professionista abilitato per installazione di apparecchi VMC (puntuali o centralizzati) in edifici già esistenti in cui non si realizza una contemporanea riqualificazione energetica o di ristruttur...
da luca70
dom mar 05, 2023 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola 3 vie
Risposte: 25
Visite : 2133

Re: Valvola 3 vie

Buongiorno. Sono completamente d'accordo sulla variabilità della portata al terminale in funzione della posizione di apertura dell'otturatore della valvola. Quello che vedo nei cataloghi dei costruttori di terminali è il generico disinteresse ad una termoregolazione precisa: le valvole ( a due o tre...
da luca70
dom mar 05, 2023 08:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Alisios serbatoi
Risposte: 2
Visite : 580

Re: Alisios serbatoi

questo nel frattempo potrebbe darti una idea?

https://www.termoidraulicasolesio.com/b ... isios-its/
da luca70
ven gen 20, 2023 09:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc monoblocco vs splittata
Risposte: 23
Visite : 1335

Re: Pdc monoblocco vs splittata

Quali vantaggi può offrire una splittata secondo voi? Il diametro ridotto delle tubazioni frigorifere permette la facilità dell'isolamento di spessore adeguato per i percorsi all'esterno od interrati, anche se, francamente, mi sembra che la questione isolamenti sia non applicata dalla maggioranza d...
da luca70
mer gen 18, 2023 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento a infrarossi per porzione di magazzino
Risposte: 13
Visite : 889

Re: riscaldamento a infrarossi per porzione di magazzino

Buongiorno a tutti. avete esperienze simili? Anch'io sto ricercando una soluzione per la stessa problematica: capannone industriale alto 8 metri, molto esteso, non riscaldato, per gran parte utilizzato come deposito di telai e ruote per biciclette; in una piccola porzione ( che viene spostata in fun...
da luca70
dom ago 21, 2022 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitori per ACS
Risposte: 12
Visite : 1222

Re: Bollitori per ACS

Buongiorno a tutti. Mi è capitato in qualche occasione di trovarmi in questa situazione. Se il parallelo con tichelmann e' quello che in ogni caso andrei a fare, il dubbio che ho sempre avuto è: le perdite di carico del "corpo"dei bollitori sono le stesse? Cioè: per il bollitore da 500 e q...
da luca70
ven giu 24, 2022 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Risposte: 23
Visite : 3373

Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)

Importante anche verificare l'uniformità del " passo": una serpentina troppo fitta o sul perimetro esterno di locali esposti ed umidi potrebbe portare a condensazione...
Luca
da luca70
mer giu 08, 2022 22:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DUE COMUNICAZIONI ENEA PER UNICO BONUS CASA?
Risposte: 3
Visite : 2388

Re: DUE COMUNICAZIONI ENEA PER UNICO BONUS CASA?

non vedo perchè dividere l enea bonus casa
Come detto, ad evitare che in fase di verifica del CAF/commercialista e soprattutto di ADE, sia difficile dimostrare la "correlazione" tra una ENEA globale con, ad esempio, 20 serramenti ed una fattura che ne contiene 1.
da luca70
mer giu 08, 2022 07:44
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DUE COMUNICAZIONI ENEA PER UNICO BONUS CASA?
Risposte: 3
Visite : 2388

DUE COMUNICAZIONI ENEA PER UNICO BONUS CASA?

Buongiorno a tutti. Ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato una risposta. Un committente mi chiede, preventivamente, il costo per la comunicazione ad Enea degli interventi in Bonus casa. In particolare, precisa che una parte dei lavori sarà realizzata con SCONTO IN FATTURA, un'altra trattenendo l...
da luca70
ven giu 03, 2022 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambio aria per RX/RM
Risposte: 2
Visite : 369

Re: ricambio aria per RX/RM

Buongiorno. Molto genericamente, vedi: CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 NOVEMBRE 1974, N.13011. Le regioni possono poi avere dei regolamenti locali, per cui ti conviene incontrare l'ASL . In ogni caso, come per le TAC, non dovresti scendere al di sotto dei 6 ric/h. Verifica l'eventuale nec...
da luca70
lun mag 30, 2022 21:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificatori fissi... modelli?
Risposte: 25
Visite : 2224

Re: Deumidificatori fissi... modelli?

[/quote] Grazie. Non ho bene capito come funzionino, anche perchè sembra abbiano un assorbimento di 1000W di cui te ne restituiscono 840 in ambiente. Sembra un il funzionamento di una asciugatrice... e di rumore mi sembra sia elevato. Li hai mai provati? [/quote] Non li ho mai provati, li avevo cons...
da luca70
lun mag 30, 2022 09:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Accensione caldaia senza Di.Co.
Risposte: 4
Visite : 2343

Re: Accensione caldaia senza Di.Co.

Buongiorno a tutti.

Credo che questa sentenza possa far capire le responsabilità: finchè non c'è la Di.Co. l'impianto NON deve essere utilizzato.

https://www.condominioweb.com/limpianto ... ori.1922#2

Luca
da luca70
dom mag 29, 2022 10:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificatori fissi... modelli?
Risposte: 25
Visite : 2224

Re: Deumidificatori fissi... modelli?

Hai provato a pensare al sistema ad assorbimento? forse potresti riuscire a mascherlo più facilmente ... tipo:

https://www.munters.com/it/munters/prod ... umidifier/

Luca
da luca70
gio mag 26, 2022 21:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti clinica veterinaria
Risposte: 18
Visite : 1267

Re: impianti clinica veterinaria

pensavo di proporre filtri F7/F8 anzichè HEPA diffusori classici per moto turbolento anzichè laminare rinnovo aria ok ma con 5-10 vol/h anzichè 15 temperatura di progetto 24°C senza controllo umidità mi domandavo se fosse il caso di prevedere un recuperatore di calore entalpico o magari a piastre p...
da luca70
gio mag 19, 2022 08:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti clinica veterinaria
Risposte: 18
Visite : 1267

Re: impianti clinica veterinaria

Per un laboratorio di analisi molecolari COVID sul sistema di depressione tra locali, con espulsione diretta all'esterno, dall'USL mi chiesero un F9 o filtrazione elettronica, quando le loro cappe di estrazione non avevano filtri speciali (!)... Sarebbe da chiedere a loro cosa intendono "blocca...
da luca70
lun mag 02, 2022 13:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti clinica veterinaria
Risposte: 18
Visite : 1267

Re: impianti clinica veterinaria

Qualche settimana fa ho avuto lo stesso tipo di richiesta, particolarmente per una TAC da installare a servizio della clinica. Per la dotazione minima degli impianti vedi la normativa ragionale o della singola ASL. Per gli impianti speciali (tipo TAC o RM o radiologici) puoi chiedere al singolo cost...
da luca70
mer apr 20, 2022 07:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli pavimento radiante basso spessore
Risposte: 8
Visite : 1074

Re: pannelli pavimento radiante basso spessore

tipologia massetto
tipologia massetto
caldana.jpg (113.78 KiB) Visto 746 volte
Per la colla, non no nessun riferimento.
per il sottofondo alleggerito, i "soliti" noti credo abbiamo i migliori prodotti, con le dovute dichiarazioni sulle prestazioni.
Luca
da luca70
mer apr 13, 2022 21:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli pavimento radiante basso spessore
Risposte: 8
Visite : 1074

Re: pannelli pavimento radiante basso spessore

Colla tra massetto e guaina, colla tra guaina e piastrella. la stratigrafia è corretta.
da luca70
mar apr 12, 2022 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli pavimento radiante basso spessore
Risposte: 8
Visite : 1074

Re: pannelli pavimento radiante basso spessore

Buongiorno. a me han sconsigliato quelli basso spessore perchè rumorosi Ma se fossero effettivamente rumorosi, tutti i costruttori di "spessore ridotto" sarebbero in crisi. Diversamente mi sembra che molte delle soluzioni si stiano rivolgendo all'inerzia ridotta o ridottissima, soprattutto...
da luca70
dom apr 10, 2022 16:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli pavimento radiante basso spessore
Risposte: 8
Visite : 1074

Re: pannelli pavimento radiante basso spessore

Ciao. Ho già utilizzato i pannelli Bekotec di Schlueter a partire dal 2009. Non sono molto conosciuti ed, in definitiva, l'unica idea innovativa è la guaina "arancione" la Ditra, che permette di contenere l'assorbimento delle dilatazioni di riscaldamente/raffreddamento del massetto e conte...
da luca70
mer mar 30, 2022 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema impianto pompe di calore in cascata
Risposte: 20
Visite : 2541

Re: Schema impianto pompe di calore in cascata

Il piccolo inerziale per ogni apparecchio sul ritorno in realtà si potrebbe eliminare: una volta verificato il contenuto minimo acqua impianto se anche l'inerziale di impianto non dovesse essere attraversato, per il riscaldamento di ACS non ci sarebbe il problema dello sbrinamento, eliminando (quasi...
da luca70
mer mar 30, 2022 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema impianto pompe di calore in cascata
Risposte: 20
Visite : 2541

Re: Schema impianto pompe di calore in cascata

Buongiorno. ..di schemi fatti da produttori che fanno fare bella figura se ne trovano mille ma stavolta volevo valutare una mia idea.. Mi inserisco perchè anche a me piace "adattare " l'impianto alla specifica richiesta, ma effettivamente per questo schema non percepisco l'utilità del sepa...
da luca70
mar mar 29, 2022 22:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio generatore
Risposte: 42
Visite : 7164

Re: Cambio generatore

Buonasera a tutti. Secondo voi, dal 06/06/2020 per la sostituzione del generatore di calore con ibrido di potenza avente potenza non superiore di oltre il 10% della potenza precedente ( considerando la caldaia ), come interpretate quanto scritto nel vademecum Ecobonus: "Nel caso di generatori d...
da luca70
lun mar 21, 2022 22:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attivazione gas per appartamento costruito prima del 2008
Risposte: 11
Visite : 658

Re: Attivazione gas per appartamento costruito prima del 2008

Ma, veramente questo divieto era già in vigore con la precedente edizione della 7129, quindi neppure nel 2004 era consentito posare tubazioni gas sottotraccia sul lato esterno delle pareti. UNI 7129/2001 : 3.3.3.4 Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti esterne dei mur...
da luca70
gio mar 17, 2022 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio generatore
Risposte: 42
Visite : 7164

Re: Cambio generatore

Ne abbiamo parlato diverse volte senza mai arrivare ad una conclusione.
Non c'è nessuno del forum che sappia come fare una richiesta di chiarimento al MISE?
Oppure, diciamocelo pure, in fondo fa comodo a tutti ( in primis ai costruttori di apparecchi ) questa situazione "grigia?

Luca
da luca70
gio mar 17, 2022 08:25
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: elettrovalvola gas metano
Risposte: 9
Visite : 3031

Re: elettrovalvola gas metano

Buongiorno. Pensando alla situazione: le elettrovalvole automatiche NC a quale scopo sono installate? Fanno parte della "catena" della sicurezza del bruciatore, oppure sono sostitutive dell'intercettazione manuale esterna al locale, oppure sono aggiuntive ai criteri "minimi" dell...
da luca70
mer mar 16, 2022 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio generatore
Risposte: 42
Visite : 7164

Re: Cambio generatore

Riassumendo: - mi sembra che tutti riteniamo necessaria la relazione sulla prestazione energetica L10 ma rileviamo che la legislazione non è chiara e non si percepisce l'obbligo di presentarla agli uffici comunali; - la progettazione della parte impiantistica ( collegamento del nuovo sistema ibrido ...
da luca70
mar mar 15, 2022 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio generatore
Risposte: 42
Visite : 7164

Re: Cambio generatore

Vi ringrazio delle riflessioni. concordo sul risultato ma mera non esiste più da molto tempo ed il limite è 50 non 35 e per installaz pdc fino a tot kW il 192 (senza mai averci spiegato bene cosa intendono) da esenzione da legge10 Quanto scrivi è esattamente quanto intendo dire: non rilevo un chiaro...
da luca70
mar mar 15, 2022 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio generatore
Risposte: 42
Visite : 7164

Re: Cambio generatore - progetto necessario?

Buongiorno a tutti. Dopo una ricerca nel Forum riprendo questo post, modificando però l'oggetto. La sostituzione del generatore di calore con un nuovo apparecchio della stessa tipologia e potenza, per impianti termici fino a 35 kW, non riscontra obbligo di redazione della nuova relazione tecnica sul...