La ricerca ha trovato 288 risultati
- mar set 29, 2015 21:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
- Risposte: 26
- Visite : 7078
Re: Controlli e manutanzioni caldaie domestiche
I Rapporti di controllo di Efficienza Energetica sono redatti con le prove degli apparecchi eseguite successivamente all'installazione, alla manutenzione ordinaria ("pulizia") od in occasione di manutenzioni straordinarie agli apparecchi che comportino sostituzioni di elementi in grado di ...
- sab set 19, 2015 09:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
- Risposte: 27
- Visite : 12559
Re: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
Buongiorno a tutti. Nei giorni scorsi ho fatto alcune misure ( con la maggiore conscienziosità possibile ) presso l'impianto. Per quanto riguarda il settaggio della prevalenza statica del ventilatore dell'unità ventilante canalizzabile era impostato al massimo ( verificato anche con micromanometro )...
- dom set 06, 2015 09:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: attivazione nuovo impianto, L. G. CIG 12, attestazione tenuta A/12
- Risposte: 0
- Visite : 2483
attivazione nuovo impianto, L. G. CIG 12, attestazione tenuta A/12
Buongiorno a tutti. Spero che tra gli utenti del forum ci siano funzionari dei distributori di gas naturale od accertatori documentali o soci del CIG per avere un chiarimento autorevole. Mi sto preparando per informare gli installatori gas sulle nuove procedure di attivazione / riattivazione impiant...
- dom set 06, 2015 08:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: studio dentistico, canalizzabile, soluzione possibile?
- Risposte: 22
- Visite : 5745
Re: studio dentistico, canalizzabile, soluzione possibile?
puoi provare a creare un file .jpg da allegare, esportandolo ad esempio da un file disegno di word ( io uso openoffice )...Esa ha scritto:Forse non riesco a spiegare lo schema (come si fa ad inserire un'immagine?)
Luca
- ven set 04, 2015 06:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: studio dentistico, canalizzabile, soluzione possibile?
- Risposte: 22
- Visite : 5745
studio dentistico, canalizzabile, soluzione possibile?
Buongiorno a tutti! Vi chiedo un parere. L'installatore di uno studio dentistico ( sala ortopantomografia, attesa, nr. 2 ambulatori con riunito, laboratorio senza lavorazione di polveri, ripresa da antibagno) mi chiede il dimensionamento di un impianto CANALIZZABILE con espansione diretta. Io non vo...
- gio set 03, 2015 21:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: strumenti di misura, obbligo taratura periodica
- Risposte: 1
- Visite : 863
strumenti di misura, obbligo taratura periodica
Buonasera a voi. Siete a conoscenza che normative tecniche oppure leggi nazionali e non solo obblighino alla taratura periodica degli strumenti di misura? A parte il caso di Fgas, in qualche norma ( UNI 11137 ) ho incontrato l'indicazione di eseguire una manutenzione periodica secondo le istruzioni ...
- gio set 03, 2015 21:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
- Risposte: 27
- Visite : 12559
Re: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
Buonasera a tutti. Mi spiace poter leggere solo saltuariamente le risposte. Da una da una parte sono molto contento di aver iniziato un thread così vivace, ma dall'altra mi rendo conto che nessuno di voi per sua fortuna, ha avuto lo stesso problema. Oggi mi sono confrontato con qualche "operato...
- gio set 03, 2015 10:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
- Risposte: 27
- Visite : 12559
Re: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
Grazie delle risposte. 1. La macchina è già a velocità massima; 2. la temperatura di mandata dell'aria è pari a quella delle bocchette; 3. sono le bocchette - diffusori in ambiente che gocciolano; 4. la macchina modula, ma in ogni caso le bocchette rimangono già alla temperatura che fa gocciolare; 5...
- mer set 02, 2015 21:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
- Risposte: 27
- Visite : 12559
canalizzabile, espansione diretta, bocchette bagnate
Buonasera a tutti voi. Vi chiedo un aiuto per cercare soluzione ad un problema che non riesco a risolvere con le mie conoscenze, che reputo scarse... Si tratta di un bar - caffetteria - pasticceria con annessa e comunicante zona laboratorio produttivo delle paste e creme, a vista. Forno e lavastovig...
- gio ago 13, 2015 13:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: progetti di norma
- Risposte: 16
- Visite : 5197
Re: progetti di norma
kalz, io ho estratto la parte 1 della 7129 in .ppt ed in .jpg ( una foto per pagina ). Se mi mandi la tua mail te l'invio.
Luca
Luca
- gio lug 02, 2015 14:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7814
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
bisogna rispettare le norme tecniche di riferimento e certificare gli impianti, sia pur temporanei.. Sono d'accordo! La questione temporaneità è importante solamente per la gestione dei documenti: se l'impianto, anche al di fuori di un edificio è "ripetuto" spesso il progetto DEVE ESSERCI...
- mar giu 30, 2015 22:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Prova di tenuta impianto gas
- Risposte: 24
- Visite : 12984
Re: Prova di tenuta impianto gas
Così su due piedi mi viene in mente solo il dover rendere conto della prova di tenuta dell'impianto ( del gas ) nel RCCE degli apparecchi a combustione (nel D.M. 10/2/14 l'allegato II)...
Luca
Luca
- mar giu 30, 2015 22:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7814
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
Buonasera a tutti voi! Anch'io ho fatto consulenze per impianti " sagra" ma non sono per nulla convinto della correttezza del rilascio della DI.CO. . Il titolo del D.M. 37 è: " Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione d...
- sab ott 18, 2014 09:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LIBRETTO IMPIANTO 2014 CON GENERATORI DIVERSI
- Risposte: 3
- Visite : 1093
LIBRETTO IMPIANTO 2014 CON GENERATORI DIVERSI
Incontrando vari tecnici d'assistenza di caldaie a gas, pompe di calore e sistemi a biomassa, spesso mi sono sentito dire che, per lo stesso impianto di distribuzione (sottosistema di distribuzione) ognuno vuole mantenere le sue specifiche competenze e non gestire la manutenzione di altre tipologie ...
- sab ott 18, 2014 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Allegato III per più impianti autonomi
- Risposte: 24
- Visite : 7326
Re: Allegato III per più impianti autonomi
Ho ricevuto ieri la risposta alla domanda specifica fatta al funzionario regionale. "La verifica di efficienza energetica e relativa compilazione del Rapporto di controllo deve essere effettuata quando la potenza complessiva del sottosistema di generazione è pari o superiore al valore di soglia...
- gio ott 16, 2014 13:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Allegato III per più impianti autonomi
- Risposte: 24
- Visite : 7326
Re: Allegato III per più impianti autonomi
dalle FAQ del sito CTI: 5. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? ... Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la p...
- mar ott 07, 2014 22:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
- Risposte: 65
- Visite : 23888
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Provate a vedere questo: http://www.bekotec-therm.it E' un prodotto tedesco commercializzato dalla filiale italiana di Schlueter, che di accessori per i rivestimenti ed impermeabilizzazioni ne ha parecchie di cose. Io l'ho provato in qualche cantiere con buona soddisfazione dal punto di vista presta...
- mar set 23, 2014 21:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I "chiarimenti" del Ministero????
- Risposte: 9
- Visite : 2659
Re: I "chiarimenti" del Ministero????
Nel Veneto di libretti ne abbiamo fino a tre: Caldaia a combustibile - Pompa di calore/condizionatore - Apparecchio a biomassa!
Luca
Luca
- mar ago 19, 2014 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare impianto radiante a soffitto anni 50-60
- Risposte: 8
- Visite : 4555
Re: contabilizzare impianto radiante a soffitto anni 50-60
Attenzione: W/m2 non è una misura di potenza, come dici tu. I Watt sono una potenza! I W/m2 sono una potenza specifica per unità di superficie del corpo scaldante. Mi riferisco a W/m² in quanto non sono entrato negli altri appartamenti e non so se le piastre abbiano le stesse dimensioni, quindi per...
- mar ago 19, 2014 16:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare impianto radiante a soffitto anni 50-60
- Risposte: 8
- Visite : 4555
Re: contabilizzare impianto radiante a soffitto anni 50-60
E' già possibile contabilizzare impianti, con qualsiasi distribuzione orizzontale o verticale, anche monotubo, a patto che le valvole siano termostatizzabili. Se non lo sono, le fai cambiare o installare. La contabilizzazione avviene in maniera indiretta tramite il conteggio dei tempi in cui la val...
- mar ago 19, 2014 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare impianto radiante a soffitto anni 50-60
- Risposte: 8
- Visite : 4555
contabilizzare impianto radiante a soffitto anni 50-60
Buongiorno a tutti. Stamattina sono stato in un appartamento in cui ho trovato un impianto radiante a soffitto risalente, secondo la proprietà, agli anni 50, del quale è "opportuno" predisporre la contabilizzazione dei consumi. A Padova, in un centralissimo condominio di 7 piani ho trovato...
- dom ago 03, 2014 18:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERNO)
- Risposte: 19
- Visite : 40041
Re: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERN
Non credo proprio risponda alla UNI 7129-1/2008, che vuole un'intercapedine d'aria da 5 mm che circonda il tubo. Certamente nella versione precedente della norma, era la soluzione migliore. Proprio oggi ho saputo che un cliente utilizza il tubo rivestito PVC+ guaina ( che abbondanza! ).
Luca
Luca
- dom ago 03, 2014 18:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Entrata in cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3112
Re: Entrata in cucina
Perr l'attraversamento di pareti con intercapedine d'aria, se è il tuo caso, obbligo di guaina metallica secondo la UNI 7129-1. ma se non è così è indifferente l'uso di guaina "polimerica", quindi potrebbe andare l'indicazione del costruttore se veramente sono rispettato gli altri requisi...
- sab gen 11, 2014 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collegamento Caldaia- PdC
- Risposte: 10
- Visite : 2461
Re: Collegamento Caldaia- PdC
Potresti fare una tubazione di diametro maggiorato con funzione di separatore idraulico di lunghezza almeno 100 cm, al quale colleghi alle estremità le tubazioni provenienti dalla caldaia: nel senso del flusso prima il ritorno alla caldaia e poi la mandata. Utilizzando una caldaia con una buona rego...
- mar dic 10, 2013 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Altezza scarico fumi
- Risposte: 8
- Visite : 2387
Re: Altezza scarico fumi
Devi rispettare il D.Lgs 152/06 con le modifiche intervenute. Ho paura che avrai però qualche difficoltà ad applicarlo.
Luca
Luca
- dom nov 24, 2013 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: coibentazione retre idranti
- Risposte: 18
- Visite : 4981
Re: coibentazione retre idranti
Carlton, se vuoi divertirti ad ipotizzare le soluzioni con diversi spessori d'isolamento, scarica dal sisto k-flex il programma isocalc: http://www.kflex.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=111&Itemid=812&lang=it Non risolverà i dubbi che sono stati evidenziati, ...
- gio set 05, 2013 21:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modello denuncia Inail
- Risposte: 2
- Visite : 887
- mer mag 22, 2013 14:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: D.P.R. 74 del 16.04.2013 (15/02/2013)
- Risposte: 12
- Visite : 3932
Re: D.P.R. 15/02/2013
ti sarebbe sufficiente la bozza del 11 febbraio? scrivi la tua e-mail che te la mando.
Luca
Luca
- sab gen 05, 2013 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria
- Risposte: 2
- Visite : 840
Re: canna fumaria
per pensare ad un aiuto bisognerebbe sapere almeno la potenzialità della singola caldaia, il combustibile, la tipologia...
Luca
Luca
- sab dic 22, 2012 08:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
- Risposte: 11
- Visite : 3462
Re: DISTANZE DI SICUREZZA PER UNA CANNA FUMARIA COLLETTIVA?
la UNI9036 sulle modalità di installazione dei contatori indica una distanza minima di 20 cm da componenti elettrici, ma nient'altro. Credo che la distanza minima sia relativa alla possibilità che in vicinanza del contatore, per scoppio o normale funzionalità, ci sia una fiamma libera, una scintilla...
- sab dic 22, 2012 08:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dichiarazione di conformità
- Risposte: 2
- Visite : 694
Re: dichiarazione di conformità
UNI 5364-76, UNI 8211, UNI 8364 1-2-3, UNI 10412-1 ED ALTRE SPECIFICHE A SECONDA DELL'IMPIANTO.
Saluti e buon Natale a tutti.
Luca
Saluti e buon Natale a tutti.
Luca
- sab nov 03, 2012 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a Pavimento: spessori struttura.
- Risposte: 17
- Visite : 19527
Re: Impianto a Pavimento: spessori struttura.
Io sto facendo una valutazione con questo produttore:
http://www.bekotec-therm.it/
qualcuno ha già esperienze in proposito?
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti
Luca
http://www.bekotec-therm.it/
qualcuno ha già esperienze in proposito?
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti
Luca
- sab ott 13, 2012 08:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOMMA POTENZIALITA' CALDAIA E CALDAIA ELETTRICA
- Risposte: 16
- Visite : 3775
Re: SOMMA POTENZIALITA' CALDAIA E CALDAIA ELETTRICA
Scusate, ma forse non ho capito: la caldaia elettrica rientra nella sommatoria per ex-ispesl? Io ricordavo questo: "DM 1-12-1975 NORME DI SICUREZZA PER APPARECCHI CONTENENTI LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE (Suppl. ordinario G.U. 06/02/1976 n. 33) TITOLO II - Generatori di calore per impianti di r...
- sab ott 06, 2012 07:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCARICO FUMI DI UNO SCALDACQUA A TETTO O A PARETE?
- Risposte: 1
- Visite : 897
Re: SCARICO FUMI DI UNO SCALDACQUA A TETTO O A PARETE?
Legge 23/07/2009: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Art. 35. (Efficienza energetica degli edifici) 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 14,...
- mar set 04, 2012 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stufa a legna in cucina
- Risposte: 1
- Visite : 678
Re: Stufa a legna in cucina
Vedi il topic nel forum ANTINCENDI: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 150#p65447
Luca
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 150#p65447
Luca
- mar set 04, 2012 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore con motore endotermico
- Risposte: 12
- Visite : 4050
Re: Pompe di calore con motore endotermico
Il marchio Panasonic aria condizionata ha acquisito i progetti e le attività di Sanyo:
http://www.panasonic.it/html/it_IT/Prod ... er_7286906
Luca
- gio ago 23, 2012 08:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: bollitore pannelli solare termico integrato a caldaia
- Risposte: 6
- Visite : 3137
Re: bollitore pannelli solare termico integrato a caldaia
Perchè no? C'é qualche motivazione particolare? Ti rifaccio la domanda: la caldaia ( suppongo nuova) è a condensazione? è stata pagata con BB per le detrazioni?tozion ha scritto:... quindi niente detrazione caldaia....
condividete la mia scelta di non portare niente sul 347?
grazie
Luca
- mer ago 22, 2012 14:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norma tecnica applicabile condizionatori split
- Risposte: 2
- Visite : 17718
Re: Norma tecnica applicabile condizionatori split
da catalogo UNI: "Norma UNI 8011:1979 + A108:1982 " [RITIRATA CON SOSTITUZIONE] 24/01/03 Norma numero : UNI 8011:1979 + A108:1982 Titolo : Impianti frigoriferi. Prescrizione di sicurezza. ICS : [27.200] Stato : RITIRATA CON SOSTITUZIONE Commissioni Tecniche : [CTI - Comitato Termotecnico I...
- mer ago 22, 2012 14:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: bollitore pannelli solare termico integrato a caldaia
- Risposte: 6
- Visite : 3137
Re: bollitore pannelli solare termico integrato a caldaia
La caldaia è anche a condensazione? Se sì, allora tutto al 55% (commi 346+347). Se no, secondo me pannelli solari ed installazione al 55%; per la caldaia sarebbe corretto calcolare la quota parte di extracosto che hai sostenuto per il bollitore solare, ma ad una verifica della ADE non riuscirai a di...
- sab giu 23, 2012 07:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto di depurazione civile
- Risposte: 3
- Visite : 985
Re: impianto di depurazione civile
Io ho una buona esperienza con D.V. S.r.l di Zoppola (PN ), oppure con la Omnia Resina Mazzotti di Bagnara di Romagna (RA): ti eseguono sia sistemi standard che analisi di impianti particolari.
Luca
Luca
- mar apr 03, 2012 08:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni/canali in PVC per impianti VMC
- Risposte: 5
- Visite : 4079
- lun apr 02, 2012 13:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore con funzionamento estivo in riscaldamento
- Risposte: 30
- Visite : 8529
Re: Pompa di calore con funzionamento estivo in riscaldament
[quote]Utilizzando EHS di Samsung per il riscaldamento "idronico "il limite è -20 ÷ + 35°C, per l'espansione diretta -20÷+24°C, per la produzione del sanitario -20÷+43°C.[quote] Sbaglio: anche Samsung raggiunge i + 43°C per ACS con l'utilizzo della resistenza, a + 35°C si ferma il compress...
- ven mar 30, 2012 08:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore con funzionamento estivo in riscaldamento
- Risposte: 30
- Visite : 8529
Re: Pompa di calore con funzionamento estivo in riscaldament
Ho trovato un modello di pompa di calore aria-acqua Daikin ad inverter per la quale è garantito il funzionamento in pompa di calore da -15 a +35°C. Utilizzando EHS di Samsung per il riscaldamento "idronico "il limite è -20 ÷ + 35°C, per l'espansione diretta -20÷+24°C, per la produzione de...
- sab mar 17, 2012 08:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Di.Ri. scarico prodotti combustione
- Risposte: 4
- Visite : 1013
Re: Di.Ri. scarico prodotti combustione
Quando fai un intervento parziale su un impianto con la Di.Co. certifichi che tutto l'impianto è a norma, non solo la parte oggetto del lavoro. Quoto. I lavori che seguiamo sono nell'ambito della sicurezza delle persone e cose. Articolo 40 del Codice Penale. Rapporto di causalità. Nessuno può esser...
- ven mar 16, 2012 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termici
- Risposte: 5
- Visite : 3399
Re: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termic
Ho semplificato il disegno completo. Il separatore mi serve perchè l'impianto è predisposto per funzionare con il solo supporto di una pompa di calore, che potrebbe essere integrata con il fluido proveniente dal puffer. Il vaso d'espansione sul circuito a valle serve perchè è previsto una altro picc...
- ven mar 16, 2012 13:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termici
- Risposte: 5
- Visite : 3399
puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termici
Ho un problema con un puffer caricato da varie fonti energetiche. Ad impianto di riscaldamento spento ( sia pompa di carico al separatore che pompa di circolazione impianto ), si crea una forte circolazione parassita sul circuito di carico a servizio del separatore idraulico a monte del miscelatore ...
- mar feb 28, 2012 14:16
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: R 410 e locale Caldaia
- Risposte: 16
- Visite : 2889
Re: R 410 e locale Caldaia
Secondo me stai seguendo la strada giusta.Secondo voi sono giuste queste considerazioni o sono eccessivo?
Hai controllato le norme EN378? io ho solo la vecchia versione.
Luca
- mar feb 28, 2012 13:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostati indipendenti nei bagni?
- Risposte: 23
- Visite : 7335
Re: Termostati indipendenti nei bagni?
io faccio il contario. Il circuito radiante del bagno NON è intercettabile, il termostato attiva il radiatore (se a bassa t) così succede che quando funziona l'impianto in qualche stanza, funziona anche in bagno, dando precedenza al radiante rispetto al radiatore. Per gli impianti "tutto in ba...
- lun feb 27, 2012 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fare il pieno in casa - auto a metano
- Risposte: 13
- Visite : 3933
Re: fare il pieno in casa - auto a metano
io ho fatto degli studi di fattibilità per delle pubbliche amministrazioni, i risultati sono quelli esposti (con metano a 8 bar, non a 200 mbar...) Non hai la possibilità di mardamene una copia, così da verificare se i parametri che ho utilizzato nei mei conti sono quelli giusti? la mia mail: tecni...
- lun feb 27, 2012 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fare il pieno in casa - auto a metano
- Risposte: 13
- Visite : 3933
Re: fare il pieno in casa - auto a metano
si possono fare anche in italia, es. BRC fuelmaker: il gas per uso autotrazione va contabilizzato a parte ed è soggetto a tassazione separata (più bassa dell'uso civile, per fortuna). per il domestico mi risulta che non è necessaria la contabilizzazione a parte con tassazione separata. Se hai indic...