- sab apr 27, 2024 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 2
- Visite : 57
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Di fatto potrei quindi contestare l'assenza della baraccatura che, per una parete di tipo "quasi leggero" (non è muratura), ha il suo senso. Al di là di questo però non capisco il tema della mancata indicazione dell'aumento di altezza ammissibile nei documenti del pannello sandwich, ho sia...
- sab apr 27, 2024 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 2
- Visite : 57
PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
C'è uno stabilimento con celle frigo ad elevata altezza e ad alto carico incendio la cui parete di fondo è un sandwich con poliuretano spessore 10 cm ed oltre la parete c'è un'area caricamuletti. In un adeguamento il progettista richiede una separazione resistente al fuoco tra le 2 aree per cui prev...
- ven apr 26, 2024 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 173
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del capp...
- mer apr 24, 2024 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 225
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
2) a che scopo ? Tu hai già una classificazione italiana, potresti eventualmente avere bisogno di una classificazione europea sul medesimo prodotto, quindi dovresti prendere un pannello o portarlo in laboratorio Immagina di avere un prodotto esistente di cui non hai il documento di classificazione ...
- mer apr 24, 2024 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 225
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il DM 15/03/2005 ci dà le corrispondenze tra le classi italiane e quelle europee. La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione. Beh si, vale però an...
- mer apr 24, 2024 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 225
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Qualcuno può dire la sua al riguardo?
Grazie.
Grazie.
- lun apr 22, 2024 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 225
REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Ho un edificio deposito + palazzina uffici adiacente esistente, le pratiche antincendio sono dei primi anni 2000. Il deposito era soggetto, gli uffici anche se grandini non lo sono, pertanto vengono sì descritti nella documentazione agli atti ma non troppo non dovendo asseverare impianti, strutture,...
- gio apr 18, 2024 00:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7773
Re: Predalles certificati senza sfiati
Ma si può parlare di errore ? Tutta la documentazione è lecita temporalmente e formalmente. C'è un rapporto di prova a forno dal quale non si evince lo sfondellamento. E' questo l'elemento che mi spinge maggiormente verso una soluzione: se il solaio è stato provato, tu perchè lo stai modificando ? ...
- mar apr 16, 2024 00:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7773
Re: Predalles certificati senza sfiati
Se il solaio è già certificato non lo toccherei, non sta nemmeno a noi questionare sulla correttezza del CERT REI, ne vedo quasi tutti i giorni di tabellari che non rispettano le condizioni delle tabelle tranquillamente accettati ed archiviati dai comandi... Tanto in caso di necessità si andranno a...
- lun apr 15, 2024 23:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7867
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
In alcuni è così. In altri (più piccoli), dove ho chiesto per curiosità, sono caduti dalle nuvole (non gli era ancora capitato).
- ven apr 12, 2024 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9263
Re: Lunghezza via di esodo
E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza Si, ma da ogni punto dell'attività. Quindi i 40, 50 o 60 metri che siano devono essere verificati ovunque, attraverso il percorso più breve fino a raggiungere luogo sicuro o sicuro temporaneo. Certamente, ogni punto dell'attività ...
- ven apr 12, 2024 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7773
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il laboratorio ha certificato quel solaio, il collega lo ha dichiarato REI120. Io oggi vado a sindacare quanto sopra e faccio modificare l'elemento facendo fare dei fori di sfogo, il laboratorio potrebbe dire che ho modificato quanto da loro provato, inficiando il rapporto rilasciato. Inoltre dovre...
- ven apr 12, 2024 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9263
Re: Lunghezza via di esodo
E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte.weareblind ha scritto: ↑mer apr 10, 2024 15:22 Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
- ven apr 12, 2024 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7867
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. Dopodichè ai VVF mando modulo DICO + visura e stop, tutto il resto rimane nell'fascicolo. I VVF devono avere almeno la visura perchè devono poter fare il controllo sull'abilitazione delle ditta. Il resto è un di più (ma se i VVF lo richiedono dev...
- ven apr 12, 2024 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7773
Re: Predalles certificati senza sfiati
Riprendo la discussione per chiedere un parere. Mi trovo a completare la SCIA di un'autorimessa con il classico solaio predalle alleggerito con polistirolo, dove ho un CERT.REI firmato nel 2008 da un collega sulla base di un rapporto di prova IG del 2002 senza alcun foro di sfogo, come ovviamente s...
- ven apr 05, 2024 13:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5654
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Non ho capito se concordate con me che anche un SEd elettrico (lucernario con motore come unico dispositivo di apertura e pulsante a parete dentro la stanza) debba avere sorgente e cavi di sicurezza.
- gio apr 04, 2024 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5654
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Non sono sicuro che SEd non necessiti di alimentazione di sicurezza e cavi. Se ho una stanza (30 mq di deposito) con 2 smaltitori a soffitto (richiesti SEd in progetto) che vengono previsti con motore (non hanno quindi termofusibile) ed apertura elettrica (pulsante) secondo te l'alimentazione di si...
- mer apr 03, 2024 23:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5654
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Ciao, Per come vedo io le aperture SEb e SEc devono avere cavi resistenti al fuoco per 120 minuti e UPS. Cupolini di copertura conformi alla norma 12101-2. La specifica dei cavi la deduco da UNI 9494-2. L'alimentazione minima dalla Tabella S.10-2: "A utonomia minima ed interruzione dell’alimen...
- mer apr 03, 2024 22:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALimentazione impianto emergenza
- Risposte: 4
- Visite : 3412
Re: ALimentazione impianto emergenza
Per l'illuminazione di sicurezza serve interruzione breve garantita, in genere il GE non va bene. Nel caso il GE la garantisse servono però cavi resistenti al fuoco e devi mettere in manuale SGSA questa cosa con la necessità assoluta di gasolio sempre presente. Io non lo farei sinceramente.
- mer apr 03, 2024 22:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6006
Re: vecchio impianto schiuma BE
Per il problema 1 mi sembra improbabile venirne fuori senza cambiare tutto o quasi tutto. Non mi risulta possibile per un professionista (ri)certificare un gruppo che deve rispondere a norme di prodotto, pertanto servirebbe sempre l'aiuto di un produttore che però, come dici, nessuno ti da. Il probl...
- mer apr 03, 2024 22:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo 10779
- Risposte: 4
- Visite : 3542
Re: Accumulo 10779
Buongiorno non mi è molto chiara una cosa, quando diventa obbligatorio l'accumulo per un impianto di spegnimento incendi? Grazie Quello che ti hanno risposto. Mediamente inizia a servirti quando hai rete idranti con protezione esterna o apprestamenti ancora più esosi. Ma è solo un'indicazione di ma...
- mer apr 03, 2024 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
- Risposte: 8
- Visite : 4192
Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
E' un tema non normato bene. Ad esempio a breve dovrò occuparmi di un negozio tabacchi grossista esclusivamente per rivenditori (i tabaccai della zona), non può entrare altro pubblico. Quindi entrano sempre gli stessi acquirenti che è vero sono "pubblico" (nel senso che non sono dipendenti...
- mer apr 03, 2024 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3822
Re: Prefabbricato R30 di default
Nei vecchi capannoni i tegoli ed i canali di gronda possono benissimo non arrivare a 30 (neanche con metodo analitico). Il resto (pilastri e travi) di solito non hanno problemi per 30 (tabellare o analitico che sia). Serve CERT.REI con documenti di appoggio ovviamente.
- mer apr 03, 2024 22:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
- Risposte: 11
- Visite : 7173
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Riprendo il 3d DM 22-02-2006 Se una sedia non è imbottita, quindi è una seduta "normale" non deve essere in classe 1 di reazione al fuoco, concordate? Se invece la seduta è realizzata in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio, rete o materiali intrecciati) considero come un tendag...
- mer apr 03, 2024 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento in emergenza
- Risposte: 9
- Visite : 3737
Re: aperture smaltimento in emergenza
Il tema non è del tutto chiarito dal COPI, forse anche perché temo sia difficile da normare. In linea di massima faccio le verifiche stanza per stanza in quanto anche se formalmente la singola stanza non è un singolo compartimento, tuttavia ho delle partizioni interne che limitano almeno un po' la p...
- mer apr 03, 2024 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli precoibentati come vi orientate
- Risposte: 4
- Visite : 3265
Re: pannelli precoibentati come vi orientate
Non ho capito la domanda.
Se ti serve una resistenza al fuoco devi avere i rapporti di prova/classificazione del produttore oppure al limite puoi classificarli tu con il metodo analitico (ovviamente sapendo quello che si fa, serve uno strutturista).
Se ti serve una resistenza al fuoco devi avere i rapporti di prova/classificazione del produttore oppure al limite puoi classificarli tu con il metodo analitico (ovviamente sapendo quello che si fa, serve uno strutturista).
- ven mar 22, 2024 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 2833
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Al momento, non essendoci regole scritte, ognuno attinge da best practice ed esperienze. Qualunque strategia si usa va però trovato un modo che serva per misurare la fallibilità dell'impianto in relazione al contesto specifico e da lì migliorare le cose in modo che lo scenario in cui l'impianto fall...
- gio mar 21, 2024 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 2833
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Ci sono vari approcci progettuali, costruttivi, manutentivi che limitano la possibilità che l'impianto fallisca se chiamato in causa.
- gio mar 21, 2024 00:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 2833
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Comunque, se ci pensiamo bene anche quando calcoliamo il carico di incendio ed applichiamo i coefficienti correttivi per la presenza di sistemi automatici ad acqua e rete idranti con protezione interna ed esterna questi dovrebbero essere a disponibilità superiore. Perchè con FSE si e con approccio ...
- gio mar 14, 2024 23:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 824
Re: Certificazione strutture non sicura
In assenza di rilievi o elaborati ufficiali purtroppo cerificheresti alla cieca quindi non vedo come possa essere fattibile. Non puoi saggiare scavalcando i rivestimenti e poi ripristinandoli?
- lun mar 11, 2024 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4332
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Ah dimenticavo... Come dice Terminus la procedura di pulizia deve essere verbalizzata e fatta firmare, io così avevo fatto.
- sab mar 09, 2024 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Cosa ne pensate? Terminus?
- sab mar 09, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4332
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Le falegnamerie sono sempre problematiche. A2 ci potrebbe anche stare in base ai rischi, tuttavia la pulizia è determinante. Purtroppo è molto difficile che la facciano sia con la giusta frequenza sia con le giuste modalità.
- ven mar 08, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Ho guardato il DM 28/04/2005 ed il mio caso non lo vedo. Se lo considero come deposito all'esterno non chiede niente, tuttavia non sono completamente all'aperto in quanto sono sotto tettoia e con dietro (adiacente) un edificio soggetto. Di conseguenza verrei quasi spinto a fare un box, cosa che gius...
- ven mar 08, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Perché se lo posso classificare serbatoio di servizio il dm non impone distanze minime dai GE ed altre restrizioni, se invece è serbatoio di deposito devo applicare il dm 28/04/2005 (che adesso controllo cosa richiede ma temo sia peggiorativo).
- gio mar 07, 2024 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Ok ma posso mettergli un limitatore (quindi un blocco non aggirabile) che stoppa a 2.500 l e quindi classificare come serbatoio di servizio oppure no?
- gio mar 07, 2024 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Vuoi dire che il serbatoio probabilmente è 3000 l di geometrica e va "classificato" come 2.700 l ?
- gio mar 07, 2024 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Ok. 3. Se limito il serbatoio a 2.500 l (nel senso che rimane da 3.000 l ma lo riempio parzialmente) posso considerarlo di servizio? Questo in quanto se il DM consente di metterlo in un locale vicino al GE senza dare distanze dovrebbe essere fattibile anche sotto tettoia che è parzialmente aperta e ...
- gio mar 07, 2024 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1120
GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Ciao, quanto si evince dal DM: A. serbatoio incorporato: è a bordo macchina ed è max 2.500 dmc B. serbatoio servizio: max 2.500 dmc e può stare nello stesso locale C. serbatoio deposito: non c'è limite al volume e deve stare fuori dal locale. Domande: 1. il DM dice che il GE può essere alimentato da...
- mer mar 06, 2024 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 7
- Visite : 727
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
E' reperibile in rete una sorta di elenco dove viene indicato per i prodotti se esiste norma armonizzata, norma di prova, ecc... Temo di no e da qui si capisce la follia burocratica in cui siamo. Ma soprattutto: quello che hai scritto tu, possibile che nessuna istituzione/ente l'abbia mai esplicita...
- mer mar 06, 2024 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
- Risposte: 8
- Visite : 660
Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
L'appendice H si può usare in realtà anche per superfici più piccole di quelle indicate dalla norma, usando alcune accortezze e giustificandolo. BOVEMA ha fatto un seminario l'altro giorno. Guarderò le slide, mi sono iscritto ma non l'ho seguito... troppo incasinato con il lavoro! Comunque sì ovvio...
- lun mar 04, 2024 23:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro alto 9 metri REI45
- Risposte: 9
- Visite : 3815
Re: Muro alto 9 metri REI45
Il muro è di tamponamento non è portante ma essendo sopra i 4 m non posso certificarlo con il tabellare. Se rispetti le tabelle puoi fare il tabellare anche se è più di 4 m (ovviamente il muro deve sia essere verificato a freddo sia avere tutte le altre richieste della tabella, soprattutto gli irri...
- lun mar 04, 2024 23:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
- Risposte: 8
- Visite : 660
Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
L'appendice H si può usare in realtà anche per superfici più piccole di quelle indicate dalla norma, usando alcune accortezze e giustificandolo. BOVEMA ha fatto un seminario l'altro giorno.
- sab mar 02, 2024 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 2833
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Si, direi che siamo d'accordo, nel caso specifico solo S6 (sprinkler) dovrebbe essere a disponibilità superiore, no S7-S8 perchè non sono a loro richieste "affidabilità maggiorate" non essendo cardine per la riduzione della potenza termica o mitigazione effetti ai fini delle misure antince...
- sab mar 02, 2024 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro alto 9 metri REI45
- Risposte: 9
- Visite : 3815
Re: Muro alto 9 metri REI45
Non so a che post ti riferisci, mi sono accorto ora che serve anche la R. In ogni caso, se rispetti le condizioni di applicabilità delle tabelle puoi usarle. Diversamente ti rimane l'analitico.
- ven mar 01, 2024 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro alto 9 metri REI45
- Risposte: 9
- Visite : 3815
Re: Muro alto 9 metri REI45
tabellare si se ha irrigidimenti almeno ogni 4 m (se la trave è il primo irrigidimento invece non puoi).
perchè analitico no?
perchè analitico no?
- ven mar 01, 2024 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 2833
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
In sostanza l'IRAI consente la gestione degli stati degradati e degli allarmi. In più c'è l'ovvia rivelazione manuale e automatica dell'incendio e hanno raddoppiato i rivelatori (!) dichiarando l'IRAI a disponibilità superiore. Lo trovi corretto? No, ma dal punto impiantistico penso non sia coretto...
- ven mar 01, 2024 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5654
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
E' sempre stato un tema controverso. Adesso non ho tempo di raccogliere il materiale, comunque per il motore non mi risulta l'obbligo (quella norma ha a che fare con gli evacuatori) mentre per i cavi e la sorgente di energia il complesso della regola dell'arte e, se non ricordo male, anche una circo...
- ven mar 01, 2024 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo impianto gas
- Risposte: 5
- Visite : 510
Re: DiCo impianto gas
L'installtore ha dichiarato conforme l'impianto secondo il mio progetto, anche perche' parliamo di un tratto di tubazione a vista filettato, quindi prova tenuta e verifica visiva, non c'è nulla di interrato o nascosto. Se siete tutti d'accordo allora puoi far risultare che la DICO dell'installatore...
- gio feb 29, 2024 22:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 1154