La ricerca ha trovato 1568 risultati

da mmaarrccoo
ven mar 22, 2024 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

Al momento, non essendoci regole scritte, ognuno attinge da best practice ed esperienze. Qualunque strategia si usa va però trovato un modo che serva per misurare la fallibilità dell'impianto in relazione al contesto specifico e da lì migliorare le cose in modo che lo scenario in cui l'impianto fall...
da mmaarrccoo
gio mar 21, 2024 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

Ci sono vari approcci progettuali, costruttivi, manutentivi che limitano la possibilità che l'impianto fallisca se chiamato in causa.
da mmaarrccoo
gio mar 21, 2024 00:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

Comunque, se ci pensiamo bene anche quando calcoliamo il carico di incendio ed applichiamo i coefficienti correttivi per la presenza di sistemi automatici ad acqua e rete idranti con protezione interna ed esterna questi dovrebbero essere a disponibilità superiore. Perchè con FSE si e con approccio ...
da mmaarrccoo
gio mar 14, 2024 23:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture non sicura
Risposte: 6
Visite : 205

Re: Certificazione strutture non sicura

In assenza di rilievi o elaborati ufficiali purtroppo cerificheresti alla cieca quindi non vedo come possa essere fattibile. Non puoi saggiare scavalcando i rivestimenti e poi ripristinandoli?
da mmaarrccoo
lun mar 11, 2024 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 706

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Ah dimenticavo... Come dice Terminus la procedura di pulizia deve essere verbalizzata e fatta firmare, io così avevo fatto.
da mmaarrccoo
sab mar 09, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 706

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Le falegnamerie sono sempre problematiche. A2 ci potrebbe anche stare in base ai rischi, tuttavia la pulizia è determinante. Purtroppo è molto difficile che la facciano sia con la giusta frequenza sia con le giuste modalità.
da mmaarrccoo
ven mar 08, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Ho guardato il DM 28/04/2005 ed il mio caso non lo vedo. Se lo considero come deposito all'esterno non chiede niente, tuttavia non sono completamente all'aperto in quanto sono sotto tettoia e con dietro (adiacente) un edificio soggetto. Di conseguenza verrei quasi spinto a fare un box, cosa che gius...
da mmaarrccoo
ven mar 08, 2024 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Perché se lo posso classificare serbatoio di servizio il dm non impone distanze minime dai GE ed altre restrizioni, se invece è serbatoio di deposito devo applicare il dm 28/04/2005 (che adesso controllo cosa richiede ma temo sia peggiorativo).
da mmaarrccoo
gio mar 07, 2024 22:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Ok ma posso mettergli un limitatore (quindi un blocco non aggirabile) che stoppa a 2.500 l e quindi classificare come serbatoio di servizio oppure no?
da mmaarrccoo
gio mar 07, 2024 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Vuoi dire che il serbatoio probabilmente è 3000 l di geometrica e va "classificato" come 2.700 l ?
da mmaarrccoo
gio mar 07, 2024 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Ok. 3. Se limito il serbatoio a 2.500 l (nel senso che rimane da 3.000 l ma lo riempio parzialmente) posso considerarlo di servizio? Questo in quanto se il DM consente di metterlo in un locale vicino al GE senza dare distanze dovrebbe essere fattibile anche sotto tettoia che è parzialmente aperta e ...
da mmaarrccoo
gio mar 07, 2024 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Ciao, quanto si evince dal DM: A. serbatoio incorporato: è a bordo macchina ed è max 2.500 dmc B. serbatoio servizio: max 2.500 dmc e può stare nello stesso locale C. serbatoio deposito: non c'è limite al volume e deve stare fuori dal locale. Domande: 1. il DM dice che il GE può essere alimentato da...
da mmaarrccoo
mer mar 06, 2024 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 7
Visite : 322

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

E' reperibile in rete una sorta di elenco dove viene indicato per i prodotti se esiste norma armonizzata, norma di prova, ecc... Temo di no e da qui si capisce la follia burocratica in cui siamo. Ma soprattutto: quello che hai scritto tu, possibile che nessuna istituzione/ente l'abbia mai esplicita...
da mmaarrccoo
mer mar 06, 2024 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
Risposte: 7
Visite : 327

Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)

L'appendice H si può usare in realtà anche per superfici più piccole di quelle indicate dalla norma, usando alcune accortezze e giustificandolo. BOVEMA ha fatto un seminario l'altro giorno. Guarderò le slide, mi sono iscritto ma non l'ho seguito... troppo incasinato con il lavoro! Comunque sì ovvio...
da mmaarrccoo
lun mar 04, 2024 23:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 6
Visite : 298

Re: Muro alto 9 metri REI45

Il muro è di tamponamento non è portante ma essendo sopra i 4 m non posso certificarlo con il tabellare. Se rispetti le tabelle puoi fare il tabellare anche se è più di 4 m (ovviamente il muro deve sia essere verificato a freddo sia avere tutte le altre richieste della tabella, soprattutto gli irri...
da mmaarrccoo
lun mar 04, 2024 23:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
Risposte: 7
Visite : 327

Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)

L'appendice H si può usare in realtà anche per superfici più piccole di quelle indicate dalla norma, usando alcune accortezze e giustificandolo. BOVEMA ha fatto un seminario l'altro giorno.
da mmaarrccoo
sab mar 02, 2024 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

Si, direi che siamo d'accordo, nel caso specifico solo S6 (sprinkler) dovrebbe essere a disponibilità superiore, no S7-S8 perchè non sono a loro richieste "affidabilità maggiorate" non essendo cardine per la riduzione della potenza termica o mitigazione effetti ai fini delle misure antince...
da mmaarrccoo
sab mar 02, 2024 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 6
Visite : 298

Re: Muro alto 9 metri REI45

Non so a che post ti riferisci, mi sono accorto ora che serve anche la R. In ogni caso, se rispetti le condizioni di applicabilità delle tabelle puoi usarle. Diversamente ti rimane l'analitico.
da mmaarrccoo
ven mar 01, 2024 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 6
Visite : 298

Re: Muro alto 9 metri REI45

tabellare si se ha irrigidimenti almeno ogni 4 m (se la trave è il primo irrigidimento invece non puoi).
perchè analitico no?
da mmaarrccoo
ven mar 01, 2024 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

In sostanza l'IRAI consente la gestione degli stati degradati e degli allarmi. In più c'è l'ovvia rivelazione manuale e automatica dell'incendio e hanno raddoppiato i rivelatori (!) dichiarando l'IRAI a disponibilità superiore. Lo trovi corretto? No, ma dal punto impiantistico penso non sia coretto...
da mmaarrccoo
ven mar 01, 2024 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 3
Visite : 185

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

E' sempre stato un tema controverso. Adesso non ho tempo di raccogliere il materiale, comunque per il motore non mi risulta l'obbligo (quella norma ha a che fare con gli evacuatori) mentre per i cavi e la sorgente di energia il complesso della regola dell'arte e, se non ricordo male, anche una circo...
da mmaarrccoo
ven mar 01, 2024 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo impianto gas
Risposte: 5
Visite : 218

Re: DiCo impianto gas

L'installtore ha dichiarato conforme l'impianto secondo il mio progetto, anche perche' parliamo di un tratto di tubazione a vista filettato, quindi prova tenuta e verifica visiva, non c'è nulla di interrato o nascosto. Se siete tutti d'accordo allora puoi far risultare che la DICO dell'installatore...
da mmaarrccoo
gio feb 29, 2024 22:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 618

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

stfire ha scritto: mer feb 28, 2024 07:26 gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
Scusami, per FM ok ma per NFPA dove le trovi gratis? Non mi risulta.
da mmaarrccoo
gio feb 29, 2024 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 499

Re: Valori pressori non accettabili

Buongiorno, come ormai ultimamente mi accade a Milano (probabilmente l'acquedotto ha ridotto i valori di pressione) ho il caso di un imp. idranti in un condominio di 6 piani ft ove, a fronte della prova idraulica effettuata (con in funzione n. 2 idranti, ovvero ultimo e penultimo piano, e misurazio...
da mmaarrccoo
gio feb 29, 2024 22:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo impianto gas
Risposte: 5
Visite : 218

Re: DiCo impianto gas

Se l'installatore ha fatto solo gli adeguamenti prescritti rimarrebbe scoperta la parte non adeguata ma comunque esistente. In questi casi ho sempre fatto DIRI per la parte esistente allegandogli DICO per gli adeguamenti. PS: purtroppo la DIRI per impianti post 2008 non si può fare ma è una lacuna d...
da mmaarrccoo
gio feb 29, 2024 21:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

S6: lo sprinkler ha disponibilità superiore e prevede ridondanza di alcuni componenti (ad esempio riserva idrica) e di manutenzione aumentata con gestione stati degradati. E fin qui ci siamo. S8: questo è lo scopo finale della FSE, infatti non potendo bucare le celle frigorifere serviva sia estrarre...
da mmaarrccoo
gio feb 29, 2024 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

Ok, condivido in linea generale. Mi trovo però in una situazione strana... Logistica con celle frigorifere (quindi chiuse), l'approccio prestazionale è usato per per verificare, in soluzione alternativa, S8 meccanico (non S2, non S4). In sostanza ho una relazione FSE dove, grazie all'adozione di uno...
da mmaarrccoo
gio feb 29, 2024 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 621

DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

"Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) (capitolo M.2) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati sistemi a disponibilità superiore." Quanto sopra ...
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta sezionatori fornitore elettrico enel dentro autorimessa
Risposte: 1
Visite : 100

Re: cassetta sezionatori fornitore elettrico enel dentro autorimessa

Ci sono setti in lastre resistenti al fuoco che prevedono botole al loro interno.
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

My 2 cents. Se deve sopperire ad una rete interna, io terrei i requisiti della rete interna, al più. Comunque non so è un ragionamento applicabile. Sulle APS è l'autista che imposta la prevalenza della pompa, perché la prestazione richiesta può variare in base allo scenario. E anche dal fatto che l...
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Ok. Poi in rete avevo trovato anche io i 1800 l/min di cui parlava @Terminus. Però è evidentemente un valore massimo altrimenti l'APS finirebbe l'acqua in 1-2 minuti e non avrebbe senso, quindi immagino che mediamente si spari molta meno acqua. Da cui avevo immaginato un 300 l/min (che non sono poi ...
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Al momento però ho bisogno di capire se ha senso: - considerare come erogazione dall'autopompa verso l'incendio 300 l/min (giusto per fare calcoli di massima sulla capacità del mezzo) - considerare anche che io possa reintegrare l'autopompa da un'idrante DN70 (cosa che mi consentirebbe, volendo, sc...
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

l'APS "privato" ce lo stanno richiedendo in attesa di adeguare l'edificio causa carichi d'incendio più alti di quelli inizialmente prospettati. e chi la sa usare la APS ? addetti antincendio formati da chi e per cosa ? questi funzionari sono gli stessi che dovrebbero qualificare i manuten...
da mmaarrccoo
gio feb 22, 2024 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

stfire ha scritto: gio feb 22, 2024 16:07 se hai già la rete idranti interna ed esterna, per me la APS non ha senso
non ha valore aggiunto
Non ho la rete interna (deposito surgelati) e l'APS "privato" ce lo stanno richiedendo in attesa di adeguare l'edificio causa carichi d'incendio più alti di quelli inizialmente prospettati.
da mmaarrccoo
gio feb 22, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Per quanto ne so i VVF hanno autopompa serbatoio (APS) e autobottepompa (ABP). La differenza dovrebbe essere che la prima ha meno acqua e pompa prestante mentre la seconda ha più acqua e pompa meno prestante, corretto? Anche io ho trovato che normalmente le APS hanno circa 1800 l/min a 10 bar (media...
da mmaarrccoo
mer feb 21, 2024 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Non posso, si tratta di una misura temporanea che dobbiamo fare velocemente, non ho tempo di fare impianti, per di più dentro magazzini surgelati in cui nessuno vuole entrare a lavorare causa temperature... L'autopompa è svincolata da qualsiasi impianto, la trovo e la faccio venire, quando non mi se...
da mmaarrccoo
mer feb 21, 2024 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Si certo Terminus, tuttavia non essendo cose standard chiedevo se avevate qualche spunto/linea guida o qualche esperienza. L'autopompa servirà per iniziare rapidamente le operazioni di spegnimento all'interno di depositi refrigerati con merce stoccata fino a 10-12 m di altezza. Ipotizzo che l'autopo...
da mmaarrccoo
mar feb 20, 2024 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Per un'attività di logistica ci stanno richiedendo di utilizzare un'autopompa (come quelle dei VVF) come misura compensativa per far partire subito le operazioni di spegnimento ad uso di una squadra di addetti interna (pertanto verrà acquistata usata o noleggiata). Siete a conoscenza di indicazioni ...
da mmaarrccoo
mar feb 20, 2024 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici
Risposte: 1
Visite : 104

Re: Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici

Esistono armadi normali (con ripiani) tipo questi https://www.jungheinrich-profishop.it/J ... 99-224962/.
Altri tipi sinceramente non mi vengono in mente. Si potrebbe però autocostruire, ammesso che l'ente distributore non abbia niente in contrario.
da mmaarrccoo
lun feb 19, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 228

Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Ah ma io sono d'accordo con voi, tuttavia ho trovato un funzionario che ha chiesto PIN1+PIN4.
da mmaarrccoo
dom feb 18, 2024 19:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GOMMISTI: NON SONO PIÙ SOGGETTI?
Risposte: 2
Visite : 142

GOMMISTI: NON SONO PIÙ SOGGETTI?

Mi sembra che abbiamo sempre equiparato i gommisti alle officine se >300 mq (53). Sbaglio o la circolare 12324 del 22/08/2023 ha cambiato le cose e li dichiara non soggetti (eccetto depositi >10000 kg o altre attività d'officina)?
da mmaarrccoo
ven feb 16, 2024 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 228

Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Solo deroga. Per le 3 che ho fatto in 23 anni, solo deroga. Anche a me risultava così... Ciao, In un'occasione un funzionario mi ha espressamente chiesto Progetto + Deroga... Solitamente faccio solo PIN deroga Intendi dire che normalmente presenti solo pin4 e paghi solo deroga ma in un caso hai pre...
da mmaarrccoo
ven feb 16, 2024 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 228

COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Scusate ma non trovo risposte univoche. Abbiamo una 73.2.C che deve essere valutata dai VVF con 2 punti del COPI in deroga. Non mi trovo riguardo i diritti di segreteria. Si deve pagare la sola deroga presentando il PIN4 (quindi 450 €) oppure si devono pagare valutazione progetto + deroga presentand...
da mmaarrccoo
lun feb 12, 2024 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 4765

Re: PULSANTE SGANCIO

Buonasera a tutti, In un edificio multitenant, in cui ogni piano è un comparto, quanti pulsanti di sgancio andrebbero realizzati? Uno per ogni compartimento oppure uno per tutto l'edificio? Io sarei orientato ad installarne uno per comparto, ma le norme CEI lo permettono? Grazie Non c'è una rispost...
da mmaarrccoo
gio feb 08, 2024 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
Risposte: 12
Visite : 314

Re: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"

Che io sappia si, ma tanto ogni comando fa quello che vuole quindi ti conviene chiedere.
da mmaarrccoo
gio feb 08, 2024 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
Risposte: 4
Visite : 205

Re: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?

In linea di massima concordo con te, però posso dire una cosa? La realtà spesso è sfumata. A volte per verificare se un impianto è conforme alla norma servono attività che non sono "proprie" del rinnovo. Gli esempi che ho fatto sono calzanti: - un attacco autopompa è macroscopico ed opera ...
da mmaarrccoo
mer feb 07, 2024 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
Risposte: 4
Visite : 205

IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?

Esempio, edificio uffici dove bisogna provare la rivelazione incendi per il rinnovo. L'impianto funziona tuttavia mancano i rivelatori nel controsoffitto e nel pavimento galleggiante (indipendentemente dal fatto che la UNI prevede delle condizioni per non metterli in tali spazi a certe condizioni). ...
da mmaarrccoo
mer feb 07, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 328

Re: Rinnovo e luci emergenza

Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze... Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elet...