La ricerca ha trovato 360 risultati

da mmaarrccoo
mer set 18, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 114

Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Cavolo, non sapevo che esistesse questa informazione sul sito VV.F., grazie.
Domanda: che tipo di chiarimenti sono? Ufficiali? Ci sono circolari dietro?

Grazie.
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 114

Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Purtroppo non c'è risposta. Però, alla fine, cambia solo il bollettino. Come mai ti "servirebbe" una B. L'attività è esistente e dubito che facendo un sopralluogo (essendo in C) il funzionario non vada a trovare peli nell'uovo poi difficili da sistemare Io ragionerei sul fatto che se gli uffici son...
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 200

Re: Sopralluogo ritardato

Anche a Torino a volte capita, ne ho una ferma così da quasi 1 anno.
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Risposte: 7
Visite : 175

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Confermo che vanno rispettate tutte le condizioni (è una "e", non una "o").
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 114

LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Ho un'autofficina esistente in cui si sta facendo, per n motivi, l'esame progetto con DM 10/03/98. L'edificio è costituito da: 1. area officina (piano terra), circa 700 m2 2. area uffici (piano rialzato + primo, posizionati sul fianco dell'officina), circa 400 m2 totali suddivisi tra piano rialzato ...
da mmaarrccoo
mer lug 31, 2019 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Risposte: 6
Visite : 519

Re: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Non so cosa intendi, ma io con Antifuocus disegno, carico sotto il dwg architettonico e poi esporto in dxf per metterci il mio cartiglio, lo sto provando proprio in questi giorni e credo lo valuterò seriamente come acquisto. Io ho il CPI win, e sinceramente non l'ho trovato così intuitivo e complet...
da mmaarrccoo
mar lug 30, 2019 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 285

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

Le sostituzioni sono tutte con materiale pari all'esistente (danneggiato o troppo vetusto). Concordo con te sulla differenze su manutenzione ordinaria e straordinaria, io invece chiedevo proprio se questi tipi di interventi sono soggetti a DM37/08 oppure no. Mi è stato risposto che tali "accessori" ...
da mmaarrccoo
mar lug 30, 2019 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 285

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

Quindi per te manichette e lance fanno parte dell'impianto (e quindi soggette a DM 37/08) se ho capito bene. Hai un riferimento normativo/legislativo? Qualcuno potrebbe asserire che sono "accessori" e non fanno parte degli impianti?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun lug 29, 2019 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 285

MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

In un impianto idranti vetusto e mezzo scassato sto facendo sostituire manichette, vetri delle cassette, lance, selle, ecc. per dare una sistemata. Secondo voi si rientra nella casistica di DICO per manutenzione straordinaria? Tutto dipende da come definiamo il materiale che ho citato sopra... Se fa...
da mmaarrccoo
mer lug 24, 2019 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 322

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

Boh... Ripeto, per me come è scritto dice altro. In sostanza per me quanto è scritto in S10 è coerente, quanto scritto in V1 no perchè va a dire che qualunque impianto definito come in S10 richiede apprestamenti antincendio maggiorati. Ho guardato anche nella bozza di revisione ed è rimasto uguale. ...
da mmaarrccoo
mer lug 24, 2019 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 322

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

La penso come voi ma non è quello che c'è scritto nella norma. Infatti il p.to 4 del capitolo V.1.1 dice: "Eventuali aree, a servizio dell'attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di cui al punto 2 lettera c, già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono...
da mmaarrccoo
mar lug 23, 2019 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 322

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

Qualcosa non quadra: - per le mie conoscenze - per le terminologie usate anche prima del codice - per come sono chiamati gli impianti anche nel modello per l'asseverazione tutti questi impianti sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e quindi costituirebbero aree a rischio specif...
da mmaarrccoo
mar lug 23, 2019 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 322

CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

Mi sembra di riscontrare una contraddizione. Al capitolo S10 si legge degli impianti tecnologici e di servizio e tutto fa pensare che essi siano nient'altro che i classici impianti a servizio degli edifici (ad esempio i normali impianti elettrici, ecc.). E per essi il codice richiede genericamente c...
da mmaarrccoo
mar lug 16, 2019 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE E AUTORIMESSA: 2 PROBLEMI SULLE VENTILAZIONI
Risposte: 2
Visite : 261

Re: CODICE E AUTORIMESSA: 2 PROBLEMI SULLE VENTILAZIONI

Per il punto 1, verifico. Ma si potrebbe applicare quello che dici tout court o si andrebbe in pratica in FSE con metodi alternativi? Per il punto 2 l'esigenza del codice nasce dal fatto che serve per superare alcune difficoltà su lunghezza percorsi di esodo, larghezza uscite e superamento del requi...
da mmaarrccoo
mar lug 16, 2019 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE E AUTORIMESSA: 2 PROBLEMI SULLE VENTILAZIONI
Risposte: 2
Visite : 261

CODICE E AUTORIMESSA: 2 PROBLEMI SULLE VENTILAZIONI

Ho un'autorimessa (esistente e vecchiotta) posizionata sotto ad un condominio dove incontro i seguenti 2 problemi: 1. Una parte dell'autorimessa ha le aerazioni esattamente a ridosso del piano rialzato del condominio, in sostanza le aperture distano 1 metro circa dai balconi del condominio. In altri...
da mmaarrccoo
lun lug 15, 2019 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Risposte: 6
Visite : 519

Re: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Anche io ho la tua stessa situazione con Antifuocus, tuttavia è anche vero che se abbiamo dei sw non vorrei tornare a fare le cose a mano. Adesso proverò anche CPI WIN che insieme a quello dell'ACCA mi sembrano i 2 più forti. Ma sul rapporto qualità/prezzo dei 2 cosa ne pensi? E tra i 2 secondo te q...
da mmaarrccoo
ven lug 12, 2019 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Risposte: 6
Visite : 519

RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Ciao a tutti, ultimamente mi sono deciso a passare dalla progettazione tradizionale alla progettazione assistita tramite sw. D'altra parte non so voi, ma il codice per quanto flessibile, moderno, ecc. è spesso impegnativo da applicare e si finisce per fare avanti e indietro su tutto il tomo, alla fi...
da mmaarrccoo
gio lug 04, 2019 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Risposte: 5
Visite : 1296

Re: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai

Ciao a tutti, riprendo questa discussione. Non sono del tutto d'accordo con quanto sopra oppure non ho capito io quello che chiede il codice. Ho la stessa situazione: copertura di un capannone adibito a logistica (tutto open-space a tutta altezza) con tetto formato da lamiera + isolante in classe E ...
da mmaarrccoo
mar mag 28, 2019 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI FOTOTOVOLTAICI: DOCUMENTAZIONE PER SCIA?
Risposte: 3
Visite : 269

Re: IMPIANTI FOTOTOVOLTAICI: DOCUMENTAZIONE PER SCIA?

Ok.
Scusa ma il certificato di collaudo di cui all'allegato II della nota VV.F. del 2010 è ancora valido/da allegare in SCIA? La nota del 2012 non lo cita, quindi sembrerebbe di no...
da mmaarrccoo
lun mag 27, 2019 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI FOTOTOVOLTAICI: DOCUMENTAZIONE PER SCIA?
Risposte: 3
Visite : 269

IMPIANTI FOTOTOVOLTAICI: DOCUMENTAZIONE PER SCIA?

Ciao a tutti, scusate ma alla fine la documentazione da allegare in SCIA per un fotovoltaico qual'è? La nota 1324 del 07/02/2012 parla di dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/08. Poi dice che se superi i 20 kW devi allegare la modulistica di cui alla L.C. P515/4101 del 24/04/2008 e s.m.i., qui...
da mmaarrccoo
lun mag 20, 2019 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato
Risposte: 6
Visite : 1311

Re: Resistenza al fuoco capannone prefabbricato

Mia opinione: tutto quello che ti hanno già detto. Analitico ultima spiaggia.
da mmaarrccoo
lun mag 20, 2019 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carrozzeria attività 53
Risposte: 3
Visite : 255

Re: carrozzeria attività 53

Sto facendo una serie di progetti relative a carrozzerie di autoveicoli con cabina di verniciatura annessa rientranti nell'attività 53 del DPR 151/11, in diverse parti di Italia. La prima l'ho progettata qua a Milano usando i criteri generali. Vi risulta in qualche caso che potrebbero chiedermi l'a...
da mmaarrccoo
dom apr 28, 2019 23:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 73 - complessi edilizi a uso terziario
Risposte: 3
Visite : 265

Re: attività 73 - complessi edilizi a uso terziario

Direi che ci rientri (ovviamente se ci sono le promiscuità di cui alla definizione della att. 73). Ho esperienza in merito e spero per te che tu non trova le magagne che ho trovato io...
da mmaarrccoo
dom apr 28, 2019 23:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 14
Visite : 2435

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Si tutta l'installazione (GE + serbatoio) è all'aperto. Anche io credo sia di deposito ma è più che altro una sensazione :roll: Non mi sembra di vedere nel DM il passaggio che chiarisca perchè deposito e non servizio :?:
da mmaarrccoo
mar apr 23, 2019 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 14
Visite : 2435

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Terminus il DM l'ho letto e comunque non è che sia sempre tutto chiaro... Da quello che sembra di capire il GE può essere alimentato da serbatoio incorporato o di servizio o di deposito. Quello incorporato è ovviamente interno al GE e ha dei limiti, quello di servizio è esterno al GE e ha dei limiti...
da mmaarrccoo
mar apr 23, 2019 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 377

Re: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Ok ragazzi, in realtà niente di nuovo sotto il sole direi ma a volte si trovano casi limite ed era utile il vostro parere.
Grazie.
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1857

Re: evacuazione fumi naturale

La questione della rottura dei vetri è un pò controversa e mi è capitato di affrontarla. In passato un funzionario lo aveva accettato, più recentemente un altro no, peraltro la normativa è cambiata sensibilmente negli ultimi 15 anni. Ma si parlava delle aperture di afflusso, non delle aperture di ev...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 1469

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Non so come è finita ma effettivamente il titolare non aveva colpe direi... Ha seguito in buonafede quello che gli ha detto il tecnico... Tra l'altro anche se poi parti con l'iter autorizzativo non credo ritirino la denuncia perchè ormai è fatta e tu sei in ritardo, in ogni caso finché non si chiude...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 14
Visite : 2435

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Uhm: 1 - Immagino che quello incorporato ci sia sempre mentre gli altri 2 sono opzionali, giusto? 2 - Nel mio caso, tutto all'aperto, ho il serbatoio interrato da 0,5 mc, esterno al gruppo che è cofanato, ed è collegato tramite tubazioni con il GE. A questo punto, dal momento che il DM da una defini...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 377

Re: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Ah ok. Si io ho descritto una situazione con evidente indipendenza di rischio, in realtà mi interessava più il concetto generale. E quindi in alcuni casi potrebbe essere necessario ricorrere ai VV.F. (se l'ampliamento è in qualche modo collegato dal punto di vista della sicurezza antincendio). In qu...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 14
Visite : 2435

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Scusate, non mi trovo con il paragrafo 5, sez. II, capo II ddel DM 13/07/2011 (io ho un GE con serbatoio di deposito interrato da 0,5 mc ad 1 m dalla macchina. Riporto il testo: 5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il ...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 377

Re: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Escludi quindi che i VV.F. possano pretendere la pratica motivandolo con la necessità di valutazione dei rischi "interferenziali" (chiamiamoli così)?
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 377

AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Stabilimento con capannone al cui all'interno vi è attività soggetta di cui esiste pratica VV.F. Viene ampliato lo stabilimento con la costruzione di altri edifici fisicamente staccati ed isolati tra loro, non soggetti (ad esempio palazzina uffici, altro capannone lavorazioni, ecc.). Voi come vi com...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 1469

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Si, le tolleranze non si possono usare in fase progettuale ma solo in fase di verifica.
Un collega le aveva applicate in fase progettuale e dichiarato l'attività non soggetta, i VVF hanno denunciato il titolare dell'attività.
da mmaarrccoo
mer apr 17, 2019 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Ah ok, mi sembrava strano!
Grazie ragazzi.
da mmaarrccoo
mer apr 17, 2019 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Posso chiederti qual'è il senso? Se ho il marchio CE e sono conforme alle UNI 1125 o 179 (ovviamente versioni datate), perchè dovrei sostituirli? Qual'è la ratio? Ovviamente niente da dire qualora non avessero il marchio CE (questi ultimi si sostituiscono di default).
da mmaarrccoo
mar apr 16, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

weareblind ha scritto:
mar apr 16, 2019 13:48
Esatto.
weareblind esatto cosa? Vanno sostituiti anche se hanno il marchio CE sono conformi alle norme UNI vecchie?
da mmaarrccoo
mar apr 16, 2019 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Risposte: 5
Visite : 333

Re: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO

Sono d'accordo :D Unica cosa: se devo passare dall'esame progetto in questi casi cosa è lecito fare per la parte in modifica? Sono obbligato ad usare il DM di adesso (DM 27/07 2010) per le parti in variante, a quanto sembra di capire dal testo del DM, corretto? Se si, sembrerebbe tutto chiaro, perch...
da mmaarrccoo
mar apr 16, 2019 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Dei maniglioni non 1125 o 179, sostituire con altri di questo tipo, con corretta posa, poi DICH PROD. Se sono già così, ma senza corretta posa, fai fare manutenzione straordinaria e fatti fare la corretta posa, poi DICH PROD. Ok, capito. Considera che non essendoci documenti li ho potuti solo fotog...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Dei soli maniglioni. Se no, fai fare manutenzione straordinaria con corretta posa, e fai DICH PROD. sei molto ermetico :) Cosa intendi esattamente? La situazione è che: - dei maniglioni sicuramente non ho alcun documenti, alcuni di loro non sono neanche marcati CE (va anche detto che i maniglioni n...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Risposte: 5
Visite : 333

Re: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO

Non vedo problemi. Volturi, e SCIA per modifica senza aggravio, se applicabile. I problemi potrebbero sorgere se le modifiche sono da parere preventivo, in base alla invasività. Esatto, devo ancora vedere in che categoria sono... Se sono soggetto ad esame progetto sono fregato? Oppure ti riferivi a...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Risposte: 5
Visite : 333

LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO

Questa è la situazione: - un locale commerciale in affitto ha un CPI degli anni '80, rinnovato di volta in volta. - adesso subentra un nuovo gestore che farà la stessa attività del precedente cambiando qualche arredo e layout interno degli espositori, ovviamente con il suo marchio anziché con quello...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Ma di queste porte sono state prodotte le certificazioni ai VVF nella precedente autorizzazione (Dich.Prod.)? In caso affermativo, l'unica cosa di cui preoccuparsi è la sostituzione dei maniglioni non CE. Le dichiarazioni di corretta posa non sono indispensabili, servono solo al tecnico che firma i...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Scusa x batteria di capannoni adiacenti intendi capannoni che hanno il lato lungo in comune, ossia proprio affiancati, con ingressi frontali, realizzati con la Tremonti? Sono affiancati, ognuno ha il proprio ingresso e sul retro hanno anche un corridoio di esodo comune. Non so cosa sia la Tremonti ...
da mmaarrccoo
gio apr 11, 2019 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

@Terminus non mi torna quello che hai scritto e mi sembra ci siano contraddizioni. Beh ora tu stai asseverando le singole attività, con le normative attuali. Se hai qualcosa di certificato con la vecchia normativa (pratica 73) ma non lo hai modificato, puoi fare come preferisci, rialleghi o fai un r...
da mmaarrccoo
mer apr 10, 2019 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Eh eh eh... Lo so. Una SCIA però la devo produrre... Se ho capito il tuo messaggio mi stai dicendo: - documenti vecchi che non vanno (perchè vecchi, perchè non completi, perchè sbagliati o addirittura perchè mancanti): vanno rifatti adesso. Il problema che rifatti adesso significa con le norme e le ...
da mmaarrccoo
mer apr 10, 2019 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 870

PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Situazione ingarbugliata di una SCIA ai confini sconosciuti della prevenzione incendi :mrgreen: : 1 - esame progetto approvato 20 anni fa per classica batteria di capannoni adiacenti, all'epoca non venduti e quindi con contenuto ignoto, dichiarata interamente come ex attività 88 (deposito merci vari...
da mmaarrccoo
mar apr 09, 2019 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Risposte: 7
Visite : 323

Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?

@grifo68

Cioè quindi tu se usi il modello ordinario PIN3 per un serbatoio GPL non alleghi il documento della ditta manutentiva?
da mmaarrccoo
lun apr 08, 2019 20:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Risposte: 7
Visite : 323

Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?

Per procedura semplificata intendo l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL.
Quindi mi stai dicendo che l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL è una possibilità e non un obbligo, giusto?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun apr 08, 2019 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Risposte: 7
Visite : 323

RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?

Ciao a tutti, mi riferisco ad un rinnovo di uno stabilimento in cui esiste una piccola palazzina uffici a 2 piani (tutti gli edifici dello stabilimento sono completamente separati e distanti tra loro, quindi indubbiamente indipendenti in caso di incendio). Questa palazzina ha una CT da 90 kW (quindi...