La ricerca ha trovato 336 risultati

da mmaarrccoo
mar apr 23, 2019 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 9
Visite : 1782

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Terminus il DM l'ho letto e comunque non è che sia sempre tutto chiaro... Da quello che sembra di capire il GE può essere alimentato da serbatoio incorporato o di servizio o di deposito. Quello incorporato è ovviamente interno al GE e ha dei limiti, quello di servizio è esterno al GE e ha dei limiti...
da mmaarrccoo
mar apr 23, 2019 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 81

Re: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Ok ragazzi, in realtà niente di nuovo sotto il sole direi ma a volte si trovano casi limite ed era utile il vostro parere.
Grazie.
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 29
Visite : 973

Re: evacuazione fumi naturale

La questione della rottura dei vetri è un pò controversa e mi è capitato di affrontarla. In passato un funzionario lo aveva accettato, più recentemente un altro no, peraltro la normativa è cambiata sensibilmente negli ultimi 15 anni. Ma si parlava delle aperture di afflusso, non delle aperture di ev...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 749

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Non so come è finita ma effettivamente il titolare non aveva colpe direi... Ha seguito in buonafede quello che gli ha detto il tecnico... Tra l'altro anche se poi parti con l'iter autorizzativo non credo ritirino la denuncia perchè ormai è fatta e tu sei in ritardo, in ogni caso finché non si chiude...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 9
Visite : 1782

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Uhm: 1 - Immagino che quello incorporato ci sia sempre mentre gli altri 2 sono opzionali, giusto? 2 - Nel mio caso, tutto all'aperto, ho il serbatoio interrato da 0,5 mc, esterno al gruppo che è cofanato, ed è collegato tramite tubazioni con il GE. A questo punto, dal momento che il DM da una defini...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 81

Re: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Ah ok. Si io ho descritto una situazione con evidente indipendenza di rischio, in realtà mi interessava più il concetto generale. E quindi in alcuni casi potrebbe essere necessario ricorrere ai VV.F. (se l'ampliamento è in qualche modo collegato dal punto di vista della sicurezza antincendio). In qu...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 9
Visite : 1782

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Scusate, non mi trovo con il paragrafo 5, sez. II, capo II ddel DM 13/07/2011 (io ho un GE con serbatoio di deposito interrato da 0,5 mc ad 1 m dalla macchina. Riporto il testo: 5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il ...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 81

Re: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Escludi quindi che i VV.F. possano pretendere la pratica motivandolo con la necessità di valutazione dei rischi "interferenziali" (chiamiamoli così)?
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?
Risposte: 8
Visite : 81

AMPLIAMENTI NON SOGGETTI DI ATTIVITA' SOGGETTE: VOI COME FATE?

Stabilimento con capannone al cui all'interno vi è attività soggetta di cui esiste pratica VV.F. Viene ampliato lo stabilimento con la costruzione di altri edifici fisicamente staccati ed isolati tra loro, non soggetti (ad esempio palazzina uffici, altro capannone lavorazioni, ecc.). Voi come vi com...
da mmaarrccoo
ven apr 19, 2019 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 749

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Si, le tolleranze non si possono usare in fase progettuale ma solo in fase di verifica.
Un collega le aveva applicate in fase progettuale e dichiarato l'attività non soggetta, i VVF hanno denunciato il titolare dell'attività.
da mmaarrccoo
mer apr 17, 2019 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Ah ok, mi sembrava strano!
Grazie ragazzi.
da mmaarrccoo
mer apr 17, 2019 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Posso chiederti qual'è il senso? Se ho il marchio CE e sono conforme alle UNI 1125 o 179 (ovviamente versioni datate), perchè dovrei sostituirli? Qual'è la ratio? Ovviamente niente da dire qualora non avessero il marchio CE (questi ultimi si sostituiscono di default).
da mmaarrccoo
mar apr 16, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

weareblind ha scritto:
mar apr 16, 2019 13:48
Esatto.
weareblind esatto cosa? Vanno sostituiti anche se hanno il marchio CE sono conformi alle norme UNI vecchie?
da mmaarrccoo
mar apr 16, 2019 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Risposte: 5
Visite : 140

Re: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO

Sono d'accordo :D Unica cosa: se devo passare dall'esame progetto in questi casi cosa è lecito fare per la parte in modifica? Sono obbligato ad usare il DM di adesso (DM 27/07 2010) per le parti in variante, a quanto sembra di capire dal testo del DM, corretto? Se si, sembrerebbe tutto chiaro, perch...
da mmaarrccoo
mar apr 16, 2019 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Dei maniglioni non 1125 o 179, sostituire con altri di questo tipo, con corretta posa, poi DICH PROD. Se sono già così, ma senza corretta posa, fai fare manutenzione straordinaria e fatti fare la corretta posa, poi DICH PROD. Ok, capito. Considera che non essendoci documenti li ho potuti solo fotog...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Dei soli maniglioni. Se no, fai fare manutenzione straordinaria con corretta posa, e fai DICH PROD. sei molto ermetico :) Cosa intendi esattamente? La situazione è che: - dei maniglioni sicuramente non ho alcun documenti, alcuni di loro non sono neanche marcati CE (va anche detto che i maniglioni n...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Risposte: 5
Visite : 140

Re: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO

Non vedo problemi. Volturi, e SCIA per modifica senza aggravio, se applicabile. I problemi potrebbero sorgere se le modifiche sono da parere preventivo, in base alla invasività. Esatto, devo ancora vedere in che categoria sono... Se sono soggetto ad esame progetto sono fregato? Oppure ti riferivi a...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Risposte: 5
Visite : 140

LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO

Questa è la situazione: - un locale commerciale in affitto ha un CPI degli anni '80, rinnovato di volta in volta. - adesso subentra un nuovo gestore che farà la stessa attività del precedente cambiando qualche arredo e layout interno degli espositori, ovviamente con il suo marchio anziché con quello...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Ma di queste porte sono state prodotte le certificazioni ai VVF nella precedente autorizzazione (Dich.Prod.)? In caso affermativo, l'unica cosa di cui preoccuparsi è la sostituzione dei maniglioni non CE. Le dichiarazioni di corretta posa non sono indispensabili, servono solo al tecnico che firma i...
da mmaarrccoo
lun apr 15, 2019 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Scusa x batteria di capannoni adiacenti intendi capannoni che hanno il lato lungo in comune, ossia proprio affiancati, con ingressi frontali, realizzati con la Tremonti? Sono affiancati, ognuno ha il proprio ingresso e sul retro hanno anche un corridoio di esodo comune. Non so cosa sia la Tremonti ...
da mmaarrccoo
gio apr 11, 2019 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

@Terminus non mi torna quello che hai scritto e mi sembra ci siano contraddizioni. Beh ora tu stai asseverando le singole attività, con le normative attuali. Se hai qualcosa di certificato con la vecchia normativa (pratica 73) ma non lo hai modificato, puoi fare come preferisci, rialleghi o fai un r...
da mmaarrccoo
mer apr 10, 2019 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

Re: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Eh eh eh... Lo so. Una SCIA però la devo produrre... Se ho capito il tuo messaggio mi stai dicendo: - documenti vecchi che non vanno (perchè vecchi, perchè non completi, perchè sbagliati o addirittura perchè mancanti): vanno rifatti adesso. Il problema che rifatti adesso significa con le norme e le ...
da mmaarrccoo
mer apr 10, 2019 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'
Risposte: 22
Visite : 407

PER ESPERTI: SITUAZIONI AUTORIZZATIVE AI CONFINI DELLA REALTA'

Situazione ingarbugliata di una SCIA ai confini sconosciuti della prevenzione incendi :mrgreen: : 1 - esame progetto approvato 20 anni fa per classica batteria di capannoni adiacenti, all'epoca non venduti e quindi con contenuto ignoto, dichiarata interamente come ex attività 88 (deposito merci vari...
da mmaarrccoo
mar apr 09, 2019 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Risposte: 7
Visite : 133

Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?

@grifo68

Cioè quindi tu se usi il modello ordinario PIN3 per un serbatoio GPL non alleghi il documento della ditta manutentiva?
da mmaarrccoo
lun apr 08, 2019 20:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Risposte: 7
Visite : 133

Re: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?

Per procedura semplificata intendo l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL.
Quindi mi stai dicendo che l'utilizzo dei modelli ad hoc per il GPL è una possibilità e non un obbligo, giusto?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun apr 08, 2019 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?
Risposte: 7
Visite : 133

RINNOVO SERBATOIO GPL: E' APPLICABILE LA PROCEDURA ORDINARIA?

Ciao a tutti, mi riferisco ad un rinnovo di uno stabilimento in cui esiste una piccola palazzina uffici a 2 piani (tutti gli edifici dello stabilimento sono completamente separati e distanti tra loro, quindi indubbiamente indipendenti in caso di incendio). Questa palazzina ha una CT da 90 kW (quindi...
da mmaarrccoo
lun apr 08, 2019 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 9
Visite : 1782

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Riprendo il topic per non aprirne altri, anche a beneficio di future ricerche di altri utenti. Sto facendo una SCIA di un GE in categoria A all'aperto con ad 1 m serbatoio interrato gasolio da 0,5 mc. Vorrei/dovrei allegare una dichiarazione dell'installatore del sistema di carico del gasolio e l'in...
da mmaarrccoo
gio mar 28, 2019 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia o no?
Risposte: 4
Visite : 226

Re: scia o no?

Concordo con Terminus.
In questi casi però è sempre meglio chiedere ai VV.F.
da mmaarrccoo
mer mar 27, 2019 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Risposte: 9
Visite : 1339

Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?

Riapro il topic per una domanda bruciante: ma tutte queste aziende che vedo in giro che si fanno il pieno di gasolio ai propri mezzi circolanti su strda (sia che facciano consegne sia che non facciano consegne, ad esempio le auto private di chi lavora li) sbaglio o: 1. erano fuorilegge prima in quan...
da mmaarrccoo
lun mar 25, 2019 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia o no?
Risposte: 4
Visite : 226

Re: scia o no?

In linea di massima potrebbe essere possibile a patto che non avere i piani superiori per qualche motivo non pregiudichi la sicurezza antincendio dei piani inferiori. Per queste situazioni border line direi che è meglio chiedere al funzionario come la vede, comunque non credo qualcuno possa obbligar...
da mmaarrccoo
ven mar 22, 2019 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)
Risposte: 6
Visite : 292

Re: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)

Grazie @weareblind Invece come hai risolto (se ti è capitato) le situazioni seguenti? 1. Tutti i trasformatori ausiliari come quelli della foto in tutte le SSE (sempre esistenti e all'aperto) sono senza sistema di contenimento. Io li lascerò così in quanto: - per le norme CEI si possono non prendere...
da mmaarrccoo
ven mar 22, 2019 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)
Risposte: 6
Visite : 292

Re: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)

I 3 m li prevede il decreto stesso (o il muro EI), quindi sì. Per me, sì. Dico "per me" perché molto VVF sommano elementi ovunque siano nel perimetro, con risultati che, a volte, ritengo ridicoli. Io trovo poi corretto sommare la macchina ausiliaria nel centro di pericolo comprensivo del trafo, e q...
da mmaarrccoo
mer mar 20, 2019 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)
Risposte: 6
Visite : 292

Re: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)

Ti riporto qui una foto di un'installazione quasi tipica così ti fai un'idea http://it.tinypic.com/r/2mcwnkj/9 1) No perché parliamo della stessa macchina elettrica, è una sua componente. Mai fatto, mai proposto, mai chiesto. Solo per darti un parametro numerico, circa 70 trafi alle spalle. Poi, tut...
da mmaarrccoo
mer mar 20, 2019 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)
Risposte: 6
Visite : 292

PER ESPERTI DI ATTIVITA' 48 (TRASFORMATORI)

Ciao a tutti, su questa attività è una mia impressione o il DM 15/07/2014 lascia spazio ad innumerevoli interpretazioni? Mi trovo alle preso con vari casi di sottostazioni elettriche AT/MT in cui ci sono macchine all’aperto tra i 5 ed i 10 MVA di esistente installazione alla data di entrata in vigor...
da mmaarrccoo
gio mar 14, 2019 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011
Risposte: 6
Visite : 208

Re: GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011

4) quindi mi stai dicendo: mettili! :D Giusto? Tra l'altro a quanto leggo me ne bastano 2 portatili (fino a 800 kW), a questo punto messi in esterno con piantana e telo di protezione?
da mmaarrccoo
mer mar 13, 2019 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011
Risposte: 6
Visite : 208

Re: GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011

3) il GE alimenta un quadro elettrico dentro una cabina MT/BT a 20 m di distanza dove c'è un normale gruppo commutatore rete/GE con tutti gli interruttori del caso. In più il GE a bordo ovviamente ha un proprio interruttore (che sicuramente è quello che si apre quando premo il comando di emergenza a...
da mmaarrccoo
mer mar 13, 2019 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità
Risposte: 32
Visite : 611

Re: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità

Se l'impianto fosse a posto potresti anche allegare tale documentazione al rinnovo. Ma dal momento che non lo è, non è obbligatorio e non era previsto agli atti, io non la allegherei. PS: il discorso "visto che l'impianto non è obbligatorio e anche se è fatto male chi se ne importa" non funziona tan...
da mmaarrccoo
mer mar 13, 2019 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011
Risposte: 6
Visite : 208

GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011

Mi riferisco ad un GE da 800 kVA installato all'aperto (spazio scoperto) su proprio basamento in proprio container. A parte il fatto che sono 640 kW elettrici e sembrava in cat. B ma poi vedendo la potenza meccanica sono arrivato a 740 kW e sono finito in cat. C :roll:, volevo confrontarmi con voi s...
da mmaarrccoo
mer mar 13, 2019 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi di accumulo a capacità completa - obbligo acquedotto?
Risposte: 11
Visite : 1356

Re: Serbatoi di accumulo a capacità completa - obbligo acquedotto?

Ragazzi, qualcuno può dire la sua? In pratica: 1. Il NOP ok che è morto, tuttavia se ho impianti vecchi realizzati con tale procedimento, posso sfruttare questa cosa o bisogna ricertificare tutto (DIRI, ecc.)? 2. nello specifico, in questo caso che esiste un NOP, posso considerare valido il pozzo pe...
da mmaarrccoo
lun mar 11, 2019 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi di accumulo a capacità completa - obbligo acquedotto?
Risposte: 11
Visite : 1356

Re: Serbatoi di accumulo a capacità completa - obbligo acquedotto?

Ciao a tutti, riprendo questa discussione. Attività soggetta che aveva un NOP (che quindi non dovrebbe valere nulla) e che deve pertanto rifare ora esame progetto + SCIA. Purtroppo gli impianti sono già esistenti e quindi ci ritrova nel solito casino di avere impianti di 10-20-30 anni fa da assevera...
da mmaarrccoo
mar mar 05, 2019 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESISTE UNA PERCENTUALE DI ATTRAVERSAMENTI CHE SI POSSONO NON RICHIUDERE?
Risposte: 5
Visite : 204

ESISTE UNA PERCENTUALE DI ATTRAVERSAMENTI CHE SI POSSONO NON RICHIUDERE?

Mi sono sempre chiesto se esiste da qualche parte una normativa che prevede la possibilità di non richiudere degli attraversamenti impiantistici o più in generale buchi. Se ad esempio ho una parete altra 6 m e larga 10 m, magari un solo buco di 5 cm di diametro può essere considerato trascurabile su...
da mmaarrccoo
gio feb 28, 2019 21:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2238

Re: Protezione elementi portanti

E il produttore che ne sa della mia struttura e dei suoi carichi di progetto ? Non diamo retta a tutto quello che ci dicono i venditori: alcuni sono seri, altri un pò meno. Ovviamente mi riferisco al caso in cui si danno tutte le informazioni al produttore: - le strutture (geometrie, profili. massi...
da mmaarrccoo
gio feb 28, 2019 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI e chi firma
Risposte: 19
Visite : 3642

Re: CERT REI e chi firma

Scusate ma il DM dice che il CERT.REI può essere firmato da un professionista antincendio (ex 818). Non parla del tipo di certificazione (tabellare, sperimentale o analitica) pertanto non sono d'accordo con quanto sopra. E se questo che affermo è vero (come pare di capire leggendo il DM), a mio modo...
da mmaarrccoo
mer feb 27, 2019 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI e chi firma
Risposte: 19
Visite : 3642

Re: CERT REI e chi firma

Mi collego a quanto scritto sopra... Terminus ha ricordato che il DM del 2012 ricorda che i CERT.REI devono essere firmati da professionista antincendio e che non è scritto da nessuna parte che deve essere anche uno strutturista come qualcun altro sopra ha scritto. Faccio notare però che il DM nella...
da mmaarrccoo
mer feb 27, 2019 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2238

Re: Protezione elementi portanti

Ok, e anche io la penso come te, solo che qualcuno mi ha fatto dubitare. Ma a questo punto ti chiedo: quella paginetta di relazione (che poi sostanzialmente non è altro che l'incrocio di temperatura critica, massività e resistenza richiesta) deve essere firmata da uno strutturista o può andare bene ...
da mmaarrccoo
mer feb 27, 2019 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2238

Re: Protezione elementi portanti

Scusate ma vorrei arrivare ad una conclusione su questo argomento. Effettivamente, come ho scritto sopra, un produttore rinomato mi ha detto che bisogna barrare entrambi i metodi su CERT.REI (sperimentale e analitico) perchè: 1 - il rapporto di valutazione è sperimentale 2 - tuttavia serve anche una...
da mmaarrccoo
mer feb 27, 2019 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 738

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Secondo me stiamo arrivando alla follia. Facciamo prevenzione incendi o i burocrati? Se l'europa si diverte a passarsi le carte non è che noi dobbiamo sorbirci centinaia di sigle, acronimi, norme e quant'altro. Per non parlare delle aziende, dove la maggior parte ha bisogno di lavorare e non di anda...
da mmaarrccoo
lun feb 25, 2019 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 738

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

@lbasa 1. Novoferm va bene per tutto Intendi che la medesima porta (ad esempio quella che ho linkato) posso installarla indifferentemente sia come tagliafuoco non su percorsi esodo sia come porta lungo i percorsi d'esodo? 2. Tu le porte US le metti sul DICH.PROD? 3. Da quello che mi dite tu e Giotis...
da mmaarrccoo
lun feb 25, 2019 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 738

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Scusami, probabilmente sono io che non capisco fino in fondo. Tagliamo la testa al toro, ad esempio questa classica porta tagliafuoco https://www.novoferm.it/prodotti/chiusure-tagliafuoco/porte-tagliafuoco/elite/ va bene per: a. uscite di sicurezza b. lungo i percorsi delle vie di esodo c. nessuno d...
da mmaarrccoo
lun feb 25, 2019 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 738

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Uhm... Scusami ma una porta tagliafuoco (EI) già di suo non è una normale via di uscita (nel senso che non è una porta qualunque). Oppure, stando a quello che dici, si? E quindi non sarà mai una porta per US? In altre parole se in un'attività ho sia US sia tagliafuoco in giro per lo stabilimento dov...