La ricerca ha trovato 400 risultati

da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
Risposte: 7
Visite : 138

Re: NON AGGRAVIO O PARERE

Se non ci fossero aggravi potresti fare SCIA con non aggravio tuttavia, come ormai sembra chiarito, quanto indicato all'allegato IV del DM agosto 2012 sono solo i criteri per andare al rinnovo o meno e non per aggravio o meno, per cui è tutto sulle tue spalle. A mia opinione cambiando merce devi pas...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio edificio >24m
Risposte: 9
Visite : 91

Re: Sgancio edificio >24m

Se non ricordo male TNE fece un interpello al Ministero il quale rispose che nelle attività soggette è sempre richiesto. Anche io trovo che in alcuni casi non sia giustificato, tuttavia, alla luce di questo, credo vada previsto sempre. Nei condomini industriali (quindi capannoni) se le parti comuni ...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?
Risposte: 2
Visite : 20

Re: SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?

Rispondi solo del tuo, progetta ovviamente ogni interferenza e non il resto. Parcella, mai capito la domanda. Chiedi quello che ritieni. Mi riferisco ad un caso dove l'ampliamento praticamente sovrasta per un 70% il sottostante già esistente e quindi buona parte delle sicurezza antincendio del tota...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 5
Visite : 71

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

in fase di rinnovo il SGSA non viene più citato, una volta avviato (e controllato dai VVF in partenza) diventa responsabilità del DL seguirlo ed implementarlo se del caso, e implicitamente delle dichiarazioni che il titolare firma nel modulo di Attestazione di Rinnovo dichiara anche quello. Il rinn...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?
Risposte: 2
Visite : 20

SCIA AMPLIAMENTO... QUALI RESPONSABILITA' SULL'ESISTENTE?

Una piccolo impianto pseudosportivo (vasca per acquaticità; <100 persone) è all'interno di un fabbricato a tutta altezza ed ha già VP + SCIA. Ora decidono di fare un ampliamento (realizzazione di un piano intermedio tramite un soppalco), di conseguenza occorrerà nuovo VP + SCIA. Teoricamente le mie ...
da mmaarrccoo
gio feb 20, 2020 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 5
Visite : 71

Re: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

Grazie Terminus. Mi rimangono solo dei dubbi sul rinnovo: 1. in fase di rinnovo, in quel momento, non ho nessuna istanza da presentare ai VV.F., quindi come faccio a richiederlo? 2. in fase di rinnovo come lo esplicito come costi tesoreria? Per VP, SCIA, ecc. i moduli prevedono la distinta di versam...
da mmaarrccoo
mer feb 19, 2020 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?
Risposte: 5
Visite : 71

COME SI RICHIEDE LA VERIFICA DELL'SGSA AI VV.F.?

Ciao a tutti, sto cercando di farmi una panoramica del SGSA e non capisco alcune cose: non ho capito come viene verificato dai VVF. Intanto: 1. SGSA si sottopone ai VV.F. solo ed esclusivamente in fase di valutazione progetto o deroga, giusto? 2. L'importo dei diritti segreteria per la verifica del ...
da mmaarrccoo
sab feb 01, 2020 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio autorimessa
Risposte: 24
Visite : 888

Re: Sgancio autorimessa

Grazie Mmaarrccoo per il tuo intervento, alla fine sono due filosofie impiantistiche che portano al medesimo risultato, il vero problema è un altro e cioè che spesso e volentieri l'impianto di sgancio non è a norma, io generalmente nelle mie verifiche trovo impianti a lancio e ben che vada non hann...
da mmaarrccoo
sab feb 01, 2020 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO
Risposte: 7
Visite : 541

Re: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO

Nell'articolo linkato non si dice altro che quello che ho ricapitolato sopra. Veramente no, nell'articolo inserisce i criteri dell'allegato IV nella casistica del non aggravio. Da come è scritto l'articolo sembrerebbe quasi che l'allegato IV, oltre a fungere da spartiacque (rinnovo si/rinnovo no) d...
da mmaarrccoo
ven gen 31, 2020 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio autorimessa
Risposte: 24
Visite : 888

Re: Sgancio autorimessa

Il comando di emergenza deve essere "normalmente" unico eccetto il caso in cui ci siano servizi di sicurezza e/o compartimenti molto grossi in cui ha poco senso spegnere di colpo ad esempio 20.000 mq. Questo ormai è consolidato nelle normative e pratica impiantistica. Per quanto riguarda la diatriba...
da mmaarrccoo
ven gen 31, 2020 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO
Risposte: 7
Visite : 541

Re: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO

@Terminus questo lo so. E' proprio per questo che ho aperto questo post, per condividere quali possono essere metodiche e criteri da adottare nella pratica per definire l'aggravio. Tra l'altro hai visto il link che ho messo? Devo conseguire che si sono sbagliati a citare l'allegato IV per l'aggravio...
da mmaarrccoo
ven gen 31, 2020 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO
Risposte: 7
Visite : 541

CRITERI PER DETERMINARE AGGRAVIO RISCHIO INCENDIO

Premetto che ho cercato a lungo nel forum senza trovare risposte condivise da tutti. Vorrei una volta per tutte fare chiarezza su quali criteri si possono usare per determinare l'aggravio di rischio e quindi per capire se si PUO' far SCIA non aggravio oppure se si DEVE ripartire con esame progetto. ...
da mmaarrccoo
gio gen 23, 2020 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 742

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

@weareblind Ora che rifletto meglio in effetti la cosa è un pò "fluida" però non sono comunque convinto di quanto dici. L'allegato IV dice che quelle in elenco sono modifiche rilevanti ai fini antincendio (quindi se ci sono dentro non posso aspettare il rinnovo ma devo fare di nuovo l'iter se ho agg...
da mmaarrccoo
lun gen 20, 2020 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 742

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

@weareblind

Solo per precisare... Perchè dici che un non aggravio non ha limiti qualitativi né quantitativi? A me risulta che quelli qualitativi ci siano (DM 07/08/2012, allegato IV). Concordo comunque che è tutto molto fluido ed interpretabile...
da mmaarrccoo
mar gen 07, 2020 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODALITA' VERIFICA RIVESTIMENTI A VERNICE, INTONACO, LASTRA PER REGISTRO ANTINCENDIO
Risposte: 4
Visite : 205

MODALITA' VERIFICA RIVESTIMENTI A VERNICE, INTONACO, LASTRA PER REGISTRO ANTINCENDIO

Ciao a tutti, per la verifica degli apprestamenti di cui al titolo esistono delle norme UNI che seguiamo in fase di rinnovo (tipologia controlli, strumenti da usare, in quanti punti fare le verifiche, ecc.). Tuttavia mi trovo a dover indicare ad un committente cosa può inserire nel proprio registro ...
da mmaarrccoo
lun dic 09, 2019 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?
Risposte: 4
Visite : 641

Re: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

@Gmeister grazie, chiaro. @weareblind 1) SE la SCIA o CPI è in corso di validità, fai voltura e poi SCIA per modifica senza aggravio, per la quale usi gli strumenti che meglio ritieni. D.M. 10 marzo 1998 compreso. In questo caso esiste la richiesta CPI + DIA ma i VV.F. non sono mai usciti (il CPI no...
da mmaarrccoo
sab dic 07, 2019 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?
Risposte: 4
Visite : 641

IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Ciao a tutti, l'avvento del codice mi sembra abbia creato delle situazioni dubbie sulla sua applicazione. Mi trovo alle prese con 3 situazioni (diverse) per le quali cerco conforto :? : 1. Attività di produzione/stoccaggio plastica in cat. C esistente da 20 anni (no RTV) , viene ora acquisita da alt...
da mmaarrccoo
mer nov 20, 2019 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' PRODUZIONE TASTIERE E SIMILI: NON RIESCO AD ASSOGGETTARLA, AVETE ESPERIENZE?
Risposte: 2
Visite : 286

ATTIVITA' PRODUZIONE TASTIERE E SIMILI: NON RIESCO AD ASSOGGETTARLA, AVETE ESPERIENZE?

C'è un'attività di produzione di interfacce uomo-macchina per industria/trasporti (treni, aerei, ecc.) che sembrerebbe non rientrare in nessuna attività, tuttavia chiedo confronto. Di fatto producono tastiere, quindi depositano e lavorano i materiali che gli servono: basi per circuiti stampati, mate...
da mmaarrccoo
ven nov 08, 2019 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVO ANTIFIAMMA TUBO SFIATO SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO
Risposte: 4
Visite : 309

Re: DISPOSITIVO ANTIFIAMMA TUBO SFIATO SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO

Grazie. Questo è addirittura in esecuzione antideflagrante. Non è un pò eccessivo per lo sfiato degli eventuali vapori?
da mmaarrccoo
gio nov 07, 2019 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 378

Re: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO

Di sicuro ha un costo diverso...
da mmaarrccoo
gio nov 07, 2019 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 378

Re: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO

Grazie!
Pur mettendo punta calibrata su AMAZON non la trovo... Ma dove cavolo la vendono? :?:
da mmaarrccoo
gio nov 07, 2019 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVO ANTIFIAMMA TUBO SFIATO SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO
Risposte: 4
Visite : 309

Re: DISPOSITIVO ANTIFIAMMA TUBO SFIATO SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO

il tizio che ha installato il serbatoio dice che non ne sa nulla... Sinceramente su google non trovo nulla, non hai sottomano un link, un'immagine, qualcosa?

Grazie.
da mmaarrccoo
gio nov 07, 2019 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 378

Re: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO

No, mi riferisco a quello di cui a questa immagine https://ibb.co/TccJQrK Come si chiama?
da mmaarrccoo
gio nov 07, 2019 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPOSITIVO ANTIFIAMMA TUBO SFIATO SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO
Risposte: 4
Visite : 309

DISPOSITIVO ANTIFIAMMA TUBO SFIATO SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO

Ho un GE con serbatoio esterno. Il DM 28/04/2005 richiede un sistema antifiamma all'estremità del tubo di sfiato. Non riesco a trovare altre indicazioni. E' sufficiente una curva? Serve una rete? Ci sono dispositivi appositi in vendita? Avete un link?

Grazie.
da mmaarrccoo
gio nov 07, 2019 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 378

SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO

Come si chiama la sonda per misurare l'intonaco? Devo comprarne una ma non la trovo, forse perchè non so qual'è il nome corretto. Avete un link?

Grazie.
da mmaarrccoo
sab nov 02, 2019 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 70
Risposte: 12
Visite : 549

Re: attività 70

In realtà non serve un deposito propriamente detto per essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi. In una officina dove non c'è uno spazio chiamato deposito, ma superi i 1000m² e hai un quantitativo di materiali maggiore di 5000kg sei nella 70. Ad esempio mi capita spesso con i reparti di ...
da mmaarrccoo
sab nov 02, 2019 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 742

Re: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

Grazie per le vs. opinioni, aumenterò il carico d'incendio rimanendo nella classe 60. Giusto per fare 2 parole, vi riporto una cosa, contrastante, che mi è invece successa una volta riguardo le vie di esodo. In un caso analogo in un hotel, volevamo incrementare la capienza di ospiti di poche unità (...
da mmaarrccoo
gio ott 31, 2019 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 70
Risposte: 12
Visite : 549

Re: attività 70

No deposito propriamente detto --> no attività 70. Tuttavia questa cosa è vera soprattutto se esiste un'altra attività principale a cui "aggrapparsi". Diversamente qualche funzionario potrebbe voler la 70 come attività principale (se c'è una comunicazione la superficie si somma). Purtroppo esistono ...
da mmaarrccoo
mer ott 30, 2019 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?
Risposte: 12
Visite : 742

AUMENTO CARICO D'INCENDIO: SI PUO' FARE CON NON AGGRAVIO?

C'è un'attività di deposito e stampaggio plastica autorizzata con il vecchio regime. Era stata identificata con la n. 58, secondo me sbagliando perchè c'era anche la 57, cioè proprio l'attività per la lavorazione della plastica. In ogni caso la pratica è andata avanti così ed in relazione era comunq...
da mmaarrccoo
lun ott 21, 2019 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?
Risposte: 3
Visite : 272

Re: IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?

Quindi sul DICH.POSA fai scrivere la posa del "singolo elemento" oppure è la posa dell'intero sistema? Mi sembra che tu propenda per la seconda. Cosa che difatti conferma quanto dicevi che il DICH.POSA è a supporto anche del CERT.REI e non solo del DICH.PROD.
da mmaarrccoo
dom ott 20, 2019 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?
Risposte: 3
Visite : 272

IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?

Il modello DICH.POSA (ex, oggi neanche più obbligatorio anche se io lo faccio fare sempre) è sicuramente un allegato del DICH.PROD. Tuttavia non ho mai capito se va anche allegato al CERT.REI. Caso tipico e pratico: per una parete in mattoni che certifico con il metodo tabellare, io faccio il DICH.P...
da mmaarrccoo
dom ott 20, 2019 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 7
Visite : 457

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Come no, io a manetta. Se l'impianto risponde alla norma all'anno in cui fu realizzato, sicuro. Scusate, ma voi fate rifare l'impianto elettrico alle CEI dell'anno corrente, o date le dich conf dell'anno di realizzazione? Salvo qualche implementazione, sì su tutta la linea. Sono d'accordo con te. A...
da mmaarrccoo
dom ott 20, 2019 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 7
Visite : 457

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Solito problema che si ripresenta spesso e purtroppo credo non ci sia una risposta univoca. Le considerazioni che ho fatto nel tempo sono queste: - se hai pratiche precedentemente approvate direi di si (puoi tenere vecchi impianti in attività VVF nuove a meno di gravi carenze). - se non hai pratiche...
da mmaarrccoo
ven ott 18, 2019 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Risposte: 3
Visite : 272

Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?

Si... Vero che le 2 norme sono diverse. Però se ci pensi la finalità è sempre la stessa (sicurezza antincendio) ed il cliente si trova in un caso con il capannone che va bene, nell'altro no... Domanda: i normali lucernari in policarbonato che si vedono sui capannoni normalmente sono cedibili a basse...
da mmaarrccoo
ven ott 18, 2019 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Risposte: 3
Visite : 272

EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?

Non capisco una cosa. Al di là che i fattori di riduzione del carico di incendio (delta n ...) sono diversi tra il DM 09/03/2007 ed il codice, trovo una incoerenza riguardo l'evacuazione fumo e calore: - nel DM 09/03/2007 si può applicare il fattore 0,9 se si ha un impianto a norma UNI 9497. Tuttavi...
da mmaarrccoo
gio ott 17, 2019 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 4 DOMANDE SULLE MODIFICHE ALLE ATTIVITA' ED I RINNOVI...
Risposte: 4
Visite : 300

Re: 4 DOMANDE SULLE MODIFICHE ALLE ATTIVITA' ED I RINNOVI...

Terminus grazie.

Ronin quello che dici posso immaginare che sia accettato da qualche funzionario/comando, però non è quanto prevede la normativa, la quale sottointende che se ti serve il "non aggravio" vuol dire che le modifiche sono rilevanti, da cui scaturisce l'obbligo della SCIA.
da mmaarrccoo
gio ott 17, 2019 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 4 DOMANDE SULLE MODIFICHE ALLE ATTIVITA' ED I RINNOVI...
Risposte: 4
Visite : 300

4 DOMANDE SULLE MODIFICHE ALLE ATTIVITA' ED I RINNOVI...

In un'attività industriale cat. C si deve redigere un rinnovo del CPI esistente. Sono state effettuate, nel tempo, alcune modifiche, ad esempio: - sostituzione dei precedenti trasformatori ad olio con equivalenti in resina - sostituzione di elettropompa con motopompa di prestazioni maggiori in vista...
da mmaarrccoo
mer set 18, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 429

Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Cavolo, non sapevo che esistesse questa informazione sul sito VV.F., grazie.
Domanda: che tipo di chiarimenti sono? Ufficiali? Ci sono circolari dietro?

Grazie.
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 429

Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Purtroppo non c'è risposta. Però, alla fine, cambia solo il bollettino. Come mai ti "servirebbe" una B. L'attività è esistente e dubito che facendo un sopralluogo (essendo in C) il funzionario non vada a trovare peli nell'uovo poi difficili da sistemare Io ragionerei sul fatto che se gli uffici son...
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 498

Re: Sopralluogo ritardato

Anche a Torino a volte capita, ne ho una ferma così da quasi 1 anno.
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Risposte: 7
Visite : 493

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Confermo che vanno rispettate tutte le condizioni (è una "e", non una "o").
da mmaarrccoo
mar set 17, 2019 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 429

LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Ho un'autofficina esistente in cui si sta facendo, per n motivi, l'esame progetto con DM 10/03/98. L'edificio è costituito da: 1. area officina (piano terra), circa 700 m2 2. area uffici (piano rialzato + primo, posizionati sul fianco dell'officina), circa 400 m2 totali suddivisi tra piano rialzato ...
da mmaarrccoo
mer lug 31, 2019 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Risposte: 6
Visite : 937

Re: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Non so cosa intendi, ma io con Antifuocus disegno, carico sotto il dwg architettonico e poi esporto in dxf per metterci il mio cartiglio, lo sto provando proprio in questi giorni e credo lo valuterò seriamente come acquisto. Io ho il CPI win, e sinceramente non l'ho trovato così intuitivo e complet...
da mmaarrccoo
mar lug 30, 2019 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 411

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

Le sostituzioni sono tutte con materiale pari all'esistente (danneggiato o troppo vetusto). Concordo con te sulla differenze su manutenzione ordinaria e straordinaria, io invece chiedevo proprio se questi tipi di interventi sono soggetti a DM37/08 oppure no. Mi è stato risposto che tali "accessori" ...
da mmaarrccoo
mar lug 30, 2019 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 411

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

Quindi per te manichette e lance fanno parte dell'impianto (e quindi soggette a DM 37/08) se ho capito bene. Hai un riferimento normativo/legislativo? Qualcuno potrebbe asserire che sono "accessori" e non fanno parte degli impianti?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun lug 29, 2019 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 411

MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

In un impianto idranti vetusto e mezzo scassato sto facendo sostituire manichette, vetri delle cassette, lance, selle, ecc. per dare una sistemata. Secondo voi si rientra nella casistica di DICO per manutenzione straordinaria? Tutto dipende da come definiamo il materiale che ho citato sopra... Se fa...
da mmaarrccoo
mer lug 24, 2019 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 497

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

Boh... Ripeto, per me come è scritto dice altro. In sostanza per me quanto è scritto in S10 è coerente, quanto scritto in V1 no perchè va a dire che qualunque impianto definito come in S10 richiede apprestamenti antincendio maggiorati. Ho guardato anche nella bozza di revisione ed è rimasto uguale. ...