La ricerca ha trovato 63 risultati

da ronistel
ven mag 10, 2013 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con accumulo e termocamino a legna
Risposte: 20
Visite : 13899

Re: Problema con accumulo e termocamino a legna

Una domanda a proposito di impianto con termocamino e caldaia. Superando la potenza di 35 Kw occorre montare due tronchetti ISPESL uno per ogni generatore?
da ronistel
mar gen 03, 2012 22:00
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaia a biomassa - comma 344
Risposte: 40
Visite : 12987

Re: Caldaia a biomassa - comma 344

Direi prorpio di si. Non capisco perchè il valore limite dettato dall'ACE è diverso dall'interpolazione trovata con il file excell. Devo verificare. Comunque io ho sempre inserito il valore limite trovato dal programma di certificazione. A proposito che programma usi tu? Io utilizzo il CENED (Reg. L...
da ronistel
mar gen 03, 2012 18:57
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaia a biomassa - comma 344
Risposte: 40
Visite : 12987

Re: Caldaia a biomassa - comma 344

Allora puoi calcolarlo tu facendo Pot Utile/Pot Foc: 30/34= 88%.

Il "pertinente valore lim" lo trova il programma che usi per la certificazione Energetica. Non so che pogramma usi ma guarda un pò in giro che te lo evidenzia.
da ronistel
mar gen 03, 2012 18:32
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaia a biomassa - comma 344
Risposte: 40
Visite : 12987

Re: Caldaia a biomassa - comma 344

Che caldaia è? La prova fumi è stata fatta dal tecnico? Nel modulo che il tecnico compila viene indicato.
Oppure guarda sui dati tecnici del libretto.
da ronistel
mar gen 03, 2012 18:00
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaia a biomassa - comma 344
Risposte: 40
Visite : 12987

Re: Caldaia a biomassa - comma 344

La potenza al focolare o portata termica max: 34.
da ronistel
mar gen 03, 2012 11:45
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5216

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

Nel caso di fattura idraulico unica, chiedo allo stesso di fare dichiarazione firmata da allegare alla fattura stessa e alla pratica, in cui lui mi suddivide gli importi senza modificare la fattura in modo da avere gli importi corretti. Per l'idraulico generalmente non è un problema e noi tecnici si...
da ronistel
ven dic 30, 2011 15:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaia a biomassa - comma 344
Risposte: 40
Visite : 12987

Re: Caldaia a biomassa - comma 344

Ho un problema: Sostituzione di impianto termico con Pompa di Calore per riscaldamento e nuova caldaia a legna per ACS. Come consigliate di procedere per il 55%? Comma 347 o 344? Il problema è che l'Eph reale ottenuto con l'ACE è 132 e quello limite è 77: 132x0,3=39,6 Potrei considerare solo la PdC ...
da ronistel
ven dic 23, 2011 13:48
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5216

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

Si Reg. Lombardia. Io uso anche Epix2 della Logical e anche quello mi dà il valore lim.
da ronistel
ven dic 23, 2011 12:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5216

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

Se certifichi con il CENED+ lui ti dà il valore limite (Eph lim) dell'edificio in oggetto E
da ronistel
ven dic 23, 2011 10:56
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5216

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

Ovviamente si. Ricorda che per il 344 devi ottenere il valore di Epi inferiore a quello riportato nell’allegato A del D.M. 11/3/08 per quel edificio, altrimenti devi usare gli altri commi relativi agli interventi.
da ronistel
ven dic 23, 2011 10:41
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5216

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

+ IVA naturalmente. Il privato non la scarica e perciò la detrae al 55%. Anche per la tua fattura inserisci l'importo totale, in sostanza quello che il cliente paga. La tua fattura io la inserirei in una pratica sola così in caso di controllo dell'AdE l'importo delle spese professionali coincide con...
da ronistel
mar dic 20, 2011 11:29
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5216

Importi da inserire nell'Allegato E

Per i lavori di riqualificazione energetica di immobili di proprietà di aziende che importi devo inserire nelle caselle dei costi? L'imponibile o il totale fattura (compresa l'IVA)? Ho chiesto a due commercialisti e mi ha dato risposte diverse. Avete qualche risposta ufficiale da ENEA?
Grazie Ciao
da ronistel
lun nov 15, 2010 12:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia a gas tipo C in bagno
Risposte: 8
Visite : 5784

Re: Caldaia a gas tipo C in bagno

Tutto chiaro, Grazie Ciao
da ronistel
lun nov 15, 2010 12:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia a gas tipo C in bagno
Risposte: 8
Visite : 5784

Re: Caldaia a gas tipo C in bagno

Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...

Ma a parte gli scherzi, allora serve l'apertura di aerazione o è suffuciente la presenza della finestra?
da ronistel
lun nov 15, 2010 10:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia a gas tipo C in bagno
Risposte: 8
Visite : 5784

Caldaia a gas tipo C in bagno

Dalla 7129-08 si evince che è vietato installare apparecchi di cottura di tipo A e caldaie di tipo B nei bagni. E quelle di tipo C?
da ronistel
gio nov 04, 2010 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Obbligo CPI per caldaie all'esterno
Risposte: 2
Visite : 1410

Obbligo CPI per caldaie all'esterno

Carissimi colleghi, sto seguendo la progettazione della rete gas e l'installazione di una caldaia da esterno da 270 Kw (3 moduli da 90) per acqua calda ad uso industriale (forno di verniciatura) e per il riscaldamento degli ambienti dell'azienda. Al Cliente ho detto che è necessaria la pratica dei V...
da ronistel
ven ott 29, 2010 18:46
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Caldaia a biomassa - comma 344
Risposte: 40
Visite : 12987

Re: Caldaia a biomassa - comma 344

Egr. Lomby Visto che dovresti essere diventato esperto, vorrei qualche delucidazione per la sostituzione della caldaia con quella a biomassa: come bisogna procedere? Mi sembra di aver capito che serve: - Fare l'ACE - Moltiplicare Epi calcolato per 0,3 - Confrontarlo con i valori dell'Allegato A del ...
da ronistel
gio ago 05, 2010 14:18
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ACE per nuovo impianto termico?
Risposte: 16
Visite : 4100

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Grazie del chiarimento
ho letto e in effetti è scritto chiaramente.
da ronistel
gio ago 05, 2010 12:56
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ACE per nuovo impianto termico?
Risposte: 16
Visite : 4100

ACE per nuovo impianto termico?

Un dubbio ora mi assale dopo la richiesta del Comune. Caso di ristrutturazione edilizia con incremento del volume lordo riscaldato < 20% dell'esistente. Sostituzione completa dell'impianto di riscaldamento. Il comune mi chiede l'ACE a fine lavori. Ma se non sbaglio il DGR 8745 (Reg Lombardia) non me...
da ronistel
ven lug 09, 2010 14:46
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Confronto costi caldaia e PdC
Risposte: 4
Visite : 1829

Re: Confronto costi caldaia e PdC

Ok provo ad informarmi.

grazie
da ronistel
gio lug 08, 2010 12:18
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Confronto costi caldaia e PdC
Risposte: 4
Visite : 1829

Re: Confronto costi caldaia e PdC

Ciao Super P

hai qualche ulteriore suggerimento per fare questi conti?
da ronistel
gio lug 08, 2010 10:26
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Confronto costi caldaia e PdC
Risposte: 4
Visite : 1829

Confronto costi caldaia e PdC

Carissimi colleghi, avrei bisogno di un suggerimento. Devo confrontare i costi di gestione per il riscaldamento e produzione di ACS di un appartamento con due tipi di generatore: caldaia e pompa di calore ad aria. Trovati gli EPh specifici con i due sistemi devo tradurli in costi (€). Caso caldaia :...
da ronistel
ven set 11, 2009 11:03
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: TERMOAUTONOMO COSTER
Risposte: 3
Visite : 1165

Re: TERMOAUTONOMO COSTER

A proposito del sistema Termoautonomo della Coster, l'ENEA mi ha risposto così riguardo alla detrazione del 55%: "In generale è sempre necessario installare le valvole termostatiche, a meno che la T di progetto del sistema di distribuzione del calore sia inferiore a 45 °C (come nel caso di pann...
da ronistel
gio set 03, 2009 19:22
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: TERMOAUTONOMO COSTER
Risposte: 3
Visite : 1165

Re: TERMOAUTONOMO COSTER

No, le valvole hanno la funzione on-off.
da ronistel
gio set 03, 2009 15:55
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: TERMOAUTONOMO COSTER
Risposte: 3
Visite : 1165

TERMOAUTONOMO COSTER

Qualcuno conosce o magari ha già installato il sistema "Termoautonomo" della Coster? Che sappiate è detraibilie al 55% (io penso di si), come va?
Ciao
da ronistel
lun ago 10, 2009 16:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianti gas con raccordi a pressare
Risposte: 39
Visite : 23041

Re: impianti gas con raccordi a pressare

Scusate se mi sono espresso male... ma è la distribuzione interna in rame che è stata fatta con giunzioni a pressare. E' logico che il collegamento alla cucina è stato fatto con una filettatura. A mio parere deduco che le norme le interpretino in modo oggettivo e ci sia il rischio, a seconda di chi ...
da ronistel
mer ago 05, 2009 12:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianti gas con raccordi a pressare
Risposte: 39
Visite : 23041

Re: impianti gas con raccordi a pressare

Si, si, è solo il collegamento di una cucina a gas.
da ronistel
mer ago 05, 2009 10:35
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianti gas con raccordi a pressare
Risposte: 39
Visite : 23041

Re: impianti gas con raccordi a pressare

E' stato contestato proprio l'utilizzo dei raccordi a pressare in ambienti interni, sottolineando, a loro dire, che non sono permessi...!?
Grazie del link
da ronistel
mar ago 04, 2009 16:35
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianti gas con raccordi a pressare
Risposte: 39
Visite : 23041

Impianti gas con raccordi a pressare

Ad un mio Cliente installatore è stata contestata l'esecuzione di un impianto gas interno con tubi in rame a pressare. mi sembra che in locali aerati o aerabili sia permesso installarli. Mi potete aiutare?
Grazie Ciao
da ronistel
mer dic 24, 2008 16:27
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Finalmente si sono decisi
Risposte: 1
Visite : 1051

Finalmente si sono decisi

Finalmente all'ENEA si sono decisi di sbottonarsi!!! Termine di presentazione pratiche 55%: 90 gg da fine lavori!!!!! C'era bisogno di fargli intasare il sito per decidersi a confermare i 90 gg!!!! Posso stare ora tranquillo e concluderle a gennaio. BUON NATALE A TUTTI!!!!
da ronistel
mer dic 24, 2008 10:01
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: COPERTURA IN COMUNE
Risposte: 1
Visite : 886

COPERTURA IN COMUNE

Nel caso di coibentazione della copertura di una casa bifamiliare di due appartamenti termoautonomi (uno al PT e uno al P1) devo fare una o due pratiche del 55%? Le spese dell'intervento sono state suddivise tra i due proprietari con relative fatture diverse. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
da ronistel
lun dic 22, 2008 08:33
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Data utile per chiusura pratiche
Risposte: 6
Visite : 1764

Re: Data utile per chiusura pratiche

Anche per me non ci sono dubbi, ma con tutti questi cambiamenti la gente è allarmata e tutti i miei Clienti mi stanno scongiurando di fare le pratiche entro il 31-12. Ma come cacchio faccio non posso fare i miracoli!!!! Voi in generale fate la fattura a pratica fatta o l'anticipate per poterla datar...
da ronistel
mer nov 26, 2008 15:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Cambio impianto da centralizzato ad autonomo
Risposte: 0
Visite : 624

Cambio impianto da centralizzato ad autonomo

In caso di cambio di impianto da centralizzato ad autonomo il DGR VIII 5773 Reg Lombardia mi chiede al p.to 4.5 pag.9 di "allegare" alla Relazione Tecnica, l'ACE e la Diagnosi Energetica. Il dubbio è ora di quale ACE intende: Prima o dopo l'intervento di sostituzione degli impianti? Il ter...
da ronistel
mer nov 26, 2008 10:10
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Dubbio sul tetto ventilato
Risposte: 1
Visite : 881

Dubbio sul tetto ventilato

Avrei un dubbio sulla stratigrafia da considerare per il tetto ventilato ai fini della L10 e del 55%. La copertura in questione è costituita da: - 1° assito da 2,5 cm - barriera vapore - lana di roccia 6 cm - ventilazione 3 cm - 2° assito 2,5 cm - guaina impermeabile - coppi Il Cliente vuole ora iso...
da ronistel
mer ott 08, 2008 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su ricircoli e Legionella
Risposte: 2
Visite : 789

Dubbio su ricircoli e Legionella

Avrei un dubbio riguardo al discorso Legionella legato agli impianti di ricircolo ACS nelle grandi strutture (tipo ospedali, alberghi etc.) Il dubbio è che, avendo acqua in circolazione a circa 40° in tubazioni di ricircolo che alimentano utenze attive e anche non attive (intese come rubinetti o doc...
da ronistel
sab ott 04, 2008 14:48
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: 55% per le caldaie a legna
Risposte: 2
Visite : 2320

55% per le caldaie a legna

Vorrei che qualche Buon Anima mi illuminasse sulla detrazione del 55% per le caldaie a biomassa (in special modo quelle a legna) Dal sito dell'Enea mi sembra di capire che le caldaie a legna si possano detrarre applicando il comma 344 della Finanziaria che richiede un indice di prestazione energetic...
da ronistel
gio mag 29, 2008 19:12
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Detrazioni sul nuovo???
Risposte: 1
Visite : 828

Detrazioni sul nuovo???

Vorrei sapere se in qualche modo è possibile detrarre le spese riguardanti l'efficienza energetica globale di una abitazione NUOVA (finestre, cappotto, impianto) dimostrando di aver raggiunto un indice di fabbisogno specifico di energia primaria inferiore del 20% rispetto a quello imposto attualment...
da ronistel
gio gen 10, 2008 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa termocamini
Risposte: 6
Visite : 4171

Normativa termocamini

Vorrei cortesemente sapere qual'è la normativa che regola l'installazione di termocamini. Ho sentito che ora non è + possibile installare termocamini a vaso aperto. E' vero?
Grazie Roberto
da ronistel
ven dic 07, 2007 16:55
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: 55%
Risposte: 3
Visite : 1214

Re: 55%

. Il tuo cliente ha già pagato il solaio? con bonifico come dire il DM? Adesso il solaio non lo può ancora detrarre, occorre attendere l'emanazione della finanziaria. Vedi se ti riesce di fare un'unica pratica al 2008, mettendoci dentro anche il solaio (la ditta potrebbe emettere una nota di credito...
da ronistel
ven dic 07, 2007 15:25
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: 55%
Risposte: 3
Visite : 1214

55%

Un mio Cliente sta ristrutturando la sua casa di 4 appartamenti. Ha già rifatto il tetto (già fatturato in ottobre) e il cappotto (da fatturare in gennaio 2008). Gli appartamenti sono attualmente al rustico e verranno ultimati a gennaio-febbraio 08. Mi sta implorando di fargli la pratica 55% per la ...
da ronistel
lun dic 03, 2007 20:53
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Serramenti e ACE
Risposte: 1
Visite : 919

Serramenti e ACE

Nel caso di sostituzione di serramenti, per la compilazione dell'attestato di certificazione energetica in cui si richiede il Progettista ed il Direttore lavori chi si deve indicare considerato che l'azienda monta dei serramenti muniti di certificazione?
da ronistel
lun dic 03, 2007 14:16
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Dubbio sul 55%
Risposte: 6
Visite : 1604

MA occhio alle date di esecuzione dei lavori (e soprattutto delle fatture...).[/quote] Ho un Cliente che sta riqualificando la sua casa (finestre, cappotto, imp. riscaldamento) alcune fatture deve pagarle entro dicembre per esigenze contabili del fornitore, altre sicuramente a febbraio o marzo (a fi...
da ronistel
dom dic 02, 2007 23:16
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Dubbio sul 55%
Risposte: 6
Visite : 1604

Re: Dubbio sul 55%

Occhio che per la copertura non puoi ancora usufruire della detrazioni, ma devi aspettare con l'applicazione della finanziaria 2008 a fino febbraio.[/quote] La tabella corretta delle trasmittanze della copertura l'ho trovata su Edilportale. Dici però che è applicabile solo con finanziaria 2008? Se s...
da ronistel
dom dic 02, 2007 23:06
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Dubbio sul 55%
Risposte: 6
Visite : 1604

Dubbio sul 55%

Sto seguendo una ristrutturazione di un immobile esistente. Per tali lavori ho eseguito la relazione tecnica 192-311. Il Cliente vuol detrarre il 55% per gli interventi di cappotto esterno e rifacimento copertura. Il mio dubbio è che avendo presentato la 192-311 le trasmittanze devono obligatoriamen...
da ronistel
mer nov 28, 2007 13:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Griglia di aerazione
Risposte: 11
Visite : 4573

qualsiasi apertura venga effettuata non deve essere mai inferiore a 100 cmq Ho trovato che l'apertura min deve essere almeno S=Qx10 dove Q è la potenza della caldaia, perciò S=35x10=350 cmq. Sulle norme tecniche dei VVF però ho trovato Smin = 3.000 cmq. Come devo comportarmi? Grazie Ciao Questo lo ...
da ronistel
mer nov 28, 2007 12:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Griglia di aerazione
Risposte: 11
Visite : 4573

Re: Griglia di aerazione

Ho necessità comunque di prevedere una apertura di aerazione per la sicurezza di eventuali perdite di gas nel locale. Quanto deve essere grande tale apertura (non riesco a trovare tale valore sulle norme). Non lo trovi perche' nella 7129 non e' sctitto niente in proposito. Comunque se nel locale c'...
da ronistel
mer nov 28, 2007 12:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Griglia di aerazione
Risposte: 11
Visite : 4573

Kalz ha scritto:qualsiasi apertura venga effettuata non deve essere mai inferiore a 100 cmq
Ho trovato che l'apertura min deve essere almeno S=Qx10 dove Q è la potenza della caldaia, perciò S=35x10=350 cmq. Sulle norme tecniche dei VVF però ho trovato Smin = 3.000 cmq. Come devo comportarmi?
Grazie Ciao
da ronistel
mer nov 28, 2007 12:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Griglia di aerazione
Risposte: 11
Visite : 4573

Griglia di aerazione

Carissimi esperti, devo installere una caldaia da 34,8 Kw di tipo C in un locale tecnico al primo piano avente una parete e il soffitto rivolti all'esterno. Essendo di tipo C se non erro non ha bisogno di aperture di aerazione in quanto è collegata a tetto con tubo coassiale di aspirazione e scarico...
da ronistel
dom ott 21, 2007 11:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CENED
Risposte: 3
Visite : 1762

CENED

Carissimi, Certificazione energetica di una villa a tre piani (2 fuori terra). Ho provato ad inserire nel CENED nella voce "superficie netta riscaldata" come da consiglio di molti colleghi + esperti, la superficie totale in pianta dei tre piani (tutti riscaldati). Il risultato è di un terz...
da ronistel
ven ott 19, 2007 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione Energetica
Risposte: 2
Visite : 1075

Certificazione Energetica

Un chiarimento: nel programma CENED viene chiesto di inserire ad un certo punto la "superficie netta riscaldata". In caso di edificio singolo a due piani fuori terra (es PT e P1) il dubbio è se devo inserire la superficie in pianta dell'edificio (ad es solo il PT) o la superficie totale in...