La ricerca ha trovato 1054 risultati
- gio apr 18, 2024 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il tema ritengo sia la mancanza palese. Rifare i calcoli, per esempio, non lo è. E la mancanza di sfiati a fronte di una prova sperimentale secondo te lo è? A mio parere no: dovrei come minimo riverificare tutte le condizioni di carico, le condizioni al contorno, le condizioni di prova ed in opera....
- mar apr 16, 2024 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9604
Re: Lunghezza via di esodo
Vedo che nessuno ha citato il DM generale che è quello che se non ho capito male è oggetto del quesito: DM 10/03/1998, allegato III, punto 3.3: dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori so...
- mar apr 16, 2024 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
MI chiedo anche a che titolo e fino a che punto devo entrare nel merito del CERT REI? Perché se no non è più finita. Devo rifare i calcoli tutte le volte che c'è un analitico? E chi mi paga per farlo? Devo risalire alle tabelle e circolari in uso all'epoca tutte le volte? Quel CERT REI nemmeno è all...
- ven apr 12, 2024 13:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Ecco, quindi non solo dovrei rifare il CERT.REI. ma dovrei farlo analitico, dato che il rapporto di prova sarebbe inficiato, oltre che ormai datato. Ho letto anche io alcuni documenti dove si va a verificare il solaio sfondellato con la sola nervatura. Mi chiedo se valga la pena.... Quella del sola...
- ven apr 12, 2024 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il laboratorio ha certificato quel solaio, il collega lo ha dichiarato REI120. Io oggi vado a sindacare quanto sopra e faccio modificare l'elemento facendo fare dei fori di sfogo, il laboratorio potrebbe dire che ho modificato quanto da loro provato, inficiando il rapporto rilasciato. Inoltre dovre...
- ven apr 12, 2024 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Riprendo la discussione per chiedere un parere. Mi trovo a completare la SCIA di un'autorimessa con il classico solaio predalle alleggerito con polistirolo, dove ho un CERT.REI firmato nel 2008 da un collega sulla base di un rapporto di prova IG del 2002 senza alcun foro di sfogo, come ovviamente s...
- mer gen 18, 2023 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e prescrizioni non rispettate
- Risposte: 2
- Visite : 369
Re: Minicodice e prescrizioni non rispettate
Hai ragione, probabilmente ragiono troppo con la mentalità del "progetto antincendio" dove mi devo porre il problema di cosa scrivere in relazione per dimostrare il rispetto della norma.
- mer gen 18, 2023 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e prescrizioni non rispettate
- Risposte: 2
- Visite : 369
Minicodice e prescrizioni non rispettate
Che fare nel caso in cui dall'analisi col minicodice risulti che alcuni aspetti non sono conformi? Es. unica via di fuga con Lcc>45 m quindi non idoneo nemmeno con installazione di IRAI? Prendo atto (meglio: faccio prendere atto al datore di lavoro) della cosa nella valutazione e predispongo un pian...
- sab apr 10, 2021 10:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Suddivisione prestazioni professionali
- Risposte: 45
- Visite : 10066
Re: Suddivisione prestazioni professionali
Per come ho inteso io lo studio di fattibilità non lo fatturi più come prestazione a sé stante, perché si ritiene assorbita quale parte iniziale della fase "progettazione e DL" che viene semplicemente computata per intero e così facendo ingloba lo studio preliminare. Quello a cui i signori...
- ven feb 05, 2021 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
- Risposte: 18
- Visite : 5366
Re: Soppalco e resistenza al fuoco
Io in una condizione simile ho mandato in approvazione (cat. B) ed ottenuto approvato di proteggere R come il resto della struttura la parte di soppalco che poteva interferire con le vie di fuga, lasciando il resto non protetto. Tuttavia è stato necessario creare una seconda via di fuga per il soppa...
- lun lug 13, 2020 16:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
- Risposte: 23
- Visite : 5485
Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Non è così: le differenze sono nelle 500 pagine di procedura di calcolo, e sono ben note ai produttori di software, che le hanno implementate nei loro motori di calcolo interni (ti posso dire di Termus, che uso direttamente, in cui devi scegliere ancora prima della definizione impianti, se vorrai un...
- lun lug 13, 2020 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
- Risposte: 23
- Visite : 5485
Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
2 - Il certificatore arriva col suo Cened ed ottiene un altro risultato in quanto le due procedure di calcolo sono differenti (nessuno sa spiegare in cosa tra l'altro...) per cui le verifiche spesso non tornano e la classe A4 va a farsi benedire. Premesso che condivido il discorso generale, questo ...
- mer lug 01, 2020 16:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
- Risposte: 23
- Visite : 5485
Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
QUI lo si dice chiaramente: http://www.cened.it/-/cened-2-0-funzionalita-di-calcolo-nzeb-e-legge-10 CENED+ 2.0 Funzionalità di calcolo NZEB e Legge 10 La funzionalità di calcolo NZEB presente nel software CENED+2.0 contiene la verifica dei principali indicatori che concorrono alla definizione di un ...
- mer lug 01, 2020 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
- Risposte: 23
- Visite : 5485
Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Purtroppo è così per tutti i software: con Termus è la stessa cosa. Teoricamente il motore di calcolo interno per la "verifiche Legge 10" chiamiamola così è validato dal CENED e rispetta la metodologia di calcolo regionale, nei fatti poi i risultati sono molto diversi. Sta di fatto che lo ...
- lun nov 11, 2019 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
- Risposte: 40
- Visite : 13260
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Sì, sì posso tranquillamente concordare, la mia era più una domanda retorica in effetti. Tornando in tema, qualcuno alla fine l'ha reperita una copia della circolare del 2008 che richiama il parere del 2000? Perché in tutto internet pare che quella circolare esista solo in questo thread, mentre mi p...
- sab nov 09, 2019 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
- Risposte: 40
- Visite : 13260
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Si, potrebbe essere applicato il Codice, senza la relativa RTV, come riferimento volontario non cogente. Il DM potrà anche essere superato per molti aspetti, ma è attualmente l'unica norma cogente applicabile al caso prospettato e lo è anche considerando la RTV presente e di prossima modifica. Ovvi...
- ven nov 08, 2019 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
- Risposte: 40
- Visite : 13260
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Faccio un po' di necroposting perché ho una situazione da sbrogliare e trovo che l'argomento meriti approfondimento. Andando con ordine seguendo il thread e leggendo le circolari ed aggiungendo qualcosa di mio credo di poter riassumere così: Nel 2000 c'è un primo parere che sostanzialmente dice &quo...
- gio dic 06, 2018 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
- Risposte: 14
- Visite : 4257
Re: Progettazione rete idranti (geometra)
Il tuo ragionamento vale se chiami uno serio, ma comunque mi riferivo al fatto che dovendo intervenire 2 professionisti ciascuno vuole la sua parte, giustamente, quindi il costo dovrebbe salire.
- mer dic 05, 2018 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
- Risposte: 18
- Visite : 5366
Re: Soppalco e resistenza al fuoco
La conoscevo, ma parla di scaffali, non di soppalchi. La differenza è che il soppalco è un elemento strutturale (devi farne denuncia ai sensi della 64/74), le scaffalature no. Ed anche questa circolare in sostanza rimpalla la cosa al professionista dicendo: io voglio trovare le vie di fuga (e di acc...
- mer dic 05, 2018 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
- Risposte: 14
- Visite : 4257
Re: Progettazione rete idranti (geometra)
Ora è un po' più chiaro e mi sento di dirti questo: come si è capito il confine non è ben delineato, anche se la Legge per quanto si può capire, aveva come spirito di lasciar fare ai geometri solo cose "semplici", come gli edifici rurali inizialmente, poi ampliando il concetto di semplice ...
- mar dic 04, 2018 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
- Risposte: 14
- Visite : 4257
Re: Progettazione rete idranti (geometra)
Ovviamente il dubbio ce lo teniamo come ci siamo tenuti per anni quello sui cementi armati (anche se pare che ora finalmente si sia un po' chiarita la cosa). Trovo però che manchi un punto fondamentale: questo impianto l'ha fatto davvero il geometra? E come l'ha fatto? Va bene o no? E' ben progettat...
- lun dic 03, 2018 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli depositi di olio
- Risposte: 9
- Visite : 3512
Re: Piccoli depositi di olio
Che mi dite allora di questa, dove secondo il Servizio Tecnico Centrale quei depositi vanno asseverati ai sensi del DM 1934?
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _14724.pdf
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _14724.pdf
- ven nov 30, 2018 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli depositi di olio
- Risposte: 9
- Visite : 3512
Piccoli depositi di olio
Ho un deposito di olii lubrificanti all'interno di attività che ha capacità superiore a 1 mc ed inferiore a 9, quindi soggetto e di categoria A (attività 12.1.A). Ora, il DM 1934 riporta: "14.(12) Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo...
- ven nov 30, 2018 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
- Risposte: 18
- Visite : 5366
Re: Soppalco e resistenza al fuoco
Esiste una circolare sull'argomento: Circolare 8274 2011 Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo al progetto di realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell'Area V - Pro...
- mer nov 28, 2018 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Auto elettriche
- Risposte: 6
- Visite : 1906
Re: Auto elettriche
L'ho messa a disposizione qui: https://www.dropbox.com/s/73k46q5lgpzxv ... i.pdf?dl=0
- mer set 26, 2018 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
- Risposte: 17
- Visite : 5503
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Direi che dipende anche dalla distanza fra i contenitori. Se sufficientemente distanti farei SCIA per il solo serbatoio grande, citando ed individuando puntualmente l'altro serbatoio non soggetto; ricordiamoci che non è soggetto a CONTROLLI ma resta soggetto al rispetto delle regole, che quindi veri...
- mar set 11, 2018 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio e norme verticali
- Risposte: 2
- Visite : 1070
Re: Carico di incendio e norme verticali
Mi era sfuggita la parte del DM 1983 che pure avevo guardato perché avevo un testo coordinato che riportava già le nuove definizioni del DM 2007. Risalendo al testo originario vedo però che definiva in effetti sia il carico d'incendio che il carico d'incendio specifico. In ogni caso errore della nor...
- mar set 11, 2018 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio e norme verticali
- Risposte: 2
- Visite : 1070
Carico di incendio e norme verticali
Come vi comportate nel caso di norme verticali PREVIGENTI il DM 2007 che vincolano alcuni accorgimenti ad un certo "carico di incendio"? Sto parlando in particolare della norma uffici, parte archivi, che prevede che "Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/mq etc." ...
- lun giu 25, 2018 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
- Risposte: 9
- Visite : 2726
Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Anche ammettendo che i VVF considerino la CNR tra le tabellari, rimane il nodo fondamentale: può ancora utilizzare certificazioni ante 2007 ? In secondo luogo, dovrebbe avere e consegnare anche i REL.REI e DIch.Corrisp. Ma se la pratica è stata approvata post 2007, quella vecchia certificazione sec...
- ven giu 22, 2018 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collari REI autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1491
Re: Collari REI autorimessa
A me quel punto della norma (che peraltro non esiste, dato che non è scritto nel DM ma solo in una circolare che fa strane analogie fra piccole e grandi autorimesse) ha sempre fatto ridere: posso avere un autosilo con 100 macchine tutte appiccicate l'una all'altra e va tutto bene, ma se per caso le ...
- ven giu 22, 2018 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
- Risposte: 9
- Visite : 2726
Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Prima di tutto a quando risale l'approvazione dell'esame progetto ? Se posteriore al settembre 2007, comunque non puoi utilizzare certificazioni antecedenti per la resistenza al fuoco. In secondo luogo nel 2005 era necessario redigere il REL.REI., il Dich.Corrisp. ed infine il CERT.REI., quindi dov...
- ven giu 22, 2018 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
- Risposte: 6
- Visite : 1790
Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Io una volta l'ho inserito ed il funzionario mi ha chiesto perché, dato che il gas si intercetta, non si spegne. Posto il quesito ad un corso, ho avuto la stessa risposta. E' il motivo per cui, mi hanno spiegato, gli estintori hanno delle classi per fuochi A e B ma non per fuochi C, dato che non esi...
- ven giu 22, 2018 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci
- Risposte: 8
- Visite : 2444
Re: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci
Salve a tutti, Ho parlato con un funzionario del Comando VVF locale, mi viene detto che non è facile applicare il concetto del Livello II per via del fatto che l'edificio non è di limitate dimensioni, da cui deriva che il Punto : a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in...
- ven giu 15, 2018 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8718
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
L'articolo di Antincendio mostrava l'applicazione del metodo analitico per ottenere una parametrizzazione per le volte a botte, presumo si possa adattare alle volte di qualsiasi forma con un po' di fatica. Diciamo che non è qellequadro ottavi.
- gio giu 07, 2018 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4846
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
E' il metodo corretto ma io ho grandi perplessità, che ancora non ho risolto: punto 1: dove lo attacco il tronchetto senza autorizzazione del gestore? Forse se c'è già un allaccio posso provare ad attaccarmi lì, ma magari ho un allaccio da 3/4" per abitazione ed il mio sarà da 1" 1/2, ha s...
- mer mag 30, 2018 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8718
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
Buongiorno, sono nuova di questo forum, ma vedo che dopo anni la situazione non cambia.... come certificare la resistenza al fuoco di volte in muratura a botte ed a crociera di cui il nostro panorama edilizio è molto fornito ? Per quanto stia cercando di documentarmi non riesco a trovare le rispost...
- mer mag 30, 2018 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8718
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
Sì, che sono uscite da un bel po'...
- mer mag 09, 2018 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
- Risposte: 19
- Visite : 4138
Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Visto quello che ci sta scritto nel CERT REI non vedo grosse responsabilità dei VVF. Soprattutto in caso di calcolo analitico dove nella descrizione manco c'è scritto come è stata fatta la verifica analitica. Che poi anche nel caso di tabellare vedo descrizioni allucinanti tipo "muro in cls&quo...
- mer mag 09, 2018 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Sono tappi in plastica: li usano per coprire i fori dei reggicassero tubolari quando gettano con i "pannelloni" come li chiamano qui. O si sciolgono o saltano via con la pressione.
- mar mag 08, 2018 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
- Risposte: 19
- Visite : 4138
Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
La normativa ne vieta l'uso eccome. Per il cartongesso non è prevista la valutazione analitica, ma solo la sperimentale con eventuale fascicolo tecnico. Tutto ciò che è fuori da questo schema non è conforme al DM, poi possiamo aprire decine di discussioni sulla fisica tecnica e su come applicarla ai...
- lun mag 07, 2018 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 12142
Re: evacuazione fumi naturale
Credo che qui il problema sia anche che ti chiedono proprio l'osservanza della 9494, che prevede gli ENFC a parete se non ricordo male, quindi con sistema conforme. Proporre qualcosa di diverso è possibile, va giustificato ma possibile. Io sentirei il funzionario se è possibile, altrimenti d'accordo...
- lun mag 07, 2018 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
- Risposte: 19
- Visite : 4138
Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Senza offese ma non concordo: non c'è solo "la fisica", che non prevede i coefficienti di sicurezza né gli errori di modellazione. Mi ricorda la barzelletta del fisico che aveva trovato il perfetto metodo per prevedere l'esito delle corse dei cavalli, ma nell'ipotesi che i cavalli fossero ...
- sab mag 05, 2018 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
- Risposte: 19
- Visite : 4138
Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Un bel rischio. Chi lo dice che "hai le pezze di calcolo giuste"? Per strutture come i controsoffitti per me l'analitico non si può applicare punto e a capo. Se no nessuno farebbe le prove, né i fascicoli tecnici, un calcolo analitico fatto male e via (come si faceva prima dove vedevo rela...
- ven mag 04, 2018 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
- Risposte: 19
- Visite : 4138
Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Da quanto ho capito ci sono 2 tipi di fascicolo tecnico: quello per cui esiste un EXAP "ufficiale", cioè una norma EN che ti dice come fare l'estensione ed a quali condizioni (ad esempio per le murature in blocchi esiste) ed uno dove la norma non esiste per cui devi fare tu delle considera...
- ven mag 04, 2018 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
- Risposte: 19
- Visite : 4138
Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Non ne sono per niente sicuro eh, ma mi pareva che nel caso di applicazioni di EXAP pubblicati si può omettere il controllo del laboratorio. Sbaglio?
- ven mag 04, 2018 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Assolutamente no: è una non soluzione che non percorro mai. Queste sono altre su un solaio asciutto: https://www.dropbox.com/s/q8h0uz18wgkpu10/2014-06-05%2009.50.29%20%28Large%29.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vm3g0jj7g8qlf5q/2014-06-05%2009.50.39%20%28Large%29.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s...
- ven mag 04, 2018 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
- Risposte: 5
- Visite : 1728
Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Riprendo l'argomento perché, contattato il funzionario proponendo una schermatura di protezione del vano pompe dall'irraggiamento di un eventuale incendio questo mi risponde che "le criticità non riguardano l'irraggiamento ma il rilascio di una nube durante le fasi di carico.". Sincerament...
- ven mag 04, 2018 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Ah, comunque per la cronaca se il CERT REI me lo firmano loro vanno bene anche senza sfiati. Il problema è che quello non te lo vogliono mai dare, anche quando gli sfiati ci sono (e devo dire che da un 10 anni a questa parte li vedo tutti con gli sfiati di serie quando si chiede il REI. Il problema ...
- ven mag 04, 2018 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8123
Re: Predalles certificati senza sfiati
Fai fare gli sfiati. in opera? con dei fori come più sopra descritti? oppure esistono delle indicazioni (norme UNI o simili, o pubblicazioni) da cui trarre diametro, profondità e passo dei fori? ho visto come vengono fatti gli sfiati prodotti dai costruttori di predalles (sono degli accessori posti...
- ven mag 04, 2018 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1440
Re: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa
Concordo con Terminus ma aggiungerei il CERT IMP, serve cioè qualcuno che faccia 2+2 del fatto che da un lato la macchina è correttamente installata, dall'altro che è correttamente collegata elettricamente.