La ricerca ha trovato 1048 risultati

da tigers
mer gen 18, 2023 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice e prescrizioni non rispettate
Risposte: 2
Visite : 287

Re: Minicodice e prescrizioni non rispettate

Hai ragione, probabilmente ragiono troppo con la mentalità del "progetto antincendio" dove mi devo porre il problema di cosa scrivere in relazione per dimostrare il rispetto della norma.
da tigers
mer gen 18, 2023 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice e prescrizioni non rispettate
Risposte: 2
Visite : 287

Minicodice e prescrizioni non rispettate

Che fare nel caso in cui dall'analisi col minicodice risulti che alcuni aspetti non sono conformi? Es. unica via di fuga con Lcc>45 m quindi non idoneo nemmeno con installazione di IRAI? Prendo atto (meglio: faccio prendere atto al datore di lavoro) della cosa nella valutazione e predispongo un pian...
da tigers
sab apr 10, 2021 10:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Suddivisione prestazioni professionali
Risposte: 45
Visite : 9798

Re: Suddivisione prestazioni professionali

Per come ho inteso io lo studio di fattibilità non lo fatturi più come prestazione a sé stante, perché si ritiene assorbita quale parte iniziale della fase "progettazione e DL" che viene semplicemente computata per intero e così facendo ingloba lo studio preliminare. Quello a cui i signori...
da tigers
ven feb 05, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 18
Visite : 4992

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Io in una condizione simile ho mandato in approvazione (cat. B) ed ottenuto approvato di proteggere R come il resto della struttura la parte di soppalco che poteva interferire con le vie di fuga, lasciando il resto non protetto. Tuttavia è stato necessario creare una seconda via di fuga per il soppa...
da tigers
lun lug 13, 2020 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Risposte: 23
Visite : 5164

Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened

Non è così: le differenze sono nelle 500 pagine di procedura di calcolo, e sono ben note ai produttori di software, che le hanno implementate nei loro motori di calcolo interni (ti posso dire di Termus, che uso direttamente, in cui devi scegliere ancora prima della definizione impianti, se vorrai un...
da tigers
lun lug 13, 2020 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Risposte: 23
Visite : 5164

Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened

2 - Il certificatore arriva col suo Cened ed ottiene un altro risultato in quanto le due procedure di calcolo sono differenti (nessuno sa spiegare in cosa tra l'altro...) per cui le verifiche spesso non tornano e la classe A4 va a farsi benedire. Premesso che condivido il discorso generale, questo ...
da tigers
mer lug 01, 2020 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Risposte: 23
Visite : 5164

Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened

QUI lo si dice chiaramente: http://www.cened.it/-/cened-2-0-funzionalita-di-calcolo-nzeb-e-legge-10 CENED+ 2.0 Funzionalità di calcolo NZEB e Legge 10 La funzionalità di calcolo NZEB presente nel software CENED+2.0 contiene la verifica dei principali indicatori che concorrono alla definizione di un ...
da tigers
mer lug 01, 2020 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened
Risposte: 23
Visite : 5164

Re: Verifiche NZeb Edilclima vs Cened

Purtroppo è così per tutti i software: con Termus è la stessa cosa. Teoricamente il motore di calcolo interno per la "verifiche Legge 10" chiamiamola così è validato dal CENED e rispetta la metodologia di calcolo regionale, nei fatti poi i risultati sono molto diversi. Sta di fatto che lo ...
da tigers
lun nov 11, 2019 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12441

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Sì, sì posso tranquillamente concordare, la mia era più una domanda retorica in effetti. Tornando in tema, qualcuno alla fine l'ha reperita una copia della circolare del 2008 che richiama il parere del 2000? Perché in tutto internet pare che quella circolare esista solo in questo thread, mentre mi p...
da tigers
sab nov 09, 2019 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12441

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Si, potrebbe essere applicato il Codice, senza la relativa RTV, come riferimento volontario non cogente. Il DM potrà anche essere superato per molti aspetti, ma è attualmente l'unica norma cogente applicabile al caso prospettato e lo è anche considerando la RTV presente e di prossima modifica. Ovvi...
da tigers
ven nov 08, 2019 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12441

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Faccio un po' di necroposting perché ho una situazione da sbrogliare e trovo che l'argomento meriti approfondimento. Andando con ordine seguendo il thread e leggendo le circolari ed aggiungendo qualcosa di mio credo di poter riassumere così: Nel 2000 c'è un primo parere che sostanzialmente dice &quo...
da tigers
gio dic 06, 2018 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 3885

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Il tuo ragionamento vale se chiami uno serio, ma comunque mi riferivo al fatto che dovendo intervenire 2 professionisti ciascuno vuole la sua parte, giustamente, quindi il costo dovrebbe salire.
da tigers
mer dic 05, 2018 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 18
Visite : 4992

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

La conoscevo, ma parla di scaffali, non di soppalchi. La differenza è che il soppalco è un elemento strutturale (devi farne denuncia ai sensi della 64/74), le scaffalature no. Ed anche questa circolare in sostanza rimpalla la cosa al professionista dicendo: io voglio trovare le vie di fuga (e di acc...
da tigers
mer dic 05, 2018 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 3885

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Ora è un po' più chiaro e mi sento di dirti questo: come si è capito il confine non è ben delineato, anche se la Legge per quanto si può capire, aveva come spirito di lasciar fare ai geometri solo cose "semplici", come gli edifici rurali inizialmente, poi ampliando il concetto di semplice ...
da tigers
mar dic 04, 2018 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 3885

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Ovviamente il dubbio ce lo teniamo come ci siamo tenuti per anni quello sui cementi armati (anche se pare che ora finalmente si sia un po' chiarita la cosa). Trovo però che manchi un punto fondamentale: questo impianto l'ha fatto davvero il geometra? E come l'ha fatto? Va bene o no? E' ben progettat...
da tigers
lun dic 03, 2018 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli depositi di olio
Risposte: 9
Visite : 3308

Re: Piccoli depositi di olio

Che mi dite allora di questa, dove secondo il Servizio Tecnico Centrale quei depositi vanno asseverati ai sensi del DM 1934?
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _14724.pdf
da tigers
ven nov 30, 2018 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli depositi di olio
Risposte: 9
Visite : 3308

Piccoli depositi di olio

Ho un deposito di olii lubrificanti all'interno di attività che ha capacità superiore a 1 mc ed inferiore a 9, quindi soggetto e di categoria A (attività 12.1.A). Ora, il DM 1934 riporta: "14.(12) Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo...
da tigers
ven nov 30, 2018 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 18
Visite : 4992

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Esiste una circolare sull'argomento: Circolare 8274 2011 Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo al progetto di realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell'Area V - Pro...
da tigers
mer nov 28, 2018 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Auto elettriche
Risposte: 6
Visite : 1796

Re: Auto elettriche

da tigers
mer set 26, 2018 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Risposte: 17
Visite : 5309

Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?

Direi che dipende anche dalla distanza fra i contenitori. Se sufficientemente distanti farei SCIA per il solo serbatoio grande, citando ed individuando puntualmente l'altro serbatoio non soggetto; ricordiamoci che non è soggetto a CONTROLLI ma resta soggetto al rispetto delle regole, che quindi veri...
da tigers
mar set 11, 2018 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio e norme verticali
Risposte: 2
Visite : 936

Re: Carico di incendio e norme verticali

Mi era sfuggita la parte del DM 1983 che pure avevo guardato perché avevo un testo coordinato che riportava già le nuove definizioni del DM 2007. Risalendo al testo originario vedo però che definiva in effetti sia il carico d'incendio che il carico d'incendio specifico. In ogni caso errore della nor...
da tigers
mar set 11, 2018 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio e norme verticali
Risposte: 2
Visite : 936

Carico di incendio e norme verticali

Come vi comportate nel caso di norme verticali PREVIGENTI il DM 2007 che vincolano alcuni accorgimenti ad un certo "carico di incendio"? Sto parlando in particolare della norma uffici, parte archivi, che prevede che "Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/mq etc." ...
da tigers
lun giu 25, 2018 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 9
Visite : 2507

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Anche ammettendo che i VVF considerino la CNR tra le tabellari, rimane il nodo fondamentale: può ancora utilizzare certificazioni ante 2007 ? In secondo luogo, dovrebbe avere e consegnare anche i REL.REI e DIch.Corrisp. Ma se la pratica è stata approvata post 2007, quella vecchia certificazione sec...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari REI autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1401

Re: Collari REI autorimessa

A me quel punto della norma (che peraltro non esiste, dato che non è scritto nel DM ma solo in una circolare che fa strane analogie fra piccole e grandi autorimesse) ha sempre fatto ridere: posso avere un autosilo con 100 macchine tutte appiccicate l'una all'altra e va tutto bene, ma se per caso le ...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 9
Visite : 2507

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Prima di tutto a quando risale l'approvazione dell'esame progetto ? Se posteriore al settembre 2007, comunque non puoi utilizzare certificazioni antecedenti per la resistenza al fuoco. In secondo luogo nel 2005 era necessario redigere il REL.REI., il Dich.Corrisp. ed infine il CERT.REI., quindi dov...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Risposte: 6
Visite : 1678

Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano

Io una volta l'ho inserito ed il funzionario mi ha chiesto perché, dato che il gas si intercetta, non si spegne. Posto il quesito ad un corso, ho avuto la stessa risposta. E' il motivo per cui, mi hanno spiegato, gli estintori hanno delle classi per fuochi A e B ma non per fuochi C, dato che non esi...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci
Risposte: 8
Visite : 2291

Re: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci

Salve a tutti, Ho parlato con un funzionario del Comando VVF locale, mi viene detto che non è facile applicare il concetto del Livello II per via del fatto che l'edificio non è di limitate dimensioni, da cui deriva che il Punto : a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in...
da tigers
ven giu 15, 2018 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 8003

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

L'articolo di Antincendio mostrava l'applicazione del metodo analitico per ottenere una parametrizzazione per le volte a botte, presumo si possa adattare alle volte di qualsiasi forma con un po' di fatica. Diciamo che non è qellequadro ottavi.
da tigers
gio giu 07, 2018 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
Risposte: 11
Visite : 4520

Re: Misurare portata e pressione acquedotto

E' il metodo corretto ma io ho grandi perplessità, che ancora non ho risolto: punto 1: dove lo attacco il tronchetto senza autorizzazione del gestore? Forse se c'è già un allaccio posso provare ad attaccarmi lì, ma magari ho un allaccio da 3/4" per abitazione ed il mio sarà da 1" 1/2, ha s...
da tigers
mer mag 30, 2018 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 8003

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

Buongiorno, sono nuova di questo forum, ma vedo che dopo anni la situazione non cambia.... come certificare la resistenza al fuoco di volte in muratura a botte ed a crociera di cui il nostro panorama edilizio è molto fornito ? Per quanto stia cercando di documentarmi non riesco a trovare le rispost...
da tigers
mer mag 30, 2018 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 8003

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

Sì, che sono uscite da un bel po'... :D
da tigers
mer mag 09, 2018 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 3675

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Visto quello che ci sta scritto nel CERT REI non vedo grosse responsabilità dei VVF. Soprattutto in caso di calcolo analitico dove nella descrizione manco c'è scritto come è stata fatta la verifica analitica. Che poi anche nel caso di tabellare vedo descrizioni allucinanti tipo "muro in cls&quo...
da tigers
mer mag 09, 2018 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 3164

Re: Predalles certificati senza sfiati

Sono tappi in plastica: li usano per coprire i fori dei reggicassero tubolari quando gettano con i "pannelloni" come li chiamano qui. O si sciolgono o saltano via con la pressione.
da tigers
mar mag 08, 2018 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 3675

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

La normativa ne vieta l'uso eccome. Per il cartongesso non è prevista la valutazione analitica, ma solo la sperimentale con eventuale fascicolo tecnico. Tutto ciò che è fuori da questo schema non è conforme al DM, poi possiamo aprire decine di discussioni sulla fisica tecnica e su come applicarla ai...
da tigers
lun mag 07, 2018 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 7286

Re: evacuazione fumi naturale

Credo che qui il problema sia anche che ti chiedono proprio l'osservanza della 9494, che prevede gli ENFC a parete se non ricordo male, quindi con sistema conforme. Proporre qualcosa di diverso è possibile, va giustificato ma possibile. Io sentirei il funzionario se è possibile, altrimenti d'accordo...
da tigers
lun mag 07, 2018 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 3675

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Senza offese ma non concordo: non c'è solo "la fisica", che non prevede i coefficienti di sicurezza né gli errori di modellazione. Mi ricorda la barzelletta del fisico che aveva trovato il perfetto metodo per prevedere l'esito delle corse dei cavalli, ma nell'ipotesi che i cavalli fossero ...
da tigers
sab mag 05, 2018 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 3675

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Un bel rischio. Chi lo dice che "hai le pezze di calcolo giuste"? Per strutture come i controsoffitti per me l'analitico non si può applicare punto e a capo. Se no nessuno farebbe le prove, né i fascicoli tecnici, un calcolo analitico fatto male e via (come si faceva prima dove vedevo rela...
da tigers
ven mag 04, 2018 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 3675

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Da quanto ho capito ci sono 2 tipi di fascicolo tecnico: quello per cui esiste un EXAP "ufficiale", cioè una norma EN che ti dice come fare l'estensione ed a quali condizioni (ad esempio per le murature in blocchi esiste) ed uno dove la norma non esiste per cui devi fare tu delle considera...
da tigers
ven mag 04, 2018 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 3675

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Non ne sono per niente sicuro eh, ma mi pareva che nel caso di applicazioni di EXAP pubblicati si può omettere il controllo del laboratorio. Sbaglio?
da tigers
ven mag 04, 2018 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 3164

Re: Predalles certificati senza sfiati

Assolutamente no: è una non soluzione che non percorro mai. Queste sono altre su un solaio asciutto: https://www.dropbox.com/s/q8h0uz18wgkpu10/2014-06-05%2009.50.29%20%28Large%29.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vm3g0jj7g8qlf5q/2014-06-05%2009.50.39%20%28Large%29.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 1570

Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

Riprendo l'argomento perché, contattato il funzionario proponendo una schermatura di protezione del vano pompe dall'irraggiamento di un eventuale incendio questo mi risponde che "le criticità non riguardano l'irraggiamento ma il rilascio di una nube durante le fasi di carico.". Sincerament...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 3164

Re: Predalles certificati senza sfiati

Ah, comunque per la cronaca se il CERT REI me lo firmano loro vanno bene anche senza sfiati. Il problema è che quello non te lo vogliono mai dare, anche quando gli sfiati ci sono (e devo dire che da un 10 anni a questa parte li vedo tutti con gli sfiati di serie quando si chiede il REI. Il problema ...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 3164

Re: Predalles certificati senza sfiati

Fai fare gli sfiati. in opera? con dei fori come più sopra descritti? oppure esistono delle indicazioni (norme UNI o simili, o pubblicazioni) da cui trarre diametro, profondità e passo dei fori? ho visto come vengono fatti gli sfiati prodotti dai costruttori di predalles (sono degli accessori posti...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1353

Re: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa

Concordo con Terminus ma aggiungerei il CERT IMP, serve cioè qualcuno che faccia 2+2 del fatto che da un lato la macchina è correttamente installata, dall'altro che è correttamente collegata elettricamente.
da tigers
mer mag 02, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto 65 Palestre.
Risposte: 12
Visite : 6885

Re: Punto 65 Palestre.

Senza aggravio non credo sia possibile essendosi di fatto aggiunta un'attività. IMHO è da fare una SCIA per l'inserimento della nuova attività, dove eventualmente inserisci certificazioni/modifiche intervenute. Questo se la palestra viene usata al di fuori dell'attività scolastica, altrimenti ho il ...
da tigers
dom mar 25, 2018 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
Risposte: 11
Visite : 2634

Re: SALDATURA SI SALDATURA NO

Se l'attività ancora non esiste non si può fare altro, dove esiste vado a vedere quello che c'è, ed ancora giurano che sì, c'è adesso ma non c'è mai, oppure che quel caricatore batterie che vedo lì poi lo usano solo all'esterno, assolutamente mai sulla macchina in riparazione.
da tigers
dom mar 25, 2018 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 1570

Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

A me non pare proprio che chiedano quello, altrimenti l'avrebbero scritto: mi chiedono la verifica di sicurezza dell'impianto di pompaggio, non la valutazione di rischio del serbatoio (che è interrato).
da tigers
sab mar 24, 2018 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
Risposte: 11
Visite : 2634

Re: SALDATURA SI SALDATURA NO

Eh? Scusa, ma di che parliamo? Io devo fare il progetto per il committente, ed egli mi nasconde volontariamente i dati? Come se non ti fosse mai capitato... Nel migliore dei casi il committente mi dice: "Ma questo dobbiamo proprio dichiararlo ai VVF? Non possiamo dire che non lo facciamo?"...
da tigers
ven mar 23, 2018 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 1570

Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

Per un distributore di GPL dove la stazione di pompaggio per l'impianto idranti è posta a 11 m dagli elementi pericolosi, il comando non si accontenta ed osserva che: "Per l'impianto fisso di estinzione e la relativa alimentazione, ex art. 6 del D.M. 03.04.2007, punto A.1.l. UNI 10779, UNI EN 12...
da tigers
sab gen 20, 2018 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4816

Re: L'uovo è "combustibile"?

Non sono assolutamente d'accordo: assorbono calore per un piccolo periodo durante l'incendio, ma il loro contributo all'incendio rimane quello, ed è quello che usiamo per valutare la loro "pericolosità" per il compartimento. O si tratta di oggetti composti esclusivamente o quasi da acqua p...