La ricerca ha trovato 1025 risultati

da tigers
ven giu 22, 2018 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari REI autorimessa
Risposte: 3
Visite : 72

Re: Collari REI autorimessa

A me quel punto della norma (che peraltro non esiste, dato che non è scritto nel DM ma solo in una circolare che fa strane analogie fra piccole e grandi autorimesse) ha sempre fatto ridere: posso avere un autosilo con 100 macchine tutte appiccicate l'una all'altra e va tutto bene, ma se per caso le ...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 3
Visite : 81

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Prima di tutto a quando risale l'approvazione dell'esame progetto ? Se posteriore al settembre 2007, comunque non puoi utilizzare certificazioni antecedenti per la resistenza al fuoco. In secondo luogo nel 2005 era necessario redigere il REL.REI., il Dich.Corrisp. ed infine il CERT.REI., quindi dov...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Risposte: 5
Visite : 83

Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano

Io una volta l'ho inserito ed il funzionario mi ha chiesto perché, dato che il gas si intercetta, non si spegne. Posto il quesito ad un corso, ho avuto la stessa risposta. E' il motivo per cui, mi hanno spiegato, gli estintori hanno delle classi per fuochi A e B ma non per fuochi C, dato che non esi...
da tigers
ven giu 22, 2018 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci
Risposte: 5
Visite : 49

Re: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci

Salve a tutti, Ho parlato con un funzionario del Comando VVF locale, mi viene detto che non è facile applicare il concetto del Livello II per via del fatto che l'edificio non è di limitate dimensioni, da cui deriva che il Punto : a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in...
da tigers
ven giu 15, 2018 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 2463

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

L'articolo di Antincendio mostrava l'applicazione del metodo analitico per ottenere una parametrizzazione per le volte a botte, presumo si possa adattare alle volte di qualsiasi forma con un po' di fatica. Diciamo che non è qellequadro ottavi.
da tigers
gio giu 07, 2018 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
Risposte: 10
Visite : 863

Re: Misurare portata e pressione acquedotto

E' il metodo corretto ma io ho grandi perplessità, che ancora non ho risolto: punto 1: dove lo attacco il tronchetto senza autorizzazione del gestore? Forse se c'è già un allaccio posso provare ad attaccarmi lì, ma magari ho un allaccio da 3/4" per abitazione ed il mio sarà da 1" 1/2, ha senso misur...
da tigers
mer mag 30, 2018 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 2463

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

Buongiorno, sono nuova di questo forum, ma vedo che dopo anni la situazione non cambia.... come certificare la resistenza al fuoco di volte in muratura a botte ed a crociera di cui il nostro panorama edilizio è molto fornito ? Per quanto stia cercando di documentarmi non riesco a trovare le rispost...
da tigers
mer mag 30, 2018 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 2463

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

Sì, che sono uscite da un bel po'... :D
da tigers
mer mag 09, 2018 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 343

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Visto quello che ci sta scritto nel CERT REI non vedo grosse responsabilità dei VVF. Soprattutto in caso di calcolo analitico dove nella descrizione manco c'è scritto come è stata fatta la verifica analitica. Che poi anche nel caso di tabellare vedo descrizioni allucinanti tipo "muro in cls". Spesso...
da tigers
mer mag 09, 2018 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 352

Re: Predalles certificati senza sfiati

Sono tappi in plastica: li usano per coprire i fori dei reggicassero tubolari quando gettano con i "pannelloni" come li chiamano qui. O si sciolgono o saltano via con la pressione.
da tigers
mar mag 08, 2018 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 343

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

La normativa ne vieta l'uso eccome. Per il cartongesso non è prevista la valutazione analitica, ma solo la sperimentale con eventuale fascicolo tecnico. Tutto ciò che è fuori da questo schema non è conforme al DM, poi possiamo aprire decine di discussioni sulla fisica tecnica e su come applicarla ai...
da tigers
lun mag 07, 2018 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 21
Visite : 475

Re: evacuazione fumi naturale

Credo che qui il problema sia anche che ti chiedono proprio l'osservanza della 9494, che prevede gli ENFC a parete se non ricordo male, quindi con sistema conforme. Proporre qualcosa di diverso è possibile, va giustificato ma possibile. Io sentirei il funzionario se è possibile, altrimenti d'accordo...
da tigers
lun mag 07, 2018 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 343

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Senza offese ma non concordo: non c'è solo "la fisica", che non prevede i coefficienti di sicurezza né gli errori di modellazione. Mi ricorda la barzelletta del fisico che aveva trovato il perfetto metodo per prevedere l'esito delle corse dei cavalli, ma nell'ipotesi che i cavalli fossero perfettame...
da tigers
sab mag 05, 2018 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 343

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Un bel rischio. Chi lo dice che "hai le pezze di calcolo giuste"? Per strutture come i controsoffitti per me l'analitico non si può applicare punto e a capo. Se no nessuno farebbe le prove, né i fascicoli tecnici, un calcolo analitico fatto male e via (come si faceva prima dove vedevo relazioni anal...
da tigers
ven mag 04, 2018 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 343

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Da quanto ho capito ci sono 2 tipi di fascicolo tecnico: quello per cui esiste un EXAP "ufficiale", cioè una norma EN che ti dice come fare l'estensione ed a quali condizioni (ad esempio per le murature in blocchi esiste) ed uno dove la norma non esiste per cui devi fare tu delle considerazioni. Qua...
da tigers
ven mag 04, 2018 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico
Risposte: 19
Visite : 343

Re: Controsoffitti certificati senza fascicolo tecnico

Non ne sono per niente sicuro eh, ma mi pareva che nel caso di applicazioni di EXAP pubblicati si può omettere il controllo del laboratorio. Sbaglio?
da tigers
ven mag 04, 2018 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 352

Re: Predalles certificati senza sfiati

Assolutamente no: è una non soluzione che non percorro mai. Queste sono altre su un solaio asciutto: https://www.dropbox.com/s/q8h0uz18wgkpu10/2014-06-05%2009.50.29%20%28Large%29.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vm3g0jj7g8qlf5q/2014-06-05%2009.50.39%20%28Large%29.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 315

Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

Riprendo l'argomento perché, contattato il funzionario proponendo una schermatura di protezione del vano pompe dall'irraggiamento di un eventuale incendio questo mi risponde che "le criticità non riguardano l'irraggiamento ma il rilascio di una nube durante le fasi di carico.". Sinceramente non capi...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 352

Re: Predalles certificati senza sfiati

Ah, comunque per la cronaca se il CERT REI me lo firmano loro vanno bene anche senza sfiati. Il problema è che quello non te lo vogliono mai dare, anche quando gli sfiati ci sono (e devo dire che da un 10 anni a questa parte li vedo tutti con gli sfiati di serie quando si chiede il REI. Il problema ...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 8
Visite : 352

Re: Predalles certificati senza sfiati

Fai fare gli sfiati. in opera? con dei fori come più sopra descritti? oppure esistono delle indicazioni (norme UNI o simili, o pubblicazioni) da cui trarre diametro, profondità e passo dei fori? ho visto come vengono fatti gli sfiati prodotti dai costruttori di predalles (sono degli accessori posti...
da tigers
ven mag 04, 2018 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa
Risposte: 4
Visite : 183

Re: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa

Concordo con Terminus ma aggiungerei il CERT IMP, serve cioè qualcuno che faccia 2+2 del fatto che da un lato la macchina è correttamente installata, dall'altro che è correttamente collegata elettricamente.
da tigers
mer mag 02, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto 65 Palestre.
Risposte: 11
Visite : 2926

Re: Punto 65 Palestre.

Senza aggravio non credo sia possibile essendosi di fatto aggiunta un'attività. IMHO è da fare una SCIA per l'inserimento della nuova attività, dove eventualmente inserisci certificazioni/modifiche intervenute. Questo se la palestra viene usata al di fuori dell'attività scolastica, altrimenti ho il ...
da tigers
dom mar 25, 2018 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
Risposte: 11
Visite : 410

Re: SALDATURA SI SALDATURA NO

Se l'attività ancora non esiste non si può fare altro, dove esiste vado a vedere quello che c'è, ed ancora giurano che sì, c'è adesso ma non c'è mai, oppure che quel caricatore batterie che vedo lì poi lo usano solo all'esterno, assolutamente mai sulla macchina in riparazione.
da tigers
dom mar 25, 2018 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 315

Re: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

A me non pare proprio che chiedano quello, altrimenti l'avrebbero scritto: mi chiedono la verifica di sicurezza dell'impianto di pompaggio, non la valutazione di rischio del serbatoio (che è interrato).
da tigers
sab mar 24, 2018 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALDATURA SI SALDATURA NO
Risposte: 11
Visite : 410

Re: SALDATURA SI SALDATURA NO

Eh? Scusa, ma di che parliamo? Io devo fare il progetto per il committente, ed egli mi nasconde volontariamente i dati? Come se non ti fosse mai capitato... Nel migliore dei casi il committente mi dice: "Ma questo dobbiamo proprio dichiararlo ai VVF? Non possiamo dire che non lo facciamo?". In uno ...
da tigers
ven mar 23, 2018 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL
Risposte: 5
Visite : 315

Valutazione rischio stazione pompaggio idranti GPL

Per un distributore di GPL dove la stazione di pompaggio per l'impianto idranti è posta a 11 m dagli elementi pericolosi, il comando non si accontenta ed osserva che: "Per l'impianto fisso di estinzione e la relativa alimentazione, ex art. 6 del D.M. 03.04.2007, punto A.1.l. UNI 10779, UNI EN 12845, ...
da tigers
sab gen 20, 2018 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

Re: L'uovo è "combustibile"?

Non sono assolutamente d'accordo: assorbono calore per un piccolo periodo durante l'incendio, ma il loro contributo all'incendio rimane quello, ed è quello che usiamo per valutare la loro "pericolosità" per il compartimento. O si tratta di oggetti composti esclusivamente o quasi da acqua per cui non...
da tigers
ven gen 19, 2018 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti radianti... impianto o involucro?
Risposte: 15
Visite : 942

Re: Impianti radianti... impianto o involucro?

Leggendo fra le righe dei decreti parrebbe che si sia voluto vincolare il raggiungimento di un livello minimo ogni volta che si tocca un elemento disperdente dell'involucro, fosse anche non volontariamente e per altri motivi PURCHE' non sia un intervento di manutenzione ordinaria. Il tuo caso con tu...
da tigers
ven gen 19, 2018 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

Re: L'uovo è "combustibile"?

OK ma cosa me ne faccio nel calcolo del carico di incendio?
da tigers
ven gen 19, 2018 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

Re: L'uovo è "combustibile"?

Nell'uovo c'è Alcool? :?:
E non ho capito il "contributo negativo" dell'acqua: ha senso ai fini del carico d'incendio?
da tigers
gio gen 18, 2018 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Risposte: 6
Visite : 338

Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici

C'è una UNI mi pare che dà il valore in daN da applicare sull'anta in un certo punto e si deve aprire, ma non chiedermi quale al volo.
da tigers
gio gen 18, 2018 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ancora autorimesse e ventilazione TUPI
Risposte: 11
Visite : 1103

Re: Ancora autorimesse e ventilazione TUPI

Io con "presenza non occasionale" intendo che deve essere un ospedale/casa di riposo o comunque dove c'è una permanenza importante, insomma uno spazio "abitativo" con presenza di persone con difficoltà d'esodo. Anche leggendo le misure mi paiono chiaramente tarate su una struttura di quel tipo (spaz...
da tigers
gio gen 18, 2018 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

Re: L'uovo è "combustibile"?

Vabbe', è roba alimentare per cui è abbastanza facile da determianare. Nel caso ricordatevi sempre che son 9 cal/g per i grassi e 4 cal/g per proteine e carboidrati.
da tigers
gio gen 18, 2018 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stufa a pellet in un'aula scolastica
Risposte: 17
Visite : 583

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Io non trovo nulla nel DM specifico VVF, da ciò traggo 2 ipotesi: 1. Non hanno proprio pensato che qualcuno osasse tanto; 2. Volutamente è stato escluso per salvare magari qualche vecchia scuola di montagna che andava avanti a caminetti. Comunque rimpallerei la cosa alla valutazione rischio incendio...
da tigers
gio gen 18, 2018 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 37
Visite : 3523

Re: Larghezza minima scala

E' l'intero sito produttivo ad essere soggetto, mica rilasciano il CPI solo per un compartimento. Considererei in modo diverso solo alcune situazioni particolari tipo un'attività integralmente non soggetta in cui si trova un zona limitata soggetta (es. una C.T., un serbatoio GPL, un generatore) nel ...
da tigers
mer gen 17, 2018 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

Re: L'uovo è "combustibile"?

Uhm... Non mi stai convincendo: di questo passo tutte le cose commestibili non sarebbero "combustibili": anche la bistecca fa fatica a bruciare, ed il legno ancora di più, ma credo che nessuno qui si sognerebbe di dire che il legno non è un combustibile. Credo che la questione più corretta sia stabi...
da tigers
mer gen 17, 2018 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza estetica per uffici
Risposte: 6
Visite : 338

Re: Uscita di sicurezza estetica per uffici

No, non è obbligatorio il maniglione: Il DM 2004 stesso ti dice che " sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi ... Quindi può anche non essere prevista. L'unico requisito è che siano apribili a semplice spinta. Anche la RTO (Nuovo Codice) dice che: "In alte...
da tigers
mer gen 17, 2018 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ricerca circolare - quesito
Risposte: 2
Visite : 207

Re: ricerca circolare - quesito

Io non sono sicuro che esista, ma diciamo che si potrebbe perché: 1. la rampa deve avere garantita la larghezza minima di passaggio, se la macchina ci sta lasciando libero il passaggio perché no? 2. Si considera "Ingresso" dell'autorimessa il punto in cui la rampa inizia ad essere coperta, quindi qu...
da tigers
mer gen 17, 2018 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

Re: L'uovo è "combustibile"?

Quindi vorresti farmi credere che se i bancali in plastica pigliano fuoco le uova lo spengono senza partecipare? :?: Mi pare troppo... Ricordo che in altri casi i VVF mi fecero considerare sia del cibo per animali in scatolette sia della carne surgelata come materiale partecipante da considerare nel...
da tigers
mer gen 17, 2018 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 784

L'uovo è "combustibile"?

Sto facendo un'analisi di rischio incendio per un sistema di smistamento e deposito di uova di gallina. Le uova sono stoccate su pallet in plastica in contenitori di plastica a fondo aperto (lavabili), una cosa così: https://goo.gl/images/YJbV1u Ora, i pallet ed i contenitori sono tranquillamente co...
da tigers
mar gen 16, 2018 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
Risposte: 2
Visite : 221

Re: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Bella domanda. Tra l'altro vedo ora che nel frattempo la ditta costruttrice del serbatoio è fallita quindi possibilità quasi a zero anche solo di risalire ai contenuti del certificato di omologazione che citano nei documenti e sotto zero di poter ottenere un adeguamento. Riflettendoci oltre al bacin...
da tigers
mar gen 16, 2018 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 25
Visite : 3560

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Per quanto ho potuto capire io anche se fai una nuova finestra, una porta interna, una modifica alle tramezze degli uffici, tu gliela devi rappresentare prima o poi.
da tigers
mar gen 16, 2018 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 25
Visite : 3560

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Faccio una sintesi: secondo me al punto 1. sbagli: il 151 dice: ogni volta che ci sono "modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sop...
da tigers
lun gen 15, 2018 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture
Risposte: 2
Visite : 309

Re: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture

Occhio anche alla maggiorazione sismica, che per una struttura di quel tipo non mi sentirei si saltare a pié pari. Certo sarebbe ora che chiarissero come comportarci con il DM 14/01/2008 per le strutture, dato che si fa ancora riferimento ai valori del DM 16/01/1996 che è da un po' che è stato super...
da tigers
lun gen 15, 2018 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 25
Visite : 3560

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Secondo me va fatta la SCIA, senza dubbio, con dichiarazione di non aggravio se del caso. Infatti l'allegato IV del DM 07/08/2012 riporta, sia pure in modo qualitativo, le modifiche alle attività esistenti RILEVANTI [...] soggette agli obblighi di cui all°articolo 4, comma 6, del decreto del Preside...
da tigers
lun gen 15, 2018 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti interrata sotto capannone
Risposte: 3
Visite : 261

Re: Rete idranti interrata sotto capannone

Concordo più con Terminus che con Tom Bishop: la 10779 fino a tempi molto recenti è stata una norma non vincolante, spesso smentita dalle stesse regole verticali, soggetta a cambiamenti spesso radicali fra le versioni. Se l'impianto è funzionante e funzionale anche così come realizzato non ravvisere...
da tigers
lun gen 15, 2018 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
Risposte: 17
Visite : 730

Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?

Ed il DM impianti dicembre 2012 come lo cita? Se non ricordo male con l'entrata in vigore di quel DM non esiste impianto in attività soggetta che possa non rispettare le UNI 12845 10779 e compagnia cantante (credo anche la 11292, ma è un esercizio che vi lascio per casa... :D )
da tigers
lun gen 15, 2018 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole
Risposte: 2
Visite : 221

Serbatoi rifornimento Gasolio in aziende agricole

Faccio il riassunto, ditemi se sbaglio: Fino al 151/2011: i serbatoi fissi o mobili erano soggetti fino a 9 mc, ma c'era esenzione per le aziende agricole; Col 151/2011: diventano soggette anche le aziende agricole, con obbligo di adeguarsi entro il settembre 2017 (dopo le varie proroghe); 2014: vie...
da tigers
lun gen 15, 2018 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo cpi con fotovoltaico
Risposte: 6
Visite : 489

Re: Rinnovo cpi con fotovoltaico

Concordo solo in parte con Terminus: il fatto che l'impianto sia antecedente alle linee-guida del 2010 vuole solo dire che può non rispettarle (ma anche uno dopo il 2010 può non rispettarle: sono linee guida, mica Leggi), ma il concetto di non aggravio del rischio e/o di sua mitigazione e compensazi...
da tigers
lun dic 04, 2017 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10/91 art. 28 comma 1
Risposte: 4
Visite : 492

Re: legge 10/91 art. 28 comma 1

Mi sentirei di essere solo parzialmente d'accordo se precisiamo bene quali sono i "casi previsti". Se ci sono interventi sull'involucro direi proprio che serve un tecnico abilitato ad interventi anche sugli edifici, che firmerà le verifiche sulla base di dati tratti anche dal progetto redatto dal re...