La ricerca ha trovato 1054 risultati

da tigers
mer set 27, 2006 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di ventilazione
Risposte: 4
Visite : 4096

La 9490 da' alcune indicazioni di massima, rinviando in pratica al produttore della pompa per stabilire l'aria necessaria. La ventilazione cmq e' obbligatoria secondo il puno 4.9.1.2 Il fatto che il locale sia interrato non significa che non si possa ventilare in modo piu' o meno forzato. Per maggio...
da tigers
gio set 21, 2006 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: temporizzatori
Risposte: 3
Visite : 3580

Si', ma la 9490 sarebbe nata solo per gli sprinkler. Poi e' stata "adottata" anche dagli idranti. La 10779, che parla di idranti, dice che anche per gli idranti si puo' usare la 9490, con alcune eccezioni. Una di queste e' il temporizzatore automatico dopo 20 minuti. Fra l'altro la 9490 a ...
da tigers
lun set 11, 2006 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia gasolio in locale su garage
Risposte: 7
Visite : 7823

Ooops, mi è partito troppo presto il messaggio...

Pertanto stando alla circolare la porta REI 120 non basta, ci vuole anche una vano di separazione.
da tigers
lun set 11, 2006 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia gasolio in locale su garage
Risposte: 7
Visite : 7823

Io guarderei anche la seguente circolare: Prot. n° P 1690/4108 sott. 22 Roma, 27 settembre. 1996 All’Ispettorato Interregionale VV.F. per il Veneto e il Trentino Alto Adige 35139 PADOVA (Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996) p.c. Al Comando Provinciale dei VV.F. 35100 PADOVA OGGETTO: Centrali term...