La ricerca ha trovato 121 risultati

da ecoing
ven mar 15, 2024 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pizzeria con forno gas
Risposte: 6
Visite : 152

Re: Pizzeria con forno gas

Esatto, tuttavia se hai contatore unico hai somma per rete gas perchè sopra 50 kW e quindi obbligo di progetto UNI 11528 e UNI 8723 essendo professionale.
da ecoing
lun giu 12, 2023 15:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato
Risposte: 70
Visite : 23673

Re: dismissione impianto di riscaldamento centralizzato

Scusate ma sotto le 4 unità la dismissione di un centralizzato a favore di 4 impianti autonomi di fatto è possibile e non richiede particolari diagnosi se siamo sotto ai 100 kW?
Regione Piemonte.. perchè si legge sempre di distacco dal centralizzato ma della dismissione totale non trovo riscontro..
da ecoing
sab dic 18, 2021 16:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CHIUSERE ENTRO 31/12/21
Risposte: 30
Visite : 2200

Re: CHIUSERE ENTRO 31/12/21

Tom Bishop ha scritto: sab dic 18, 2021 16:10 Se non devi fare cessioni del credito devi fare le asseverazioni entro il 31/12/2021, almeno per gli intermediari che così chiedono, tipo Deloitte e E&Y.
Se "non devi" o se devi fare cessioni?
da ecoing
sab dic 18, 2021 15:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CHIUSERE ENTRO 31/12/21
Risposte: 30
Visite : 2200

CHIUSERE ENTRO 31/12/21

Buongiorno a tutti, si avvicina fine anno e si cominciano a leggere articoli e ci sono cliente che stanno arrivando con la pretesa di chiusura dell'asseverazione Superbonus entro il 31/12/21. Ora: se ci sono fatture del 2021 pagate, io so che si può fare asseverazione SAL 30 o SAL60 entro 16 marzo 2...
da ecoing
lun ott 18, 2021 14:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: SUPERBONUS VS RSTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
Risposte: 3
Visite : 419

Re: SUPERBONUS VS RSTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO

Io ho una situazione di demoricostruzione di una plurifamiliare con ampliamento in eco-sismabonus. La ricostruzione delle pareti perimetrali (non portanti) e della copertura la porto in ecobonus (per il DM requisiti si può fare), quindi determino l'ampliamento del volume lordo riscaldato (non dell'...
da ecoing
dom ott 17, 2021 19:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: SUPERBONUS VS RSTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
Risposte: 3
Visite : 419

SUPERBONUS VS RSTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO

Buonasera a tutti, vi è già capitato di seguire al 110% una ristrutturazione con ampliamento dove tale ampliamento non sia di semplice individuazione (quindi non situazioni di veranda chiusa o portico chiuso o avancorpo di nuova costruzione). Ad esempio quando ho volumetrie che aumentano perchè alzo...
da ecoing
mer ott 06, 2021 18:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

eh sarebbe bello saperlo perchè una volta scelto poi ciao..non si torna indietro. non mi sembra che tu possa provare a selezionare no variante e poi se non va bene cambiare la scelta..o sbaglio? No, ma puoi comunuqe creare un'asseverazione per fare delle prove e poi cancellarla (i SAL già inviati t...
da ecoing
mer ott 06, 2021 17:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

eh sarebbe bello saperlo perchè una volta scelto poi ciao..non si torna indietro.
non mi sembra che tu possa provare a selezionare no variante e poi se non va bene cambiare la scelta..o sbaglio?
da ecoing
mer ott 06, 2021 16:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

Si sono della tua stessa idea..però se scelgo che non c'è varioante, mi fa riallegare computo metrico e APE pre e post?
Perchè APE post riporterà le trasmittanze corrette..e magari nel computo qualche aggiustatina è stata fatta, cose di poco conto.
da ecoing
mer ott 06, 2021 11:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Quesiti Enea superbonus 110
Risposte: 432
Visite : 88700

Re: Quesiti Enea superbonus 110

Qualcuno ha provato sulla sua pelle cosa cambia esattamente tra: fare asseverazione dichiarando che c'è stata una variante dalla precedente asseverazione di SAL fare asseverazione dichiarando che c'è stata una variante con rideposito L10 non c'è alcuna variante? Cosa viene dato possibile di modifica...
da ecoing
mer ott 06, 2021 09:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

Tutti i valori possono essere modificati, a parte, (forse) la superficie disperdente, perchè quella va inserita nella primissima scheda (quella introduttiva dell'intervento), ma tutto il resto ti mette i campi modificabili se gli dici che ci sono state varianti in corso d'opera (che a sua volta hai...
da ecoing
mer set 22, 2021 10:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: TERMOREGALOZIONE EVOLUTA ECOBONUS VS SUPERBONUS
Risposte: 25
Visite : 4810

TERMOREGALOZIONE EVOLUTA ECOBONUS VS SUPERBONUS

Ciao, semplice sostituzione caldaia a condensazione (classe A) in unifamiliare 90 mq, impianto radiante diviso in zona notte e giorno con 2 termostati ON/OFF agenti sulle testine elettriche nei collettori del radiante. Se faccio: ECOBONUS aliquota 50% ---> OK ECOBONUS aliquota 65% -->DEVO RAGGIUNGER...
da ecoing
mar set 21, 2021 20:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: impianto FV in bifamiliare
Risposte: 3
Visite : 449

Re: impianto FV in bifamiliare

Grazie, il mio dubbio nasce da qualche lettura o discorso (ma non trovo più il riferimento) in merito al fatto che l'impianto fotovoltaico viene sempre considerato come intervento su parti comuni. Intendo dire che in condominio se viene fatto, non viene fatto per singolo alloggio (spesso sarebbe imp...
da ecoing
lun set 20, 2021 21:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: impianto FV in bifamiliare
Risposte: 3
Visite : 449

impianto FV in bifamiliare

Ciao a tutti, bifamiliare unico proprietario. Alloggio PT e P1 con caldaia centralizzata. Esiste impianto FV in conto energia collegato ad un contatore elettrico (PT). P1 può avere nuovo impianto FV trainato dal lavoro trainante di cambio caldaia e cappotto su tutto l'edificio? PT continua a tenersi...
da ecoing
mer set 01, 2021 15:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

Tutti i valori possono essere modificati, a parte, (forse) la superficie disperdente, perchè quella va inserita nella primissima scheda (quella introduttiva dell'intervento), ma tutto il resto ti mette i campi modificabili se gli dici che ci sono state varianti in corso d'opera (che a sua volta hai...
da ecoing
mer set 01, 2021 15:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bifamiliare funzionalmente indipendente o condominio?
Risposte: 9
Visite : 3333

Re: Bifamiliare funzionalmente indipendente o condominio?

Il fatto che ci siano parti comuni non dovrebbe rilevare ..tanto più che saranno volumetrie non riscaldate ed accessorie immagino. Quindi escluse dalle agevolazioni. A scanso di equivoci, le parti comuni sono un elemento necessario nei condomini e non vengono meno quando non sono riscaldate o agevo...
da ecoing
lun ago 30, 2021 20:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bifamiliare funzionalmente indipendente o condominio?
Risposte: 9
Visite : 3333

Re: Bifamiliare funzionalmente indipendente o condominio?

SI esatto la legge (non circolari o faq) ha specificato quando si può intendere funzionalmente indipendente un immobile e con accesso autonomo quindi nel tuo caso io lo battezzerei come due unifamiliari. Il fatto che ci siano parti comuni non dovrebbe rilevare ..tanto più che saranno volumetrie non ...
da ecoing
lun ago 30, 2021 17:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

bene si chiaro. Nel caso di variante senza deposito legge 10 o con deposito legge 10 fino a che livello il sistema permette modifica dei dati nell'uno e nell'altro caso? SI può modificare anche la superficie disperdente dichiarata all'inizio in caso di variante sostanziale? Se, come spesso succede, ...
da ecoing
lun ago 30, 2021 15:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?
Risposte: 44
Visite : 7492

Re: asseverazioni ENEA SAL e fine lavori: quanto può differenziare il modello energetico?

Scusate un dubbio.. Nelle asseverazioni di SAL si caricano solo le fatture inerenti il relativo SAL giusto?
Insomma.. nel SAL 60% non devo riallegare anche le fatture che ho allegato nel SAL 30% giusto?
e così anche per la chiusura lavori..
da ecoing
sab ago 28, 2021 15:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Inserimento dati condominio sul portale 110% Ecobonus
Risposte: 5
Visite : 571

Re: Inserimento dati condominio sul portale 110% Ecobonus

1) ma EC700 lo fa automaticamente nel modulo degli incentivi fiscali.. Onestamente non ho ancora provato nel caso di più unità, ma penso lo faccia. Per le unifamiliare lo fa automaticamente.. altrimenti ciao sarebbe da fuori di testa.. non saprei consigliarti un metodo.. non ci ho mai pensato seriam...
da ecoing
sab ago 28, 2021 14:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Inserimento dati condominio sul portale 110% Ecobonus
Risposte: 5
Visite : 571

Re: Inserimento dati condominio sul portale 110% Ecobonus

1) In linea di principio la coerenza dei conti è cosa auspicabile però ad ogni modo, in questo caso specifico, mi risulta che trattandosi di un dato ai fini statistici e non previsto dalla legge, questo non può e non deve essere vincolante o contestabile ai fini della fruizione della agevolazione. S...
da ecoing
gio ago 26, 2021 18:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: DATI CATATSTALI ASSEVRAZIONE 110% con SAL
Risposte: 0
Visite : 274

DATI CATATSTALI ASSEVRAZIONE 110% con SAL

Ciao, questione variazione catastale a fine lavori (cambia sub e magari anche categoria). IN asseverazione di SAL 30 e 60 ovviamente riportiamo la situazione catastale iniziale (eh no invece.. perchè ti chiedono la categoria di arrivo, infatti esce scritto di indicare quella post lavori..siamo anche...
da ecoing
gio ago 26, 2021 18:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Condizionatore a pdc come trainato
Risposte: 58
Visite : 11189

Re: Condizionatore a pdc come trainato

Anche secondo me, ma software house dicono di fare così..
da ecoing
lun ago 23, 2021 22:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Condizionatore a pdc come trainato
Risposte: 58
Visite : 11189

Re: Condizionatore a pdc come trainato

E tuttavia nel salto due classi se ne tiene conto del nuovo cdz..
da ecoing
lun ago 23, 2021 20:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Condizionatore a pdc come trainato
Risposte: 58
Visite : 11189

Re: Condizionatore a pdc come trainato

Mi inserisco qua.. Alloggio funzionalmente indipendente in bifamiliare termoautonomo. Caldaia a condens su impianto radiante. Cdz in pompa calore per fare servizio freddo da 5,3 kW--->impianto termico (mai censito ovvviamente). 1) Si sostituisce caldaia con pompa di calore idronica per i servizi cal...
da ecoing
sab ago 14, 2021 18:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto in fattura e portale ENEA SB
Risposte: 5
Visite : 775

Re: Sconto in fattura e portale ENEA SB

Scusate.. mi intrometto: situazione in cui alcuni interventi (tipo il FV batterie e colonnine) vengono gestiti con sconto in fattura diretto, mentre altri (isolamento, caldaia, ecc) con classico pagamento mezzo bonifico delle cifre a progetto. MI pare di capire che nell'asseverazione occorre comunqu...
da ecoing
gio ago 12, 2021 10:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiarezza sugli importi indicati nell'asseverazione
Risposte: 0
Visite : 293

Chiarezza sugli importi indicati nell'asseverazione

Buongiorno, vorrei chiarirmi una questione: Generalmente abbiamo: A) costo stimato con computo fatto da noi professionisti con DEI, Prezzario regionale, analisi prezzi; B) costo come somma dei vari preventivi delle ditte esecutrici; C) costo dei lavori realizzati a consuntivo--->somma delle varie fa...
da ecoing
lun mag 03, 2021 19:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Mold Simulator 2D
Risposte: 8
Visite : 1105

Re: Mold Simulator 2D

Uso MOLD con EC700 da un paio di anni ormai stanco di utilizzare n fogli di calcolo e file con Therm/IRIS. Soprattutto MOLD ti semplifica la gestione riducendo appunto il numero di file in giro (doppio calcolo muffa e psi) e quindi la possibilità di errori. Con il Bridge di EC700 poi ti ritrovi mate...
da ecoing
mer apr 14, 2021 16:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

ma si diciamo che mi hai convinto.. :wink: faccio così e non se ne parla più.. meglio una cosa in più, cmq lecita, che una in meno..
da ecoing
mer apr 14, 2021 15:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

ok però va bene se isolo solo i cassonetti come intervento e mi tengo finestra e oscurante così come sono.. visto che ci sarà una detrazione in merito qualcosa devo mettere nell'asseverazione. ma se oltre al cassonetto sto sostituendo anche le chiusure oscuranti cioè gli avvolgibili oltre al serrame...
da ecoing
mer apr 14, 2021 15:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

Ok si questo lo sapevo grazie..ma come posso inserirli in una asseverazione dove ti chiedono telaio prima, telaio dopo, vetro, ecc?
Li assimilo ad un serramento ipotizzando che il telaio prima e dopo sia il pannello di chiusura e che non ci sia vetro quindi?
da ecoing
mer apr 14, 2021 10:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

Altra cosa ma i cassonetti, qualcuno sa se vanno esplicitamente inseriti nell'asseverazione? e se si dove ??
da ecoing
mer apr 14, 2021 10:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

Alla seconda mi rispondo da solo.. va messo un valore pari 0,08 come indicato nella tip che sia apre..quando si sceglia altra schermatura solare va indicato così.. pace
da ecoing
mer apr 14, 2021 09:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

Ma tra l'altro.. giusto per essere sicuri..se tra l'asseverazione di primo SAL30% e la seconda di SAL 60% interviene una modifica di trasmittanza per un diverso materiale impiegato su una struttura già inserita, è possibile operare tale variazione nel SAL60% vero? non è che ciò che si è scritto nel ...
da ecoing
mar apr 13, 2021 16:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

si accetta lo 0..almeno me lo convalida senza errori quindi devo presumere che non ci siano problemi..
Tanto cmq diciamocelo.. questa asseverazione in pratica tra due mesi a fine cantiere verrà superata da quella finale quindi..
da ecoing
mar apr 13, 2021 15:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione ptimo SAL
Risposte: 15
Visite : 1717

Re: Asseverazione ptimo SAL

quoto il valore 0 se non c'è esitvo. Ma sul portale ENEA per la compilazione dell'asseverazione, laddove viene chiesto ad esempio per un SAL di spuntare se l'intervento è completato o meno, oppure laddove vengono chiesti i metri quadri realizzati (trattandosi spesso di acconti al primo SAL i lavori ...
da ecoing
dom mar 07, 2021 20:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Circ. 30/20 - FAQ 447
Risposte: 24
Visite : 3214

Re: Serramenti Circ. 30/20 - FAQ 447

Quoto anche io quanto detto da Giotisi, tuttavia operativamente, per quanto riguarda i serramenti, io faccio analisi prezzi su almeno tre preventivi della stessa fornitura e tipologia tirando fuori un prezzo €/mq e poi se l'analisi supera i 750 euro/mq (compresi gli oscuramenti se vengono cambiati) ...
da ecoing
gio feb 25, 2021 08:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ultima guida AdE Superbonus
Risposte: 1
Visite : 497

Ultima guida AdE Superbonus

Buongiorno a pagina 15 dell'ultima versione del 5 febbraio della guida Agenzia Entrate sul superbonus viene scritto così: ATTENZIONE Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestua...
da ecoing
lun feb 22, 2021 18:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

Però non bisogna stare attenti al fatto che la stazione appaltante possa fornire servizi di progettazione?.. una impresa edile può rivendere un servizio di progettazione? No in effetti subappaltando in toto la progettazione e non firmando direttamente i progetti non sarebbe un problema..però credo ...
da ecoing
lun feb 22, 2021 16:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

Secondo me non ci sono problemi. Anche perchè vengono delle cifre pazzesche..mettendo DL, PSC Elaborati, APE Asseverazione, L10 ecc seguendo le linee guida del CNI per la determinazione dei corrispettivi si avrebbero cifre da capogiro. Almeno a me risulta così..non so a voi.. Perciò sulla seconda do...
da ecoing
lun feb 22, 2021 14:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

Riguardo all'indicazione delle spese professionali nei computi, non vedo il problema: in genere io in fondo al computo allego un quadro economico di riepilogo dove indico le spese professionali, che a loro volta avranno una sorta di "relazione" o tabella di calcolo da DM, e dato che saran...
da ecoing
lun feb 22, 2021 11:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

Credo sia utile mettere anche l'edizione del prezziario..
da ecoing
lun feb 22, 2021 11:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

si, certo. ma il punto è che la richiesta è al singolare. non me la sento di correre alcun rischio. Buona fortuna..la vedo davvero dura poter fare un computo senza mixare e poter raggiungere un livello di dettaglio sufficiente a poter giustificare le cifre di mercato..Inoltre ritengo che una analis...
da ecoing
sab feb 20, 2021 16:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: DEI - tetto ventilato
Risposte: 8
Visite : 2111

Re: DEI - tetto ventilato

L'orditura primaria per il rifacimento di un tetto è detraibile quindi? Voi avete avuto risposte certe in merito?
da ecoing
sab feb 20, 2021 16:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

Eh si..però in giro si sentono pareri discordanti anche da persone illustri nei webinars..c'è chi paventa che non si possono fare mix per via delle differenti parametrizzazioni e impostazioni con cui sono stati determinati i prezzi. Ma concordo col fatto che in tal caso sarebbe impossibile mettere i...
da ecoing
mer feb 17, 2021 21:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS
Risposte: 135
Visite : 19473

Re: Computo metrico per portale ENEA SUPEBONUS

Scusate io vorrei capire se è possibile o meno usare nello stesso computo voci prese da DEI e voci prese da prezzario regionale. Chiaramente intendo voci diverse nell'ambito della stessa macrovoce di detrazione. ad esempio per il trainante sostituzione generatore, il sistema ibrido preso da DEI e il...
da ecoing
mer feb 17, 2021 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%
Risposte: 28
Visite : 8755

Re: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%

Punto 10.1 del decreto requisiti tecnici relativo appunto all'ECOBONUS, riprende quello che hai giustamente citato tu ma aggiunge un dettaglio ulteriore che ahimè può essere oggetto di interpretazione più o meno restrittiva da quanto sento in giro..
da ecoing
mer feb 17, 2021 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%
Risposte: 28
Visite : 8755

Re: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%

Peeeeerfetto, avevo mal interpretato un risposta precedente di NoNickName allora. Buona così grazie
da ecoing
mer feb 17, 2021 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%
Risposte: 28
Visite : 8755

Re: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%

La faccio più semplice.. nelle sostituzioni di caldaie combinate in unifamiliari posso montare caldaie fino a 35 kW senza preoccuparmi di eventuali aumenti di potenza del generatore rispetto a ciò che erra montato prima. Siamo tutti daccordo con questa affermazione?
da ecoing
mer feb 17, 2021 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%
Risposte: 28
Visite : 8755

Re: Sostituzione impianto riscaldamento sottodimensionato - Superbonus 110%

In sostanza in una unifamiliare, se ho un impianto esistente da 20 kW no modulante con stufe a gas fisse solo riscaldamento e metto una caldaia combinata che fa 24 e modula fino a 2 kW in riscaldamento e 30 in sanitario nn posso farlo? Certo che puoi Non mi pare che però siamo tutti d'accordo su qu...