Esa ha scritto: ↑lun mag 20, 2024 11:08
Nelle PdC conta relativamente la temperatura di mandata del fluido che esce da condensatore.
mi giunge nuova
Esa ha scritto: ↑lun mag 20, 2024 11:08
Per dire: posso condensare a 70° e far uscire acqua a 40°C o a 68°C.
Il COP, secondo te, cambia?
Si. Di quanto me lo dici tu che le progetti?
- da SuperP
- lun mag 20, 2024 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
quello che ho scritto basta leggerlo (vedi parti evidenziate): ti serve una pdc da 400 kW, a COP=3 fanno 133 kW elettrici . ora supponiamo di montare al posto dei radiatori 100 terminali idronici water loop a COP=5, ciascuno consuma 800 W, quindi 80 kW in tutto . l'unità esterna deve fornire 320 kW...
- da SuperP
- lun mag 20, 2024 10:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
Avresti nel caso 1 una pdc da 400kW a 60°C, nel caso 2 una pdc da (forse) 320kW a 25°C. Direi ce cambia la potenza assorbita. Inoltre nel secondo caso riduci quasia trascurarle le perdite di distribuzione, almeno il 20-25% riducendo di brutto anche le potenze. come ho scritto cambia la potenza elet...
- da SuperP
- lun mag 20, 2024 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
Le unità interne sono a pompa di calore e quindi la pdc A2W esterna la oltre che dimezzi e di potenza viene bassa dato che deve garantire 20-25°C tutto l'anno (acs a parte) eh, questo forse è quello che dice il depliant. ma le unità interne prendono il calore dall'anello, ragion per cui all'anello ...
- da SuperP
- sab mag 18, 2024 10:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
Basta aumentare le ore di funzionamento da 14 a 24 e cali la temperatura di brutto. C'è qualcuno che fa fatica ancora a capirlo. Ho esempi di impianti in ghisa monotubo a 50°C in mandata Io a 38 se per quello... ma 38°C per non far andare on/off la pdc Basta isolare un pochino e fare un po' di tenu...
- da SuperP
- sab mag 18, 2024 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
beh, se alimenta vecchi radiatori in ghisa dimensionati a T media 70°C Basta aumentare le ore di funzionamento da 14 a 24 e cali la temperatura di brutto. A noi interessa fornire energia e non potenza (salvo condomini in vetro provi di capacità inerziali di accumulo/perdita calore, fatti in vetro. ...
- da SuperP
- sab mag 18, 2024 08:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
Ronin ha scritto: ↑ven mag 17, 2024 18:38
in che modo il sistema waterloop sarebbe una soluzione ai problemi di spazio/rumore delle pdc aria/acqua?
Le unità interne sono a pompa di calore e quindi la pdc A2W esterna la oltre che dimezzi e di potenza viene bassa dato che deve garantire 20-25°C tutto l'anno (acs a parte)
- da SuperP
- ven mag 17, 2024 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
compressori dentro casa in camera da letto? per la mia esperienza gli impianti ad anello d'acqua non hanno mai funzionato bene. i centri commerciali che li hanno (p.e. ex auchan a mestre) non è che ne siano molto contenti Questo è un sistema "nuovo" e pensato per quel motivo. Concordo sul...
- da SuperP
- ven mag 17, 2024 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
magari può aiutare installare PDC in parallelo, vedo che la Daikin propone soluzioni di questo tipo con le Altherma, tuttavia i costi aumentano e per potenze importanti può esserci + di qualche problema Guardi troppo i gruppi facebook, lo so io. Certo, mette anche 16 macchine da 8kW... capirai. Te ...
- da SuperP
- ven mag 17, 2024 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 61
- Visite : 1367
ponca ha scritto: ↑gio mag 16, 2024 22:42
Altre idee?
Innova Waterloop
Ci sono mille mila soluzioni. L'ibrido decente non è da scartare, ma fatto per funzionare davvero con pdc il + possibile.
Ruimore se si usa roba seria non ce n'è.
Il problema può essere con impianti grandi di cui non mi occupo la fornitura elettrica sopra i 100kW
- da SuperP
- lun mag 13, 2024 12:54
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 491
- in realtà non c'è più il discorso dello sbilanciamento dei carichi, e potrei tirare anche tutta la potenza da una sola fase. Confermate? Ora è così, ma si stanno attrezzando per non consentirlo. Io non lo farei. Quindi non potrò più tirare "tutto" da una fase (che ha senso) ma si potrà ...
- da SuperP
- sab mag 11, 2024 08:14
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 491
Che prima si faccia un impianto di 6kW senza progetto e poi si chieda l'aumento di potenza al fornitore, magari va pure liscia se non vengono chiesti progetti o dichiarazioni di conformità, ma il tuo cliente si sente sicuro con un impianto dimensionato per 6kW se poi lo fa andare a 11kW ? O magari ...
- da SuperP
- gio mag 09, 2024 12:33
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 491
Ciao, chiedo una cortesia. Ho un cliente che NON vuole il progetto dell'impianto e quindi vuole stare sotto i 6kW. Casa grande con pdc da 8kW nominali, ne assorbe 2.8 (limitandola) ed è monofase (non la fa trfase) Lui vorrebbe l'impianto trifase, ma per rimanere sotto i 6kW nominali non ci staremo d...
- da SuperP
- gio mag 09, 2024 08:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 264
- Visite : 50542
Invece si, per l'edilizia civile gli architetti sono abilitati quanto gli ingegneri. Lo ribadisce anche una sentenza del 2019. [/quote] Ci sono sentenze che dicono il contrario. Per norma sono gli ingegneri ad avere la possibilità di "applicare le leggi della fisica". Tuttavia, come avvie...
- da SuperP
- mer mag 08, 2024 09:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bozza nuovo DM Minimi
- Risposte: 1
- Visite : 173
https://blog.logical.it/efficienza-energetica-degli-edifici/nuovo-decreto-requisiti-minimi/ In ottemperanza alla EPBD III, sapendo che è già uscita la IV.... per la quale però ci sono altri 2 anni per il recepimento e mediamente 4 anni per l'emissione del dm minimi corrispondenti. Se ne parla da un...
- da SuperP
- mer mag 08, 2024 09:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 264
- Visite : 50542
Lurensh ha scritto: ↑lun apr 15, 2024 12:18
L'architetto è abilitato per la progettazione degli impianti civili tanto quanto l'ingegnere.
No questo no. Guarda la giurisprudenza
Detto questo a mio avviso conta solo la competenza e non il titolo. La competenza uno se la fa anche post laure/diploma.
- da SuperP
- gio mag 02, 2024 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 455
Tom Bishop ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 12:29
Anche io sono dell'idea che è una infiltrazione da banchina che poi segue il telaio e esce dove può.
Quindi non devi aspettare la pioggia, al contrario.
Vai quando è da tanto che non piove e per qualche giorno non pioverà e bagna a volontà
- da SuperP
- gio mag 02, 2024 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 455
infiltrazione + canalizzazione (per qualche strano percorso) Però la macchia esterna è più in basso rispetto a quella interna. Se fosse infiltrazione dall'esterno, dovrebbe essere particolarmente importante per garantire una "risalita" no? Sono trutte + basse del bancale della finestra
- da SuperP
- gio mag 02, 2024 09:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 2344
ponca ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 09:43
ma il fatto che la portata di prelievo sia estremamente variabile passando da 1 a 15 docce
viene gestito tranquillamente con lo scambiatore esterno?
Se scelto bene si
- da SuperP
- gio mag 02, 2024 09:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 2344
Sono d'accordo con il tuo discorso, ma non capisco un passaggio. "Nel bollitore sanitario caricato ad esempio a 50°C entra acqua fredda dall'acquedotto a 10°C, ed in caso di stratificazione perfetta ottengo una erogazione acqua calda fino allo scaricamento completo del bollitore che alla fine ...
- da SuperP
- gio mag 02, 2024 09:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 2344
Tutto vero, se l'applicazione è in ambito residenziale e, aggiungo, unifamiliare. Se ti approcci in ambiti diversi tipo ospedali, case di cura, centri sportivi, condomini, meglio complicare l'impianto e fare l'accumulo lato tecnico e non sul sanitario. Il problema del controllo della legionella è u...
- da SuperP
- lun apr 29, 2024 22:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 1085
se ci sono vizi o difetti può essere legittimo il risarcimento perchè ad esempio il signore ha diritto a serramenti privi di spifferi però a questo punto l'importo asseverato potrebbe essere da ridiscutere sulla base dei difetti evidenziati? L'asseverazione 110 non ha a che fare con la tenuta all'a...
- da SuperP
- lun apr 29, 2024 22:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 1085
è una situazione abbastanza comune ultimamente, tuttavia a mio modo di vedere si avvia una causa che non sappiamo dove può condurre In che senso? Se ti hanno fatto un lavoro, che te l'abbiano scontato o che tu lo abbia ceduto come spesa o detratto cosa conta? Se ti hanno fatto un pessimo lavoro puo...
- da SuperP
- lun apr 29, 2024 08:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 2344
Un "altro" scambiatore non lo vedo: ne vedo uno solo. A meno che tu non intenda il condensatore della PdC Corretto. Nella soluzione con accumulo tecnico c'è lo scambiatore esterno a piastre (da schema). Nell'accumulo di acs c'è anche in questo caso tipicamente uno scambiatore (esterno a p...
- da SuperP
- mer apr 24, 2024 09:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1967
Io ragiono sempre e solo per energia Sia in estate che in inverno Che siate a lipari o a vipiteno, quello conta (parliamo di residenziale) conta molto l'andamento giornaliero del calore e la possibilità eventuale di accumulo di calore delle suiperfici. Quindi è diverso un edificio con pavimento in p...
- da SuperP
- sab mar 16, 2024 12:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Biomassa (pellet) - idrostufa - norme sicurezze
- Risposte: 0
- Visite : 5584
Ciao, una idrostufa a pellet che cede in modo anche modulante energia all'acqua, sotto i 35kW, apparecchio domestico. Impianto a vaso chiuso. Che dispositivi di sicurezza deve avere? Il produttore dice solamente valvola sicurezza, vaso, circolatore e termostato di regolazione. la 10412-2 capitolo 6 ...
- da SuperP
- ven mar 15, 2024 13:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 19332
NoNickName ha scritto: ↑ven mar 15, 2024 12:57
SuperP ha scritto: ↑ven mar 15, 2024 12:36
Il passaggio ad R290 non è per il COP ma per l'ambiente
Se la stessa evoluzione tecnica dei componenti si fosse realizzata con l'R22 o l'R12, i COP sarebbero stellari, oggi.
Non so... più che altro... ti risulta possibile l'iniezione di vapore sull'R290? A me no...
- da SuperP
- ven mar 15, 2024 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 19332
Comunque in effetti tantissime sono così, secondo me la moda l'avrà lanciata un produttore orientale che inizia con la P.. o almeno, sono le prime che ho visto. Guardi troppi Yuotube ;) Di pdc nere a propano il produttore Panasonic è arrivato quasi per ultimo. I tedeschi sono arrivati prima e di ta...
- da SuperP
- ven mar 15, 2024 07:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 19332
Secondo contatto radar, questa volta SuperP. Ha rifiutato i wurstel, non glielo perdonerò Maledetto... io avevo lo stomaco pronto ma non c'era il wursterl.. ho trovato alto però :) Non andate da NNN ! È stato un piacere! Anche se era dedicato a NNN, è stato un piacere anche per me terzo fratello ge...
- da SuperP
- mer mar 13, 2024 08:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Riaccatastare tutti i fabbricati interessati da Superbonus?
- Risposte: 12
- Visite : 5207
archspf ha scritto: ↑mar mar 12, 2024 19:38
La rendita è invariante rispetto all'efficienza energetica, a meno che l'immobile cambi di categoria o consistenza.
a me hanno detto che comunque, se avevi una rendita attribuita tempo fa e rifai girare il docfa, anche senza modifiche, la rendita cambia
- da SuperP
- lun mar 11, 2024 13:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole termostatiche elettriche che "fanno da ponte"
- Risposte: 0
- Visite : 4668
Ciao, ssolitamente uso le Caleffi Code accoppiandole ai loro gateway per far partire i circolatori. in questo progetto, un recupero, farei fatica perchè: - ho 3 livelli (mi servirebbero 3 gateway) - i radiatori sono collegati un po' ad anello ed un po' a collettore e volevo usare un circolatore per ...
- da SuperP
- sab mar 09, 2024 09:17
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consigli cappotto interno
- Risposte: 5
- Visite : 6008
Non avevo pensato di muovermi in questo modo, dato che le imprese edili che mi sono state suggerite ci hanno indirizzati ai progettisti che lavorano con loro. Ci sono aziende e aziende. Il cappotto interno può rivelarsi più un problema che la soluzione. Se fatto con tutti i crismi (vedi Natualia Ba...
- da SuperP
- gio mar 07, 2024 09:37
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consigli cappotto interno
- Risposte: 5
- Visite : 6008
libellula9 ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:07
direi che quella è la prima cosa.
No perchè staio già sbagliando
Non si chiede preventivo ad una ditta,m si paga un consulente (progettista) che progetti, faccia computo e le anziende quotano. Stop.
- da SuperP
- gio mar 07, 2024 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 19332
Lurensh ha scritto: ↑mar mar 05, 2024 22:41
Allo stand posso chiedere di Enrico la Talpa?
Fa il verso del piccione e vedrai manifestarsi NNN
- da SuperP
- mar mar 05, 2024 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 19332
vinz75 ha scritto: ↑mar mar 05, 2024 15:33
Fatti biglietti del treno. A giovedì
Quindi ci troviamo dove e quando?
Wurstel e birra da NNN alle 13 e poi alle 15 da EC?
- da SuperP
- mar mar 05, 2024 11:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Contatti per ENEA
- Risposte: 5
- Visite : 1331
Salve, qualcuno di voi sa dirmi come faccio mandare una richiesta per un'asseverazione bloccata sul portale Enea ? Sul loro sito ti rimandano sempre a chattare con Virgilio Superbonus, che è utile come un lato B senza il buco :shock: Sapete dirmi dove andare esattamente per mandare un quesito ? Gra...
- da SuperP
- lun mar 04, 2024 19:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta marca PDC
- Risposte: 51
- Visite : 10174
non c'è dubbio, UN SIGNORE!!! l'unico che ti ascolta e ti risponde e i motivi per cui non voglio + vederlo te li ho anche detti ;) dandoti anche suggerimenti su dove andare a cercare Ma siccome tu vuoi il pesce e non ti accontenti di imparare a pescare anche se qualcuno ti lascia, gratuitamente, de...
- da SuperP
- lun mar 04, 2024 13:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta marca PDC
- Risposte: 51
- Visite : 10174
mloris ha scritto: ↑lun mar 04, 2024 10:58
allora lo hai guardato lo schema...
Si e per quello non voglio più vederlo
mloris ha scritto: ↑lun mar 04, 2024 10:58
Tu cosa proponi di mettere un serbatoio da 800 litri con ACS tramite serpentina instantanea ?
Cerca qualche messaggio sul forum, anche in discussioni recenti (ma nel mio caso non ho il solare)