ecco il link
http://www.informaticacommerciale.it/fi ... 9addb4.pdf
La ricerca ha trovato 43 risultati
- ven gen 25, 2013 19:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Norma UNI 10642:2005
- Risposte: 6
- Visite : 7577
- lun gen 07, 2013 13:06
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Rendimento pannelli solari
- Risposte: 5
- Visite : 7647
Re: Rendimento pannelli solari
Non c'è niente che non sia a pagamento?
- lun set 24, 2012 09:30
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E
- Risposte: 17
- Visite : 9111
Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E
Confermo, per zona E: - Strutture opache verticali= 0,34 - Strutture opache Orizzontali - Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno= 0,33 - Strutture opache Orizzontali - Coperture= 0,3 ATTENZIONE che se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali i limiti sono + restrittivi: - Stru...
- ven set 21, 2012 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
- Risposte: 8
- Visite : 2719
Re: da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
Certo che nuovi corpi scaldanti dovrebbero far cambiare il rendimento termico stagionale dell'impianto, no?sull'impianto dice che non è ristrutturazione di impianto termico e quindi non si deve determinare il rendimento termico globale stagionale
Poi 1 in più su 20, lo fa variare poco o niente...
- mer set 19, 2012 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
- Risposte: 8
- Visite : 2719
Re: da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
Ora leggo con calma il decreto legislativo 28/2011. Per quanto riguarda l'intervento iniziale, invece, super novità! : facendo un sopralluogo ho visto che il garage è già riscaldato (quindi non ci sarebbe il caso dell'articolo 3 c.2 lett. c) n°2 del decreto legislativo 192/2005 «Nuova installazione ...
- mar set 18, 2012 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
- Risposte: 8
- Visite : 2719
da garage a locale riscaldato dell'abitazione e L10
Buonasera, faccio l'ennesima domanda sulle conseguenze di redigere una legge 10 per un immobile nel quale il garage è trasformato in una parte discaldata della casa. {} a. Dato che c'è ampliamento (aumentata volumetria inglobando l'ex garage) va fatta a relazione tecnica di cui all'art. 28 della le...
- mar set 18, 2012 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lambda D e Lambda "di progetto"
- Risposte: 9
- Visite : 3639
Re: Lambda D e Lambda "di progetto"
Non conosco le linee guida ANIT,
ma la UNI EN ISO 10456 descrive come valutare λ in esercizio partendo dai dati forniti dal produttore (Determinazione dei valori di progetto)
Di solito λdi progetto = 1,2 λdichiarato dal produttore
ma la UNI EN ISO 10456 descrive come valutare λ in esercizio partendo dai dati forniti dal produttore (Determinazione dei valori di progetto)
Di solito λdi progetto = 1,2 λdichiarato dal produttore
- dom set 16, 2012 15:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cosa sono i vetri atermici?
- Risposte: 0
- Visite : 1139
cosa sono i vetri atermici?
Ho scoperto, con imo grande stupore, che circa il posizionamento dei vetri (chiamati vetrerie) esiste (ed è in vigore) una norma del 1974: UNI 6534-74. Questa stabilisce anche le dimensioni degli incavi (larghezza e profondità) in funzione dello spessore del vetro e della superficie del vetro. Circa...
- dom set 16, 2012 15:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Grazie del consiglio (dettato da empatia ingegneristica)
- ven set 14, 2012 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: quota del comignolo di un caminetto domestico
- Risposte: 0
- Visite : 703
quota del comignolo di un caminetto domestico
Ciao a tutti. Una domanda circa le quote di recapito in atmosfera di un camino domestico. Premessa Relativamente agli impianti termici, con esclusione però di stufe e caminetti, è particolarmente esplicito il DPR 26 AGOSTO 1993, N. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione … degli imp...
- ven set 14, 2012 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Carissimo giotisi,
la cosa si complica e le analogie rischiano di essere poche ...
tanto più che, con un sopralluogo, ho scoperto che i laterizi sono separati l'uno con l'altro di 1 cm buono, lasciando tutto lo spazio al fumo di entrare e di trovarsi "solo" 1 cm di intonaco!!
la cosa si complica e le analogie rischiano di essere poche ...
tanto più che, con un sopralluogo, ho scoperto che i laterizi sono separati l'uno con l'altro di 1 cm buono, lasciando tutto lo spazio al fumo di entrare e di trovarsi "solo" 1 cm di intonaco!!
- lun set 10, 2012 07:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
> non ti seguo piu' Opss... ricapitoliamo, allora :D > parliamo di diffusione o di convezione forzata? Non so quale sia la differenza (con riferimento al caso specifico...) > attraverso la tua parete il gas passa per una differenza di pressione parziale o perchè il calore ha creato una differenza di...
- gio set 06, 2012 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Ok, riassumo ed adatto alla mia situazione in testo citato dell'università di Reggio calabria (a proposito: qualcuno ha idea di chi lo possa avere scritto?) lRichiamando, per la diffusione, legge di Fick, ∂c/∂t = - D ∂²c/∂²x , con D è la diffusività J è il flusso φ è la concentrazione (di solito c) ...
- gio set 06, 2012 13:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Buongiorno SuperP, tutto bene? Mi fa piacere la discussione si animi, perché io non ne vengo a capo (anzi i dubbi aumentano). quindi come puoi realmente pensare che solo la stratigrafia ipotizzata rappresenti il fenomeno? Grazie del suggerimento, ma vorrei capire se: a. il gas passa attraverso le cr...
- mar set 04, 2012 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Grazie, ma temo di aver impostato male la scelta dell'equazione. Nell'equazione, la derivata è una derivata seconda (quindi la cosa è un po' differente da come la proponi tu, mi pare). Anche volendo usare la prima legge: J = -D·(c2-c1)/x = -D·∂c/∂x = -D·∇c → flusso (diffusione) stazionario è inverso...
- lun set 03, 2012 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
Re: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Grazie giotisi, ho provato a riprendere in mano un po' di testi universitari, compresa la legge di fick :D Dice - per una dimensione - che ∂c/∂t = - D ∂²c/∂²x dimensionalmente ∂c/∂t [kg/m³/s] = - D [m²·s] · ∂²c/∂²x [kg/m³/m²] quindi, come sottolineavi tu, come minimo dovrei fare (per avere un po' di...
- dom set 02, 2012 11:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
- Risposte: 13
- Visite : 4070
resistenza (non al vapore µ) ma ai gas di una parete
Ciao a tutti, secondo voi posso usare la permeabilità al vapore per stimare se e quanto un gas (monossido di carbonio) abbia attraversato una parete? Ricordando la definizione di «resistenza al vapore µ»: Il valore µ di una materia edile è un parametro, senza dimensione della materia stessa, che ind...
- mar ago 07, 2012 13:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valve a tre vie nella pratica
- Risposte: 1
- Visite : 921
valve a tre vie nella pratica
Non ho capito come funziona una valvola a tre vie con termovalvola: miscela le due entrate per averne una terza alla temperatura desiderata? http://s18.postimage.org/fxsqdmc5l/ricircolo_radianti.jpg hosting images Nell'immagine (che rappresenta una miscelazione fra andata e ritorno di pannelli radia...
- lun ago 06, 2012 16:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto a pavimento
- Risposte: 0
- Visite : 856
dimensionamento impianto a pavimento
Ciao a tutti, sto dimensionando con il software della caleffi un impianto a pavimento. http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Technical_library/Technical_tools/Software_dimensioning_panels/index.sdo Ho due domande: - sapete come impostare la stampe dei risultati (che mi vengono tutti scentrati e n...
- ven lug 27, 2012 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 AMPIAMENTO?
- Risposte: 62
- Visite : 11656
Re: LEGGE 10 AMPIAMENTO?
io mi riferisco alle solite legge10 del cacchio che ci tocca fare quasi senza progetto ... Come ha colto bene girondone, il mio dubbio iniziale sui compiti delle diverse figure, è proprio il caso delle L10 fatte senza sapere bene nemmeno come deve essere fatto l'impianto (tanto bansta una caldaia e...
- mer lug 25, 2012 19:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 AMPIAMENTO?
- Risposte: 62
- Visite : 11656
Re: LEGGE 10 AMPIAMENTO?
So che sto andando fuori tema, ma data la discussione vivace non mi trattengo dall'intervenire. Riparto da qui: tu progetta secondo le loro indicazioni; non ci sono? imponi e se non le seguono sono problemi della DL Nonostante l'ortodossia sarebbe la "consegna della relazione d.lgs 311/06 alleg...
- lun giu 04, 2012 09:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: detrazioni 55%: più interventi in uno stesso immobile
- Risposte: 2
- Visite : 2736
Re: detrazioni 55%: più interventi in uno stesso immobile
Paolo m, hai ragione! Infatti ora che ricordo ho fatto fatica in un intervento di questo tipo qualche anno fa. Diversamente, compilo schede separate (una per la caldaia, l'altra per gli infissi...) con i relativi massimi di spesa: 30 000 € detraibili per caldaia 60 000 € detraibili interventi di rid...
- gio mag 31, 2012 17:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: detrazioni 55%: più interventi in uno stesso immobile
- Risposte: 2
- Visite : 2736
detrazioni 55%: più interventi in uno stesso immobile
Buongiorno,
nel caso di più interventi in uno stesso immobile (caldaia, infissi e cappotto),
devo compilare più dichiarazioni o devo usare il 344 (SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI)?
nel caso di più interventi in uno stesso immobile (caldaia, infissi e cappotto),
devo compilare più dichiarazioni o devo usare il 344 (SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI)?
- sab mar 31, 2012 23:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento a pavimento - dimensioni delle zone
- Risposte: 2
- Visite : 1227
Re: riscaldamento a pavimento - dimensioni delle zone
Sempre circa i pavimenti radianti: è vero quello scritto qui http://www.infobuild.it/mecgi/drv?tlHome&mod=modTecnologiaSheet&IDMENU=27&MENU_INDEX=6&UID=44386 che "Ai fini delle potenze termiche da erogare all’interno dei singoli locali NON si devono considerare disperdenti le su...
- sab mar 31, 2012 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento a pavimento - dimensioni delle zone
- Risposte: 2
- Visite : 1227
riscaldamento a pavimento - dimensioni delle zone
Vi risulta una buona pratica impiantistica quella di prevedere zone dell'impianto a pavimento approssimativamente delle stesse dimensioni (circa 10 m²) anche se si devono fare forme strane (ad esempio unire un pezzo del corridoio con una stanza)?
Andrea
Andrea
- sab mar 31, 2012 11:44
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: ace casa senza vetri
- Risposte: 10
- Visite : 4959
Re: ace casa senza vetri
penso che dovreti (nel caso ci sia almeno una stanza fori per le finestre) considerare le altre come stanze non riscaldate... o farti rilasciare una dichiarazione circa le finestre che verranno messe (o considerare le più cautelative... tipo alluminio ad 1 vetro senza taglio termico...) tutte cose c...
- sab mar 31, 2012 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scambiatore di calore in m²/m²
- Risposte: 2
- Visite : 1218
Re: scambiatore di calore in m²/m²
Effettivamente della domanda non si capisce niente...
Allora se i primi m² sono relativi alla superficie di contatto fra i due fluidi, i secondi m² indicando la sezione dello scambiatore?
(questa era la domanda..)
Allora se i primi m² sono relativi alla superficie di contatto fra i due fluidi, i secondi m² indicando la sezione dello scambiatore?
(questa era la domanda..)
- mer mar 28, 2012 16:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scambiatore di calore in m²/m²
- Risposte: 2
- Visite : 1218
scambiatore di calore in m²/m²
Perché uno scambiatore di calore è misurato in m²/m²
cosa significano le unità di misura?
Grazie.
Andrea
cosa significano le unità di misura?
Grazie.
Andrea
- mer mar 28, 2012 15:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tunazioni rame comparazione pollici mm
- Risposte: 9
- Visite : 15972
Re: Tubazioni rame comparazione pollici mm
Anche io pensavo fossero misure in pollici,
invece - se capisco bene - si tratta
del Diametro esterno x Spessore
espresso in millimetri.
vedi qui http://www.oppo.it/materiali/tubi_racco ... o_rame.htm
invece - se capisco bene - si tratta
del Diametro esterno x Spessore
espresso in millimetri.
vedi qui http://www.oppo.it/materiali/tubi_racco ... o_rame.htm
- mer mar 21, 2012 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
- Risposte: 15
- Visite : 8344
Re: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
Grazie.Altro non è che un disegno che spiega il principio di funzionamento degli impianti. Puoi utilizzare o i soliti simboli della UNI 9511
Poichè ne ho visti anche con prescrizioni per l'impiantista, mi chiedevo se una schema "semplice" bastasse.
Pare si dì
- mer mar 21, 2012 10:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
- Risposte: 15
- Visite : 8344
Re: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
Certo, una idea la dovrò avere, ma se per fare la legge 10 devo progettargli l'impianto.... a. o gli metto il costo della progettazione b. o metto dei dati un po' a caso fidandomi del suo installatore nel caso a. perdo il lavoro (600 euro sono troppi per lui) nel caso b. mi prendo un rischio che non...
- mar mar 20, 2012 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
- Risposte: 15
- Visite : 8344
Re: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
Ho trovato penso quello che fa al caso mio. In questa presentazione (ultime slide) ci sono gli schemi funzionali, con portate, valvole, apparecchi etc. http://www.4shared.com/get/17epxud_/schemi_funzionali.html Nel mio caso, impianto a pavimento, non c'è molto da scrivere, e certo non è complesso co...
- mar mar 20, 2012 13:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
- Risposte: 15
- Visite : 8344
dove trovare esempi di schemi funzionali L10
La legge vigente prevede il deposito di 2 copie di: - relazione ALLEGATO E AL D.LGS 311/06 (che è quanto “crea” automaticamente i software di certificazione) a cui vanno aggiunti gli “Schemi funzionali degli impianti termici” e calcolata la potenza di picco (MC impianti? a mano?) Circa gli schemi fu...
- mer feb 08, 2012 23:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Perché chiedono EPgl nel rifacimento del solo tetto?!?
- Risposte: 2
- Visite : 2627
Re: Perché chiedono EPgl nel rifacimento del solo tetto?!?
Hai ragione.
Si tratterebbe di una missione impossible
Si tratterebbe di una missione impossible
- mer feb 08, 2012 15:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Perché chiedono EPgl nel rifacimento del solo tetto?!?
- Risposte: 2
- Visite : 2627
Perché chiedono EPgl nel rifacimento del solo tetto?!?
Come al solito cerco una risposta dal forum, e come sempre non la trovo precedentemente (mi chiedo sempre se sono scarso io a cercare, o se non c'è...) Nuovamente (questo è il post dei refrain evidentemtne :lol: ) mi trovo a compilare la richiesta per la detrazione del 55% con un brividino alla schi...
- dom dic 18, 2011 19:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EP limite con excel
- Risposte: 35
- Visite : 18540
Re: EP limite con excel
Ok, risolto,
qui ho trovato i valori aggiornati
http://www.rockwool.it/files/RW-IT/file ... lgs311.pdf
e così il doc di google funziona con i valori post 2010
Ciao!!
qui ho trovato i valori aggiornati
http://www.rockwool.it/files/RW-IT/file ... lgs311.pdf
e così il doc di google funziona con i valori post 2010
Ciao!!
- dom dic 18, 2011 19:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EP limite con excel
- Risposte: 35
- Visite : 18540
Re: EP limite con excel
Mi piace scrivere sui vecchi post, so che è una cosa da masochisti, che nessuno poi risponde, ma mi fa piacere l'idea di non duplicare inutilmente le domande :-) Ringrazio molto magoo, grazie al suo file ho scoperto che avevo un problema non matematico ma di input dell'interpolazione. Ho fatto un fo...
- lun nov 28, 2011 20:41
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: rumore aggiunto da parte de traffico indotto
- Risposte: 1
- Visite : 1294
rumore aggiunto da parte de traffico indotto
Nel caso di una nuova infrastruttura vorrei aggiungere il traffico indotto (che ho stimato) al traffico di base (che non conosco direttamente, ma che conosco attraverso la misurazione acustica). Ho provato ad usare la formula del CNR, Leq = 35.1 + 10 log( Q L + 5 * Q moto + 8 *Qp ) + 10 log (25/d) +...
- lun nov 28, 2011 20:22
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: criterio differenziale
- Risposte: 2
- Visite : 1761
Re: criterio differenziale
Non avendo un fonometro, direi che dipende dal fonometro, no?
- mer nov 23, 2011 09:42
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: teoria sul Livello di pressione sonora
- Risposte: 0
- Visite : 1132
teoria sul Livello di pressione sonora
Leggendo qui http://www.inquinamentoacustico.it/_dowload/Infrastrutture%20viarie.pdf trovo questa formula per il livello di pressione sonora data la relazione Lp= 10 log10 p²/p0² con p0 = 2.10-5 pascal ?? Lp= 20 log10 (p²/20) da wikipedia trovo: Il livello di pressione sonora (SPL) o livello sonoro ...
- lun mag 17, 2010 11:42
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: misura spessore vetri
- Risposte: 15
- Visite : 11267
Re: misura spessore vetri
MessaggioInviato: sab ott 10, 2009 11:25 IL sistema piu' immediato è quello dei forellini. Su un pezzo di plastica tipo carta di credito ci sono fori di diverso diametro a una certa distanza fissa dal bordo. Appoggiandolo al vetro, vedrai l'immagine riflessa dei buchetti, in doppia copia (un'immagi...
- mer mar 03, 2010 21:51
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
- Risposte: 3
- Visite : 2888
Re: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
Bene, allora se non c'è nessun ponte termico, non c'è da fare nulla :D Solo una curiosità (se avete la pazienza di rispondermi): se sotto ci fosse un autorimessa andrebbe calcolato se fossi nel caso dell'autorimessa, il ponte termico lo dovrei calcolare a mano (kobra, etc.) o è tabulato da qualche p...
- lun mar 01, 2010 11:39
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
- Risposte: 3
- Visite : 2888
un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
Se un pilastro è al centro di una stanza, che tipo di ponte termico devo considerare?
io penso nessuno (a vedere i disegni della normativa tecnica).
A maggior ragione che questo è fra 2 appartamenti (sopra e sotto) riscaldati.
io penso nessuno (a vedere i disegni della normativa tecnica).
A maggior ragione che questo è fra 2 appartamenti (sopra e sotto) riscaldati.