La ricerca ha trovato 273 risultati

da fred2000
lun mar 20, 2023 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici municipali sotto soglia (300pp)
Risposte: 1
Visite : 198

Uffici municipali sotto soglia (300pp)

Buongiorno a tutti. Presso un comune intendono ampliare gli uffici (trasformando uno spazio in disuso) con ulteriori uffici. Sicuramente il numero delle presenza sarà sotto i 300, probabilmente 100~120 presenze ( impiegati+pubblico). Io intendevo applicare il DM 22/02/2006 trattandosi di attività no...
da fred2000
lun set 26, 2022 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Risposte: 3
Visite : 536

Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna

Grazie a tutti.
In effetti se avessi un qf>1800 servirebbe ben altro che non la sola protezione interna+esterna.
da fred2000
lun set 26, 2022 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Risposte: 3
Visite : 536

COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna

Salve a tutti, Mi vengono dubbi sulla lettura della nota al par. S.6.8.2 - Progettazione che recita: " Nota: Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con Rambiente significativo, o con qf ≥ 1800 MJ/m2, in compartimenti con superficie maggiori di 4000 m2 non protetti...
da fred2000
mar giu 21, 2022 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA per non aggravio
Risposte: 3
Visite : 628

Re: SCIA per non aggravio

Grazie Terminus,
immaginavo fosse così. Infatti anche nel mod. PIN 2.6 c'è scritto " ... Le attività oggetto della modifica sono individuate1 ai n./sotto classe/cat ... "
da fred2000
mar giu 21, 2022 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA per non aggravio
Risposte: 3
Visite : 628

SCIA per non aggravio

Per un attività commerciale ( tipo discount) a seguito di lievi modifiche interne alla zona vendita ho valutato che trattasi di "modifica sostanziale" ma " senza aggravio di rischio" pertanto in base all’art. 4 comma 6 del DPR 151/2011 si procede come disposto dall’art.4 comma 7 ...
da fred2000
mar apr 19, 2022 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio in lamiera grecata - REI
Risposte: 7
Visite : 1555

solaio in lamiera grecata - REI

Salve a tutti, in uno stabilimento la proprietà intende creare un magazzino cartoni al primo piano. Le strutture metalliche di contorno e copertura possono essere protette mentre il pavimento da su locali al p.t. con basso c.i. ed è realizzato con travi metalliche con sovrastante soletta in lamiera ...
da fred2000
lun mar 21, 2022 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con CERT.REI di altro professionista
Risposte: 5
Visite : 845

SCIA con CERT.REI di altro professionista

Salve a tutti, Per un fabbricato commeciale devo presentare la SCIA finale. Per alcune pareti TF nuove provvederò a redigere il CERT.REI tabellare. Per le strutture portanti, in c.a., presso i VVF esistono già le certificazioni (R30) fatte circa 10 anni fa per gli stessi identici locali ma destinati...
da fred2000
lun nov 22, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Valutazione Rischi
Risposte: 5
Visite : 650

Re: COPI - Valutazione Rischi

Grazie Stfire.
La RTV 10(?) per i rifiuti l'ho vista. Sebbene del 2019 non riesco a vedere se è già in vigore. Mi pare di no. Comunque vedo di ricavarne qualche spunto per la relazione.
da fred2000
lun nov 22, 2021 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Valutazione Rischi
Risposte: 5
Visite : 650

Re: COPI - Valutazione Rischi

Grazie dei pareri. Non volevo entrare troppo nei dettagli dell'attività ma già che ci siamo preciso che trattasi di in relativamente modesto capannone ( circa 600mq) dove raccolgono, separano e smaltiscono altrove quanto recuperabile e non in particolare vetro, plastica e carta con una parte minore ...
da fred2000
lun nov 22, 2021 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Valutazione Rischi
Risposte: 5
Visite : 650

COPI - Valutazione Rischi

Buongiorno a tutti, ormai ho già presentato diversi progetto in vari Comandi ed applicando il COPI con o senza RTV. Sono andati tutti a buon fine senza grossi problemi. Ora per un progetto presentato ad un Comando, per me nuovo, mi viene contestata la Valutazione dei rischi d'incendio: testualmente ...
da fred2000
gio lug 15, 2021 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina Compressione Bio-Metano
Risposte: 2
Visite : 405

Re: Cabina Compressione Bio-Metano

Grazie.
Mi era sfuggito il punto 2.11 in quanto il titolo del DM parla di opere ed impianti per il trasporto del gas.
da fred2000
mar lug 06, 2021 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco soletta
Risposte: 5
Visite : 693

Re: Resistenza al fuoco soletta

Direi che la compartimentazione deve funzionare sia dal basso verso l'alto che vice versa. Dal punto di vista della EI non cambia. Per la R è generalmente più problematico garantire la resistenza con il fuoco sotto visto che le armature della soletta ( sempre che questa sia in c.a. o tipo lateroceme...
da fred2000
mar lug 06, 2021 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina Compressione Bio-Metano
Risposte: 2
Visite : 405

Cabina Compressione Bio-Metano

Mi trovo a dover presentare un impianto di produzione ed immissione in rete di metano prodotto da biomasse. Prima l'impianto produceva biogas che alimentava un cogeneratore ed ora verrà trasformato. Mi trovo in difficoltà nel relazionare sulla fase di compressione del gas ( a circa 24-70 bar) prima ...
da fred2000
mer giu 30, 2021 20:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Risposte: 6
Visite : 1009

Re: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico

Ai tempi della presentazione della pratica non c'era ancora il COPI ed è stato applicato il DM delle autorimesse con l'aggiunta del deposito bombole GPL. Comunque, se ricordo bene, i camper erano circa 40 quindi potenziali 80 bombole. Tra l'altro il tecnico che ha esaminato la pratica, e prescritto ...
da fred2000
mar giu 29, 2021 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Risposte: 6
Visite : 1009

Re: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico

In casi analoghi i VV.F. hanno chiesto l'attività deposito bombole ed hanno preteso che le bombole venissero rimosse dai camper e messe in appositi armadietti ( chiusi a chiave ) areati esterni alla rimessa ( tipo deposito bagagli - due scomparti per ogni camper).
da fred2000
mar giu 22, 2021 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 44-Plastica: Deposito o Lavorazione
Risposte: 3
Visite : 483

att. 44-Plastica: Deposito o Lavorazione

Una domanda forse scontata o banale ma ho qualche perplessità. Un capannone dove sono presenti rotoli di plastica che poi viene tagliata e termosaldata per produrre sacchetti vari può davvero considerarsi att. 44.3.C "Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono materie plas...
da fred2000
lun giu 14, 2021 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture metalliche per soffitto - R ??
Risposte: 7
Visite : 891

Re: Strutture metalliche per soffitto - R ??

Grazie per le Vs considerazioni. Anch'io propendevo per fare la struttura portante, probabilmente con profili tipo tubolari quadri, almeno R30. Non penso che un trattamento con intumescente incida tantissimo. ( già fatto altrove). Posso anche tentare una verifica analitica ( metodo grafico basato su...
da fred2000
mer giu 09, 2021 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture metalliche per soffitto - R ??
Risposte: 7
Visite : 891

Strutture metalliche per soffitto - R ??

Salve a tutti, in un capannone industriale, altezza interna 7m, vogliono creare una zona, circa 100m2, dove non ci sia troppa polvere. Propongono una struttura metallica tamponata e coperta con pannelli compositi ( sandwich), il tutto con altezza circa 3,0m L'analisi dei c.i. mi da una Classe 30 per...
da fred2000
mar mag 11, 2021 17:49
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE con pompa di calore - Libretto impianto
Risposte: 1
Visite : 4449

APE con pompa di calore - Libretto impianto

Premetto che sono del tutto digiuno in merito alle norme regione Lombardia per la redazione di APE. Mi dicono ( installatore) che per redigere un APE, nuovo impianto con sola P.d.C. e fotovoltaico in alloggio esistente, essendo elettrica la pompa di calore, non serve il libretto e il "bollino&q...
da fred2000
mer mar 10, 2021 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto con COPI 2015 - Non aggravio
Risposte: 3
Visite : 660

Re: Progetto con COPI 2015 - Non aggravio

Ok. la pensavo ( speravo) anch'io così.
Grazie a tutti-
da fred2000
mer mar 10, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto con COPI 2015 - Non aggravio
Risposte: 3
Visite : 660

Progetto con COPI 2015 - Non aggravio

Nel 2019 mi è stato approvato un progetto di stabilimento industriale con uffici ( max. 10 persone - Rv=A2 ) Nel calcolo delle vie di esodo dagli uffici ovviamente mi veniva una larghezza minima 90cm al piano terra ( art. S.4.8.6). Pure con il CPOI 2020 il minimo è 90cm ( Tab. S.4-28). In progetto, ...
da fred2000
ven gen 29, 2021 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività espositiva e compartimentazione
Risposte: 1
Visite : 808

Attività espositiva e compartimentazione

salve a tutti. Nel passare avanti e indietro tra RTO e V.8 ( commerciale ) mi sto perdendo qualcosa. Nello specifico ho una ditta che commercializza serramenti (porte- finestre ecc. ). Non li produce. semplicemente riceve l'ordine dal cliente, fa arrivare la merce dalle ditte produttrici, li smista ...
da fred2000
gio dic 10, 2020 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condominio anni '80 - e pratiche VV.F. dell'epoca
Risposte: 3
Visite : 1094

Re: Condominio anni '80 - e pratiche VV.F. dell'epoca

Grazie per il suggerimento. Devo ancora fare un sopralluogo ma immaginando che il tutto ( CT e Rimessa ) sono esattamente come il progetto approvato nel 1981 è pensabile presentare la SCIA ? ( entrambe le attività sono in classe A ). Per la geometria dei locali, aerazione ecc. presumo che sia tutto ...
da fred2000
lun dic 07, 2020 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condominio anni '80 - e pratiche VV.F. dell'epoca
Risposte: 3
Visite : 1094

Condominio anni '80 - e pratiche VV.F. dell'epoca

Un architetto mio amico mi ha inviato dei documenti di un condominio costruito nel 1981 “alto più di 24m” con tanto di autorimessa e centrale termica. Dai disegni vedo che l’altezza di gronda è 24,90 mentre l’altezza dell’ultimo piano abitabile, e quindi H antincendio, è meno di 24m quindi oggigiorn...
da fred2000
ven ott 23, 2020 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Commerciale - Classificazione zone
Risposte: 5
Visite : 1092

Re: RTV Commerciale - Classificazione zone

Devo dire che anch'io non sono del tutto convinto. Ieri mi sono confrontato con il tecnico V.F. ( presso il comando) che segue la pratica. Non mi è parso particolarmente afferrato sulla RTV commerciale e comunque concordava con la zona tutta TB2 e niente compartimentazione tra banco e magazzino. Com...
da fred2000
gio ott 22, 2020 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Commerciale - Classificazione zone
Risposte: 5
Visite : 1092

Re: RTV Commerciale - Classificazione zone

Anche la definizione : " 4. Vendita da retrobanco : attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni. Nota In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (e...
da fred2000
gio ott 22, 2020 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Commerciale - Classificazione zone
Risposte: 5
Visite : 1092

Re: RTV Commerciale - Classificazione zone

Il qf è in effetti basso circa 300 MJ/m2 Ho qualche dubbio sul TB2 solo per la zona antistante il banco ed il resto ( zona commessi e magazzino) TZ. Nel mio caso c'è una sorta di separazione ma mi vengono in mente i tipici magazzini all'ingrosso che servono elettricisti, idraulici ecc. Li, per quell...
da fred2000
mer ott 21, 2020 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Commerciale - Classificazione zone
Risposte: 5
Visite : 1092

RTV Commerciale - Classificazione zone

Mi sorgono dubbi cercando di classificare un attività commerciale. Probabilmente è dovuto all'abitudine con il vecchio DM 2010 dove zona vendita e magazzini erano zone da tenere separate. Trattasi di una rivendita di autoricambi e l'attività si svolge proprio come esemplificato nelle definizione del...
da fred2000
mer ott 21, 2020 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
Risposte: 7
Visite : 4104

Re: Autorimesse - carico d'incendio

Interessante e degna di citazione come fonte soprattutto per gli autocarri dove ci sono poche altre fonti.
I valori riportati nella nuova RTV autorimesse (cap. Metodi) sono più alti per le autovetture.
da fred2000
gio ott 15, 2020 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
Risposte: 7
Visite : 4104

Re: Autorimesse - carico d'incendio

Grazie a tutti.
Per i mezzi più grandi proverò conteggiare i kg di materiale combustibile.
Magari lo faccio anche per un autovettura così verifico i valori standard.
da fred2000
gio ott 15, 2020 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
Risposte: 7
Visite : 4104

Autorimesse - carico d'incendio

Mi trovo dimensionare le strutture per un ricovero veicoli di un impresa di lavori stradali. Il fabbricato sarà in parte aperto, isolato e con superficie di circa 600m2. Essendo isolata la RTV non prevede dei minimi della classe di resistenza al fuoco e quindi, secondo quello che ho capito, devo con...
da fred2000
mer set 30, 2020 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale vendita applicando la RTV V.8
Risposte: 1
Visite : 586

Locale vendita applicando la RTV V.8

Mi ho un dubbio è nel classificare la zona magazzino di un punto di vendita per autoricambi. Il negozio si compone di due zone: - zona anteriore ( circa 60m2 ) diviso in due dal bancone - bancone con dietro i commessi e qualche scaffale con ricambi auto - parete con retrostante magazzino ( circa 400...
da fred2000
lun set 21, 2020 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza
Risposte: 8
Visite : 3800

Re: Aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza

Mi ricordo, per un capannone/magazzino, che durante un sopralluogo x CPI ( prima del COPI) il V.F. aveva accettato l'apertura delle finestre a vasistas poste in alto ( circa 4m) con asta metallica dotata di uncino per agganciare l'occhiello della finestra. Ha solo preteso che in numero delle aste fo...
da fred2000
ven set 11, 2020 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Risposte: 7
Visite : 1364

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Per l'ATEX purtroppo il committente vuole la SCIA presentata subito per motivi commerciali. Vedrò di far fare la valutazione secondo V.6.6 da chi è competente. Purtroppo, essendo la rimessa esistente ho un altro dubbio nell'applicate la RTV 2017 : Per lo smaltimento del fumo sono a posto con i minim...
da fred2000
ven set 04, 2020 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Risposte: 7
Visite : 1364

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

La RTV 2017 (V.6.6) prevede almeno 30% di areazione delle basculanti dei box. Quelle che ho io sono il solito /100 quindi ? Verifica ATEX ?

Nella RTV 2020 al punto 3 del V.6.5 vedo che non è più richiesta la valutazione per atmosfere esplosive.
da fred2000
ven set 04, 2020 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Risposte: 7
Visite : 1364

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Grazie per il conforto. Ma la SCIA con la RTV 2019 devo presentarla dopo l'entrata in vigore ( 19 nov. mi pare ) oppure posso presentarla subito ? Altrimenti se procedo subito con la RTV 2017 con qf= 123 MJ/m2 ( 5000 x 14 auto * dq1=1,2) mi trovo SE= A*qf/20000+A/100 = 680*123+680/100 = 10,98m2 che ...
da fred2000
ven set 04, 2020 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Risposte: 7
Visite : 1364

Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Buongiorno a tutti, mi trovo in difficoltà con un autorimessa esiste da adeguare ( 14 auto-680m2-P.terra ). Il problema è con la superficie di ventilazione. Pensavo di utilizzare li DM '86. Attualmente tutta la Av è costituita dal varco di ingresso delle auto che è senza serramento. Con il DM86 mi m...
da fred2000
mer set 02, 2020 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa : Superficie/Posti auto
Risposte: 4
Visite : 1224

Re: Autorimessa : Superficie/Posti auto

Hai perfettamente ragione - 14 posti macchina sono scoperti. Li ho inseriti in quanto l'area scoperta è recintata e l'unica possibilità di scappare è passando sotto l'area coperta con i box. Quindi le persone da evacuare attraverso le 2 porte sono in realtà 24 auto x 2 = 48pp. Non so se accettabile ...
da fred2000
mer set 02, 2020 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa : Superficie/Posti auto
Risposte: 4
Visite : 1224

Re: Autorimessa : Superficie/Posti auto

La rimessa è circa rettangolare 38x13m ( parte coperta). Ci sono praticamente 3 lati aperti quindi le parti aperte, 150mq, (SEa) sono ben superiori al 15% della superficie in pianta. Ho optato per considerare anche la superficie scoperta con altre auto per un totale di 24 posti auto (10 a box sotto ...
da fred2000
lun lug 27, 2020 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa : Superficie/Posti auto
Risposte: 4
Visite : 1224

Autorimessa : Superficie/Posti auto

Salve a tutti, mi trovo in una situazione, per me, nuova. Autorimessa condominiale a piano terra (=strada) con sopra 3 piani di alloggi. Sotto l'impronta del condominio ho 10 posto auto + corsia manovra per un totale di 460m2. L'autorimessa è del tipo aperta in quanto due lati danno su spazio aperto...
da fred2000
ven lug 17, 2020 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
Risposte: 0
Visite : 923

Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Buona sera a tutti, mi trovo alle prese con un vecchio cinema parrocchiale che ora vogliono trasformare in locale per attività generiche ( classe e) del DM '96 ). Oltre alle pareti rivestite in legno ed il controsoffitto in legno ( !!) un parte del pavimento è coperto con linoleum ( penso) oppure pv...
da fred2000
ven giu 12, 2020 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 1333

Re: Negozio con approvazione l.circ. 1975

Hai perfettamente ragione Terminus.
Al di la dell'eventuale sopralluogo ( att. tipo B ) in caso di malaugurato incidente sarebbe difficilissimo difendersi. Poi perché rischiare per far risparmiare il cliente ?

Grazie delle considerazioni.
da fred2000
gio giu 11, 2020 20:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 1333

Re: Negozio con approvazione l.circ. 1975

Il progetto approvato ( che ho in mano ) non ha prospetti ma solo piante e non sono indicate dimensioni od apertura finestre. Il non aggravio è solamente per mettere a posto alcune discrepanze geometriche e riposizionamento di u.s. Se devo asseverare la situazione di progetto vado tranquillo mentre ...
da fred2000
gio giu 11, 2020 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 1333

Re: Negozio con approvazione l.circ. 1975

Grazie Terminus. Per il non aggravio mi è stato detto dai V.F. di procedere così. In effetti è un piccolo comando che ragionano in modo costruttivo. Per le finestre nelle tavole (piante) sono indicate graficamente una serie finestre sulle pareti perimetrali ma senza dimensioni oppure se sono apribil...
da fred2000
gio giu 11, 2020 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 1333

Negozio con approvazione l.circ. 1975

Buongiorno a tutti, sono stato interpellato per chiudere una pratica VV.F. di un attività commerciale ( elettrodomestici) di circa 800m2. Il progetto, approvato nel 2011, di altro tecnico era del tutto scarno e tra altre cose non parlava assolutamente di aerazione, finestre ecc. La norma citata nel ...
da fred2000
mar mar 03, 2020 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 3941

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

salve a tutti. Per evitare un nuovo post riprendo quello in oggetto. Sempre in merito ai pannello FV sopra una copertura in c.a. prefabbricato ho degli spazi vuoti dove il committente intende posizionare serramenti oppure pannelli ciechi. Sui pannelli ciechi ( inclinati ) e distate più di 1m dai luc...
da fred2000
ven feb 14, 2020 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 3941

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Grazie.
Solo per completezza vedo che sulla scheda tecnica dei pannelli FV sotto la voce 'Resistenza al fioco' c'è scritto: "Class C, Fire Class 1 (Italia)"
Presumo che sia quanto richiesto.
da fred2000
gio feb 13, 2020 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 3941

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Grazie a tutti. Il tecnico del FV mi conferma che i pannelli sono di classe 1. Il mio dubbio era il Froof . Pur non avendo alcuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco questo tipo di tetto deve avere una certificazione per considerarlo Froof ? Nella nota 6334 si parla di marcature CE ed ...
da fred2000
gio feb 13, 2020 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 3941

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Riprendo questo lungo post sul FV per valutare una situazione specifica esistente su cui posare dei pannelli FV. Il mio attuale pacchetto di copertura ( edificio in c.a. prefabbricato ) - tegolo in c.a.p. certificato R90 - isolante in polistirene al grafite - lastra grecata in acciaio - nuovo pannel...
da fred2000
lun feb 10, 2020 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 6
Visite : 1392

Re: RTV Autorimesse

Le norme non devono mica essere una gara di chi è più sintetico e criptico. La gente ( non solo il super tecnico burocrate) che legge dovrebbe capire senza la necessità di interpretazioni ( pericolosissime) o chiarimenti. Che prendano d'esempio le euronorme che, tutto sommato, sono chiare e di sempl...