La ricerca ha trovato 234 risultati

da fred2000
lun lug 27, 2020 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa : Superficie/Posti auto
Risposte: 1
Visite : 107

Autorimessa : Superficie/Posti auto

Salve a tutti, mi trovo in una situazione, per me, nuova. Autorimessa condominiale a piano terra (=strada) con sopra 3 piani di alloggi. Sotto l'impronta del condominio ho 10 posto auto + corsia manovra per un totale di 460m2. L'autorimessa è del tipo aperta in quanto due lati danno su spazio aperto...
da fred2000
ven lug 17, 2020 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
Risposte: 0
Visite : 126

Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Buona sera a tutti, mi trovo alle prese con un vecchio cinema parrocchiale che ora vogliono trasformare in locale per attività generiche ( classe e) del DM '96 ). Oltre alle pareti rivestite in legno ed il controsoffitto in legno ( !!) un parte del pavimento è coperto con linoleum ( penso) oppure pv...
da fred2000
ven giu 12, 2020 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 367

Re: Negozio con approvazione l.circ. 1975

Hai perfettamente ragione Terminus.
Al di la dell'eventuale sopralluogo ( att. tipo B ) in caso di malaugurato incidente sarebbe difficilissimo difendersi. Poi perché rischiare per far risparmiare il cliente ?

Grazie delle considerazioni.
da fred2000
gio giu 11, 2020 20:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 367

Re: Negozio con approvazione l.circ. 1975

Il progetto approvato ( che ho in mano ) non ha prospetti ma solo piante e non sono indicate dimensioni od apertura finestre. Il non aggravio è solamente per mettere a posto alcune discrepanze geometriche e riposizionamento di u.s. Se devo asseverare la situazione di progetto vado tranquillo mentre ...
da fred2000
gio giu 11, 2020 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 367

Re: Negozio con approvazione l.circ. 1975

Grazie Terminus. Per il non aggravio mi è stato detto dai V.F. di procedere così. In effetti è un piccolo comando che ragionano in modo costruttivo. Per le finestre nelle tavole (piante) sono indicate graficamente una serie finestre sulle pareti perimetrali ma senza dimensioni oppure se sono apribil...
da fred2000
gio giu 11, 2020 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio con approvazione l.circ. 1975
Risposte: 7
Visite : 367

Negozio con approvazione l.circ. 1975

Buongiorno a tutti, sono stato interpellato per chiudere una pratica VV.F. di un attività commerciale ( elettrodomestici) di circa 800m2. Il progetto, approvato nel 2011, di altro tecnico era del tutto scarno e tra altre cose non parlava assolutamente di aerazione, finestre ecc. La norma citata nel ...
da fred2000
mar mar 03, 2020 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 1223

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

salve a tutti. Per evitare un nuovo post riprendo quello in oggetto. Sempre in merito ai pannello FV sopra una copertura in c.a. prefabbricato ho degli spazi vuoti dove il committente intende posizionare serramenti oppure pannelli ciechi. Sui pannelli ciechi ( inclinati ) e distate più di 1m dai luc...
da fred2000
ven feb 14, 2020 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 1223

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Grazie.
Solo per completezza vedo che sulla scheda tecnica dei pannelli FV sotto la voce 'Resistenza al fioco' c'è scritto: "Class C, Fire Class 1 (Italia)"
Presumo che sia quanto richiesto.
da fred2000
gio feb 13, 2020 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 1223

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Grazie a tutti. Il tecnico del FV mi conferma che i pannelli sono di classe 1. Il mio dubbio era il Froof . Pur non avendo alcuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco questo tipo di tetto deve avere una certificazione per considerarlo Froof ? Nella nota 6334 si parla di marcature CE ed ...
da fred2000
gio feb 13, 2020 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 1223

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Riprendo questo lungo post sul FV per valutare una situazione specifica esistente su cui posare dei pannelli FV. Il mio attuale pacchetto di copertura ( edificio in c.a. prefabbricato ) - tegolo in c.a.p. certificato R90 - isolante in polistirene al grafite - lastra grecata in acciaio - nuovo pannel...
da fred2000
lun feb 10, 2020 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 6
Visite : 473

Re: RTV Autorimesse

Le norme non devono mica essere una gara di chi è più sintetico e criptico. La gente ( non solo il super tecnico burocrate) che legge dovrebbe capire senza la necessità di interpretazioni ( pericolosissime) o chiarimenti. Che prendano d'esempio le euronorme che, tutto sommato, sono chiare e di sempl...
da fred2000
lun feb 10, 2020 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 6
Visite : 473

Re: RTV Autorimesse

Grazie a tutti.
Certo che qualche riga in più nelle RTV non guasterebbe in vece degli innumerevoli rimandi o sottintesi.
da fred2000
ven feb 07, 2020 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 6
Visite : 473

Re: RTV Autorimesse

Scusate ma solo ora ho visto il post del 7/01 sempre in tema autorimesse.
Comunque qualche chiarimento per il mio caso è apprezzato.
da fred2000
ven feb 07, 2020 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimesse
Risposte: 6
Visite : 473

RTV Autorimesse

Sto cercando di applicare la RTV Autorimesse ad un garage con sopra un condominio: Rimessa fuori terra, sup<1000mq (AA), aperta, privata(TA), altezza condominio 15m (HA). La confusione nasce tra la versione 2017 e 2019 delle RTV in merito alla compartimentazione. Al garage, che è al p.t. ed è aperto...
da fred2000
lun nov 04, 2019 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI vecchia da firmare
Risposte: 2
Visite : 336

Re: CERT.REI vecchia da firmare

Come pensavo, grazie.
da fred2000
lun nov 04, 2019 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI vecchia da firmare
Risposte: 2
Visite : 336

CERT.REI vecchia da firmare

Devo chiudere un progetto con la SCIA. L'approvazione risale a diversi anni fa e tra le certificazioni delle strutture portanti ci sono dei CERT.REI firmati in originale del progettista. Ora per presentarli ai VV.F. tramite portale o PEC devono essere firmati digitalmente. Il professionista di prima...
da fred2000
mer set 25, 2019 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM '96 PP.SS.
Risposte: 1
Visite : 484

DM '96 PP.SS.

Al paragrafo 14 del DM '96 per il pubblico spettacolo ( tipo e) --> è previsto un sistema di allarme: " ...I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso...
da fred2000
ven set 13, 2019 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 728

Re: Sopralluogo ritardato

Si ilverga è proprio LA GRANDE città.
Io normalmente lavoro in Piemonte ma per un'altra pratica sempre li sono usciti dopo 2-3 settimane.
Dipenderà dai funzionari.

Grazie per il conforto.
da fred2000
gio set 12, 2019 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 728

Re: Sopralluogo ritardato

Grazie Terminus. Sei stato molto chiaro e preciso come al solito.
Vedrò di insistere con il funzionario oppure scrivere (PEC) al Comando ( di una grande città della Lombardia ) sperando di non irritare gli animi.
da fred2000
mer set 11, 2019 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 728

Sopralluogo ritardato

Per una SCIA presentata circa 6 mesi fa per uno stabilimento industriale con attività tipo B e tipo C il funzionario, regolarmente nominato dal Comando, non è ancora uscito. Sono riuscito a contattarlo sul cellulare e mi ha detto che aveva parecchio arretrato e sarebbe venuto appena possibile. Dopa ...
da fred2000
gio lug 11, 2019 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione tiranti in acciaio
Risposte: 3
Visite : 504

Re: Protezione tiranti in acciaio

Grazie per la risposta celere e qualificata. Avevo infatti valutato la possibilità di usare i Nomogrammi ( con o senza protezione ) entrando con il fattore di sezione per il mio tondo in acciaio e trovando il tempo massimo di esposizione in base al coefficiente di utilizzo della sezione. Fino a circ...
da fred2000
gio lug 11, 2019 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione tiranti in acciaio
Risposte: 3
Visite : 504

Protezione tiranti in acciaio

Con la vecchia circ. 91/61 mi pare che non era consentito proteggere con vernici intumescenti i tiranti in acciaio ma si doveva ricorrere ad intonaci o coppelle. Attualmente non trovo scritta una limitazione o divieto per la protezione con vernici intumescenti su tiranti in acciaio. Qualcuno ha chia...
da fred2000
lun lug 08, 2019 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Risposte: 3
Visite : 456

Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto

Grazie del parere.
da fred2000
lun lug 08, 2019 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Risposte: 3
Visite : 456

Gruppo elettrogeno su spazio scoperto

Devo installare un modesto GE da 60kW all'esterno ( ovviamente previsto per tale installazione ). Su due lati mi trovo un corpo uffici messi ad "L" ( stessa ditta) a circa 1m dal GE . Su gli altri due lati prato che si estende per parecchi metri (>20m). Nell'applicare la definizione di "Spazio scope...
da fred2000
lun giu 10, 2019 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idrico UNI 10779 e 11559
Risposte: 0
Visite : 683

Impianto idrico UNI 10779 e 11559

Il DPR 151 rimanda alle norme in oggetto per il dimensionamento reti idriche ad umido e a secco. Posso capire le reti a secco esterne oppure interne ad ambienti totalmente privi di riscaldamento ma recentemente ho visionato una pratica di stabilimento produttivo ( riscaldato) totalmente a secco comp...
da fred2000
gio mag 30, 2019 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Risposte: 17
Visite : 2192

Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?

Grazie delle tue considerazioni.
La vedo anch'io così. La pratica VV.F. è una cosa la valutazione dei rischi un altra.
da fred2000
gio mag 30, 2019 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Risposte: 17
Visite : 2192

Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?

Riprendo la discussione del 2017 in quanto legata al mio dubbio odierno. Se io ho in un capannone 4t di plastica 4t di carta singolarmente non fanno attività ( 44 o 34 ). Se il capannone ha superficie >1000m2 allora sono nella att.70 ( > 5t materiale combustibile ) ma se il capannone non supera i 10...
da fred2000
lun apr 15, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
Risposte: 2
Visite : 345

Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività

salve a tutti. Mi trovo in una situazione nuova ( almeno per me ): Fra circa 2 mesi scade la SCIA + CPI ( attività varie B+C di tipo industriale ). Ora mi dicono di voler installare un gruppo elettrogeno piccolo ( att. 49A ) - prima la 49 non c'era. Se procedo prima con il rinnovo poi mando avanti l...
da fred2000
gio feb 14, 2019 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 1019

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Tanto per completare il discorso sono stato a parlare con i VV.F. la risposta è stata: - ok per il rinnovo tardivo; - visto che il mio capannone passato da deposito carta ( 34.B - fino a 50t ) a lavorazione carta con meno di 50t non rientra più nelle att. soggette ( la 33.C vale solo per >50t); - al...
da fred2000
gio feb 07, 2019 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 1019

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Grazie a tutti.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
da fred2000
gio feb 07, 2019 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 1019

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Grazie Terminus, ma se come prevede il DM io relaziono solo sulla parte che modifico ( che è tipo B ) mentre ci sono anche le A e C che non cambiano allora nel modello SCIA metto tutte le attività ( e pago per tutte ) non solo quelle presenti nel capannone oggetto della relazione - e quindi ci sarà ...
da fred2000
gio feb 07, 2019 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 1019

Rinnovo + SCIA non aggravio

Per uno stabilimento composto da due capannoni mi trovo nella seguente situazione : - CPI/SCIA scaduto da circa un mese - a mia insaputa uno dei capannoni destinati a magazzino cartaceo viene trasformato in produzione dove è calato il c.i. ed il rischio comunque è minore. La modifica del capannone, ...
da fred2000
mar gen 29, 2019 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1897

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Grazie, la pensavo anch'io così sebbene la logica mi dice che la parete sarebbe più efficace se posta vicino al serbatoio.
da fred2000
lun gen 28, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1897

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Per non aprire una nuova discussione mi allaccio alla presente per un dubbio sulle distanze di sicurezza DM 22/11/2017 ( ds=5,0m). L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank. Ma questa parete dove la posso mettere ? Vicino ...
da fred2000
ven gen 25, 2019 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Festa privata
Risposte: 1
Visite : 387

Festa privata

Un cliente mi chiede di riconvertire una piccola discoteca, ora dismessa, in locale da affittare dove svolgere feste e riunioni varie ( compleanni ecc. ) ovviamente non aperte al pubblico ( pagante o non ) ma solo su invito. L'att. 65 " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e c...
da fred2000
gio dic 13, 2018 12:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Recupero Scantinato in Milano
Risposte: 2
Visite : 1510

Re: Recupero Scantinato in Milano

Grazie barabba.
Devo recuperare la Guida ANIT da qualche parte non essendo socio.
da fred2000
mer dic 12, 2018 20:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Recupero Scantinato in Milano
Risposte: 2
Visite : 1510

Recupero Scantinato in Milano

Ho qualche dubbio sulle verifiche da effettuare per il recupero di scantinato ai fini abitativi in Milano ( comunque ammesso dai regolamenti edilizi ) - Prima era un piccolo laboratorio artigianale. Io opero solitamente in Piemonte. Il locale in precedenza era riscaldato dall'imp. centralizzato del ...
da fred2000
ven set 28, 2018 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 4
Visite : 582

Re: Cantina sociale

Si hai ragione non è veramente un deposito la cantina di invecchiamento in quanto è parte integrante dell'attività. Purtroppo ai fini del calcolo del c.i. e dimensionare strutture e/o separazioni cambia poco se si configura come un attività soggetta ( comunque una c.termica da 200 kW c'è ) . Già ho ...
da fred2000
gio set 27, 2018 21:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 4
Visite : 582

Re: Cantina sociale

Sicuro che non è un deposito di legna ma superando i 1000mq bastano 5000kg di qualsiasi materiale combustibile presenti per rientrare nell'att. 70.
da fred2000
mer set 26, 2018 21:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 4
Visite : 582

Cantina sociale

Prima di chiedere pareri ai VV.F ed affrontare il progetto chiedo un parere Vs come sempre competente e ragionato: Una cantina sociale ( vino) intende ampliarsi e creare una zona di circa 1200mq su 2 piani con botti di invecchiamento in legno nell'interrato e tini in acciaio al piano terreno. Ho val...
da fred2000
gio ago 09, 2018 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
Risposte: 4
Visite : 782

Re: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP

Grazie grifo68. La cosa nasce dalla richiesta, durante sopralluogo SCIA comando grande città in Lombardia, che essendo alcuni impianti elettrici e gas un po vecchi e le DI.CO ex DM 46/90 non erano molto dettagliate è stato chiesto di redigere ( dopo verifica) delle CERT.IMP dove veniva esplicitament...
da fred2000
gio ago 09, 2018 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
Risposte: 4
Visite : 782

Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP

Per un centrale termica condominiale esistente degli anni '90 senza CPI il mio progetto di adeguamento è stato approvato. Per la SCIA di chiusura l'imp. elettrico è stato rifatto quindi c'è la DI.CO ma per le caldaie/linea gas esistenti non ho nulla. L'impianto secondo me è stato realizzato negli an...
da fred2000
gio giu 28, 2018 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Risposte: 5
Visite : 695

Re: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura

Grazie Teminus.
Sospettavo che 1/80 era considerato una frazione del 1/40 comunque decisa ad hoc dal V.F.
da fred2000
gio giu 28, 2018 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Risposte: 5
Visite : 695

Evacuazione fumi e meccanismi di apertura

Nella valutazione dell'evacuazione fumi ( fatto con la classica VDR e non il Codice ) di un reparto produttivo ho raggiunto una Sv superiore a 1/40 Sl ( sommando porte, portoni, finestre a parete ed a soffitto - non EFC - apribili manualmente o elettricamente). Nel dare esito positivo al progetto di...
da fred2000
gio giu 14, 2018 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI
Risposte: 3
Visite : 475

Re: Controsoffitto REI

Grazie, vedrò di indagare.
da fred2000
mar giu 12, 2018 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI
Risposte: 3
Visite : 475

Controsoffitto REI

Salve a tutti, Per un magazzino industriale con struttura e copertura metallica pensavo di proteggere le strutture verticali ( almeno R30 ) con vernici intumescenti mentre per la copertura, realizzata con travi reticolari il costo della verniciatura potrebbe essere troppo costosa. Cercavo una soffit...
da fred2000
ven mar 16, 2018 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica - Altezza interna
Risposte: 1
Visite : 434

Centrale termica - Altezza interna

Per essere sicuri... Mi si presenta una c.t. di condominio anni '70 con potenza installa circa 600 kW. L'amministratore mi dice che non ha mai visto un cpi o progetto ??? Comunque verifico, tra le altre cose, che l'altezza interna è 2,75m - l'art.4.2.4 del DN '96 mi chiede 2,90m Però vedo che, salvo...
da fred2000
mer gen 10, 2018 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Risposte: 5
Visite : 1374

Re: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?

Ho fatto recentemente esperienza con i pannelli a bande sfumate graduali. L'importante è saperli utilizzare. Si deve sollevare il pannello ( nella fascia ottica del rilevatore) con lentezza altrimenti il rilevatore va in blocco in quanto il sistema pensa che sia stato un ostacolo occasionale ( volat...
da fred2000
mar nov 21, 2017 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività cromatura (pistoni)
Risposte: 6
Visite : 1022

Re: Attività cromatura (pistoni)

Ho qualche dubbio sul fatto della " ... lavorazione a caldo... " perché i bagni di cromatura sono a 50-55 °C. Non è che cambia molto ai fini di imbastire il progetto, comunque rientrerei nel metalmeccanico con più di 25 addetti. Non ho trovato nessun chiarimento in merito. Comunque grazie per il par...