La ricerca ha trovato 207 risultati

da fred2000
lun apr 15, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
Risposte: 2
Visite : 57

Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività

salve a tutti. Mi trovo in una situazione nuova ( almeno per me ): Fra circa 2 mesi scade la SCIA + CPI ( attività varie B+C di tipo industriale ). Ora mi dicono di voler installare un gruppo elettrogeno piccolo ( att. 49A ) - prima la 49 non c'era. Se procedo prima con il rinnovo poi mando avanti l...
da fred2000
gio feb 14, 2019 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 404

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Tanto per completare il discorso sono stato a parlare con i VV.F. la risposta è stata: - ok per il rinnovo tardivo; - visto che il mio capannone passato da deposito carta ( 34.B - fino a 50t ) a lavorazione carta con meno di 50t non rientra più nelle att. soggette ( la 33.C vale solo per >50t); - al...
da fred2000
gio feb 07, 2019 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 404

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Grazie a tutti.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
da fred2000
gio feb 07, 2019 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 404

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Grazie Terminus, ma se come prevede il DM io relaziono solo sulla parte che modifico ( che è tipo B ) mentre ci sono anche le A e C che non cambiano allora nel modello SCIA metto tutte le attività ( e pago per tutte ) non solo quelle presenti nel capannone oggetto della relazione - e quindi ci sarà ...
da fred2000
gio feb 07, 2019 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 404

Rinnovo + SCIA non aggravio

Per uno stabilimento composto da due capannoni mi trovo nella seguente situazione : - CPI/SCIA scaduto da circa un mese - a mia insaputa uno dei capannoni destinati a magazzino cartaceo viene trasformato in produzione dove è calato il c.i. ed il rischio comunque è minore. La modifica del capannone, ...
da fred2000
mar gen 29, 2019 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1010

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Grazie, la pensavo anch'io così sebbene la logica mi dice che la parete sarebbe più efficace se posta vicino al serbatoio.
da fred2000
lun gen 28, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1010

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Per non aprire una nuova discussione mi allaccio alla presente per un dubbio sulle distanze di sicurezza DM 22/11/2017 ( ds=5,0m). L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank. Ma questa parete dove la posso mettere ? Vicino ...
da fred2000
ven gen 25, 2019 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Festa privata
Risposte: 1
Visite : 170

Festa privata

Un cliente mi chiede di riconvertire una piccola discoteca, ora dismessa, in locale da affittare dove svolgere feste e riunioni varie ( compleanni ecc. ) ovviamente non aperte al pubblico ( pagante o non ) ma solo su invito. L'att. 65 " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e c...
da fred2000
gio dic 13, 2018 12:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Recupero Scantinato in Milano
Risposte: 2
Visite : 417

Re: Recupero Scantinato in Milano

Grazie barabba.
Devo recuperare la Guida ANIT da qualche parte non essendo socio.
da fred2000
mer dic 12, 2018 20:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Recupero Scantinato in Milano
Risposte: 2
Visite : 417

Recupero Scantinato in Milano

Ho qualche dubbio sulle verifiche da effettuare per il recupero di scantinato ai fini abitativi in Milano ( comunque ammesso dai regolamenti edilizi ) - Prima era un piccolo laboratorio artigianale. Io opero solitamente in Piemonte. Il locale in precedenza era riscaldato dall'imp. centralizzato del ...
da fred2000
ven set 28, 2018 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 4
Visite : 300

Re: Cantina sociale

Si hai ragione non è veramente un deposito la cantina di invecchiamento in quanto è parte integrante dell'attività. Purtroppo ai fini del calcolo del c.i. e dimensionare strutture e/o separazioni cambia poco se si configura come un attività soggetta ( comunque una c.termica da 200 kW c'è ) . Già ho ...
da fred2000
gio set 27, 2018 21:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 4
Visite : 300

Re: Cantina sociale

Sicuro che non è un deposito di legna ma superando i 1000mq bastano 5000kg di qualsiasi materiale combustibile presenti per rientrare nell'att. 70.
da fred2000
mer set 26, 2018 21:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 4
Visite : 300

Cantina sociale

Prima di chiedere pareri ai VV.F ed affrontare il progetto chiedo un parere Vs come sempre competente e ragionato: Una cantina sociale ( vino) intende ampliarsi e creare una zona di circa 1200mq su 2 piani con botti di invecchiamento in legno nell'interrato e tini in acciaio al piano terreno. Ho val...
da fred2000
gio ago 09, 2018 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
Risposte: 4
Visite : 461

Re: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP

Grazie grifo68. La cosa nasce dalla richiesta, durante sopralluogo SCIA comando grande città in Lombardia, che essendo alcuni impianti elettrici e gas un po vecchi e le DI.CO ex DM 46/90 non erano molto dettagliate è stato chiesto di redigere ( dopo verifica) delle CERT.IMP dove veniva esplicitament...
da fred2000
gio ago 09, 2018 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
Risposte: 4
Visite : 461

Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP

Per un centrale termica condominiale esistente degli anni '90 senza CPI il mio progetto di adeguamento è stato approvato. Per la SCIA di chiusura l'imp. elettrico è stato rifatto quindi c'è la DI.CO ma per le caldaie/linea gas esistenti non ho nulla. L'impianto secondo me è stato realizzato negli an...
da fred2000
gio giu 28, 2018 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Risposte: 5
Visite : 329

Re: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura

Grazie Teminus.
Sospettavo che 1/80 era considerato una frazione del 1/40 comunque decisa ad hoc dal V.F.
da fred2000
gio giu 28, 2018 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Risposte: 5
Visite : 329

Evacuazione fumi e meccanismi di apertura

Nella valutazione dell'evacuazione fumi ( fatto con la classica VDR e non il Codice ) di un reparto produttivo ho raggiunto una Sv superiore a 1/40 Sl ( sommando porte, portoni, finestre a parete ed a soffitto - non EFC - apribili manualmente o elettricamente). Nel dare esito positivo al progetto di...
da fred2000
gio giu 14, 2018 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI
Risposte: 3
Visite : 279

Re: Controsoffitto REI

Grazie, vedrò di indagare.
da fred2000
mar giu 12, 2018 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI
Risposte: 3
Visite : 279

Controsoffitto REI

Salve a tutti, Per un magazzino industriale con struttura e copertura metallica pensavo di proteggere le strutture verticali ( almeno R30 ) con vernici intumescenti mentre per la copertura, realizzata con travi reticolari il costo della verniciatura potrebbe essere troppo costosa. Cercavo una soffit...
da fred2000
ven mar 16, 2018 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica - Altezza interna
Risposte: 1
Visite : 271

Centrale termica - Altezza interna

Per essere sicuri... Mi si presenta una c.t. di condominio anni '70 con potenza installa circa 600 kW. L'amministratore mi dice che non ha mai visto un cpi o progetto ??? Comunque verifico, tra le altre cose, che l'altezza interna è 2,75m - l'art.4.2.4 del DN '96 mi chiede 2,90m Però vedo che, salvo...
da fred2000
mer gen 10, 2018 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Risposte: 5
Visite : 897

Re: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?

Ho fatto recentemente esperienza con i pannelli a bande sfumate graduali. L'importante è saperli utilizzare. Si deve sollevare il pannello ( nella fascia ottica del rilevatore) con lentezza altrimenti il rilevatore va in blocco in quanto il sistema pensa che sia stato un ostacolo occasionale ( volat...
da fred2000
mar nov 21, 2017 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività cromatura (pistoni)
Risposte: 6
Visite : 699

Re: Attività cromatura (pistoni)

Ho qualche dubbio sul fatto della " ... lavorazione a caldo... " perché i bagni di cromatura sono a 50-55 °C. Non è che cambia molto ai fini di imbastire il progetto, comunque rientrerei nel metalmeccanico con più di 25 addetti. Non ho trovato nessun chiarimento in merito. Comunque grazie per il par...
da fred2000
mar nov 21, 2017 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività cromatura (pistoni)
Risposte: 6
Visite : 699

Attività cromatura (pistoni)

Mi chiedono di chiudere con SCIA un progetto fatta da altri del 2005 dove, tra le altre, figurava l'attività ex DM'82 n.67="Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze". Nel DPR 151 l'equivalente è la n.51 "Stabilimenti...
da fred2000
mar set 05, 2017 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 473

Re: RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco

Grazie per le considerazioni. Purtroppo è come immaginavo io. Cercherò di giustificare l'adozione di una soluzione alternativa in quanto : - difficilmente si potrà avere l'effetto domino in caso di crollo; - gli occupanti sono pochissimi ( 2 nel magazzino + 5 in produzione ) - per le vie di fuga fac...
da fred2000
lun set 04, 2017 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 473

RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco

Salve a tutti. Sto cercando di applicare le RTO ( in particolare par.S.2) per livello di prestazione II. Ho due capannoni addiacenti ( unico propr. ed unica attività lavorativa) costruiti in tempi diversi e quindi sicuramente separati strutturalmente. In uno produco ( Classe RF 15~30) e nell'altro m...
da fred2000
gio mar 23, 2017 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra senza pubblico - Scale
Risposte: 1
Visite : 311

Palestra senza pubblico - Scale

Ho un problema con le scale di esodo di una palestra ( >200m2) al primo piano di un capannone (esistente). Esistono già 2 scale comparimentate ma con qualche problema di scalini a piè d'oca. Decido comunque di realizzare una terza scala di sicurezza esterna da 120cm con tutti i requisiti e parete pr...
da fred2000
mer feb 22, 2017 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
Risposte: 6
Visite : 796

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Concordo sul utilizzare il DM 2005 come riferimento.
Grazie per il link che parla di combustibile solido.
da fred2000
mar feb 21, 2017 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
Risposte: 6
Visite : 796

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Daccordo che il DM 2011 parla esplicitamente di motori a combuistione interna quindi non applicabile ma l'attivita 74 parla di " ... Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido , liquido o gassoso ..." anche se nel DM '96 di riferimento per il gas ed il DM 2005 per il gasol...
da fred2000
mar feb 21, 2017 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
Risposte: 6
Visite : 796

Re: Cogeneratore a combustibile solido

Grazie Terminus per la tua opinione qualificata. Io opterei per la 74 - Generatore calore quale attività soggetta poi, visto che non ci sono problemi di distanze ecc. utilizzerei il DM 96 - Impianto esterno oltre a richiamere alcuni paragrafi pertinenti del DM 2007 ( ora 2011) per i G.E. Comunque pr...
da fred2000
mar feb 21, 2017 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
Risposte: 6
Visite : 796

Cogeneratore a combustibile solido

Buongiorno a tutti, un azienda mi dice che vuole installare un gruppo elettrogeno, del tipo a container esterno ( cogeneratore) alimentato a cippato di legno. Di fatto, leggendo le schede tecniche, vedo che c'è un bruciatore ( di legna cippata ) che produce vapore e che aziona un alternatore. Da qua...
da fred2000
lun feb 13, 2017 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli - Ventilazione
Risposte: 3
Visite : 433

Re: Deposito oli - Ventilazione

Grazie di avermi ricordato la tab.S8-4.
Certo che per un locale relativamente piccolo ( 35m2 ) ma un carico d'incendio qf molto elevato ( 9m3 di olio ) viene un bel buco nella parete.
Parlerò con il tecnico VV.F. per vedere se non applicando il DM 2015 posso limitarmi ad 1/40 di ventilazione.
da fred2000
ven feb 10, 2017 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli - Ventilazione
Risposte: 3
Visite : 433

Deposito oli - Ventilazione

Salve a tutti, ho un locale compartimentato (EI 120) in cui la ditta metalmeccanica vorrebbe stoccare gli oli lubrificanti ( max 9m3). Come detto il locale è compartimentato, ci sono le soglie, accesso da esterno e pure i bacini di contenimento. Nel DM del '34 non trovo ( magari non ho cercato bene ...
da fred2000
mar nov 15, 2016 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?
Risposte: 6
Visite : 1359

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Le cosidette "predalles" che non sono altro che lastre in c.a. larghe 120cm con spessore che vai dai 3 ai 5,6,7,8... cm sormontati da lastre in polistirene intervallate da fascie piene in cls (nervature ). Raramente sono armate con trefoli precompressi ( ne faceva una versione la ormai defunta RDB )...
da fred2000
mer nov 09, 2016 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 2035

Re: Tegolo TT

Non voglio fare il farmacista ma per elementi di copertura secondari si possono considerare le lastrine in cls poggianti si altre travi oppure sui tegoli principali distanziati tra di loro per accogliere i lucernari. I tegoli che intendo io sono elementi strutturali a tutti gli effetti con luci che ...
da fred2000
gio nov 03, 2016 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa
Risposte: 11
Visite : 1906

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Dalle mie parti i Comuni chiedono ( in particolare per il produttivo ) una "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ " in cui il progettista dichiara che l'immobile non è soggetto a controllo VV.F. in base al DPR 151 e che comunque verranno rispettate le norme in materia di sicurezza e preven...
da fred2000
gio nov 03, 2016 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 2035

Re: Tegolo TT

Il tegolo TT prefabbricato è a tutti gli effetti una trave. Vale la tab. D.6.1 Attenti che le armature tese ( normali e precompresse ) nei tegoli TT sono nel gambo verticale ( vicino al fondo). La larghezza dell'anima è bw e se è inferiore a 80mm non si può applicare la tabella. In parecchie tipolog...
da fred2000
gio ott 27, 2016 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TIPO ESTINTORE
Risposte: 4
Visite : 642

Re: TIPO ESTINTORE

Terminus ha pienamente ragione.
Durante un recente sopralluogo con i VV.F. il funzionario ha fatto cambiare due estintori a CO2 messi nei pressi dei QE con quelli a polvere perchè, secondo lui, quello che brucia nel QE è la plastica quindi meglio la polvere.
da fred2000
ven giu 17, 2016 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici Tipo 1 e DM 11/3/98
Risposte: 0
Visite : 2606

Uffici Tipo 1 e DM 11/3/98

Ho difficoltà a districarmi tra il DM 2006 Uffici ed il DM '98 luoghi di lavoro. Ho una palazzina uffici di 3p f.t. addossata al capannone produttivo ( tutta stessa propr.). Ogni pano è di 270mq quindi 27pp per un totale non superiore ai 100 = Tipo 1 = art.15 = Unica scala (anche se att. non promisc...
da fred2000
lun giu 06, 2016 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici - materiale combustibile
Risposte: 2
Visite : 690

Re: Uffici - materiale combustibile

Proverò ad immaginare ( megli se fornito dagli utilizzatori ) un layout delle scrivanie, armadiature basse, pannellature ecc. e studiare dei percorsi di esodo per raggiungere le u.s. e lungo questi percorsi limitare i materiali degli arredi fissi ( o quasi fissi ). Per eventuali mobili inottiti si p...
da fred2000
lun giu 06, 2016 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici - materiale combustibile
Risposte: 2
Visite : 690

Uffici - materiale combustibile

Salve a tutti. Ho qualche perplessità nell'applicare il punto 5.2 "Reazione al Fuoco" del DM 2006 per gli uffici (nuovi). Si parla di atri, corridoi, disimpegni ecc. dove si deve limitare al 50% di materiai Classe 1 (ex) e per il resto Classe zero. Tutto chiaro ma se io ho un itero piano uffici (=co...
da fred2000
mer apr 06, 2016 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Griglie su porte locale generatore
Risposte: 2
Visite : 573

Re: Griglie su porte locale generatore

Concordo.
Infatti le valvole di intecettazione del biogas ( sia manuale che automatica ) sono esterne al fabbricato.

Grazie del parere.
da fred2000
mer apr 06, 2016 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Griglie su porte locale generatore
Risposte: 2
Visite : 573

Griglie su porte locale generatore

Un mio cliente ha un problema di furti. Per un locale generatore ( 1000 kW) ha già subito un furto di cavi elettrici sfilati ( tra generatore e cabina ENEL) - migliaia di euro di danno. Il fabbricato, a servizio di impianto biogas, è in aperta campagna e sebbene con allarme non sono arrivati in temp...
da fred2000
gio mar 24, 2016 09:44
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Caldaie a vapore - Codice impianto
Risposte: 0
Visite : 1689

Caldaie a vapore - Codice impianto

Dovendo fare un APE per unos tabilimento di oltre 30.000m2, per il riscaldamento degli ambienti, mi trovo 4 caldaie a vapore con pot. 2.200 kW l'una circa. Il conduttore della c.t. mi dice che il libretto d'impianto non è dovuto in questo caso e quindi nessun Codice Impianto Termico. Ne consegue che...
da fred2000
mar feb 02, 2016 21:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Stabilimento con unico subalterno e più palazzine
Risposte: 1
Visite : 806

Stabilimento con unico subalterno e più palazzine

Devo fare un APE ( o più APE) ai fini dell'agibilità per uno stabilimento industriale con diversi capannoni e palazzine uffici tutte sotto un unico subalterno. Per di più ci son diversi impianti termici- uno per la palazzina uffici, uno per tre capannoni affiancati ed un terzo per altro capannone st...
da fred2000
mar gen 12, 2016 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - antigelo
Risposte: 3
Visite : 849

Re: Rete idranti - antigelo

Hai detto bene chi si ricorderà di reintegrare il glicole.
Sono in Piemonte ed il tratto scoperto ( per motivi economici di scavo con presenza di pavimentazione in c.a.) è lungo circa 60m.
L'impianto sarà collegato a pompa + riserva da 80m3.
da fred2000
mar gen 12, 2016 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - antigelo
Risposte: 3
Visite : 849

Rete idranti - antigelo

Per un impianto di idranti, interni + esterni, dove per forza alcuni tratti dell'anello passano fuori terra l'installatore mi chiede se è possibile, per evitare il gelo, riempire l'impianto con glicole antigelo in quanto più economico rispetto alla coibentazione dei tubi oppure posizionamento di cav...
da fred2000
mar dic 01, 2015 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo
Risposte: 3
Visite : 619

Re: Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo

Il Vs. ragionamento mi pare corretto anche se non sono del tutto d'accordo.

Comunque grazie per il parere.
da fred2000
mar dic 01, 2015 14:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo
Risposte: 3
Visite : 619

Cert.Rei - PIN 2.2 dubbio interpretativo

Per una struttura portante inserita in un comparto calcolato con Classe 30 ho certificato per via tabellare una resitenza al fuoco R60. Solitamente nel modello Cert.Rei nella casella in alto a destra io scrivo la resitenza minima che deve essere assicurata in base al calcolo della classe ( oppure di...
da fred2000
gio nov 19, 2015 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: collaudo antincendio biogas
Risposte: 1
Visite : 326

Re: collaudo antincendio biogas

Nelle recenti SCIA per impianti del genere, oltre a quanto da te scritto, mi è stato chiesto: - certificazione che il telo di copertura fermentatori sia antistatico; - verifica ATEX e Fulmini ( se non già consegnati con il progetto ) - verifiche iniziali degli impianti ( specie quelli di trasporto g...