La ricerca ha trovato 99 risultati
- dom nov 05, 2023 21:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Camino per caldaia a gas con scarico fumi a parete
- Risposte: 1
- Visite : 3154
Camino per caldaia a gas con scarico fumi a parete
Un caso particolare mi porta a chiedere un parere per la seguente situzione: Per un generore di calore da 34 kW alimentato a gas metano ed a condensazione, ho difficoltà a scaricare i fumi oltre la copertura edificio, ancorchè a terrazzo. Il dislivelle tra uscita fumi caldaia ed 1 m oltre il filo te...
- dom ott 15, 2023 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Procedure per rifacimento impianto termico
- Risposte: 5
- Visite : 711
Procedure per rifacimento impianto termico
Con il DLgs 48/2021 ed anche ricordando la clausola di cedevolezza del ex 192, l'insieme delle procedure e documentazioni da predisporre per il deposito in Comune e per l'ENEA (sia con agevolazioni fiscali 50% o 65% od anche senza agevolazioni), sono numerose e complesse. Chiedo ai colleghi l'eventu...
- ven ago 11, 2023 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione di solai con travi di legno
- Risposte: 2
- Visite : 319
Re: Protezione di solai con travi di legno
In relazione alla descrizione e valutazioni del solaio con travi di legno, non ho indicato la possibilità di verifica della sezione residua delle travi di legno dopo il tempo d'incendio previsto (30 -60 min). Tale verifica, se positiva, ritenete sia sufficiente per attribuire la resistenza EI di nor...
- ven ago 11, 2023 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione di solai con travi di legno
- Risposte: 2
- Visite : 319
Protezione di solai con travi di legno
In molti edifici italiani, anche non vincolati, vi sono molti solai di piano coperture realizzate con travi di legno e doppio tavolato superiore quale legame strutturale orizzontale ed altro per il tetto. All'intradosso spesso si trova un intonaco su arelle di qualche spessore oppure un controsoffit...
- sab ago 05, 2023 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
- Risposte: 22
- Visite : 1668
Deposito macchine agricole con motre a combustione
Le autorimesse in genere sono definite sotto il profilo di prevenzione incendi dalla RTO-RTV.6. Per quanto segue chiedo un parere circa l'assoggettabilità o meno alla normativa DPR n. 151/2011, di questa particolare situazione: - capannone metallico delimitato e coperto presso una azienda agricola, ...
- mar mag 23, 2023 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
- Risposte: 13
- Visite : 2191
Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Dimenticanza imperdonabile........kW 28 portata termica
- lun mag 22, 2023 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
- Risposte: 13
- Visite : 2191
AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
IN UN LOCALE CON IN STALLATA UNA CALDAIA TIPO C A CONDENSAZIONE, DI SUPERFICIE CONTENUTA E NON DOTATO DI APERTURE DI ALCUN TIPO, CON ESPULSIONE/PRESA A.E. COASSIALI DIRETTAMENTA ALL'ESTERNO, E' NECESSARIA L'AERAZIONE ø 100 mm DEL VANO DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO ? PER LA PRESENZA DI GIUNTI MECCANICI S...
- lun mag 08, 2023 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE TAGLIAFUOCO
- Risposte: 4
- Visite : 283
PORTE TAGLIAFUOCO
La classificazionr delle porte tagliafuoco non mi risulta che in Europa derivino tutte dalla stessa normatltiva EN 16034 (EI). In Italiala la normativa di riferimento mi risulta sia la UNI 9723 (REI). Chiedo se ai fini della scelta delle porte tagliafuoco previste dalla varie norme italiane, compres...
- sab apr 22, 2023 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli lubrificati vergini ed esausti
- Risposte: 2
- Visite : 206
Deposito oli lubrificati vergini ed esausti
Buon giorno. Un dubbio relativo ad un deposito oli con capacità max 9 mc . ovvero 12.1.A in una officina per camion e quindi motori diesel. Per la impostazione del deposito ho fatto riferimento al DM 03/08/2015 - Capitolo V1- Aree rischio specifico e richiami al DM 31/07/1934 ancorchè la capacità de...
- lun mar 27, 2023 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia
- Risposte: 2
- Visite : 733
Sostituzione caldaia
Il Proprietario di un immobile deve sostituira la caldaia tipo B alimentata con aria propanata destinato al riscaldamento di ufficio postale, con una caldaia a condensazione di pari portata termica (24 KW). La caldaia tipo C viene spostata in locale contiguo ed il camiino vene sostituito con scarico...
- ven apr 08, 2022 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
- Risposte: 4
- Visite : 1276
Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Da quanto scrivi, anche tu ritieni che sostanzialmente le attività soggette comprese nel complesso, debbono prima di tutto essere rispondenti alle rispettive norme di prevezione incendi (vie d'esodo indipendenti e/o coordinate -compartimetazioni - EFC - impianti di sicurezza attiva almeno sezionati)...
- gio apr 07, 2022 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
- Risposte: 4
- Visite : 1276
Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
La descrizione della attività riguarda complessi edilizi a uso terziario e/o industriale........con promiscuità strutturale e/o sistemi delle vie d'uscita e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, superfice complessiva superiore a 5000 mq ( fino e oltre 6000 mq), indipendentem...
- dom feb 20, 2022 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 3
- Visite : 630
Re: Spazio calmo
Ringrazio per la segnalazione appropriata. Mi resta comunque un dubbio "....in attesa di soccorsi". Se il sito non è facilmente raggiungibile da parte dei VV.F. (cortile interno che non consente l'accesso di autoscala - resistenza a fuoco non coerente con i tempi di intervento dei VV.F), a...
- dom feb 20, 2022 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 3
- Visite : 630
Spazio calmo
Nel DM o9/04/1994 e DM coordinato con il DM 06/10/2005, per le nuove attività al punto 7.3 è previsto lo spazio calmo ad ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Tale vano, a mio parere, deve avere caratteristiche di resistenza a fuoco coerenti con quelle delle ...
- dom gen 30, 2022 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra 200 mq solo per allenamenti con meno di 100 persone
- Risposte: 2
- Visite : 579
Palestra 200 mq solo per allenamenti con meno di 100 persone
Palestra avente superficie superiore a 200 mq, utilizzata per la formazione schermidori in eta scolastica, con presenza massima di 50 persone, senza pubblioco è classificabile come attività 65.1.B ? Non sono previste manifestazioni pubbliche,gare ed incontri dedicati. Il dubbio riguarda ovviamente l...
- sab dic 19, 2020 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto produzione asfalti stradali
- Risposte: 3
- Visite : 640
Re: Impianto produzione asfalti stradali
Ha ragione Ronin, scusate, la potenza del cilindro rotativo non è di 14.000.000 Kw bensi 14 MW
- sab dic 19, 2020 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza targhetta
- Risposte: 16
- Visite : 3229
Re: Porte tagliafuoco senza targhetta
Mi trovo in una situazione consimile, con porte di cui ho l'elenco porte del produttore con la classe REI, ma non ho i dati riferiti ad ogni singola porta e queste sono senza targhette. L'attività con archivi è in possesso di CPI rilasciato dai VVF con richiamo alla porte REI di cui è stata deposita...
- sab dic 19, 2020 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto produzione asfalti stradali
- Risposte: 3
- Visite : 640
Impianto produzione asfalti stradali
Ho qualche perplessità per indivduare l'attività di cui all. 1 del DPR 151/11 per un impianto di produzione asfalti stradali, comprendente: a) n. 1 cilindro rotante per essicazione del bitume/sabbia per portare il prodotto intorno a 5/8% umidita e circa 150^C; la potenza in gioco è di 14.000.000 di ...
- lun giu 22, 2020 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
- Risposte: 4
- Visite : 1158
Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Grazie Terminus.
- lun giu 22, 2020 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
- Risposte: 4
- Visite : 1158
Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Terminus espone una valutazione non risolutiva, in quanto trattandosi di compartimenti, le porte sono comunque REI e quindi la soluzione va e veine tipo saloon non è percorribile, mntre l'altra - doppia porta con verso apertura diverso - richiede spazie difficilmernte disponibili. Grzie comunque per...
- dom giu 21, 2020 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
- Risposte: 4
- Visite : 1158
RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Le uscite quali termine delle vie d'esodo, in genere devono essere dotate di porte con verso di apertura coerente con l'esodo. Nelle due tabelle richiamate si nota che in caso di indisponibilità di una via d'esodo è disponibile l'altra via d'esodo, ovvero le due vie d'esodo e le uscite sono indipend...
- ven giu 05, 2020 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
- Risposte: 8
- Visite : 1601
Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Sull'argomento, pur con valutazioni interessanti da parte degli intervenuti, è stata dimenticata la tab. S.4-30 che definisce le dimensioni gradini e l'influenza sulla larghezza delle vie d'esodo. Ovviamente per le ulteriori difformità e influenza sulla variazione o meno del percorso d'esodo, valgon...
- gio giu 04, 2020 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
- Risposte: 8
- Visite : 1601
Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Ringrazio i colleghi per le risposte. Trovo corretto quanto scritto da traverticolare e Sandem ed applicabile in tutte le ipotesi di nuove costruzioni. Penso sia anche corretto il riferimento alle norme edilizie che però non sono uniformi in Italia.....come tanti sono i Comandi provinciali dei VV.F....
- mer giu 03, 2020 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
- Risposte: 8
- Visite : 1601
RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Le dimensioni dei gradini e la composizione delle rampe scale con minimo 3 e massimo 15 gardini in esequenza, sono state sempre al centro delle norme per le scuole-alberghi-uffici- ecc. ed era ormai prassi consolidata l'adozione di tali parametri. Nella RT0 del DM 18/10/2019 pubblicato come testo co...
- dom feb 17, 2019 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
- Risposte: 3
- Visite : 954
Re: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Stesso problema, risolto con comunicazione tramite vano filtro e porte controllate da imp. rivelazione incendi dei due ambiti.
Soluzione adottata per diversi casi previa analsi e conferma dei VV.F.
Soluzione adottata per diversi casi previa analsi e conferma dei VV.F.
- mer apr 25, 2018 19:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione del sistema di contabilizzazione
- Risposte: 0
- Visite : 1247
Sostituzione del sistema di contabilizzazione
In un edificio anni 1990 sono presenti attività commerciali, uffici privati, tavola calda, albergo, bar e servizi, ognuna delle quali è dotata di contabilizzazione del calore sia con propria elettropompa che con circuiti derivati alimentati con pompa comune. Il sistema di contabilizzazione da anni n...
- mer apr 25, 2018 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
- Risposte: 13
- Visite : 3405
Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Ho applicato la RTV-6 per circa 5 casi di autorimesse tipo A e B esistenti. Indubbiamente l'applicazione è piuttosto di rimbalzo tra Codice base e RTV.6, ma in linea generale debbo constatare che le soluzioni possono consentire semplificazion rispetto al DM 01/0271986 particolarmente per la definizi...
- dom feb 25, 2018 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti essicazione cereali e deposito cereali
- Risposte: 4
- Visite : 1239
Re: Impianti essicazione cereali e deposito cereali
Nella breve esposizione non ho accennato al fatto che i cereali vengono raccolti nei depositi, essicati tramite due essicatori a torre da circa 4000 kW caduno alimentati con gpl, poi sono ridistribuiti nei depositi per la successiva vendita. Non vi sono altre lavorazioni ed i cereali in genere resta...
- sab feb 24, 2018 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti essicazione cereali e deposito cereali
- Risposte: 4
- Visite : 1239
Impianti essicazione cereali e deposito cereali
Nella individuazione di impianto di essicazione cereali con oltre 50000 kg (attività 28.1.C) ed i locali deposito di materali combustibili oltre 5000 kg e superficie lorda oltre 3000 mq (attività 70.2.C) noto delle sovrapposizioni che non riesco a spiegarmi. Chiarisco: ho un impianto con 12000 ton d...
- mar feb 13, 2018 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
- Risposte: 9
- Visite : 2235
Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
L'argomento si è rivelato più interessante con le simpatiche osservazioni.....grazie a tutti La circolare proposta da Terminus risale al 2000 ma in un certo modo ha una sua valenza. Però da una analisi delle frequenze medie dei vari ambiti, la presenza (pubblico + addetti) nell'edificio non supera l...
- sab feb 10, 2018 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
- Risposte: 9
- Visite : 2235
Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Doccia con presenza di luci "emozionali" (luci puntiformi e di colore variabile) e musica di fondo- Gradevoli .....
- sab feb 10, 2018 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
- Risposte: 9
- Visite : 2235
Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Chiedo se qualcuno ha affrontato il seguente argomento: attività n. 65 del DPR 151/11 con locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a 100 persone ovvero superficie in pianta al chiuso superiore ...
- gio gen 11, 2018 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
- Risposte: 6
- Visite : 2848
Re: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Ringrazio tutti per la collaborazione in particolare Terminus.
- ven dic 29, 2017 17:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
- Risposte: 6
- Visite : 2848
Re: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Nessuno ha indicazioni relative agli edifici adibiti a lughi di culto.......
- sab dic 23, 2017 22:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
- Risposte: 6
- Visite : 2848
Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Chiedo aiuto in quanto ho dei dubbi interpretativi circa l'eslcusione dalla applicazione delle prescrizioni del dlgs 192/05 per le verifiche energetiche degli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose . Per tali edifici credo si intendono le chiese cristiane (cattoli...
- sab mag 27, 2017 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
- Risposte: 3
- Visite : 1160
Re: certificare 91/61 uffici in titolo II
Convengo con la risposta di Terminus. Altra cosa è invece se la stessa attività venisse trattato secondo il nuovo codice DM 03.08.2015 che non prevede l'applicabilità del DM 09.03.2007 e DM 16.02.2007 e quindi non consente di applicare la Circ. n. 91/61 per la certificazione delle strutture e/o l'us...
- mar apr 25, 2017 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV.6 - ESODO
- Risposte: 2
- Visite : 1057
Re: RTV.6 - ESODO
Concordo.
Grazie per la precisazione
Grazie per la precisazione
- mar apr 25, 2017 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV.6 - ESODO
- Risposte: 2
- Visite : 1057
RTV.6 - ESODO
Nella RTV.6 le varie indicazioni prescrittive fanno anche riferimento a quelle base del DM 03/08/2015. Ad esempio "Strategia antincendio" vengono richiamati i capitoli V.1 e V.2; la "reazione al fuoco" richiama il capitolo S.1 e via dicendo. Al capitolo "Esodo" si cita:...
- mer nov 30, 2016 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV - Autorimesse
- Risposte: 8
- Visite : 2361
Re: RTV - Autorimesse
Con la nuova RTV viene finalmente definito, tra l'altro, l'esatto ambito della "autorimessa" anche rispetto alle rampe esterne che, in genere ed in montagna, vengono realizzate in legno sopra la rampa, salvo l'eventuale uso come via d'esodo che ovviamente va valutato per tale funzione. Un ...
- mer nov 30, 2016 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV - Autorimesse
- Risposte: 8
- Visite : 2361
Re: RTV - Autorimesse
La definizione del punto 1 a) della RTV che hai riportato, è incompleta. E' corretta quella che ho riportato: a). Aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascu posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano d...
- mar nov 29, 2016 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV - Autorimesse
- Risposte: 8
- Visite : 2361
RTV - Autorimesse
In attesa della pubblicazione della regola tecnica autorimesse, ho letto quanto pubblicato in bozza. Nelle definizioni ho notato al punto 1) la definizione di autorimessa con l'inciso che ai fini della presente regola tecnica verticale, non sono considerate autorimesse: a. Aree coperte destinate al ...
- mar nov 29, 2016 20:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
- Risposte: 6
- Visite : 2463
Re: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
Concordo con etec83 In situazione analoga, senza sostanziale variazione del percorso d'esodo, non è stato richiesta alcuna altra procedura. Per aggiornamento ed evidenza dell'intervento, è stata depositata ai VV.F. con semplice lettera al termine dell'intervento, la documentazione del costruttore de...
- sab ott 22, 2016 23:15
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione per aria propanata posta in vista all'esterno
- Risposte: 0
- Visite : 3272
Tubazione per aria propanata posta in vista all'esterno
In una zona montana a circa 1600 m, viene distributi il gas aria propanata con tubazioni interrate nella strada. Le diverse utenze sono distribuite lungo la strada a sinistra con strade a salire ed a destra con strade a scendere. Tenuto presente il tipo di gas con densità maggiore di 0,8 risulta spe...
- sab ago 06, 2016 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali
- Risposte: 1
- Visite : 941
Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali
Con il DM 01.02.1986 non finiscono mai i dubbi e le interpretazioni. Chiedo un parere sul significato del paragrafo: " I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R90". Si possono fare le seguenti analsi: a) se le struttur...
- lun ago 01, 2016 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
- Risposte: 14
- Visite : 5372
Re: DM12/04/1996: accesso da porticato
Esaperando il concetto, il porticato potrebbe avere larghezza infinita.......
La regola che ho sempre utilizzato per l''accesso da porticato : larghezza porticato non superiore ad H/2 della C.T.; nessuna obiezione da parte di molti Comandi del Triveneto. Ferme le altre note dei colleghi
La regola che ho sempre utilizzato per l''accesso da porticato : larghezza porticato non superiore ad H/2 della C.T.; nessuna obiezione da parte di molti Comandi del Triveneto. Ferme le altre note dei colleghi
- lun lug 18, 2016 21:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inserimento di impianto in edificio esistente
- Risposte: 6
- Visite : 2245
Inserimento di impianto in edificio esistente
Con tutte le varie norme a partire dalla 373 d'origine, legge 10/91 - 412/96 - 192/2005- 311/2006 - DPR 59/2009 - DLgs 28/2011 - DM 26/05/15 e mi fermo per crisi di rigetto....., mi trovo alle volte in crisi per come affrontare l'inserimento di un impianto autonomo di riscaldamento/acs in un edifici...
- lun lug 18, 2016 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
- Risposte: 8
- Visite : 2148
Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
La circolare è reperibile nel sito "Tuttoprevenzioneincendi", ma trattandosi di documento molto datato, ritengo non sia applicabile alle autorimesse, visto sia il DM 09.03.2007 e che la non considerazione della reazione al fuoco, non significa che il legno sia incombustibile. Il contenuto:...
- sab lug 16, 2016 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
- Risposte: 8
- Visite : 2148
Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
Riprendendo il filo sulla rampa in c.a. con copertura di legno per accesso ad autorimessa interrata. Considerato che se la rampa coperta costituisce accesso alla autorimessa facendone parte, le strutture verticali e la copertura devono avere caratteristiche R 90. Vi è però ancora un aspetto da valut...
- mar lug 12, 2016 20:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
- Risposte: 8
- Visite : 2148
Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
In effetti al secondo comma del punto 3.7.0 del DM, trovo conferma del tuo ragionamento " se l'ingresso avviene tramita rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta". Ma secondo te, tale impostazione costituisce adozione della resistenza a fuoco...
- lun lug 11, 2016 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
- Risposte: 8
- Visite : 2148
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)
Un dubbio che non trova riscontro certo presso i VV.F.: la rampa è parte della autorimessa e quindi deve avere le caratteristiche di resistenza a fuoco del DM ? oppure è una area di raccordo tra esterno ed interno senza particolari caratteristiche ? Nel DM 01/02/1986, oltre alla definizione in titol...