La ricerca ha trovato 13 risultati

da ingste
lun dic 23, 2013 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Non mi sono spiegata. DOVREBBERO lavorare in integrazione, ovvero che quando la resistenza si abilita (per temperatura esterna), DOVREBBE lavorare insieme al compressore fino alla T di set point. Invece NON LO FA! Lavora da sola, il compressore stacca e rimane così tutto impallato. Quindi, credo che...
da ingste
lun dic 23, 2013 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Solo insieme. La resistenza si abilita sotto una certa temperatura esterna (ho impostato -2°C), dopodiché lavora insieme al compressore facendo un ciclo di isteresi fino a che non si raggiunge la temperatura di set point impostata. Invece sul display del termostato compare solo il simbolo della resi...
da ingste
lun dic 23, 2013 10:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Marzio, mi sa che hai ragione! Comunque, ho tolto il disgiuntore e in effetti tutto finalmente funzionava!! Si scaldavano!! Il giorno dopo (cioè ieri) telefonano perché il compressore si è spento. Era entrata in funzione la resistenza integrativa (corretto per temperatura esterna inferiore a quella ...
da ingste
ven dic 20, 2013 20:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Si, le ho calcolate con un deltaT di 5°C. La tubazione che va dal disgiuntore al collettore, che era preesistente, è molto piccola per quella portata e dà una perdita di carico molto alta. Quelle dal collettore ai fan coil invece sono sufficienti. Ho poi misurato la perdita di carico del percorso pi...
da ingste
gio dic 19, 2013 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Non è proprio fai-da-te, nel senso che la potenza della pompa di calore è stata calcolata da legge10..solo che essendo un edificio esistente si sono fatte delle ipotesi sulle strutture e magari potrebbero disperdere più del previsto! Per quanto riguarda il resto dell'impianto, corrisponde a schema c...
da ingste
gio dic 19, 2013 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Il bello è che la pompa sta già al massimo! Eventualmente andrebbe cambiata, in ogni caso è già più grande di quella della caldaia che c'era prima. C'è anche il problema che la tubazione che porta l'acqua fino al collettore (che dovrebbe garantire una portata di acqua corrispondente a circa 17 kW di...
da ingste
gio dic 19, 2013 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

E' un puffer da 100 litri.
Ma dici che potrebbe essere questo il problema per cui l'impianto non scalda?
da ingste
gio dic 19, 2013 15:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Re: Problema pompa di calore e fan coil

Intanto grazie per la risposta. La pompa di calore è infatti regolata sulla temperatura di ritorno. Per quanto riguarda i fan coil, come dovrei fare la regolazione secondo te? Dovrei aggiungere un termostato a parte per i fan coil che regoli l'on-off delle ventole in base alla temperatura interna? L...
da ingste
gio dic 19, 2013 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema pompa di calore e fan coil
Risposte: 29
Visite : 23037

Problema pompa di calore e fan coil

Buongiorno, ho un problema in un impianto con fan coil e pompa di calore e mi occorre al più presto una vostra consulenza! Si tratta di una ristrutturazione di un impianto esistente, è una azienda agricola di circa 180 mq, costruita negli anni 90, che ha sostanzialmente un piccolo ufficio e poi due ...
da ingste
lun nov 23, 2009 16:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CERTIFICAZIONE CAPANNONE
Risposte: 13
Visite : 7171

Re: CERTIFICAZIONE CAPANNONE

In effetti avrebbe anche senso fare una certificazione unica, ma come si deve procedere in questo caso?? Si considera l'ufficio come parte riscaldata a contatto con ambienti non riscaldati? La parte del capannone in teoria dovrebbe seguire lo schema dell'allegato 1 per edifici non dotati di impiant...
da ingste
sab nov 21, 2009 14:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CERTIFICAZIONE CAPANNONE
Risposte: 13
Visite : 7171

Re: CERTIFICAZIONE CAPANNONE

In effetti avrebbe anche senso fare una certificazione unica, ma come si deve procedere in questo caso?? Si considera l'ufficio come parte riscaldata a contatto con ambienti non riscaldati? La parte del capannone in teoria dovrebbe seguire lo schema dell'allegato 1 per edifici non dotati di impianto...
da ingste
gio nov 19, 2009 16:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CERTIFICAZIONE CAPANNONE
Risposte: 13
Visite : 7171

Re: CERTIFICAZIONE CAPANNONE

Sono in Umbria, non abbiamo normative regionali a riguardo, vale il Decreto 26.6.09. Potrei utilizzare l'allegato 1 per edifici non dotati di impianto di riscaldamento...ma poi come la mettiamo con l'ufficio che è riscaldato??
da ingste
gio nov 19, 2009 09:52
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CERTIFICAZIONE CAPANNONE
Risposte: 13
Visite : 7171

CERTIFICAZIONE CAPANNONE

Buongiorno, mi hanno chiesto un parere sul seguente quesito che giro a qualcuno di voi che possa rispondermi: Deve essere venduto un piccolo capannone industriale di circa 450 mq, non dotato di impianto di riscaldamento, all'interno del quale vi è un ufficio di 20 mq riscaldato. E' obbligatoria la c...