- ven giu 08, 2012 19:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobiliare
- Risposte: 6
- Visite : 2400
Re: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobili
Si. Infatti io sono per il non permettere tale soluzione anche se si tratta di un locale del medesimo proprietario ma facente capo ad un'unità immobiliare diversa da quella servita. Il proprietario intende realizzare l'attraversamento in massima sicurezza e poi imporre una servitù su tale aspetto. G...
- ven giu 08, 2012 17:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobiliare
- Risposte: 6
- Visite : 2400
Re: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobili
Grazie per gli interventi. In effetti avevo dato un'occhiata al Codice Civile trovando nel Libro Terzo della Proprietà alla Sezione VI l' art. 889 " Distanze per pozzi ... e tubi vi si parla di distanze minime delle tubazioni (anche per gas) dal confine ... in merito all'attraversamento non ho ...
- gio giu 07, 2012 19:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Transito tubazione gas in locale di altra unità immobiliare
- Risposte: 6
- Visite : 2400
Transito tubazione gas in locale di altra unità immobiliare
Nella UNI 7129-08 quando si parla di posa dell'impianto interno gas per edifici multifamiliari si considerano le modalità riguardanti il transito nelle parti comuni (interno-esterno) e all'interno delle singole unità immobiliari (interno-esterno). Non si parla di transito delle tubazioni gas in loca...
- gio gen 03, 2008 15:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Decreto correttivo per detraibilità pannelli solari EN 12975
- Risposte: 3
- Visite : 2923
Re: Decreto correttivo per detraibilità pannelli solari EN 12975
Grazie per la segnalazione. Avevo comunque appreso la notizia leggendo in tarda serata il SOLE 24H che era stato pubblicato tale decreto.. entrerà in vigore il 15 gennaio, non si parla di retroattività ... Lo stesso articolista del quotidiano affermando che "non trattandosi di norma con valore ...
- gio dic 06, 2007 16:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Decreto correttivo per detraibilità pannelli solari EN 12975
- Risposte: 3
- Visite : 2923
Decreto correttivo per detraibilità pannelli solari EN 12975
Buongiorno a Tutti. Qualcuno ha notizia del decreto correttivo che il servizio interrogazioni del MEF ha preannunciato (Question time n. 5/01649) per la modifica dell'art. 8 del DM 19-02-07. Perdurando la sua assenza come si procede con le asseverazioni per i pannelli con certificazione EN 12975? Se...
- mer set 26, 2007 20:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza Cassonetti
- Risposte: 0
- Visite : 1236
Trasmittanza Cassonetti
Secondo Voi in qualità di professionisti competenti in materia di progettazione edilizia possiamo certificare, attraverso metodologia semplificata, la trasmittanza di un cassonetto per avvolgibile? Per quello che mi è parso di capire tale caratteristica, oltre che derivare da una prova di laboratori...
- ven ago 31, 2007 19:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Detrazione 55%
- Risposte: 7
- Visite : 2169
- mar ago 28, 2007 15:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazioni gas in locale cucine (P< 35 kW).
- Risposte: 5
- Visite : 2685
Tubazioni gas in locale cucine (P< 35 kW).
Ringrazio tutti per gli interventi soprattutto megaing non conoscevo la UNi 8723nicorovoletto ha scritto:grazie, ero all'oscuro della UNI 8723
- lun ago 27, 2007 20:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazioni gas in locale cucine (P< 35 kW).
- Risposte: 5
- Visite : 2685
Tubazioni gas in locale cucine (P< 35 kW).
Chiedo Vostra conferma in merito alla seguente situazione: apparecchio a gas per cucina professionale (P=52 kW) ubicato al centro dell'apposito locale, come raggiungerlo con le tubazioni gas ? Il DM 12/4/96 afferma che all'interno dei locali le tubazioni possono essere posate a vista, in apposito al...
- gio ago 23, 2007 10:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Normative impianto GPL
- Risposte: 8
- Visite : 3050
Normative impianto GPL
In assenza di prodotti specifici, penso che occorra ricorrere alle tubazioni impiegate nelle postazioni di saldatura ossiacetilenica. Le normali tubazioni flessibili non sono adeguate per uso mobile. Comunque vi è sempre il rischio di danneggiamenti meccanici durante l'impiego, quindi l'installazio...
- gio ago 23, 2007 09:15
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Normative impianto GPL
- Risposte: 8
- Visite : 3050
Normative impianto GPL
Tieni conto che il tuo è un impianto industriale e non vai a servire una caldaia civile. Per quanto riguarda la pressione di ingresso agli edifici, quella limite che tu citi non mi sovviene proprio. Per esempio il DM 24/11/84 (anche se parla di metano) non vieta espressamente di allacciare le utenz...
- mer ago 22, 2007 16:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Normative impianto GPL
- Risposte: 8
- Visite : 3050
Normative impianto GPL
Se esistono pistole certificate, fai riferimento a queste per la pressione di alimentazione che ovviamente è meglio che sia la più bassa possibile (2.5 bar mi sempbrano tanti). Per quanto riguarda i pozzetti, la chiusura idraulica dovfrebbe scongiurare la propagazione di eventuali perdite di gpl, m...
- mar ago 21, 2007 16:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Normative impianto GPL
- Risposte: 8
- Visite : 3050
Caratteristiche apparecchi di tipo A (GPL)
Di che potenza complessiva sono le pistole da alimentare? E' necessario alimentare a 2,5 bar? Le 2 pistole dovrebbero avere ciascuna una potenzialità di 8 kW, la pressione di 2,5 bar consentirebbe, secondo i titolari di avere una fiamma sufficientemente ampia per operare con maggiore celerità (un q...
- mar ago 21, 2007 10:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Normative impianto GPL
- Risposte: 8
- Visite : 3050
Normative impianto GPL
Buongiorno a tutti, gradirei vostri pareri in merito alla situazione di seguito esposta. I titolari di un mattatoio vorrebbero realizzare un impianto a GPL, alimentato da serbatoio interrato, con cui alimentare alla pressione di 2,5 bar, delle pistole fiammeggiatrici da impiegare per l'eliminazione ...
- sab lug 14, 2007 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolamento termico sottotetti ed U=0,8 (a volte ritornano...
- Risposte: 7
- Visite : 3488
Re: Isolamento termico sottotetti ed U=0,8 (a volte ritornan
consisterebbe nell'applicare lo strato isolante direttamente sul pavimento del sottotetto per poi ricoprirlo con un massetto ripartitore su cui poi appoggiare i muricci e fare in modo che così il sottotetto venga aerato permanentemente. (il difficile è poi farlo capire al costruttore ...) Certo, pe...
- sab lug 14, 2007 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolamento termico sottotetti ed U=0,8 (a volte ritornano...
- Risposte: 7
- Visite : 3488
Re: Isolamento termico sottotetti ed U=0,8 (a volte ritornan
consisterebbe nell'applicare lo strato isolante direttamente sul pavimento del sottotetto per poi ricoprirlo con un massetto ripartitore su cui poi appoggiare i muricci e fare in modo che così il sottotetto venga aerato permanentemente. (il difficile è poi farlo capire al costruttore ...) Certo, pe...
- sab lug 14, 2007 08:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione generatore di aria calda (P>100 kW) e diagno
- Risposte: 0
- Visite : 839
Sostituzione generatore di aria calda (P>100 kW) e diagno
Un mio committente mi informa che intende sostituire il vecchio generatore d'aria calda a gasolio del suo laboratorio artigianale con dei sistemi integrati caldaia-aerotermi da alimentare a gas metano. Nell'effettuare le verifiche con l'EC501 avendo a che fare con un volume unico, mi trovo costretto...
- sab lug 14, 2007 08:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolamento termico sottotetti ed U=0,8 (a volte ritornano...
- Risposte: 7
- Visite : 3488
Isolamento termico sottotetti ed U=0,8 (a volte ritornano...
Nel caso di fabbricati con sottotetti a muricci non praticabili, Vi sembra corretto verificare la trasmittanza riferendosi alla copertura intesa come struttura formata dal solaio dell'appartamento unitamente all'intercapedine d'aria e dalla falda inclinata ? Gli spessori d'aria, oltre ad essere spes...
- ven lug 13, 2007 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Generatore di vapore con potenzialità < 35 kW.
- Risposte: 1
- Visite : 932
Generatore di vapore con potenzialità < 35 kW.
Nel corso di un'ispezione mi sono imbattuto in un generatore di vapore, alimentato a gas metano, avente potenzialità di 34,9 kW, pressione max di 3,9 bar e capacità totale di 75 lt (pmax*c< 300). Tale generatore è stato installato all'esterno, al di sotto di una tettoia ed in adiacenza al fabbricato...
- ven lug 13, 2007 07:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Detrazioni 55% su fabbricato esistente ma privo di impianto.
- Risposte: 5
- Visite : 2076
Detrazioni 55% su fabbricato esistente ma privo di impianto.
Gentili Colleghi desidero sottoporVi il seguente quesito: in un edificio esistente, regolarmente iscritto al Catasto ma sprovvisto di impianto termico in quanto disabitato da oltre 30 anni, si sta compiendo un intervento di recupero e restauro (fedele ricostruzione) con autorizzazioni edilizie risal...