La ricerca ha trovato 357 risultati

da moebius
gio dic 29, 2016 16:00
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ventilconvettori/radiatori
Risposte: 13
Visite : 7324

Re: ventilconvettori/radiatori

"proroghinino"...
Già peraltro frainteso da consumatori, giornalisti, etc...
da moebius
gio dic 29, 2016 10:09
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ventilconvettori/radiatori
Risposte: 13
Visite : 7324

Re: ventilconvettori/radiatori

quindi in sostanza è come pensavo io, cioè: anche nel caso non sia fattibile la contabilizzazione (diretta o indiretta che sia), si deve applicare la ripartizione secondo la 10200, salvo che non si verifichi la deroga ammessa al punto d) Non so, ma qualora avessero voluto subordinarlo alla realizzaz...
da moebius
ven dic 23, 2016 09:48
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ventilconvettori/radiatori
Risposte: 13
Visite : 7324

Re: ventilconvettori/radiatori

beh si questo mi era abb chiaro, cmq ti ringrazio. Mi resta il seguente dubbio, probabilmente un po' amletico:

ma se non si può contabilizzare, si devono comunque adottare i millesimi di ripartizione?
da moebius
ven dic 16, 2016 14:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ventilconvettori/radiatori
Risposte: 13
Visite : 7324

Re: ventilconvettori/radiatori

Rispetto al secondo punto (obbligo millesimi 10200 in assenza di impianto di contabilizzazione per la ripartizione quota totale, a meno che non si verifichi la deroga del 102/14 e smi.) qualcuno mi da la sua opinione?
da moebius
mar nov 15, 2016 18:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Si fa presto a dire impossibilità tecnica...
Risposte: 20
Visite : 7360

Re: Si fa presto a dire impossibilità tecnica...

con la sola contabilizzazione presumi un 10% lo dice la norma tecnica...
ma poi va fatta cmq la ripartizione 10200?
da moebius
mar nov 15, 2016 14:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Si fa presto a dire impossibilità tecnica...
Risposte: 20
Visite : 7360

Re: Si fa presto a dire impossibilità tecnica...

Ne approfitto per rispondere al mio messaggio:
intanto secondo me si dovrebbe fare solo la contabilizzazione, visto che è diretta non è richiesta la termoregolazione o sbaglio?
poi devono fare anche e comunque i calcoli per i millesimi e/o la relazione asseverata per derogare?
da moebius
mar nov 15, 2016 13:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ventilconvettori/radiatori
Risposte: 13
Visite : 7324

ventilconvettori/radiatori

condominio di 80 UI; colonne montanti con parte a radiatori, maggiorparte a termoconvettori; mi si chiede di redigere progetto ovvero valutare la non fattibilità tecnica o non convenienza economica: valuto il costo degli interventi (e qui già il primo problema perché dovrei visitare tutti per capire...
da moebius
mer ago 03, 2016 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

Non so più che di energia è di condomini... poi comunque è il codice civile a normare la materia, però effettivamente andando a vedere il 102/14 e smi è attuazione di una direttiva energetica europea quindi forse ci sta. Certo che avere di nuovo regioni che dicono 10200, la legge nazionale che farà ...
da moebius
mer ago 03, 2016 12:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

secondo me la regione non ha delega su questi argomenti, dunque non credo possa imporre condizioni più stringenti sulla contabilizzazione rispetto a quelle previste a livello nazionale...
da moebius
mer lug 27, 2016 13:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

ah interessante... chiaramente due unità sono una almeno il 50% in più dell'altra, ma se confronti qls unità sul dato medio del condominio (Fabbisogno globale su superficie globale) nessuna unità si discosta per più del 50% da questo valore...
interessante materia per gli avvocati
da moebius
mer lug 27, 2016 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

il tema è quello, perché comunque il professionista farà il progetto ed eventualmente la diagnosi, però le poche decine di euro in più a condomino per il calcolo dei millesimi 10200, non valgono, per la maggior parte dei condomini, l'aggravio di spesa con metodo "semplificato". Chi decide?...
da moebius
mar lug 19, 2016 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DGR 45-11967 Piemonte e rispetto 65%ACS
Risposte: 3
Visite : 2056

Re: DGR 45-11967 Piemonte e rispetto 65%ACS

Secondo voi, aldilà di altre opinioni in merito, sempre ben accette, a chi si può rivolgere il quesito a parte i tecnici del comune? In regione c'è ancora qlc o sono stati spoilerati?
da moebius
mar lug 19, 2016 12:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Piemonte: certezze, proroghe, ripensamenti....
Risposte: 16
Visite : 5944

Re: Piemonte: certezze, proroghe, ripensamenti....

Si il punto 3 è geniale, però la chicca finale cito testualmente: "Quanto sopra esposto, in via transitoria, in attesa di una successiva definitiva rivisitazione della D.G.R. n. 46-11968 (ed anche della D.G.R. n. 45-11967) del 4 agosto 2009 in allineamento alla normativa nazionale, permette una...
da moebius
lun lug 18, 2016 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

C'è sempre un dubbio... e se qualcuno si imputa e vuole la 10200 fatta a norma di legge anche con squilibri superiori al 50%? Al proposito diventa comunque assai importante valutare la metodologia di suddivisione mq, mc, etc. Se i condomini di mezzo si mettessero d'accordo (o isolando cantine, soffi...
da moebius
lun lug 18, 2016 14:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

Ronin tu parli spesso della UNI 14549, ma quella sulla diagnosi energetica non è la UNI CEI EN 16247? Inoltre mi pare non esista questa norma... sbaglio qls o mi aiuti a capire?
da moebius
ven lug 15, 2016 18:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

In effetti poco cambia sul valore effettivo della quota involontaria diverso e decidere quale criterio usare mq mc potenza dispersione... chi decide? Cm fai il calcolo?
da moebius
ven lug 15, 2016 18:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

Infatti 30-70 nn e molto diverso dal calcolo abituale solo che adesso la quota e fissa e basata sulla diagnosi-che cmq va fatta per dire se 1 unità e più disperdente del 50% rispetto all'altra. Però essendo mediamente più elevata la quota fissa in funzione del consumo spesso più basso del modellizza...
da moebius
gio lug 14, 2016 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DGR 45-11967 Piemonte e rispetto 65%ACS
Risposte: 3
Visite : 2056

DGR 45-11967 Piemonte e rispetto 65%ACS

Come da titolo, secondo voi il punto 3.1, d) realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall'ampliamento; ed il successivo...
da moebius
mar mag 24, 2016 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacchiamoci... semplice con il DM2015
Risposte: 9
Visite : 2814

Re: Distacchiamoci... semplice con il DM2015

Si, ma dipende dalla Regione: in piemonte ad es è proibita l'installazione di impianti termici individuali in presenza di un impianto centralizzato. Cioè per il codice civile ti puoi distaccare, ma per la regione non puoi installare un impianto individuale... in ogni caso l'installazione di un impia...
da moebius
mar apr 19, 2016 12:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
Risposte: 51
Visite : 16395

Re: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi

Cioè in lombardia se fai una ristrutturazione così ricadi nell'ambito decreto romani aggiornato ai nuovi limiti??? Quindi non vogliono che la gente ristrutturi...
da moebius
mar apr 05, 2016 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale
Risposte: 10
Visite : 3277

Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

in realtà il 380 dice che qualsiasi volta si tocchino impianti, energia o strutture la agibilità vada rifatta...
da moebius
gio mar 24, 2016 14:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

Cioé non si fa più riferimento alla modifica dell'art.9, c.5, lettera d)... Dalla disamina si può dedurre che non siano previste modifiche della ripartizione secondo 10200, a dispetto degli attestati di giubilo di altri utenti, ma che al massimo ci possiamo aspettare una modifica diretta della norma...
da moebius
mar mar 22, 2016 11:44
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 176254

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Mi piace! E' proprio quello che penso da un po'. Certo il petrolio a 30$ non aiuta, ma il processo è questo...
Mi chiedo come in una situazione del genere possano passare in commissione senato le ipotesi di modifica che si vedono in rete!
da moebius
mer mar 09, 2016 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 88138

Re: modifica al decreto 102/2014

Ma si può???
e poi mi sembra in contrasto con il cc...
da moebius
mar mar 08, 2016 13:08
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: contabilizzazione e maggioranze assembleari
Risposte: 22
Visite : 8009

Re: contabilizzazione e maggioranze assembleari

Si insomma un bel casino. Ma l'assemblea può deliberare contro legge? Anche io cmq la penso come te, cioè in presenza di diagnosi che contempli la contabilizzazione, si può procedere con 1/2 convenuti e 334/1000 ma non mi sembra sia l'interpretazione comune. In ogni caso qualcuno ha pareri, riferime...
da moebius
lun mar 07, 2016 18:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: contabilizzazione e maggioranze assembleari
Risposte: 22
Visite : 8009

Re: contabilizzazione e maggioranze assembleari

Riesumo questo cadavere... e riporto il messaggio originale: Con al riforma del condominio mi sembra che in generale le maggioranze assembleari siano più chiare. Mi rimane un dubbio relativo alla termoregolazione e contabilizzazione del calore, compreso relativo eventuale adeguamento del regolamento...
da moebius
gio feb 25, 2016 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento acqua
Risposte: 17
Visite : 4902

Re: Trattamento acqua

Scusate ma verificando mi sono già risposto... è obbligatorio solo nel caso di ristrutturazione e/o sostituzione generatore ed ovviamente nel caso di nuovo impianto
da moebius
gio feb 25, 2016 12:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento acqua
Risposte: 17
Visite : 4902

Trattamento acqua

Nel caso di sola installazione di valvole termostatiche e contabilizzazione, compresa sostituzione pompe etc., trattandosi di manutenzione straordinaria, benché siano opere auspicabili, si è obbligati ad installare un sistema di trattamento dell'acqua tecnica secondo dpr 59? Io di solito agisco solo...
da moebius
mar feb 09, 2016 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appartamento con camere affittate a pensionati
Risposte: 8
Visite : 2135

Re: Appartamento con camere affittate a pensionati

Ma non è più una questione di ASL? Secondo me sono loro al massimo che impongo una determinata ventilazione, chiaramente secondo 10339...
da moebius
mar feb 02, 2016 13:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE condominio
Risposte: 3
Visite : 4966

Re: APE condominio

Non era obbligatorio, era un di più inserito all'interno, chiaro debbano decidere i condomini, boh vedremo cosa deciderà l'assemblea!
da moebius
mar feb 02, 2016 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE condominio
Risposte: 3
Visite : 4966

Re: APE condominio

Scusate se riesumo questo post, visto che non ha suscitato grandi discussioni e che fondamentalmente passo per accettata la circolare ministeriale sulla certificazione, la domanda è questa: capitolato prestazionale fatto un anno fa per un condominio comprensivo di APE per l'intero condominio (non pe...
da moebius
mar feb 02, 2016 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: continuano i miracoli
Risposte: 3
Visite : 1450

Re: continuano i miracoli

Ahahaah
il bello è che nel certificato di prova (ammesso che sia vero) la trasmittanza è di 0,06W/mK... poi nella scheda tecnica magicamente si riduce di un centinaio di volte!
da moebius
gio gen 21, 2016 14:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
Risposte: 23
Visite : 5226

Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili

in realtà come calcolarlo si sa...
da moebius
gio gen 21, 2016 10:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
Risposte: 23
Visite : 5226

Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili

Secondo me, pur non essendo esplicitato chiaramente nella normativa, è già presente l'ipotesi di avere zone con contabilizzatore ed eccezioni senza: nella formula 47 della stessa si fa esplicito riferimento al calcolo del consumo tot di energia utile anche per gli alloggi privi di contabilizzazione....
da moebius
ven gen 08, 2016 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE condominio
Risposte: 3
Visite : 4966

APE condominio

So che è OT però dall'altra parte del forum non risponde nessuno... Cmq ma con le nuove norme non si può più fare un APE per un intero condominio con centralizzato? Leggendo le linee guida la cosa non mi sembrava possibile, EC non lo fa ed il servizio tecnico mi ha sottoposto le FAQ del MISE (n. 10)...
da moebius
mer set 23, 2015 15:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distanza griglie espulsione
Risposte: 0
Visite : 1062

Distanza griglie espulsione

Che voi sappiate esistono dei vincoli geometrici per le espulsioni di un canale uta? Mi spiego meglio canale da ca. 800x1200 che espelle tra 5000 e 10000 mc/h posso farlo uscire a 500mm da un ostacolo o vi sono dei vincoli geometrici da rispettare? Posso avere problemi di condensa sulla parete ed au...
da moebius
lun set 21, 2015 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spese uni 10200
Risposte: 19
Visite : 5054

Re: Spese uni 10200

L'amministratore fa pagare una quota per la gestione del riscaldamento comprensiva dell'invio dei riparti, gestione etc. (messo sotto la voce generica di "amministrazione") tutti gli anni. Questa voce potrebbe essere associata al concetto di spese di manutenzione ordinaria... cosa ne pensi?
da moebius
lun set 21, 2015 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spese uni 10200
Risposte: 19
Visite : 5054

Re: Spese uni 10200

Ti ringrazio era uno scambio di pareri perché l'uni la conosco bene, ma a fronte di richieste specifiche mi è venuto il dubbio... Personalmente sono assolutamente concorde nello scomputare carico/scarico ma su spese amministratore e costo acqua qualche dubbio mi è venuto!
Altri pareri?
da moebius
lun set 21, 2015 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spese uni 10200
Risposte: 19
Visite : 5054

Spese uni 10200

Domanda: Caso di impianto centralizzato con ripartitori nel calcolo della spesa per il servizio di climatizzazione da cui derivare il costo unitario del vettore energetico, quali sono le spese da inputare oltre al combustibile, l'energia elettrica, la manutenzione ordinaria e le spese per il riparto...
da moebius
lun set 21, 2015 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info coefficienti ripartitori
Risposte: 190
Visite : 74008

Re: info coefficienti ripartitori

Sono anche io concorde, e tutte le mie risposte sono basate sul tuo assunto, ma stante la revisione uni, verrebbe a decadere la possibilità di utilizzare il metodo dimensionale nell'individuazione del kq. Il metodo 442 e quello dei valori tabellati da 834 hanno dei problemi: individuazione del valor...
da moebius
lun set 21, 2015 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info coefficienti ripartitori
Risposte: 190
Visite : 74008

Re: info coefficienti ripartitori

Aldilà dell'opinione di riccio, che essendo avvocato un po' sulle cose tecniche va in pallone... ma riflettendo sulle conseguenze della variante Uni10200, attualmente il calcolo del kq lo devo fare da normativa 834, essendo che questa mi dice che ci sono due possibilità per il kq: test del produttor...
da moebius
mar set 15, 2015 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info coefficienti ripartitori
Risposte: 190
Visite : 74008

Re: info coefficienti ripartitori

Concordo appieno con SB, il metodo empirico è concesso da una norma UNI italiana recepita da una legge italiana. Il metodo 834, che è una norma di prodotto non recepita da alcuna legge sul territorio nazionale, secondo me, e penso anche secondo i giudici, a livello di gerarchia del diritto è sicuram...
da moebius
mar set 15, 2015 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio terminali emissione
Risposte: 27
Visite : 6183

Re: Cambio terminali emissione

gli impianti non di processo, secondo dpr 380 (che recepisce la L10), vanno sempre progettati! Detto questo giustamente gli altri utenti sostengono che se non vuoi fare a norma fai come vuoi, se no ci vanno tutti i progetti e limitandomi al riscaldamento per come esplicitato te li elenco: - progetto...
da moebius
mar set 15, 2015 15:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio terminali emissione
Risposte: 27
Visite : 6183

Re: Cambio terminali emissione

tralasciando il discorso salvo altra normativa, guarda che non c'è scritto che non serve il progetto, c'è scritto che il progetto al max lo può fare il tecnico dell'impresa, cmq 50kW è solo per il gas, non per il termico! Il progetto se leggi bene il dm dice che deve essere consegnato prima dell'ini...
da moebius
mar set 15, 2015 15:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio terminali emissione
Risposte: 27
Visite : 6183

Re: Cambio terminali emissione

Devi dire al tuo amico, se del mestiere, di cambiarlo... DM37/08 Art. 5. Progettazione degli impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normati...
da moebius
ven set 11, 2015 15:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11
Risposte: 11
Visite : 3190

Re: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11

ti conviene studiare un po' la legge di riferimento, dicesi D. 28/11 o decreto romani...
da moebius
ven set 11, 2015 14:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11
Risposte: 11
Visite : 3190

Re: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11

gli conviene più il fv che il st se è per quello... cmq nessun problema: rifiuto incarico DL per fine lavori con segnalazione ed esposto al comune e non possono neanche andarci ad abitare! Poi diciamolo con 100mq di tetto devi installare 2kW (se non ricordo male) che ormai ti costano 5000€, tenuto c...
da moebius
ven set 11, 2015 12:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11
Risposte: 11
Visite : 3190

Re: Nuova Costruzione e Tipo impianto + Rinnovabili 28/11

succede che la casa non rispetta la normativa e quindi non si può dare la fine lavori e quindi la casa non è abitabile...
da moebius
ven set 04, 2015 15:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
Risposte: 141
Visite : 57488

Re: Non convenienza economica contabilizzazione

E' quello che dico io! A me viene da calcoli che si risparmia, e parecchio, e i dati, a fronte degli interventi eseguiti, sono sempre per difetto... Perché? Perché la contabilizzazione, da sola, fa miracoli... :D