La ricerca ha trovato 10 risultati
- dom nov 08, 2009 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE PARETE REI
- Risposte: 3
- Visite : 3685
Re: CERTIFICAZIONE PARETE REI
attenzione alla certificazione si manufatti di qualsiasi natura.... a volte potrebbe serviti la verifica analitica... vista la parate una verifica strutturale direi che si impone!!! come anche la verifica delle strutture cirsostanti... altrimenti il muro regge ma crolla quello in giro... :cry: perso...
- mer nov 04, 2009 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 787
Re: reazione al fuoco
direttiva prodotti da costruzione....
es lana di roccia A1 se libera
se accoppiata con carta per freno vapore usata per isolamento termico F (non classificata)
percio... OCIO!!!!
saluti l'antincendista
es lana di roccia A1 se libera
se accoppiata con carta per freno vapore usata per isolamento termico F (non classificata)
percio... OCIO!!!!
saluti l'antincendista
- mer nov 04, 2009 20:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco controsoffitto
- Risposte: 2
- Visite : 871
Re: reazione al fuoco controsoffitto
date un occhio alla DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE...
non sempre tutoi è usabile ed accoppiabile...
saluti
l'antincendista
non sempre tutoi è usabile ed accoppiabile...
saluti
l'antincendista
- mer nov 04, 2009 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE GRUPPO POMPE
- Risposte: 2
- Visite : 664
Re: ALIMENTAZIONE GRUPPO POMPE
10.8.2.2 Tutti i cavi devono essere protetti contro il fuoco e i danni meccanici. Al fine di proteggere i cavi dall’esposizione diretta all’incendio, questi devono passare all’esterno dell’edificio o attraverso quelle parti dell’edificio dove il rischio di incendio è trascurabile e che sono separate...
- mer nov 04, 2009 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
- Risposte: 10
- Visite : 4525
Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.
certo.. èer solo per sottilineare che la rampa è un elemento dell'autorimessa e come tale ben normata.
tutto qui....
saluti
l'antincendista....
tutto qui....
saluti
l'antincendista....
- mer nov 04, 2009 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 5432
Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
infatti..
attenzione che il gruppo elettrogeno NON essendo elencato in norma (UNI 12845) è di fatto una soluizione VIETATA!!
si può fare solo quello che la norma dice...
evitiamo di cadere nel tranello... non è scritto quindi non è vietato!!!
saluti
l'antincendista
attenzione che il gruppo elettrogeno NON essendo elencato in norma (UNI 12845) è di fatto una soluizione VIETATA!!
si può fare solo quello che la norma dice...
evitiamo di cadere nel tranello... non è scritto quindi non è vietato!!!
saluti
l'antincendista
- gio ott 29, 2009 21:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
- Risposte: 10
- Visite : 4525
Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.
mi permetto di dissentire....
essendo la rampa perfettamente normata nel DM. con carratteristiche ecc
la RAMPA E' "autorimessa" ....
saluti....
l'antincendista
essendo la rampa perfettamente normata nel DM. con carratteristiche ecc
la RAMPA E' "autorimessa" ....
saluti....
l'antincendista
- gio ott 29, 2009 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 5432
Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
10.8 Elettropompe 10.8.1 Generalità 10.8.1.1 L’alimentazione elettrica deve essere disponibile in ogni tempo . = alta affidabilità se non ce la fai = MP...quindi... cosnoscendo mamma ENEL!!!! dato che ti puoi attaccare so lì... sul doppio..ecco il passaggio... Alimentazioni idriche doppie Le aliment...
- gio ott 29, 2009 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 5432
Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
quesito interssante... vediamo... se metti 2 pompe per lo stesso impianto di tipo superiore o doppia solo 1 può essere elettrica.... e ciascuna da il 100% di quello che ti serve... calcola che la rete SPK ha sue esisgenze che la rete IDR non ha.... io farei..... due belle MP e fai l'alimentazione do...
- gio ott 29, 2009 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
- Risposte: 10
- Visite : 4525
Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.
vediamo se riesco ad esserti di aiuto.. La norma Cita.... 3.9.1. Superficie di ventilazione Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui ...