Re: CERTIFICAZIONE PARETE REI

attenzione alla certificazione si manufatti di qualsiasi natura.... a volte potrebbe serviti la verifica analitica... vista la parate una verifica strutturale direi che si impone!!! come anche la verifica delle strutture cirsostanti... altrimenti il muro regge ma crolla quello in giro... :cry: perso...
da mcquay
mer nov 04, 2009 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco
Risposte: 2
Visite : 787

Re: reazione al fuoco

direttiva prodotti da costruzione....

es lana di roccia A1 se libera

se accoppiata con carta per freno vapore usata per isolamento termico F (non classificata)

percio... OCIO!!!!

saluti l'antincendista
da mcquay
mer nov 04, 2009 20:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco controsoffitto
Risposte: 2
Visite : 869

Re: reazione al fuoco controsoffitto

date un occhio alla DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE...

non sempre tutoi è usabile ed accoppiabile...

saluti

l'antincendista
da mcquay
mer nov 04, 2009 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMENTAZIONE GRUPPO POMPE
Risposte: 2
Visite : 663

Re: ALIMENTAZIONE GRUPPO POMPE

10.8.2.2 Tutti i cavi devono essere protetti contro il fuoco e i danni meccanici. Al fine di proteggere i cavi dall’esposizione diretta all’incendio, questi devono passare all’esterno dell’edificio o attraverso quelle parti dell’edificio dove il rischio di incendio è trascurabile e che sono separate...
da mcquay
mer nov 04, 2009 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4524

Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.

certo.. èer solo per sottilineare che la rampa è un elemento dell'autorimessa e come tale ben normata.

tutto qui....

saluti

l'antincendista....
da mcquay
mer nov 04, 2009 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 5426

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

infatti..

attenzione che il gruppo elettrogeno NON essendo elencato in norma (UNI 12845) è di fatto una soluizione VIETATA!!

si può fare solo quello che la norma dice...

evitiamo di cadere nel tranello... non è scritto quindi non è vietato!!!

saluti

8) l'antincendista
da mcquay
gio ott 29, 2009 21:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4524

Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.

mi permetto di dissentire....
essendo la rampa perfettamente normata nel DM. con carratteristiche ecc

la RAMPA E' "autorimessa" ....

saluti....
l'antincendista 8)
da mcquay
gio ott 29, 2009 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 5426

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

10.8 Elettropompe 10.8.1 Generalità 10.8.1.1 L’alimentazione elettrica deve essere disponibile in ogni tempo . = alta affidabilità se non ce la fai = MP...quindi... cosnoscendo mamma ENEL!!!! dato che ti puoi attaccare so lì... sul doppio..ecco il passaggio... Alimentazioni idriche doppie Le aliment...
da mcquay
gio ott 29, 2009 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 5426

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

quesito interssante... vediamo... se metti 2 pompe per lo stesso impianto di tipo superiore o doppia solo 1 può essere elettrica.... e ciascuna da il 100% di quello che ti serve... calcola che la rete SPK ha sue esisgenze che la rete IDR non ha.... io farei..... due belle MP e fai l'alimentazione do...
da mcquay
gio ott 29, 2009 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4524

Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.

vediamo se riesco ad esserti di aiuto.. La norma Cita.... 3.9.1. Superficie di ventilazione Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui ...