La ricerca ha trovato 198 risultati
- mar nov 07, 2023 07:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensioni locale tecnico
- Risposte: 0
- Visite : 488
Dimensioni locale tecnico
Ciao, sono definite da qualche legge e/o regolamento le dimensioni minime e soprattutto gli accessi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali tecnici condominiali (non ospitatanti caldaie con potenza > 35 kw)? Nel caso di specie l'accesso al locale tecnico condominiale avviene tramite ...
- ven set 15, 2023 16:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione congruità prezzi Infissi Ecobonus
- Risposte: 2
- Visite : 228
Asseverazione congruità prezzi Infissi Ecobonus
Ciao,
scusate se torno su un argomento discusso più volte.
Sostituzione di infissi con spesa superiore a 10.000 SENZA sconto in fattura e SENZA cessione del credito, quindi detrazione del contribuente.
E' necessaria l'asseverazione del tecnico con prezziari ufficiali?
Grazie
scusate se torno su un argomento discusso più volte.
Sostituzione di infissi con spesa superiore a 10.000 SENZA sconto in fattura e SENZA cessione del credito, quindi detrazione del contribuente.
E' necessaria l'asseverazione del tecnico con prezziari ufficiali?
Grazie
- mar lug 18, 2023 16:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accessibilità locale tecnologico in copertura
- Risposte: 7
- Visite : 915
Re: Accessibilità locale tecnologico in copertura
Corretto.
Ovvero, ancora più nello specifico, trovare l'/gli appigli normativi per contestare un'installazione del genere che non permette l'accesso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
Ovvero, ancora più nello specifico, trovare l'/gli appigli normativi per contestare un'installazione del genere che non permette l'accesso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
- mar lug 18, 2023 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accessibilità locale tecnologico in copertura
- Risposte: 7
- Visite : 915
Re: Accessibilità locale tecnologico in copertura
Grazie.
Aggiungo che la mia difficoltà sta anche nel fatto che lo spazio tecnico in copertura all'aperto (e quindi i relativi accessi) non viene definito da nessuna parte (a mia conoscenza), ma si fa sempre riferimento a "locale tecnico" (non il mio caso).
Aggiungo che la mia difficoltà sta anche nel fatto che lo spazio tecnico in copertura all'aperto (e quindi i relativi accessi) non viene definito da nessuna parte (a mia conoscenza), ma si fa sempre riferimento a "locale tecnico" (non il mio caso).
- mar lug 18, 2023 15:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accessibilità locale tecnologico in copertura
- Risposte: 7
- Visite : 915
Re: Accessibilità locale tecnologico in copertura
Grazie,
riusciresti darmi il dellaglio delle norme da te citate?
riusciresti darmi il dellaglio delle norme da te citate?
- mer giu 28, 2023 18:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accessibilità locale tecnologico in copertura
- Risposte: 7
- Visite : 915
Accessibilità locale tecnologico in copertura
Ciao, in un condominio piuttosto recente, è stato realizzato un vano tecnologico su una copertura piana della porzione di edificio. La zona a cielo libero ospita i generatori di calore a gas ed una pompa di calore (generatori a metano con potenza <116 kW > 35kw). Per accedere all'area tecnologica, è...
- mar apr 04, 2023 09:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione fotovoltaico in demolizione e ricostruzione
- Risposte: 0
- Visite : 439
Detrazione fotovoltaico in demolizione e ricostruzione
Ciao a tutti, nell'interpello dell'AdE 488/2021 che pone un quesito sugli impianti FV su edifici di nuova costruzione, viene specificato quanto segue: "Si precisa, infine, che è ammissibile all'incentivo l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui al...
- mar gen 24, 2023 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale da fumo canna fumaria collettiva
- Risposte: 2
- Visite : 566
Re: Canale da fumo canna fumaria collettiva
Grazie,
ma nella 10641, non trovo nulla sui canali da fumo del singolo genratore.
Sbaglio a guardare?
Grazie
ma nella 10641, non trovo nulla sui canali da fumo del singolo genratore.
Sbaglio a guardare?
Grazie
- mar gen 24, 2023 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale da fumo canna fumaria collettiva
- Risposte: 2
- Visite : 566
Canale da fumo canna fumaria collettiva
Ciao,
qual'è il riferimento normativo per il canale da fumo di un generatore a condensazione di tipo C (<35 kW) collegato ad una canna fumaria collettiva?
Quali sono (se ci sono) i limiti di distanza e altezza tra caldaia e canna fumaria?
Grazie
qual'è il riferimento normativo per il canale da fumo di un generatore a condensazione di tipo C (<35 kW) collegato ad una canna fumaria collettiva?
Quali sono (se ci sono) i limiti di distanza e altezza tra caldaia e canna fumaria?
Grazie
- lun lug 25, 2022 14:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% e spese sostente nel 2021 e nel 2022
- Risposte: 1
- Visite : 188
110% e spese sostente nel 2021 e nel 2022
Ciao,
a qualcuno è capitato di dover chiudere una pratica 110% con spese sostenute in parte nel 2021 e in parte nel 2022?
Ci sono attenzioni particolari da porre?
Grazie
a qualcuno è capitato di dover chiudere una pratica 110% con spese sostenute in parte nel 2021 e in parte nel 2022?
Ci sono attenzioni particolari da porre?
Grazie
- mar mar 08, 2022 07:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Prezzo DEI canna fumaria singola caldaia a condensazione
- Risposte: 17
- Visite : 2408
- sab mar 05, 2022 17:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Prezzo DEI canna fumaria singola caldaia a condensazione
- Risposte: 17
- Visite : 2408
Prezzo DEI canna fumaria singola caldaia a condensazione
Ciao,
non trovo sui prezziari DEI il prezzo per la realizzazione di nuova canna fumaria a servizio di singolo generatore per sostituzione di caldaia.
Avete suggerimenti in tal senso?
Grazie
non trovo sui prezziari DEI il prezzo per la realizzazione di nuova canna fumaria a servizio di singolo generatore per sostituzione di caldaia.
Avete suggerimenti in tal senso?
Grazie
- ven set 24, 2021 08:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Installazione ascensore esterno
- Risposte: 1
- Visite : 463
Re: Installazione ascensore esterno
Ciao,
c'è nessuno che può darmi una mano?
Grazie
c'è nessuno che può darmi una mano?
Grazie
- mar set 21, 2021 15:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Installazione ascensore esterno
- Risposte: 1
- Visite : 463
Installazione ascensore esterno
Ciao, come attività trainata del 110% si vuole installare per l'abbattimento barriere architettoniche un ascensore esterno. La conformazione dell'immobile è la seguente: Unità A al piano rialzato; Unità B al piano primo; Locali accessori al piano interrato (cantina e garage) di proprietà dell'unità ...
- mer giu 09, 2021 10:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Obbligo computi per detrazioni
- Risposte: 1
- Visite : 323
Obbligo computi per detrazioni
Ciao, mi confermate e correggete quanto sotto riportato: Detrazioni 110% Impianto fotovoltaico: NONE' OBBLIGATORIO presentare nessun computo estimativo. E' sufficiente che i preventivi delle opere (e delle spese tecniche) siano entroil limite previsto (2.400 o 1.600 euro/kW) Detrazioni ecobonus 50% ...
- ven mag 14, 2021 15:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: enea apre alla vmc
- Risposte: 37
- Visite : 4345
Re: enea apre alla vmc
.....sembra uscita dll'ufficio complicazioni affari semplici. Con tutte quelle dimostrazioni da fare, chissà dove si va a finire.....
- ven mag 14, 2021 15:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conformità edilizio urbanistica
- Risposte: 0
- Visite : 292
Conformità edilizio urbanistica
Ciao,
secondo voi il tecnico che assevare la conformità edilizio urbanistica di un edificio, è OBBLIGATO ad avere l'assicurazione 110% oppure questa è solo onere di chi assevera da un punto di vista economico e di fattibilità gli interventi sull'immobile stesso?
secondo voi il tecnico che assevare la conformità edilizio urbanistica di un edificio, è OBBLIGATO ad avere l'assicurazione 110% oppure questa è solo onere di chi assevera da un punto di vista economico e di fattibilità gli interventi sull'immobile stesso?
- gio mag 13, 2021 14:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratiche edilizie per inizio lavori
- Risposte: 1
- Visite : 318
Pratiche edilizie per inizio lavori
Ciao, non avendo dubbi che le spese tecniche per le pratiche necessarie per le opere del 110% siano detraibili, non mi è chiaro quali voci siano da utilizzare sul prezziario lavori pubblici. Per esempio: - relazione paesaggistica a che voce fa riferimento? (Qb???) - pratica SCIA presso il comune? Gr...
- mar mag 04, 2021 17:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Acconto spese 2020 - Ex legge 10 2021
- Risposte: 3
- Visite : 395
Re: Acconto spese 2020 - Ex legge 10 2021
Il problema non è farci rientrare gli acconti quanto piuttosto l'accessibilità al 110%, in quanto la rel L10 è un documento richiamato appositamente per il 110% e non averlo presentato quando opportuno mette a rischio tutto il bonus. Mi sembra sul decreto requisiti è richiamata la relazione. Potreb...
- mar mag 04, 2021 17:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Corrispettivi Superbonus: il CNI ha aggiornato nuovamente la guida
- Risposte: 6
- Visite : 1004
Re: Corrispettivi Superbonus: il CNI ha aggiornato nuovamente la guida
Si però dai...una barzelleta!! Rido per non piangere, non è proprio concepibile! continui aggiornamenti normativi, dubbi esistenziali su ogni dove e su verifiche di legge, committenti che vogliono il tutto gratis...un inferno! sto pensando di mollare tutto e andare a fare il commerciale che propone...
- mar mag 04, 2021 17:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Acconto spese 2020 - Ex legge 10 2021
- Risposte: 3
- Visite : 395
Acconto spese 2020 - Ex legge 10 2021
Ciao, un mio cliente ha iniziato i lavori per il 110 nel 2020 , senza il deposito delle relazione ex legge 10/91. Solo nel 2021 (quando sono stato incaricato) è stata depositato il documento con una variante al progetto iniziale. Il pagamento degli acconti versati nel 2020 ante presentazione della e...
- mer apr 14, 2021 11:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Le risposte univoche non arrivano perchè non ci sono. Non è la tua domanda il problema (è piuttosto chiara e leggittima, anche già fatta altre volte), il problema è che su questo argomento non c'è certezza perchè quello che non è chiaramente scritto sul testo di legge può essere interpretato in var...
- mer apr 14, 2021 11:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Affermando il falso, o omettendo la verità, tutto è possibile. Per quanto mi riguarda, non è mi intenzione affermare il falso o omettere la verità. La domanda posta inizialmente mi sembrava piuttosto semplice e chiara. Ma ho visto che probabilmente i sono spiegato male, poichè una risposta univoca ...
- mer apr 14, 2021 11:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Un dettaglio. Parli di sostituzione di split esistenti oltre a sostituzione della caldaia. Questa opzione sicuramente non è contemplata nel 119. E' trainante solo la sostituzione del riscaldamento. Tutti i dubbi vengono poi su cosa si installa e cosa si porta in detrazione al posto della caldaia es...
- mer apr 14, 2021 10:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Credo che adotterò la strada di portare in detrazione 110% oltre ai nuovi generatori, la sostituzione di impianti split esistenti con linee nuove per acqua refrigerata collegate alla nuova pompa di calore e le nuove unita interne ad acqua ove presenti precedentemente gli split. Un dettaglio. Parli ...
- mer apr 14, 2021 10:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
I radiatori li utilizzo d'inverno. L'impianto è esistente.NoNickName ha scritto: ↑mar apr 13, 2021 17:50 Continuo a non capire la necessità di ventil con i radiatori che senso possa avere.
I ventilconvettori li uso d'estate in sistituzione del'impianto ad espansione diretta. Nuove linee frigorifere a servizio dei ventilconvettori (nuovi)
- mer apr 14, 2021 10:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Vedo che anche per questo argomento in assenza di un indirizzo certo da parte del legislatore, sono varie e contrastanti. Credo che adotterò la strada di portare in detrazione 110% oltre ai nuovi generatori, la sostituzione di impianti split esistenti con linee nuove per acqua refrigerata collegate ...
- mar apr 13, 2021 17:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Perchè dovrebbe essere necessario sostituire anche i radiatori? Si è mai visto che uno mette i fancoil ma lascia i radiatori? A cosa li colleghi i fancoil se non agli stessi attacchi che erano dei radiatori? Oppure suggerisci di spaccare su tutto per fare l'impianto quattro tubi? Inserisci una nuov...
- lun apr 12, 2021 17:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
Scusa, il decreto recita: "interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ...
- lun apr 12, 2021 16:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Re: Unità di condizionamento ambienti
OK.
E se c'è un impianto di condizionamento ad espansione diretta, si tratta di sostituizione e quindi rientra?
E se c'è un impianto di condizionamento ad espansione diretta, si tratta di sostituizione e quindi rientra?
- lun apr 12, 2021 15:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Unità di condizionamento ambienti
- Risposte: 41
- Visite : 4660
Unità di condizionamento ambienti
Ciao, avrei bisogno di una conferma. Nel caso di intervento 110% con sostituzione di generatore di calore (intervento trainante) con sistema ibrido, collegato all'impianto di riscaldamento esistente (radiatori), l'installazione delle nuove unità interne per il condizionamento estivo, rientrano nella...
- lun mar 22, 2021 10:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: C'è conflitto di interessse?
- Risposte: 7
- Visite : 1242
Re: C'è conflitto di interessse?
E questo è espressamente vietato da qualche articolo della legge?NoNickName ha scritto: ↑lun mar 22, 2021 10:31 Se sei beneficiario della detrazione pro-quota, direi proprio di sì.
- lun mar 22, 2021 09:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: C'è conflitto di interessse?
- Risposte: 7
- Visite : 1242
C'è conflitto di interessse?
Ciao,
nel condominio in cui abito, si vorrebbe procedere con l'analisi di fattibilità ed eventualmente lavori per il 110%.
Secondo voi, nel caso accettassi l'incarico professionale, ci potrebbero essere eventuali conflitti di interesse?
nel condominio in cui abito, si vorrebbe procedere con l'analisi di fattibilità ed eventualmente lavori per il 110%.
Secondo voi, nel caso accettassi l'incarico professionale, ci potrebbero essere eventuali conflitti di interesse?
- sab mar 13, 2021 11:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Spese accessorie per posa cappotto
- Risposte: 7
- Visite : 910
Re: Spese accessorie per posa cappotto
Grazie, se siamo tutti d'accordo su questo, vi pongo un quesito più specifico. Bifamiliare con l'unità al piano primo che accede con scala dall'esterno e intervento di isolamento delle facciate. Con il cappotto, si riduce la luce netta della scala, sotto i minimi requisiti normativi (inferiore a 100...
- sab mar 13, 2021 11:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: portale Deloitte
- Risposte: 128
- Visite : 26849
Re: portale Deloitte
Questo ulteriore impegno è riconosciuto nel tariffario dei LLPP del 2016, cioè si può aggiungere un'altra voce per alzare la parcella massima? Ripropongo il giusto quesito a cui non ho visto risposta. Voi come vi fate riconscere questo tempo di "sbattimento" sui vari portali? Oppure lo fa...
- sab mar 13, 2021 11:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Spese accessorie per posa cappotto
- Risposte: 7
- Visite : 910
Spese accessorie per posa cappotto
Ciao, le spese relative allo smontagggio e rimontaggio di condizionatori, gronde, tende da sole, rivestimenti in pietra, ecc. possono essere inserite nei computi superbonus come opere necessarie per l'isolamento delle facciate? Parimenti la rimozione dei coppi, la sostituzione di quelli ammalorati e...
- sab mar 13, 2021 10:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Spese pratiche ENEA e altro
- Risposte: 0
- Visite : 546
Spese pratiche ENEA e altro
Ciao relativamente alle spese professionali per le asseverazioni sul portale ENEA per il 110% come vi comportate? Che codici utilizzatte del prezzario LL.PP., se usate quello come riferimento, per queste prestazioni? E per l'eventuale caricamento della documentazione sui portali delle banche per la ...
- gio mar 11, 2021 07:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Costo noli
- Risposte: 8
- Visite : 3370
Re: Costo noli
No non è specificato.
Inoltre se un'impresa prende a nolo da terzi il mezzo, non gli fanno un contratto per le ore di utilizzo.
Una gru a torre di dimensione media, con 8 euro/ora di nolo pari a 80 euro/giorno, non la ripaghi.....
Inoltre se un'impresa prende a nolo da terzi il mezzo, non gli fanno un contratto per le ore di utilizzo.
Una gru a torre di dimensione media, con 8 euro/ora di nolo pari a 80 euro/giorno, non la ripaghi.....
- mer mar 10, 2021 18:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Costo noli
- Risposte: 8
- Visite : 3370
Re: Costo noli
L'argomento interessa anche a me. Vedo che ci sono varie tariffe (a freddo, a caldo, senza o con operatore). Il geom. che segue la parte edile mi proponeva di mettere - una voce con tot ore di nolo di gru a freddo senza operatore (quantificando 8 ore/giorno x N giorni lavorativi) - una voce con le ...
- mer mar 10, 2021 17:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Costo noli
- Risposte: 8
- Visite : 3370
Costo noli
Ciao,
come vi comportate per la quantificazione dei noli delle apparecchiature necessarie in cantiere. Parlo per esempio della gru a torre per la movimentazione del materiale sulla copertura degli edifici (isolanti, coppi, guaine ecc.).
Sul DEI il prezzo è ad ore.
come vi comportate per la quantificazione dei noli delle apparecchiature necessarie in cantiere. Parlo per esempio della gru a torre per la movimentazione del materiale sulla copertura degli edifici (isolanti, coppi, guaine ecc.).
Sul DEI il prezzo è ad ore.
- mer mar 10, 2021 06:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Finestre a tetto
- Risposte: 3
- Visite : 609
Re: Finestre a tetto
e se sottotetto riscaldato di locali accessori?
- mar mar 09, 2021 15:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Finestre a tetto
- Risposte: 3
- Visite : 609
Finestre a tetto
Le finestre a tetto esistenti, sono equiparabili alle altre finestre verticali per le detrazioni 110%?
- mar mar 09, 2021 11:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Produzione ACS da sistemi ad espansione diretta
- Risposte: 1
- Visite : 389
Re: Produzione ACS da sistemi ad espansione diretta
Nessuna idea?
- mar mar 09, 2021 08:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: E' normale.....
- Risposte: 21
- Visite : 2907
Re: E' normale.....
Inoltre nel caso dell'ibrido controlla che la pdc sia inserita con modalità di funzionamento alternato. Questo sarebbe un obbligo ? Dove è scritto ? Non credo sia un obbligo, ma se imposti il calcolo così, i rendimenti diminuiscono, quindi se sei in situazioni con classe assai alte, vale la pena me...
- dom mar 07, 2021 20:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: E' normale.....
- Risposte: 21
- Visite : 2907
Re: E' normale.....
Anche con alternato però il più delle volte lavora troppo e rischi di andare troppo in alto. Forse é più corretto impostare una temperatura di cut off in modo che il software la faccia lavorare meno. ....adesso dobbiamo inventarci soluzioni per tenere basse le classi.... Non si sa più come combatte...
- sab mar 06, 2021 11:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus / Rottamazione vecchio generatore
- Risposte: 13
- Visite : 4384
- ven mar 05, 2021 19:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: E' normale.....
- Risposte: 21
- Visite : 2907
E' normale.....
.....che nella maggior parte degli interventi che sto analizzando, quando prevedo la sostituzione del generatore di calore con sistema ibrido o sola pompa di calore elettrica, poichè il programma (come da normativa) considera i generatori alimentati da energia rinnovabile, i fabbricati saltano le cl...
- ven mar 05, 2021 14:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Produzione ACS da sistemi ad espansione diretta
- Risposte: 1
- Visite : 389
Produzione ACS da sistemi ad espansione diretta
Ciao,
qualcuno sa dirmi se sui prezzario DEI esiste qualche voce relativa ai kit per produzione ACS collegati a sistemi ad espansione diretta (tipo multisplit per la climatizzazione + bollitore per ACS)?
qualcuno sa dirmi se sui prezzario DEI esiste qualche voce relativa ai kit per produzione ACS collegati a sistemi ad espansione diretta (tipo multisplit per la climatizzazione + bollitore per ACS)?
- ven feb 26, 2021 17:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Suddivisione spese impianti clima e solare termico
- Risposte: 55
- Visite : 8874
Re: Suddivisione spese impianti clima e solare termico
Riporto la risposta postata da marcoaroma nella discussione generale dei quesiti ENEA: in edificio unifamiliare verranno effettuati interventi di riqualificazione energetica, secondo il superbonus 110 %, quali: isolamento della pareti opache dell’involucro edilizio, sostituzione infissi, sostituzio...
- mar feb 23, 2021 16:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Serramenti - Logiche di sostituzione
- Risposte: 16
- Visite : 1863
Re: Serramenti - Logiche di sostituzione
Ciao
Vi giro questa risposta ad interpello
Vi giro questa risposta ad interpello