La ricerca ha trovato 1115 risultati

da simcat
mar set 10, 2019 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 13779 ritirata
Risposte: 18
Visite : 1953

Re: 13779 ritirata

UNI EN 16798-1:2019 parte 1 modulo M1-6. E' la parte che mancava?
da simcat
gio feb 21, 2019 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo recupero calore
Risposte: 5
Visite : 541

Re: Obbligo recupero calore

Grazie Ronin per il confronto. Interessante quello che scrivi relativamente al punto 1) anche se molto discutibile (dipenderà dalle ASL, a noi non è mai arrivata una richiesta specifica del genere). P.S. comunque, tanto per info, i nostri progetti prevedono sempre la ripresa (estrazione aria) è che ...
da simcat
gio feb 21, 2019 11:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo recupero calore
Risposte: 5
Visite : 541

Re: Obbligo recupero calore

Ciao Ronin, ma prima dell'ERP devo stabilire se sono obbligato a fare il recupero calore, cerco di spiegarmi meglio con un esempio: - devo prevedere un nuovo impianto aria primaria (immissione aria esterna); la prima cosa che faccio è verificare se sono obbligato (lascia per un attimo da parte la bu...
da simcat
gio feb 21, 2019 09:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo recupero calore
Risposte: 5
Visite : 541

Re: Obbligo recupero calore

Nessun parere?
da simcat
gio feb 21, 2019 09:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Filtrazione aria di ricircolo
Risposte: 1
Visite : 254

Re: Filtrazione aria di ricircolo

Nessuno che ha un parere?
da simcat
sab feb 16, 2019 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Filtrazione aria di ricircolo
Risposte: 1
Visite : 254

Filtrazione aria di ricircolo

Ciao a tutti, voi prendete in considerazione la richiesta di filtrazione F5 (che poi è diventata M5 e adesso è da verificare con la nuova classificazione) sull'aria di ricircolo? Vedi CEN/TR 16798-4:2017 9.7.1.2 (ma è la stessa della ex 13779:2008). Sulle UTA e simili non ci sono problemi, ma i vari...
da simcat
lun feb 04, 2019 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo recupero calore
Risposte: 5
Visite : 541

Obbligo recupero calore

Ciao a tutti, escluso ovviamente: - verifiche energetiche - obblighi direttiva ERP - buona progettazione e buon senso mi confermate che ancora a tutt'oggi l'obbligo del recupero calore deriva dal DPR412/93 art. 5 comma 13? "Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione...
da simcat
gio gen 31, 2019 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 15
Visite : 1260

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

Notare la furbizia dei produttori nelle pieghe delle brochure: - Zeromax (prendo dalla versione autolivellante) " Per soddisfare la norma UNI EN 1264-4 sotto il massetto può essere presente un pannello isolante (in unico strato o più strati sovrapposti) con resistenza termica maggiore o uguale al v...
da simcat
mer gen 30, 2019 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 15
Visite : 1260

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

oltre a tutti gil altri importanti aspetti che avete segnalato io rimango ancora fermo ( non so se ci siano aggiornamenti normativi 1264 ecc) al fatto che tutti questi sistemi ribassati ( a secco e non) pubblicizzati per le ristrutturazioni siano a catalogo installati su solette isolate e nella pra...
da simcat
mer gen 30, 2019 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 15
Visite : 1260

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

Nelle esperienze avute nessun problema (l'ultima perchè la D.L. edile non voleva fare massetti "tradizionali" per non avere rischi). Alcune note: - non è sempre la soluzione migliore, ma da valutare situazione per situazione; - in prezzo, rispetto al "classico" è decisamente alto, ma vanno sempre fa...
da simcat
mar dic 18, 2018 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO IN UNA STANZA
Risposte: 7
Visite : 777

Re: PROBLEMA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO IN UNA STANZA

Dalle temperature che riferisci, non si evidenziano particolari problemi.
da simcat
mer ott 10, 2018 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 13779 ritirata
Risposte: 18
Visite : 1953

Re: 13779 ritirata

di 16798 ce ne son parecchie l'ho visto giro....... proprio per questo non mi torna che non riesca a trovare la 1.... Intanto ho preso la 3. Un tecnico ASL non mi passa una pratica datata maggio 2018 perchè c'è riportata la dicitura 13779. Riguardo alla -1 trovo solo questo: EN 16798–1 Breadcrumb H...
da simcat
mar ott 09, 2018 13:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 13779 ritirata
Risposte: 18
Visite : 1953

Re: 13779 ritirata

Avete novità?
E' possibile che non riesca a trovare la 1 e la 2?
da simcat
lun set 10, 2018 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DImensionamento UTA
Risposte: 2
Visite : 478

Re: DImensionamento UTA

Salve una domanda tecnica. In un impianto a tutt'aria è buona norma dare una corretta ventilazione dei locali, quindi a parte assicurare la potenza invernale ed estiva, è bene che ci siano un minimo di ricircolo d'aria all'aora in modo che l'impianto sia reattivo e risponda bene alle condizioni int...
da simcat
lun set 03, 2018 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto impianto di climatizzazione
Risposte: 21
Visite : 1420

Re: Progetto impianto di climatizzazione

Il progetto dell'impianto, secondo il DM37/08, è sempre obbligatorio . I limiti determinano il fatto che siano redatti da professionista abilitato. Premesso questo, secondo me, se sono due impianti completamente separati, non serve che il progetto sia redatto da professionista. Ciao Tom, colgo l'oc...
da simcat
sab feb 24, 2018 10:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DGR 2456 e recupero calore
Risposte: 0
Visite : 867

DGR 2456 e recupero calore

Ciao a tutti, nel caso di un edificio E.5 (supermercato) dove ho la produzione acs coperta al 100% da recupero calore catena del freddo, come vi comportate con le quote rinnovabili? Prima con la DGR 8745 cap. 5.3 non c'erano dubbi, ma adesso? In questo progetto avrei anche a disposizione acqua calda...
da simcat
sab nov 25, 2017 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti soggetti a controllo INAIL......dubbi
Risposte: 8
Visite : 2095

Re: impianti soggetti a controllo INAIL......dubbi

1 sì è la pratica INAIL, se il collaudo non è ancora avvenuto come spesso accade basterà la domanda 2 per i frigo va fatto il calcolo, come detto 3 che cosa alimenta il boiler? Se è alimentato dalla centrale termica sta nella pratica INAIL (lato primario fino allo scambiatore, il secondario non può...
da simcat
mar ott 31, 2017 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti soggetti a controllo INAIL......dubbi
Risposte: 8
Visite : 2095

Re: impianti soggetti a controllo INAIL......dubbi

[quote=Ronin gruppi frigoriferi di potenza significativa invece ricadono facilmente sopra i limiti di pressione e volume (ed anzi spesso un gruppo corrisponde a ben tre apparecchi con posizioni inail distinte: compressore, evaporatore e condensatore...) [/quote] Ciao a tutti, riprendo questo post pe...
da simcat
gio ott 19, 2017 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pre-tranciato in cassette Daikin
Risposte: 2
Visite : 408

Re: Pre-tranciato in cassette Daikin

Salve a tutti, avrei una curiosità legata alla progettazione di un impianto VRV con aria di rinnovo. Ho visto che la Daikin fornisce cassette a controsoffitto dotate di pretranciato per l'immissione dell'aria di rinnovo direttamente dalla cassetta; solo che non ho trovato da nessuna parte indicazio...
da simcat
ven ott 13, 2017 10:06
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: certificazione energetica
Risposte: 9
Visite : 1637

Re: certificazione energetica

PS2: dato che sei agli inizi ti informo che si scrive kWh e non KWh (le migliaia hanno la k minuscola: km, kWh, kJ, ecc..), sorvolo sui mq anzichè m2 (l'esponente al quadrato è dato dal prodotto dei lati della superficie: m2=m*m). Purtroppo questi errori caratterizzano geometri e architetti (senza ...
da simcat
gio ott 05, 2017 18:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica Ht ristrutturazione 2° liv. - edificio vetrato
Risposte: 2
Visite : 621

Verifica Ht ristrutturazione 2° liv. - edificio vetrato

Buonasera a tutti, avrei bisogni di un vostro riscontro su questo tema: - edificio ad uso uffici con pareti vetrate. Sostituzione delle pareti vetrate e rientro nella ristrutturazione importante di 2° livello. Come è possibile rientrare nella verifica Ht? O meglio: è impossibile. Vi è mai capitato u...
da simcat
gio ott 05, 2017 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fumi cottura
Risposte: 5
Visite : 1044

Re: fumi cottura

SimoneBaldini ha scritto:
mer ott 04, 2017 18:49
Come sempre la UNI 7129 permette anche di non avere cappa ma il foro in alto piu' quello in basso.
Sempre che tu non possa scaricare a tetto.
Secondo voi, in questo caso, se c'è una impossibiltà tecnica, si potrebbe non rispettare il regolamento edilizio, facendo riferimento alla 7129?
da simcat
mar ago 29, 2017 14:34
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Cogenerazione == FER lombardia
Risposte: 2
Visite : 1693

Re: Cogenerazione == FER lombardia

Ciao a tutti, a titolo informativo: Domanda: Salve, la richiesta ha come oggetto un chiarimento sui requisiti minimi di prestazione energetica: - gli obblighi di copertura con energia prodotta da fonte rinnovabile, per la quota di "raffrescamento (climatizzazione estiva)", possono essere coperti tra...
da simcat
mar ago 01, 2017 09:44
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Cogenerazione == FER lombardia
Risposte: 2
Visite : 1693

Re: Cogenerazione == FER lombardia

Ciao, per quanto ho capito l'obbligo FER non si applica solo se ti allacci ad un teleriscaldamento per la parte clima/acs. Io ho una domanda aperta con Cened per capire se anche la parte estiva con teleraffreddamento possa essere utilizzata come "deroga" alle FER (a buon senso sì, ma visto che nel d...
da simcat
lun mag 29, 2017 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza pannello solare termico
Risposte: 16
Visite : 6111

Re: potenza pannello solare termico

A mio modesto parere l'INAIL non ha compreso bene come funzionano gli impianti solari, avrebbe fatto meglio ad indicare una superficie minima di captazione piuttosto che una potenza di picco che non significa nulla, ma proprio nulla ai fini INAIL. Perchè? Semplicemente perchè in caso di bassissimi ...
da simcat
mer mag 17, 2017 16:32
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi
Risposte: 29
Visite : 5580

Re: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi

Buongiorno. In riferimento alla deroga riguardante l'installazione di valvole termostatiche e contabilizzazione del calore si fa presente quanto segue: Per cortesia, una volte per tutte, vogliamo avere un linguaggio comune di partenza corretto? L'obbligo di installazione di valvole termostatiche è ...
da simcat
mer apr 19, 2017 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazioni AFS - isolamento
Risposte: 8
Visite : 1422

Re: tubazioni AFS - isolamento

aggiungo: se passante vicino alla tubazione acqua calda, linee guida legionella 2015 punto 5.2
da simcat
ven apr 07, 2017 14:01
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi
Risposte: 18
Visite : 4670

Re: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi

Mi trovo nella possibilità di occuparmi del preliminare per un centro commerciale, pro rilascio del titolo edilizio, quindi con legge 10 inclusa. Ora, se torno indietro alle molte discussioni sorte dopo l'uscita del D.Lgs 28, ricordo che una delle opposizioni maggiori riguardava l'impossibilità di ...
da simcat
ven apr 07, 2017 13:47
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Risposte: 6
Visite : 1304

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Ho una unità che sarebbe un commerciale dove c'è anche l'acqua calda sanitaria, le altre unità sono tutte abitazioni. Il fabbisogno secondo prospetto 31 della 11300-2 se indico che non c'è obbligo di servizi igienici mi viene zero se indico che c'è obbligo mi viene quasi 1/10 dell'appartamento pari...
da simcat
ven apr 07, 2017 11:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Risposte: 6
Visite : 1304

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Ho una unità che sarebbe un commerciale dove c'è anche l'acqua calda sanitaria, le altre unità sono tutte abitazioni. Il fabbisogno secondo prospetto 31 della 11300-2 se indico che non c'è obbligo di servizi igienici mi viene zero se indico che c'è obbligo mi viene quasi 1/10 dell'appartamento pari...
da simcat
gio apr 06, 2017 11:14
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: RECUPERO DI VOLUMI ESISTENTI CON NUOVA UNITA' IMMOBILIARE E FONTI RINNOVABILI
Risposte: 1
Visite : 1767

Re: RECUPERO DI VOLUMI ESISTENTI CON NUOVA UNITA' IMMOBILIARE E FONTI RINNOVABILI

2) d'altro canto il DM 26 giugno 2015 assimila alla nuova costruzione "l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente" Il tuo è un nuov...
da simcat
gio mar 30, 2017 15:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: multistrato per ospitalità professionale
Risposte: 4
Visite : 1589

Re: multistrato per ospitalità professionale

la UNI 8723/2017 prevede il multistrato come materiale per realizzare tubazioni fisse, cosa che implicitamente era già possibile anche con la versione del 2010 perché non si citava il materiale direttamente ma se ne citava la norma specifica; tra l'altro dice che per la modalità di posa si devono s...
da simcat
gio mar 30, 2017 14:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: multistrato per ospitalità professionale
Risposte: 4
Visite : 1589

Re: multistrato per ospitalità professionale

la UNI 8723/2017 prevede il multistrato come materiale per realizzare tubazioni fisse, cosa che implicitamente era già possibile anche con la versione del 2010 perché non si citava il materiale direttamente ma se ne citava la norma specifica; tra l'altro dice che per la modalità di posa si devono s...
da simcat
mar mar 28, 2017 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PRATICHE EDILIZIE PER SOSTITUZIONE CALDAIE. QUANDO?
Risposte: 10
Visite : 2495

Re: PRATICHE EDILIZIE PER SOSTITUZIONE CALDAIE. QUANDO?

giotisi ha scritto:
mar mar 28, 2017 00:21
si, è vero.. 50Kw
e su questo caso siamo tutti concordi che non ci vuole "L10".
da simcat
mar mar 28, 2017 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PRATICHE EDILIZIE PER SOSTITUZIONE CALDAIE. QUANDO?
Risposte: 10
Visite : 2495

Re: PRATICHE EDILIZIE PER SOSTITUZIONE CALDAIE. QUANDO?

L'argomento L.10 mi era chiaro, io stavo leggendo il testo unico dell'edilizia e la mia domanda era: se per un lavoro è richiesta la L10 ma per quanto riguarda i titoli previsti dallo stesso rientro in manutenzione ordinaria e quindi non sono soggetto a comunicazione inizio lavori (in teoria...) co...
da simcat
gio mar 23, 2017 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31/03/2003 e flessibili
Risposte: 5
Visite : 1446

Re: DM 31/03/2003 e flessibili

Mica il decreto dice di sommare le lunghezze dei vari raccordi. Altrimenti non potresti neanche avere due raccordi da 3 diametri che partono da una diramazione a T. Lo scopo dovrebbe essere quello di scongiurare tratti consecutivi troppo lunghi di materiale di classe 1, quindi nel tuo caso secondo ...
da simcat
lun mar 06, 2017 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: isolamento canali aria
Risposte: 19
Visite : 2830

Re: isolamento canali aria

Parlando di interno edificio, ambienti climatizzati, questo è quello che in genere prevedo: Immissione aria: - se installati a vista (e/o controsoffitti aperti) nel proprio ambiente climatizzato: in genere, salvo casi particolari, no rivestimento - se installati a vista , transitanti in un ambiente ...
da simcat
gio mar 02, 2017 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica INAIL per sostituzione caldaia
Risposte: 10
Visite : 3714

Re: Pratica INAIL per sostituzione caldaia

più precisamente. - se la nuova caldaia è di potenza uguale od inferiore a quella sostituita e se la pressione del nuovo generatore è non maggiore del precedente; - se non intervengono modifiche riguardanti i dispositivi di sicurezza e protezione; - se non si installano nuovi circuiti o nuovi vasi ...
da simcat
mer mar 01, 2017 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo recupero calore imp.ventilazione
Risposte: 5
Visite : 1998

Re: Obbligo recupero calore imp.ventilazione

Ciao a tutti, Mi dicono i produttori di macchine ventilanti che dal 1° gennaio 2016 e' entrata in vigore norma che prevede recupero calore in ogni caso e a prescindere dalle condizioni del DPR 412 dove sotto i 200 mc/h non c'era obbligo. Ho una palestra delle scuole elementari con un recupero da 15...
da simcat
mer mar 01, 2017 15:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rifacimento coibentazione terrazzino su locali riscaldati di altra proprietà
Risposte: 12
Visite : 1797

Re: Rifacimento coibentazione terrazzino su locali riscaldati di altra proprietà

Per la parte energetica io la vedrei così (si accettano comune conferme...): Se l'intervento riguardasse solo l'impermeabilizzazione sarebbe ininfluente da un punto di vista termico, quindi niente pratica energetica perchè non sei soggetto alla verifica della trasmittanza termica. Prima del D.M. 26/...
da simcat
mar feb 21, 2017 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto centralizato e autonomo coesistenti
Risposte: 11
Visite : 1476

Re: Impianto centralizato e autonomo coesistenti

i circuiti NON sono separati (caldaietta e scambiatore sono sullo stesso circuito) Il punto è proprio questo: ho avuto altri pareri discordanti (il mio pensiero è in linea con Ronin), magari chiederò conferma all'INAIL. Certo è che se fosse confermato lascerò stare questa soluzione almeno di non tr...
da simcat
mar feb 21, 2017 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto centralizato e autonomo coesistenti
Risposte: 11
Visite : 1476

Re: Impianto centralizato e autonomo coesistenti

mmmh, in teoria se la caldaia autonoma è montata a valle dello scambiatore il condominio non dovrebbe avere problemi: di fatto hai un contratto di "gestione calore" con il condominio. naturalmente in questo modo il circuito a valle dello scambiatore diventa soggetto a denuncia inail a propria volta...
da simcat
mar feb 21, 2017 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto centralizato e autonomo coesistenti
Risposte: 11
Visite : 1476

Re: Impianto centralizato e autonomo coesistenti

Riprendo questo posto per illustrarvi un altro tipo di situazione: 1) impianto centralizzato con colonne montanti e radiatori, solo riscaldamento. 2) ultimo piano: "chiudo" le colonne dei radiatori, in centrale termica faccio un nuovo stacco dalle tubazioni generali; metto uno scambiatore di calore ...
da simcat
mer feb 15, 2017 16:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione 65% risparmio energetico e varie
Risposte: 12
Visite : 1814

Re: detrazione 65% risparmio energetico e varie

Una prima cosa fondamentale: hai fatto il bonifico nella maniera corretta?
da simcat
gio feb 09, 2017 16:36
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Copertura rinnovabile ACS con scaldacqua a pompa di calore
Risposte: 26
Visite : 11412

Re: Copertura rinnovabile ACS con scaldacqua a pompa di calore

henry ha scritto:In questo modo ho un SPF di 2.09 pertanto dovrebbe essere verificato :D.
verificato cosa?
da simcat
mer feb 01, 2017 12:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata
Risposte: 11
Visite : 1579

Re: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata

Certamente le fanno. Aggiungo: occhio alle dimensioni....
da simcat
gio gen 19, 2017 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
Risposte: 25
Visite : 3699

Re: Disastro da vaso aperto a chiuso

Caro Mat, ho specificato bene che non mi sono rivolto ad un idraulico, ma ad una ditta termo-idraulica. e quale sarebbe la differenza? Caro giox, mio babbo era un idraulico che aveva una ditta "termo-idraulica", ma per i progetti, da fare prima dell'installazione, si rivolgeva al termotecnico. Cert...
da simcat
gio gen 19, 2017 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
Risposte: 25
Visite : 3699

Re: Disastro da vaso aperto a chiuso

Caro Mat, ho specificato bene che non mi sono rivolto ad un idraulico, ma ad una ditta termo-idraulica. e quale sarebbe la differenza? Caro giox, mio babbo era un idraulico che aveva una ditta "termo-idraulica", ma per i progetti, da fare prima dell'installazione, si rivolgeva al termotecnico. Cert...
da simcat
lun gen 16, 2017 15:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
Risposte: 23
Visite : 7195

Re: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?

Buongiorno, mi ricollego a questa discussione per una domanda. Senza un bilancio energetico, come si può rispondere alla domanda posta sul portale enea "Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico: "? Devo conoscere il fabbisogno termico dell'immobile per poter sape...
da simcat
mer gen 11, 2017 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Pompa di calore
Risposte: 10
Visite : 1961

Re: Dimensionamento Pompa di calore

Adesso, capisco che non siete a Roma, che non potete calcolare neanche voi il fabbisogno termico reale dell'appartmanento... ma c'è modo, con una formula, di essere certi che la pdc non sia sotto-dimensionata? perfetto esempio di paradosso. Comunque per me è scarsa. E non ci hai chiesto niente per ...