La ricerca ha trovato 181 risultati

da Pierino
mer apr 24, 2013 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento PdC Aiuto!
Risposte: 21
Visite : 7605

Re: Rendimento PdC Aiuto!

(questo può succedere nelle mezze stagioni in cui carico dell'edificio incomincia ad essere basso), l'Fc che calcoli ti ammazza letteralmente il COPcr. Mah.. Anche NNN che le costruisce e altri suoi colleghi sostengono, come noto, che al diminuire di FC il COP aumenti. Si sa. Perchè non aumenti per...
da Pierino
mer apr 24, 2013 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento PdC Aiuto!
Risposte: 21
Visite : 7605

Re: Rendimento PdC Aiuto!

Buongiorno, io trovo una differenza abissale in Edilclima sulla classe energetica finale dell'edificio se applico la UNI 10348 o la UNI 11300-4. Nel primo caso ottengo una classe A, nel secondo D!!! E l'assistenza mi dice che non si può più utilizzare la 103448. Il coefficiente Cc impostato con 113...
da Pierino
ven mar 29, 2013 16:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Classe A+ e biomassa-fattori di conversione
Risposte: 25
Visite : 11576

Re: Classe A+ e biomassa-fattori di conversione

beh la raccomandazione CTI R14 è uscita ed è applicabile anche in Piemonte (L10). Su di esse viene riportato per biomasse il fattore fp,ren pari a 0,3 ed fp,nren peri a 0,7 (validi anche per il calcolo del famoso 20% secondo decreto 28). per quanto la certificazione energetica in Piemonte il discors...
da Pierino
mar nov 20, 2012 10:42
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ridere.......... per non piangere
Risposte: 6
Visite : 4070

Re: ridere.......... per non piangere

assurdo...sembra uno scherzo ma purtroppo è la realtà.
La regione avrebbe dovuto fare anche nome e cognome di queste bestie
da Pierino
lun set 17, 2012 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova costruzione in Provincia di Trento
Risposte: 2
Visite : 1142

Nuova costruzione in Provincia di Trento

In attesa di una risposta ad una mail inviata alla Provincia (se mai ci sarà) vi chiedo un parere tecnico. Devo redigere per un collega una pratica come nuova costruzione a Trento. Secondo voi i parametri da verificare sono solamente quelli del DPP 11-13/Leg, che prevede la sola verifica dell'EPgl (...
da Pierino
lun set 10, 2012 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC700 Riscaldamento con sistema ad espansione diretta
Risposte: 2
Visite : 1985

Re: EC700 Riscaldamento con sistema ad espansione diretta

devi selezionare come emissione per esempio bocchette in sistemi ad aria, in questo modo puoi escludere la parte riguardante il calcolo della temperature media scegliendo in quella sezione aria da generatore ad aria calda o qualcosa di simile.
da Pierino
ven lug 27, 2012 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Liberi professionisti avete un IPAD?
Risposte: 14
Visite : 3876

Re: Liberi professionisti avete un IPAD?

sarebbe molto bella un app di Edilclima che ci aiutasse nei vari sopralluoghi e ci compilasse parzialmente EC700...che ne pensate?
da Pierino
mar mag 08, 2012 12:38
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Centrale termica a Biomassa...Classe A+?
Risposte: 3
Visite : 3434

Re: Centrale termica a Biomassa...Classe A+?

ciao anche io uso la tua stessa versione e su quella puoi già fare i calcoli secondo prUNI TS 11300-4 per quanto riguarda i generatori a biomassa. Dato che 6 in Emilia Romagna credo che tu debba impostare manualemtne il fattore di conversione e portarlo pari a 0,3...mi sembra che così voglia la DGR ...
da Pierino
mar mar 13, 2012 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: software calcolo impianto
Risposte: 34
Visite : 8090

Re: software calcolo impianto

cari amici, mi consigliate un buon software per il dimensionamento di impianti idranti e sprinkler? secondo voi è possibile realizzare un propio SW con excel ? grazie io in studio utilizzo EC742 e mi trovo abbastanza. fogli excel??mmm per reti aperte forse con un pò di fatica sarebbe anche fattibil...
da Pierino
ven feb 03, 2012 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: E' migliorabile l'input grafico di EC700?
Risposte: 8
Visite : 2271

Re: E' migliorabile l'input grafico di EC700?

e i pt? li metti a mano. eh purtroppo si, in revit non hai un comando di disegno specifico, quindi li devi associare a manina nel plugin tramite una di gestione piani e associare i vari materiali? si, però una volta definita la stratigrafia della tua parete in revit, se fai un esecutivo sei quasi c...
da Pierino
ven feb 03, 2012 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: E' migliorabile l'input grafico di EC700?
Risposte: 8
Visite : 2271

Re: E' migliorabile l'input grafico di EC700?

bho io l'ho visto in fiera al made dell'anno scorso e devo dire che ci sono stati dei bei miglioramenti rispetto alla versione precedente che attualmente utilizzo. poi per carità nulla è perfetto però secondo me il fatto di non dover imputare i dati geometrici nell'ec700 ma prenderli direttamente da...
da Pierino
ven feb 03, 2012 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: E' migliorabile l'input grafico di EC700?
Risposte: 8
Visite : 2271

Re: E' migliorabile l'input grafico di EC700?

per autocad non so se esiste qualcosa...in studio utilizzo revit e non vedo l'ora che mi arrivi a casa il nuovo plugin di edilclima :mrgreen:
da Pierino
gio gen 26, 2012 13:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore? Verifiche REGIONE PIEMONTE con EC700
Risposte: 26
Visite : 7195

Re: Errore? Verifiche REGIONE PIEMONTE con EC700

Da quanto scritto dal tecnico Regionale sembrerebbe valga il punto 1.3.1.
Quindi perchè dell'esistenza di un punto 1.3.3???sarebbe ridondante secondo il suo punto di vista giusto?
da Pierino
mer gen 25, 2012 14:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore? Verifiche REGIONE PIEMONTE con EC700
Risposte: 26
Visite : 7195

Re: Errore? Verifiche REGIONE PIEMONTE con EC700

DGR 46-11968 punto 1.3.3...dice proprio così
da Pierino
lun mag 23, 2011 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27350

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Se c'è qualche anima pia che in questo week-end non sa che fare e può rispondermi per darmi una certezza mi farebbe un favore dato che devo consegnare questo progettino lunedì. :oops: Vorrei più che altro esser certo di interpretare correttamente i risultati del software. Se è come dice Pierino da ...
da Pierino
lun mag 23, 2011 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27350

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Pierino per favore non scappare che mi sei d'aiutissimo, fammi leggere bene quel che hai scritto che forse mi risolvi la situazione! Il problema è che non capisco la differenza tra pressione in uscita e pressione al bocchello :? P.S: ricordi bene devo verificare 1,5 bar al bocchello per n.3 naspi p...
da Pierino
ven mag 20, 2011 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27350

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Salve, mi trovo nelle stesse condizioni d Lomby, ovvero ho 4 naspi che per la UNI 10779 come pressione residua a monte del naspo sono verificati, con circa 2,74 bar (richiesti 2 bar dalal norma) mentre la pressione in uscita è di circa 1,18 bar (inferiore a 1,5 per 3 naspi in funzione, come richies...
da Pierino
gio mag 12, 2011 17:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Re: onorari
Risposte: 29
Visite : 5402

Re: onorari

incomincia a dirci tu quanto prendi :D :D
da Pierino
ven mag 06, 2011 14:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software LINEAR
Risposte: 8
Visite : 2402

Re: Software LINEAR

Tom Bishop ha scritto:Il pacchetto ventilazione fa anche i calcoli acustici per verificare come si distribuisce il rumore nelle canalizzazioni
sembrerebbe decisamente più performanete...peccato non poterlo testare con una trial
da Pierino
ven mag 06, 2011 12:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Corso Therm
Risposte: 40
Visite : 8942

Re: Corso Therm

i corsi fatti dall'Ing Socal sono sempre una garanzia...complimentoni
da Pierino
ven mag 06, 2011 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software LINEAR
Risposte: 8
Visite : 2402

Re: Software LINEAR

Mah... qel software non lo conosco direttamente ma secondo me è tipo questo http://www.klima2000.co.at/ che ho visto un po' di tempo fa... questo è austriaco ma lo vendono anche in Germania. Sono veramente potenti ma molto costosi e poi complicatissimi da usare. Tipo che hanno centinaia di tasti e ...
da Pierino
ven mag 06, 2011 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software LINEAR
Risposte: 8
Visite : 2402

Re: Software LINEAR

Anche io ho già MEP anche se non lo utilizzo ancora, lo stiamo testando. Il bello del software linear sono le librerie dei materiali in 3d già disponibili con il software. MEP i raccordi Viega in 3D se li sogna... lo so, purtroppo questo è un forte limite, quello di non avere archivi prodotti già a...
da Pierino
ven mag 06, 2011 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software LINEAR
Risposte: 8
Visite : 2402

Re: Software LINEAR

mmmhhh interessante peccato che non mastico il tedesco :D
costo? della suite piping + HVAC?
non ho capito se è applicativo di AutoCAD o è un CAD vero e proprio, cmq sembra un prodotto molto molto simile ad AutoCAD MEP 2011, software che utilizzo e del quale mi trovo abbastanza bene
da Pierino
ven apr 29, 2011 09:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: sopralluogo obbligatorio???
Risposte: 11
Visite : 3173

Re: sopralluogo obbligatorio???

Condivido la tua posizione rispetto alla risposta data con linguaggio "da bar" da Pierino. blablabla (per non citare tutto il tuo post :D ) Discorso a parte potrebbe essere fatto per le nuove costruzioni; in questo caso ci si potrebbe basare anche solo sull'AQE aseverao dal direttore dei ...
da Pierino
mer apr 27, 2011 17:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: sopralluogo obbligatorio???
Risposte: 11
Visite : 3173

Re: sopralluogo obbligatorio???

:shock: :shock: :shock:
si certo, magari stai pure a casa seduto in poltrona ad inserire dati a casaccio...
per la risposta a questa domanda, se uno ha solamente un briciolo di etica professionale, ci potrebbe arrivare tranquillamente da solo.
da Pierino
mar mar 01, 2011 19:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mi è arrivato Ec705
Risposte: 10
Visite : 3146

Re: Mi è arrivato Ec705

ti riferisci a EC705?si è sul sito da sciaricare...
altrimenti non ho capito cosa intendi
da Pierino
mar mar 01, 2011 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mi è arrivato Ec705
Risposte: 10
Visite : 3146

Re: Mi è arrivato Ec705

beh se ti può rassicurare l'autocertificazione ha la stessa validità della certificazione
da Pierino
ven gen 21, 2011 14:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Piping 3D
Risposte: 2
Visite : 1085

Re: Piping 3D

spiegati meglio...che tipo di lacune?
io utilizzo il MEP 2010, ma non lo trovo così male!sicuramente bisogna perderci un pò di tempo per personalizzarsi gli archivi delle parti multivista...fatto questo disegni quasi tutto e con molta velocità.
un software analogo che vorrei vedere è revit MEP
da Pierino
ven gen 21, 2011 14:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D
Risposte: 6
Visite : 2116

Re: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D

tralasciando le critiche inutili, mi auto-rispondo in modo tale che se qualcun'altro avrà il mio stesso dubbio, avrà una risposta decente. La classificazione non dipende solo dal consumo, ma anche dal rapporto di forma e dalla località. Perciò è tutto normale wow...hai scoperto l'acqua calda!!!!aha...
da Pierino
gio gen 20, 2011 09:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D
Risposte: 6
Visite : 2116

Re: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D

Ciao a tutti scusami se vi pongo una domanda che vi può sembrare stupida. Sto analizzando un appartamento; ho inserito correttamente tutti i dati; quando vado a cacciare le prestazioni mi dice che ho una prestazione energetica globale di ci circa 41kw (quindi dovrebbe ricadere in classe B), mentre ...
da Pierino
mer dic 22, 2010 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: classificazione dpr 412
Risposte: 1
Visite : 1091

Re: classificazione dpr 412

dal testo del decreto: Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie) 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, qual...
da Pierino
mer dic 22, 2010 16:13
Forum: Regione Piemonte
Argomento: IMPIANTO CENTALIZZATO
Risposte: 5
Visite : 2151

Re: IMPIANTO CENTALIZZATO

singolo appartamento in condominio esistente con impianto centralizzato?
per far prima si può usare la procedura semplificata per il calcolo del rendimento di produzione, seppur applicabile ai fini della normativa, la ritengo meno corretta di quella analitica.
da Pierino
mer dic 22, 2010 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ed io che avevo scelto EC invece che MC4 per l'assistenza...
Risposte: 5
Visite : 1550

Re: Ed io che avevo scelto EC invece che MC4 per l'assistenza...

da quanto ho capito rimane gratuito un servizio di assistenza base solamente sull'utilizzo del programma (quella normativa invece diventa a pagamento). personalmente non credo di farla dato che sono ancora capace di leggere le norme, peccato che, con l'incompetenza che c'è in giro in quest'ultimi te...
da Pierino
mar nov 02, 2010 12:50
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Aggiornamento EC607
Risposte: 2
Visite : 2064

Re: Aggiornamento EC607

sono passato dal saie e ho dato un occhio al 705...bhe sembra promettere cose davvero interessanti
da Pierino
ven ott 08, 2010 15:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ace casa singola senza riscaldamento
Risposte: 4
Visite : 1799

Re: Ace casa singola senza riscaldamento

Devo fare un ACE di una casa senza risc. ho scelto in edilclima tabellato, elettrico mi viene inaccettabile e la classe en NC, qualcuno mi può aiutare????? fai riferimento all'allegato A delle linee guida nazioni...cmq mi sembra plausibile che venga una classe NC, considera che il rendimento global...
da Pierino
mar ott 05, 2010 12:20
Forum: Regione Piemonte
Argomento: RACCOMANDAZIONI ...INUTILI O COMUNQUE IMPRATICABILI
Risposte: 6
Visite : 17000

Re: RACCOMANDAZIONI ...INUTILI O COMUNQUE IMPRATICABILI

molte volte manco i serramenti puoi consigliare, altrimenti vieni meno a determinate regole di uniformità della facciata che in alcuni comuni devi rispettare, soprattutto se ti trovi in centro storico
da Pierino
lun set 27, 2010 17:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ace intero condominio
Risposte: 7
Visite : 2338

Re: Ace intero condominio

Male come al solito del resto :mrgreen:
da Pierino
lun set 27, 2010 17:14
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Edifici esistenti: sempre classe G?
Risposte: 4
Visite : 4709

Re: Edifici esistenti: sempre classe G?

classe G????del 1996???mmm sa che ti stai referendo alla classificazione nazionale e non regionale. per le trasmittanze hai provato in comune arichiedere la legge 10 presentata?dovrebbero averla. per le raccomandazioni bho, le solite, sostituzione generatore, cappotto esterno, installazione valvole ...
da Pierino
ven set 24, 2010 11:25
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: termolog lt
Risposte: 4
Visite : 3001

Re: termolog lt

[quote="Marco Carta"]Ciao Ugo74
Sono uno degli autori del testo.quote]

Caspita...ma oltre a fare il cantante scrivi pure libri??? :lol: :lol: :lol:
da Pierino
lun set 13, 2010 14:28
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ACE su palazzina
Risposte: 3
Visite : 1606

Re: ACE su palazzina

mi pare, ma correggetemi se sbaglio, che la filastrocca dell'ACE per intero edificio vale solo se le zone hanno la stessa destinazione d'uso.
qui si sta parlando di e.1 + e.2...quindi a mio avviso si devono sempre fare 2 ACE anche se il rogito è unico
da Pierino
ven set 10, 2010 14:45
Forum: Regione Lombardia
Argomento: prezzi
Risposte: 54
Visite : 11660

Re: prezzi

Ma a voi pare possibile che venga proposto un compenso totale di € 1000 per certificare 40 appartamenti, fuori Milano? Ho rifiutato perchè francamente mi sembra una presa per il c..o!!!!!!! francamente è un pò poco (io avuto in piemonte a che fare con lavori del genere ma con compensi di 2/3 volte ...
da Pierino
ven set 10, 2010 14:42
Forum: Regione Lombardia
Argomento: prezzi
Risposte: 54
Visite : 11660

Re: prezzi

Diversamente per 25€/unità potrebbe esserci chi cerca lavoro in questa brutta situazione economica. beh è un prezzo da fine saldi estivi, ma purtroppo con i tempi che corrono si vedono cosa ancora peggiori. quello che fa arrabbiare non sono i professionisti come te che possiede strumenti validi e v...
da Pierino
ven set 03, 2010 17:51
Forum: Regione Lombardia
Argomento: centrale termica + cogenerazione+ teleriscaldamento
Risposte: 6
Visite : 1937

Re: centrale termica + cogenerazione+ teleriscaldamento

il rendimento pari al 100% vale solo se si è in Piemonte...è scritto nelle FAQ.
qua direi che la cosa più sensata è quella di inserire i dati dello scambiatore del condominio, per i rendimenti di produzione il gestore potrebbe magari fornirti qualche dato...magari 6 fortunata
da Pierino
gio ago 26, 2010 12:32
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 55% anche nel 2011 o no?
Risposte: 8
Visite : 2839

Re: 55% anche nel 2011 o no?

secondo me si saprà qualcosa intorno alla metà di dicembre...
da Pierino
gio ago 26, 2010 11:21
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ace rudere
Risposte: 9
Visite : 2687

Re: ace rudere

girondone ha scritto:no quella non si può fare, almeno che non sia stata fatta prima del 1 ottobre 2009!
faq 3.30
a memoria non mi pare ci sia qualcosa nelle FAQ che escluda l'ACE nel tuo caso. io lo farei ugualmente...tanto finisce sicuramente come NC
da Pierino
gio ago 26, 2010 11:19
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ace rudere
Risposte: 9
Visite : 2687

Re: ace rudere

studiobeta ha scritto:Autocertificazione in Classe G. Un ACE mi sembrerebbe una presa in giro...
non si può più fare
da Pierino
gio ago 26, 2010 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Info
Risposte: 7
Visite : 1982

Re: Info

questo è un problema parzialmente irrisolto da parte della regione.
ti conviene chiamarli...a mio avviso non devi fare l'AQE dato che la legge regionale è completamente sostitutiva del DPR 59 e DM 26 etcc
da Pierino
gio ago 26, 2010 08:47
Forum: Regione Piemonte
Argomento: pompe di calore
Risposte: 1
Visite : 1024

Re: pompe di calore

UNI 10348
da Pierino
gio ago 26, 2010 08:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verifiche di legge - pompa di calore
Risposte: 17
Visite : 8073

Re: verifiche di legge - pompa di calore

buon giorno volevo cortesemente chiedere se il software EC è aggiornato alle uni ts nuove per i dati da inserire in caso di pompe di calore o segue ancora la 10348 grazie beh dal momento che la TS parte 4 non è ancora stata pubblicata, l'unica norma (altre non ce ne sono) a cui credo che il softwar...
da Pierino
mer ago 25, 2010 17:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Info
Risposte: 7
Visite : 1982

Re: Info

potresti trattarlo come una ristrutturazione di edifici con sup.< 1000 m² e verificare la trasmittanza media dei serramenti (quelli che modifichi ovviamente), la U dei componenti opachi + 30% (anche qui solo quelli che modifichi), la trasmittanza dei divisori e la VTI delle strutture. potrsti sicura...