La ricerca ha trovato 59 risultati
- mer giu 19, 2013 09:41
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Problema accesso area certificatori Sicee
- Risposte: 0
- Visite : 2517
Problema accesso area certificatori Sicee
Buongiorno a tutti. Non riesco più accedere all'area certificatori di SICEE. Clicco sull'apposita voce, parte il controllo della chiavetta per la firma digitale, seleziono l'account della firma, ma la cosa finisce li. Rimane quindi nelle stessa pagina necessaria per fare l'accesso ed in basso a sini...
- lun feb 13, 2012 15:06
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: sicee
- Risposte: 5
- Visite : 3536
Re: sicee
Sempre riguardo al sicee... Mi è capitato di fare una ace di un immobile che ho considerato erroneamente come unico subalterno. Consolido, invio e stampo. Il notaio, non ha accettato l'ace in quanto ne voleva due, uno per ogni subalterno. Sono così andato a redigeredue nuovi ACE. Cosa devo fare con ...
- lun lug 04, 2011 12:20
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Chiarimento su FAQ 68 e 69 SACE
- Risposte: 2
- Visite : 2514
Re: Chiarimento su FAQ 68 e 69 SACE
Ciao, provo a risponderti perchè recentemente mi è capitato anche a me di eseguire questo calcolo, e vorrei ricevere anche io dei commenti su quanto ho fatto. "Il mio dubbio è relativo al parametro definito come Epdc. Va inteso come l'energia termica utile dell'edificio, ossia l'energia imputab...
- lun feb 21, 2011 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aggiornamenti programma EDILCLIMA
- Risposte: 2
- Visite : 1396
Re: Aggiornamenti programma EDILCLIMA
Non riesci a scaricarlo perchè hai la versione 1 di Ec 607. Mi sa che devi acqustare l'aggiornamento alla versione 2.
Prova però a chidere direttamente ad Edilclima...
Prova però a chidere direttamente ad Edilclima...
- mar ott 05, 2010 12:13
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: INTERRATO RISCALDATO
- Risposte: 3
- Visite : 2015
Re: INTERRATO RISCALDATO
Devi associare la muratura al pavimento interrato, in questa maniera il programma ti calcola la trasmittanza equivalente!
- ven ott 01, 2010 14:05
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: RACCOMANDAZIONI ...INUTILI O COMUNQUE IMPRATICABILI
- Risposte: 6
- Visite : 20144
Re: RACCOMANDAZIONI ...INUTILI O COMUNQUE IMPRATICABILI
Concordo con te.. nel caso di appartamenti condominiali serviti da impianto centralizzato non ha senso indicare degli interventi migliorativi; sarebbero da riferire all'intero edificio. Solo nel caso in cui hai la contabilizzazione del calore potresti proporre valvole termostatiche e sostituzione de...
- gio set 23, 2010 15:17
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: APPARTAMENTO CON CAMINO A LEGNA
- Risposte: 10
- Visite : 7020
Re: APPARTAMENTO CON CAMINO A LEGNA
In questo caso non c'entra la definizione di impianto termico; il caminetto, a mio parere, lo si può considerare come un apporto gratuito di energia (sempre che la legna venga considerata fonte rinnovibile) da detrarre al fabbisogno di energia utile dell'edificio. In sè, concordo che non possa esser...
- mer set 22, 2010 15:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Dichiarazione Conformità Energetica.
- Risposte: 3
- Visite : 1260
Re: Dichiarazione Conformità Energetica.
Mai sentito parlare di "Dichiarazione di conformità energetica"; penso che si stessero riferendo all'ACE..
- mer set 22, 2010 15:41
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: APPARTAMENTO CON CAMINO A LEGNA
- Risposte: 10
- Visite : 7020
Re: APPARTAMENTO CON CAMINO A LEGNA
Se vi sono le valvole termostatiche, secondo me, è corretto tenerne conto, in quanto parte del fabbisogno di energia utile dell'edificio verrà soddisfatto dal camino. Il generatore, pertanto, non dovrà più soddisfare l'intero fabbisogno di energia utile dell'edificio ma solo la parte detratta dall'e...
- mer mar 24, 2010 16:30
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Trasmittanza pareti e finestre: potenza o energia?
- Risposte: 1
- Visite : 4999
Re: Trasmittanza pareti e finestre: potenza o energia?
IL Cened + adotta valori di trasmittanza che tengono conto di una Rse fissa pari a 0,04 (in accordo con quanto previsto dalla procedura di calcolo Lombarda).
In Ec le trasmittanze che hanno Rse fissa pari a 0,04 sono quelle di potenza; quelle di energia hanno Rse variabili in funzione della località.
In Ec le trasmittanze che hanno Rse fissa pari a 0,04 sono quelle di potenza; quelle di energia hanno Rse variabili in funzione della località.
- mer mar 03, 2010 17:09
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: DGR 46-11968
- Risposte: 10
- Visite : 4530
- mer feb 17, 2010 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contributo chiusure oscuranti e limiti di All. C 311/06
- Risposte: 4
- Visite : 1530
Re: Contributo chiusure oscuranti e limiti di All. C 311/06
Il valore di trasmittanza da confrontare con il limite di legge è quello delle finestra comprensiva delle schermature, questo, secondo quanto riportato nella tabella 4 dell'allegato C...
Quindi devi usare il valore comprensivo delle schermature sia nei calcoli che nelle verifiche di legge..
Quindi devi usare il valore comprensivo delle schermature sia nei calcoli che nelle verifiche di legge..
- mer feb 17, 2010 09:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: EPi ed EPi lim
- Risposte: 5
- Visite : 3079
Re: EPi ed EPi lim
No, il rapporto superficie vetrata/superficie utile<0.18 non influenza il valore limite di EPi..
Controlla di aver usato la tabella relativa ai limiti del 2010.. le classi energetiche sono costruite a partire da EPi lim. 2010.
Controlla di aver usato la tabella relativa ai limiti del 2010.. le classi energetiche sono costruite a partire da EPi lim. 2010.
- lun feb 15, 2010 15:59
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Condominio con EC601 Edilclima
- Risposte: 15
- Visite : 6706
Re: Condominio con EC601 Edilclima
Scusa Super P ma non vedo come buona parte del tuo messaggio centri con il post.. Io ho espresso la mia opinione, ma non ritengo corretto che tu riporti frasi o concetti da me mai espressi.. e penso che ognuno debba parlare per se.. con questo concludo per evitare di far polemica. P.S. Riguardo a cr...
- lun feb 15, 2010 14:42
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Condominio con EC601 Edilclima
- Risposte: 15
- Visite : 6706
Re: Condominio con EC601 Edilclima
Che paragone entusiasmante! Anche il governo si consola trovando sempre un paese che fa peggio. Confrontarsi con i peggiori è la molla del progresso, vero? Non cambiate la squadra con i "difetti controllati". Cambieranno i clienti. Io ho girato un pò di software.. peccato che ho scoperto ...
- lun feb 15, 2010 14:30
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: EPi ed EPi lim
- Risposte: 5
- Visite : 3079
Re: EPi ed EPi lim
Si esatto, coincide con il limite della classe C.
Controlla bene di aver usato i limiti del 2010.
I limiti calcolati da Ec sono giusti, anche io mi sono fatto un file di Excel i limiti calcolati coincidevano.
Controlla bene di aver usato i limiti del 2010.
I limiti calcolati da Ec sono giusti, anche io mi sono fatto un file di Excel i limiti calcolati coincidevano.
- mar feb 09, 2010 17:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Esempio di calcolo CTI
- Risposte: 1
- Visite : 1190
Re: Esempio di calcolo CTI
Ciao,
lo puoi acquistare direttamente dal CTI!
lo puoi acquistare direttamente dal CTI!
- mar gen 26, 2010 15:15
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: compilazione ACE
- Risposte: 6
- Visite : 2565
Re: compilazione ACE
Oggi stresso, lo sò! Qualcuno sà come faccio a calcolare l'EPgl, cioè la prestazione energetica raggiungibile, del mio edificio E1.1 in classe B? Ho scaricato l'allegato A dell LGN, ma non riesco comunque a capire. Poi, ancora: dove lo trovo il limite normativo nazionale dell'impianto termico? graz...
- mar gen 26, 2010 15:13
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: compilazione ACE
- Risposte: 6
- Visite : 2565
Re: compilazione ACE
Scusa l'ignoranza, ma da dove lo stampo il report? Nel manuale guida non ho letto nulla in riferimento ad esso. Ho mandato in stampa la relazione tecnica con il riassuntivo di alcuni valori, ma non li trovo tutti. grazie ancora Lo stampi dall'ultima pagina della relazione tecnica... Nel manuale c'è...
- mar gen 26, 2010 10:18
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: compilazione ACE
- Risposte: 6
- Visite : 2565
Re: compilazione ACE
Ma scusa, se hai Ec 601 puoi stampare i dati per la compilazione on line del Sicee... li ti trovi tutti ma proprio tutti (per filo e per segno e con riferimento alle maschere del sicee) i dati da inserire! Una volta che lanci i calcoli con Ec 601 vai a stampare il report e a questo punto non ti rima...
- ven gen 15, 2010 10:57
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Trasparenza
- Risposte: 51
- Visite : 10304
Re: Trasparenza
SuperP ha scritto:SapereLibero ha scritto: Non confondiamo la privacy con la paura di fare figuracce
Grande!! Concordo il tuo pensiero!!
- lun dic 28, 2009 17:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACCA termus v. 14.00 versione trial (compl.funzionante)
- Risposte: 10
- Visite : 8542
Re: ACCA termus v. 14.00 versione trial (compl.funzionante)
Quindi con Acca andrei a considerare un generatore avente come potenza una frazione della potenza del generatore centralizzato?? Beh... bene... vuol dire che vado a fare dei calcoli non veritieri per l'appartamento oggetto di certificazione.. Le perdite al camino, al mantello, la quantità di condens...
- lun dic 28, 2009 17:11
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Raccomandazioni, obbligatorie?
- Risposte: 4
- Visite : 7541
Re: Raccomandazioni, obbligatorie?
Ciao, ma se non sbaglio quella parte non è obbligatoria, quindi puoi anche evitare di indicare qualche consiglio Dato che le raccomandazioni sono una parte dell'ACE non vedo il motivo percui non debbano essere compilate. A rigor di logica sono la parte PIU' importante dell'attestato (tralasciando l...
- mer dic 23, 2009 16:33
- Forum: Regione Liguria
- Argomento: Che software il celeste!
- Risposte: 15
- Visite : 8781
Re: Che software il celeste!
Si tutte le software house hanno il diritto di produrre un programma, basta che poi questo sia validato dalla regione, cioè i risultati non si devono discostare del 5% rispetto al Celeste... Dicevo che forse Termus della Acca sarà il primo che sarà compatibile dato che ha già un software per certif...
- gio dic 17, 2009 15:28
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: software house e Cened +
- Risposte: 8
- Visite : 2591
Re: software house e Cened +
Secondo me è un pò dura sapere quando le software house si aggiorneranno... Sono ostaggio dei continui aggiornamenti di CENED +.. Metti che completino l'aggiornamento, lo lanciano, e dopo due settimana esce una nuova versione di CENED +... A quanto so io è prevista una nuova versione di CENED + nel ...
- mer dic 09, 2009 17:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 12593
Re: TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO
L'importante non è la temperatura di mandata ma è il ritorno! E' quello che permette di condensare e quindi di risparmiare. La situazione ideale è quella di far lavorere le termostatiche (devono esserci per forza!!!) con banda proporzionale prossima a 0,5°C, quindi portate più basse mandate più alte...
- gio dic 03, 2009 18:29
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: ENTRATA IN VIGORE DGR N° 46-11968
- Risposte: 5
- Visite : 2447
Re: ENTRATA IN VIGORE DGR N° 46-11968
Entra in vigore addirittura il 1 Marzo 2010!
Guardare per credere!
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm
Guardare per credere!
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm
- mer dic 02, 2009 11:40
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: che software mi consigliate?
- Risposte: 1
- Visite : 997
Re: che software mi consigliate?
In questi casi vale questo saggio detto: "Chi più spende meno spende" Oggi ce ne sono a bizzeffe di softwarini a basso costo che promettono miracoli grazie a pochi click... La realtà è un'altra, in quanto con quelli non si riesce a lavorare... SERIAMENTE.. Comprarli significa solo rimandar...
- gio nov 26, 2009 17:06
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: ENTRATA IN VIGORE DGR N° 46-11968
- Risposte: 5
- Visite : 2447
ENTRATA IN VIGORE DGR N° 46-11968
Secondo quanto riportato sul testo del nuvo piano starlcio della Regione Piemonte, tale deliberadovrebbe entrarein vigore il 1 Dicembre 2009. Ora, a me è giunta voce che la data di entrata in vigore non sia più il 1 Dicembre, ma bensì, sia slittata al 28 Dicembre 2009 a causa dell'esposto, presentat...
- mer nov 25, 2009 15:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: se sono sotto i limiti di legge?
- Risposte: 12
- Visite : 2977
Re: se sono sotto i limiti di legge?
L'importante è che nel 2005 siano stati rispettati i limiti di legge. La certificazione che farai, non importa se viene in una classe inferiore della C, la certificazione energetica non è una verifica di legge. Altra questione importante non ancora trattata: DA gennaio 2010 dovrò progettare con i li...
- ven nov 06, 2009 15:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
- Risposte: 22
- Visite : 7074
Re: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
Secondo le norme tecniche sui rendimenti da utilizzare nel calcolo di energia, il rendimento di combustione non è uguale al rendimento di produzione. Il rendimento di combustione è quello che si misura in ben determinate condizioni di riferimento (è appena finita l'inchiesta pubblica per l'aggiorna...
- ven nov 06, 2009 09:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
- Risposte: 22
- Visite : 7074
Re: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
[quote="SuperP"]non confondiamo il rendimento di combustione (del generatore) con il rendimento di produzione. Sono mele e pere[/quote
Quoto
Quoto
- ven nov 06, 2009 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori a colonne ed impianto a pavimento
- Risposte: 11
- Visite : 2782
Re: Radiatori a colonne ed impianto a pavimento
Se l'edifici ha 40 anni penso che non sia ben isolato... tinei conto che, a mio parere, i pannelli radianti vanno bene solo in edifici termicamente isolati..
- gio nov 05, 2009 17:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
- Risposte: 22
- Visite : 7074
Re: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
Beh, con la pompa di calore è più che plausibile ottenre un rendimento del 120%... se ne possono ottenere anche di maggiori. Per la caldaia si fasempre riferimento al PCI nei calcoli, il PCS a quanto ne so io non viene maui preso in considerazione. Infine dubito che fra UNI EN 10348 (la norma che ca...
- gio nov 05, 2009 14:17
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
- Risposte: 22
- Visite : 7074
Re: RENDIMENTO DI !!! PRODUZIONE !!! + UNI TS11300 + EC500
Che la caldaia a condensazione ben dimensionata con perdite al camino basse e ritorni altrettanto bassi dia rendimenti superiori al 100% non mi stupisce.. A me è capitato più volte di ottenre questi rendiemnti. Penso però che oltre al 108% non si possa andare, rendimenti del 120 % 125 % sono troppo ...
- ven ott 30, 2009 16:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Parliamo di diagnosi energetica
- Risposte: 8
- Visite : 2780
Re: Parliamo di diagnosi energetica
Legge 10, diagnosi, certificazione, alla fine i calcoli e i parametri su cui ti devi basare sono praticamente gli stessi.. (Epi, rendiemnti, consumi) La differenza fondamentale sta nel come impostare il calcolo (periodo convenzionale o reale come diceva il buon SuperP) e nei dati di input del calcol...
- mar ott 20, 2009 14:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: utilizzo software termus dell'acca
- Risposte: 8
- Visite : 5063
Re: utilizzo software termus dell'acca
Non so le altre regioni, ma in Lombardia grazie al cened e ai 11700 riconosciuti certificatori, siamo nel caos piu' completo in quanto professionalità. Gente che non sa cosa sia un kWh/mq, figuriamoci quando si parla di rendimenti di caldaie o potenze. Un architetto con cui ho avuto una brevissa co...
- mar ott 20, 2009 11:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPi
- Risposte: 8
- Visite : 2804
Re: EPi
Mi associo a SuperP....
- mar ott 20, 2009 11:15
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE + UNI TS11300 + EC500
- Risposte: 45
- Visite : 14461
Re: RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE + UNI TS11300 + EC500
Hai ragione, la 11300 dice che bisogna usare l'analitico per le nuove costruzioni, però in questi può essere difficile rientrare... Per Ugo.testa, non mi trovo molto d'accordo sull'apprezzamento dell'autonomo; i rendimenti di produzione che ottieni installando una caldaietta in appartamenti aventi d...
- mar ott 20, 2009 10:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: utilizzo software termus dell'acca
- Risposte: 8
- Visite : 5063
Re: utilizzo software termus dell'acca
Se stai facendo un ACE suppongo che la villetta sia già esistente e quindi che sia già installato l'impianto termico. Per conoscere la potenza e e le caratteristiche del generatore devi quindi fare un sopralluogo e tramite il libretto dell'impianto o le istruzioni della caldaia trovare i dati che ti...
- mar ott 20, 2009 10:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE + UNI TS11300 + EC500
- Risposte: 45
- Visite : 14461
Re: RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE + UNI TS11300 + EC500
Interessanti le osservazioni fatte su questo post da cui sembra che i rendimenti siano inferiori a quelli presi in consideraione dal DPR 412. Il DPR 412 risale al 1993, quando gli edifici avevano coefficienti di dispersione enormi rispetto a quelli di oggi, quindi i valori di energia in gioco erano...
- mar ott 20, 2009 09:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piemonte - Edificio senza riscaldamento
- Risposte: 19
- Visite : 9673
Re: Piemonte - Edificio senza riscaldamento
Le disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici della regione Piemonte al punto 5.3 dicono di utilizzare come fattore di conversione fra energia elettrica ed energia primaria quello riportato sulle delibere dell'autorità per l'energia eletrica e il gas.... quindi, ren...
- gio ott 15, 2009 12:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piemonte ACE - Punto situazione
- Risposte: 27
- Visite : 11044
Re: Piemonte ACE - Punto situazione
Hai fatto proprio un bel confronto.....!
Che dire...?? Bisognerebbe farlo vedere a chi ha pensato la classificazione in Piemonte e chiedere a lui stesso cosa raccontare ai clienti...
Che dire...?? Bisognerebbe farlo vedere a chi ha pensato la classificazione in Piemonte e chiedere a lui stesso cosa raccontare ai clienti...
- gio ott 15, 2009 12:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Caldaia ed Pompa di calore per uno stesso appartamento
- Risposte: 9
- Visite : 2880
Re: Caldaia ed Pompa di calore per uno stesso appartamento
Se dai due generatori partono due impianti distinti allora puoi identificaredue zone termicamente autonome, altrimenti, i due generatori serviranno lo stesso impianto e non sarà per niente facile calcolare il rendimento di generazione in maniera corretta.
- gio ott 15, 2009 09:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Informazione tecnica
- Risposte: 9
- Visite : 2438
Re: Informazione tecnica
Ciao, ci sono alcuni modelli della Viessmann che gestiscono un doppio ritorno, uno caldo e uno freddo per sfruttare al meglio la condensazione..
- mer ott 07, 2009 16:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: AQE a fine lavoiri
- Risposte: 2
- Visite : 878
Re: AQE a fine lavoiri
Secondo me devi redigere l'AQE per ottenere la fine lavori da parte del comune.
Dovrebbe infatti essere proprio il comune a richiedertelo..
Dovrebbe infatti essere proprio il comune a richiedertelo..
- lun set 28, 2009 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Junkers ZWE 24 - 1 K
- Risposte: 1
- Visite : 1389
Re: Caldaia Junkers ZWE 24 - 1 K
Ciao, prova a chiamare direttamente in ditta... magari ti sanno dire qualcosa in più! Riguardo ai tre dati che richiedi puoi stimarli in base alle formule della UNI TS 11300 - 2 sulla base della potenza nominale al focolare della tua caldaia, o altrimenti, orientarti basandoti su valori dicaldaie si...
- ven set 25, 2009 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: programma CPI WIN Clima
- Risposte: 19
- Visite : 4679
Re: programma CPI WIN Clima
non conosco il sw termico di EC e non so come funzioni l'input grafico. In effetti prima dell'acquisto ero fortemente indeciso tra EC e CPI. Anche perchè CPI non ha un forum. bhe se per questo mc4 non ha neppure un servizio di assistenza telefonica, ose ce l'ha te la fa strapagare :twisted: ...megl...
- gio set 24, 2009 14:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PRESTAZIONE ACQUA SANITARIA
- Risposte: 6
- Visite : 2660
Re: PRESTAZIONE ACQUA SANITARIA
Esatto, in queste tipologie di impianti è un risultato normale
- gio set 24, 2009 12:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PRESTAZIONE ACQUA SANITARIA
- Risposte: 6
- Visite : 2660
Re: PRESTAZIONE ACQUA SANITARIA
Per un alloggio di circa 69 mq di su, impianto autonomo con caldaia murale (non a condensazione ma 3 stelle) combinata per riscaldamento ed acqua calda sanitaria (senza bollitore accumulo), secondo voi è giusto giungere ad un calcolo della prestazione energetica ACE all.6 di circa 30 kWh/mqa per ac...