Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 50

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Mentre per una palestra, per esempio, il ragionamento semplice fu:
- il Codice non si applica;
- ma il MiniCodice dice di applicare il Codice per attività a rischio non basso senza RTV (e la palestra non ce l'ha; volendo è il tuo caso, perché sei fuori CONI);
- quindi applico lo stesso il Codice.
da weareblind
gio mar 28, 2024 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 50

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Per un progetto feci così. L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1...
da weareblind
mer mar 27, 2024 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Risposte: 6
Visite : 73

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 12:53 Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
Se nella stessa cucina hai 30 + 15 kW di fuochi (numeri a caso), perché 7129?
da weareblind
mer mar 27, 2024 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 3
Visite : 97

Re: ALimentazione impianto emergenza

Sì, per quello dicevo progetto + DiCo. La condizione al contorno va capita bene.
da weareblind
mer mar 27, 2024 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Risposte: 6
Visite : 73

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Le norme citate hanno campo di applicazione. Sopra i 35 kW DM 2019 sicuro e UNI 7129 no, se il contatore è uno e la linea anche, e i fuochi tutti insieme.
da weareblind
mer mar 27, 2024 07:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 3
Visite : 97

Re: ALimentazione impianto emergenza

Va bene se con intervento entro 0,5 s come da Codice di prevenzione incendi, sempre se si applica. Se antecedente, per me va bene: progetto elettrico e conformità alla mano.
da weareblind
lun mar 25, 2024 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 19
Visite : 2444

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Eh no! Quello che non vietato è concesso, mica il contrario.
da weareblind
ven mar 22, 2024 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 19
Visite : 2444

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Riprendo il post perchè uno zelante funzionario VVF della mia zona, in un recente corso di aggiornamento ha affermato senza possibilità di replica che per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della r...
da weareblind
ven mar 22, 2024 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 157

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Ma se è un ampliamento dell'impianto a mio avviso è una modifica rilevante, quindi SCIA senza aggravio, oppure se non finisce in tempo: rinnovo semplice e poi una volta finito comunque SCIA senza aggravio. L'aumento delle prestazioni tendo a considerarlo come modificano rilevante, chiaramente dotat...
da weareblind
gio mar 21, 2024 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 157

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Esatto. Se avesse la DiCo, modifica non rilevante in rinnovo. Se no, scia senza aggravio, o se la tiene per il rinnovo successivo.
da weareblind
gio mar 21, 2024 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 14967

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Io concordo al 100%. Tra l'altro, essendo impianto idranti ante 2007 in industria, non era in L.46/90 no obbligo progetto né DiCo all'epoca
da weareblind
gio mar 21, 2024 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 157

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Non fai in tempo a finirla, la modifica? Perché questa è modifica non rilevante e la metti in rinnovo, non è scia senza aggravio.
da weareblind
mer mar 20, 2024 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 122

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Ah ma io concordo. Pure, la norma pare chiederlo.
da weareblind
mer mar 20, 2024 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 122

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Ciao e grazie.
1) Dispositivo intercettazione: non serve, ma mi pare sia obbligatorio.
2) Ho una parete in comune col vicino locale MT/BT. E ho le strutture portanti comuni
3) Ok per lo scarico, grazie.
da weareblind
mer mar 20, 2024 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq
Risposte: 6
Visite : 148

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Ok, allora c'è una pratica. Cosa dice?
da weareblind
mer mar 20, 2024 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 122

GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Buongiorno, GE in locale tecnico dedicato, quota campagna, in c.a. In adiacenza un altro locale tecnico, cabina MT-BT. Struttura portante comune. Per me è "inserito in un locale facente parte della volumetria dell'edificio" e non isolato, anche se fa un po' ridere. Che ne dite? Avendo 520 ...
da weareblind
mer mar 20, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture non sicura
Risposte: 6
Visite : 203

Re: Certificazione strutture non sicura

Pacometro. Io non mi fido mai e in nessun caso. Non avere un pacometro oggi non è accettabile, per tali certificazioni.
da weareblind
mer mar 20, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq
Risposte: 6
Visite : 148

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Il deposito di rifiuti è incompatibile e isolato....mi chiedevo però se dovevo verificare una certa compatibilità tra carico di incendio e r delle strutture metalliche.... Non devi verificare. per il distributore di benzina e gasolio non so se esiste una qualche regola tecnica che imponga delle r m...
da weareblind
mar mar 19, 2024 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Era già lì quando arrivai, tecnico precedente. Purtroppo sono in giro e non riesco darvi riscontro numerico, confermo che lo scopo è coprire totalmente.
da weareblind
lun mar 18, 2024 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

E non mi ricordo più... Non ce l'ho sottomano. Successe a Jesi
da weareblind
lun mar 18, 2024 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Per darvi una idea, trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma.
da weareblind
lun mar 18, 2024 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq
Risposte: 6
Visite : 148

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Scusa, non ho ben capito, se è incombustibile e isolato, perché lo vuoi resistente?
da weareblind
ven mar 15, 2024 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Si può fare e mi è già capitato ma non con dei carrellati. Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame.
da weareblind
gio mar 14, 2024 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1410

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Beh lì vedi tu.
da weareblind
mar mar 12, 2024 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1410

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Anche io ho a che fare con una autorimessa di Pullman. Ho provato a ripercorrere i passaggi indicati qui sotto, ma non mi ritrovo completamente. Perché un autobus/Pullman dovrebbe essere 35.000 MJ? Io ho trovato due riferimenti/tabelle nelle linee guida ANAS citate Io ho deciso 35.000 MJ/mezzo perc...
da weareblind
sab mar 09, 2024 23:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Per me A3 di default.
da weareblind
mer mar 06, 2024 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito di oli lubrificanti
Risposte: 3
Visite : 221

Re: deposito di oli lubrificanti

Concordo, già capitato in diverse officine meccaniche.
da weareblind
mer mar 06, 2024 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 298

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2024 09:21
weareblind ha scritto: mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
Appunto, sono concorde.
da weareblind
mer mar 06, 2024 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 564

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Sentito su Rai News in diretta anche io, ma senza fonte.
da weareblind
mer mar 06, 2024 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 298

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Mi viene da dire "purtroppo sì". Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così. Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo. Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui risch...
da weareblind
mar mar 05, 2024 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 298

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Mi viene da dire "purtroppo sì".
da weareblind
mar mar 05, 2024 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
Risposte: 6
Visite : 211

Re: Deposito Foraggio in S2 LP2

Lvl IV per S.6 discende solo dalla VRI e io non ci penserei proprio. Idranti esterni e basta.
Per S.8: ma è un silos? In tal caso, aerazione non richiesta. Se è un edificio, volente o nolente, 1/25 della superficie.
da weareblind
mar mar 05, 2024 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 336

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

Per me sì, salvo situazione al contorno strana.
da weareblind
mar mar 05, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 336

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

Non ho esperienze, ma non le considererei.
da weareblind
ven mar 01, 2024 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Risposte: 17
Visite : 576

Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale

Sì secondo me sì (anche già applicato così in un paio di progetti - approvati -). Un corridoio cieco che termina all'uscita finale o su luogo sicuro è "allungabile" di 15m (che la cosa abbia senso o meno possiamo discuterne). O visto al contrario, nei termini del codice, si possono omette...
da weareblind
gio feb 29, 2024 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 7
Visite : 284

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Sì per la prima, il progetto c'è già e quindi genera obblighi.
No per la seconda per me.
da weareblind
gio feb 29, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 7
Visite : 284

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Io concordo su tutto. Chi vuole entrare deve chiedere i limiti di batteria di quello che può fare.
da weareblind
gio feb 29, 2024 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 323

Re: V.13 in edificio SA

Ah sì grazie, gentilissimo!
da weareblind
mer feb 28, 2024 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 238

Re: Certificazioni attività non soggetta

Ah chiaro, asseverazione no. Magari un verbale di consegna.
da weareblind
mer feb 28, 2024 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 618

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

No scusa, la 70E è per rischio elettrico, facevo un parallelismo.
da weareblind
mer feb 28, 2024 08:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 618

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Sì, per esempio la Nfpa 70E mi capita di rileggerla per parti necessarie.
da weareblind
mer feb 28, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 238

Re: Certificazioni attività non soggetta

Io chiedo o produco io lo stesso set documentale.
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 618

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Non ti arrabbiare, ma la norma "vecchia" non si può leggere. Non hai un abbonamento?
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 420

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

A3 perché è parte del percorso cieco. Hai già allungato i metri con S.4.10?
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 323

Re: V.13 in edificio SA

Secondo me è corretta la tua lettura (blind), per gli edifici SA non è necessario garantire nessun tipo di caratteristica per le chiusure d'ambito ne Reazione ne Resistenza al fuoco... (che poi non abbia senso è un altro discorso). Quindi concettualmente, fatto salvo il rispetto di quanto previsto ...
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 323

Re: V.13 in edificio SA

forse era questa? https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=229477&hilit=fotovoltaico+rtv13#p229477 ma in effetti non ho capito la domanda. le chiusure d'ambito sono le strutture dell'edificio, mentre le fasce di separazione riguardano i rivestimenti. ad es. SA è la copertura (se l'edificio è ...