Porta pazienza, mi viene scomodissimo per il forum.
In sostanza, là dove una RTV o il Codice non esplicitino che ne basta una sola da qualsiasi punto, se in un comparto ne identifico due verifico che siano entro 40 m da ogni punto con presenza di lavoratore.
La ricerca ha trovato 3038 risultati
- ven apr 19, 2024 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
- gio apr 18, 2024 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Intendevo intendere : hai 40 per raggiungere una uscita = hai 40 m per raggiungere qualsiasi uscita = qualsiasi uscita deve essere entro 40 m.
- gio apr 18, 2024 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
- Risposte: 1
- Visite : 51
Re: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
Bella riflessione, da customizzarsi direi in base al tipo di pubblico spettacolo che hai davanti.
Teatro da 50o posti, solo piano terra, 6 uscite da 180 cm, direi livello 2. Per metter lì due numeri.
Teatro da 50o posti, solo piano terra, 6 uscite da 180 cm, direi livello 2. Per metter lì due numeri.
- gio apr 18, 2024 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 26
- Visite : 6126
Re: Predalles certificati senza sfiati
Anche secondo me non è palese. Chissà che ragionamenti ha fatto il collega...
- mer apr 17, 2024 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Sì sì, certo. La mia riflessione non è sui capannoni, cioè sul Codice, ma su RTV eventuali, là dove la RTV non espliciti che la distanza massima di esodo è da riferirsi ad uno solo dei percorsi di esodo selezionati. Se volessero intendere che tutte le vie d'esodo devono essere entro quella lunghezz...
- mar apr 16, 2024 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Vedo che nessuno ha citato il DM generale che è quello che se non ho capito male è oggetto del quesito: DM 10/03/1998, allegato III, punto 3.3: Nessuno lo ha citato perchè è abrogato. Weare e Terminus secondo me state dicendo la stessa cosa. Se ho L= 60 m ed un capannone lungo 120 m sono sufficient...
- mar apr 16, 2024 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 26
- Visite : 6126
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il tema ritengo sia la mancanza palese. Rifare i calcoli, per esempio, non lo è.
- mar apr 16, 2024 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 26
- Visite : 6126
Re: Predalles certificati senza sfiati
Concordo con te.
- mar apr 16, 2024 07:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Ovviamente no, perché il Codice esplicita che basta 1 via di fuga. Fin dall'inizio ovviamente anche io l'ho scritto. E poi ho scritto: se una RTV chiede, che so, 40 m, e NON specifica che basta una via di fuga di 40 m, non rilevo come si possa dire che ne basta una. Ove lo dica, come quelle da te ri...
- dom apr 14, 2024 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
E da quale estremo normativo lo desumi, ove non esplicitato come sopra?
- dom apr 14, 2024 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Voglio dire che SE un decreto QUALSIASI esplicita che basta UNA via di fuga entro massimo, sono totalmente d'accordo.
Altrimenti è lapalissiano che TUTTE devono essere entro massimo.
Altrimenti è lapalissiano che TUTTE devono essere entro massimo.
- sab apr 13, 2024 21:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 2958
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Sicuro al 100%. Ennesima dimostrazione della inutilità dei "pareri".
- sab apr 13, 2024 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 2815
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
Ok, nell'unico caso che mi è capitato, con due però impianti tecnologici e non due centrali termiche, non ho fatto nulla di particolare.
- sab apr 13, 2024 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
- ven apr 12, 2024 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Nel Codice sì. Ma io ho scritto tutte per me RTV, non per il codice.mmaarrccoo ha scritto: ↑ven apr 12, 2024 12:26E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte.weareblind ha scritto: ↑mer apr 10, 2024 15:22 Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
- ven apr 12, 2024 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 2815
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
Cioè il tubo passa dentro e va altrove?
- ven apr 12, 2024 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: competenza attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 4360
Re: competenza attività 73
Secondo me è errato a monte, la 73 non deve comprendere l'intera A.
Prince è un problema loro.
Prince è un problema loro.
- ven apr 12, 2024 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
- Risposte: 2
- Visite : 2514
Re: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
Eh ma senza dimensionamenti...
- ven apr 12, 2024 07:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: competenza attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 4360
Re: competenza attività 73
L'attività singolarmente soggetta fa la sua pratica, che non deve essere una 73. Se non c'è amministratore, la 73 la firmano congiuntamente. Quindi il legale rappresentante soggetto firma la sua e ne risponde, tutti e 3 firmano la 73 e rispondono insieme delle parti comuni soggette. Ma mica hanno co...
- ven apr 12, 2024 07:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 6035
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Tenderei pure io, ma ebbi un cazziatone scritto in carta intestata dal Comando di Sondrio.
- ven apr 12, 2024 07:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 4874
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
In autofficina il cliente non deve entrare mai, TUS alla mano. Se non c'è verniciatura A2, se no A3.
Carico di incendio di solito minore di 600 MJ/mq.
Da qui si decide se I, II o III. Giustamente anche I per piccole attività.
Carico di incendio di solito minore di 600 MJ/mq.
Da qui si decide se I, II o III. Giustamente anche I per piccole attività.
- gio apr 11, 2024 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 6035
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ? io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore la visura voi la allegate ? grazie Mai allegata una DiCo senza camerale. È allegat...
- mer apr 10, 2024 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 6816
Re: Lunghezza via di esodo
Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
- lun apr 08, 2024 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ristorante, vvf e minicodice
- Risposte: 3
- Visite : 5042
Re: ristorante, vvf e minicodice
Devi controllare se rientri nei parametri dell'allegato al Mini codice D.M. 3/9/21.
- lun apr 08, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 5226
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
Lato carico incendio sì. Lato opportunità, dipende dalla VRI.
- lun apr 08, 2024 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Decreto Controlli
- Risposte: 2
- Visite : 4367
Re: Decreto Controlli
Eh purtroppo nulla si sa...
- lun apr 08, 2024 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 5226
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
Ma è un comparto? O è un CI di ambito?
Io, se al 60%, lo computo in massa al 60% del totale. Non 100% della massa e PCI dell'alcol.
Io, se al 60%, lo computo in massa al 60% del totale. Non 100% della massa e PCI dell'alcol.
- gio apr 04, 2024 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 3850
Re: Idrante esterno strategia S9
"Lo chiedono i VV.F."? Il livello II è incompatibile col tuo S.9?
- mer apr 03, 2024 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio benzina 10 mc e gasolio 20 mc privato
- Risposte: 1
- Visite : 2132
Re: Serbatoio benzina 10 mc e gasolio 20 mc privato
Ti allego la premessa di un progetto approvato da poco. La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri specifici di sicurezza antincendio, con riferimento nella fattispecie al D.M. 31 luglio 1934 per le parti di pertinenza. Il decreto tuttavia appare superato, si applicherà per quanto di pe...
- mer apr 03, 2024 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3018
Re: Gruppo mobile a schiuma
Si weare, 3.500 sono tanti. Per ora escludo lo sprinkler, viste le caratteristiche dell'attività. Con opportunamente selezionata, progettata e realizzata cosa intendi? E' una rete idranti interna ed esterna, livello di rischio 3, certificata e controllata, ti risulta che deve avere dimensionamenti ...
- mar apr 02, 2024 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3018
Re: Gruppo mobile a schiuma
I gruppi connettibili vivono a valle di una rete idranti opportunamente selezionata, progettata e realizzata. Quindi fanno parte del livello III del S.6.
3500 mc è un mare. Mai avuta una rogna così.
3500 mc è un mare. Mai avuta una rogna così.
- mar apr 02, 2024 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento in emergenza
- Risposte: 9
- Visite : 2973
Re: aperture smaltimento in emergenza
Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così. Chiaramente, se è un compartimento serve lo smaltimento minimo di 1/40 della superficie in pianta se si ricade in live...
- mar apr 02, 2024 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3020
Re: Prefabbricato R30 di default
Non esiste. Che lo siano praticamente tutti, ok.
- lun apr 01, 2024 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento in emergenza
- Risposte: 9
- Visite : 2973
Re: aperture smaltimento in emergenza
Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così.
- sab mar 30, 2024 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
- Risposte: 8
- Visite : 3261
Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Se solo accompagnati per me è A2 o A3.
- sab mar 30, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
- Risposte: 8
- Visite : 3261
Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
- ven mar 29, 2024 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento in emergenza
- Risposte: 9
- Visite : 2973
Re: aperture smaltimento in emergenza
Possono esserci.
- ven mar 29, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo 10779
- Risposte: 4
- Visite : 2751
Re: Accumulo 10779
Ahahahaha la massima sintesi, ovviamente giustissimo.
- ven mar 29, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
- Risposte: 4
- Visite : 2731
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Scusa, ma io che prendo l'ascensore, ti entro in casa?
- gio mar 28, 2024 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
- Risposte: 4
- Visite : 2422
Re: Attività 65 151/11 Palestra
Mentre per una palestra, per esempio, il ragionamento semplice fu:
- il Codice non si applica;
- ma il MiniCodice dice di applicare il Codice per attività a rischio non basso senza RTV (e la palestra non ce l'ha; volendo è il tuo caso, perché sei fuori CONI);
- quindi applico lo stesso il Codice.
- il Codice non si applica;
- ma il MiniCodice dice di applicare il Codice per attività a rischio non basso senza RTV (e la palestra non ce l'ha; volendo è il tuo caso, perché sei fuori CONI);
- quindi applico lo stesso il Codice.
- gio mar 28, 2024 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
- Risposte: 4
- Visite : 2422
Re: Attività 65 151/11 Palestra
Per un progetto feci così. L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1...
- mer mar 27, 2024 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 17
- Visite : 4459
- mer mar 27, 2024 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALimentazione impianto emergenza
- Risposte: 4
- Visite : 2434
Re: ALimentazione impianto emergenza
Sì, per quello dicevo progetto + DiCo. La condizione al contorno va capita bene.
- mer mar 27, 2024 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 17
- Visite : 4459
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Le norme citate hanno campo di applicazione. Sopra i 35 kW DM 2019 sicuro e UNI 7129 no, se il contatore è uno e la linea anche, e i fuochi tutti insieme.
- mer mar 27, 2024 07:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALimentazione impianto emergenza
- Risposte: 4
- Visite : 2434
Re: ALimentazione impianto emergenza
Va bene se con intervento entro 0,5 s come da Codice di prevenzione incendi, sempre se si applica. Se antecedente, per me va bene: progetto elettrico e conformità alla mano.
- lun mar 25, 2024 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 5427
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Eh no! Quello che non vietato è concesso, mica il contrario.
- ven mar 22, 2024 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 5427
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Riprendo il post perchè uno zelante funzionario VVF della mia zona, in un recente corso di aggiornamento ha affermato senza possibilità di replica che per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della r...
- ven mar 22, 2024 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 1793
Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Ma se è un ampliamento dell'impianto a mio avviso è una modifica rilevante, quindi SCIA senza aggravio, oppure se non finisce in tempo: rinnovo semplice e poi una volta finito comunque SCIA senza aggravio. L'aumento delle prestazioni tendo a considerarlo come modificano rilevante, chiaramente dotat...
- gio mar 21, 2024 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 1793
Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Esatto. Se avesse la DiCo, modifica non rilevante in rinnovo. Se no, scia senza aggravio, o se la tiene per il rinnovo successivo.
- gio mar 21, 2024 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17131
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Io concordo al 100%. Tra l'altro, essendo impianto idranti ante 2007 in industria, non era in L.46/90 no obbligo progetto né DiCo all'epoca