La ricerca ha trovato 3031 risultati

da weareblind
mar apr 16, 2024 07:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 20
Visite : 3425

Re: Predalles certificati senza sfiati

Concordo con te.
da weareblind
mar apr 16, 2024 07:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2010

Re: Lunghezza via di esodo

Ovviamente no, perché il Codice esplicita che basta 1 via di fuga. Fin dall'inizio ovviamente anche io l'ho scritto. E poi ho scritto: se una RTV chiede, che so, 40 m, e NON specifica che basta una via di fuga di 40 m, non rilevo come si possa dire che ne basta una. Ove lo dica, come quelle da te ri...
da weareblind
dom apr 14, 2024 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2010

Re: Lunghezza via di esodo

E da quale estremo normativo lo desumi, ove non esplicitato come sopra?
da weareblind
dom apr 14, 2024 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2010

Re: Lunghezza via di esodo

Voglio dire che SE un decreto QUALSIASI esplicita che basta UNA via di fuga entro massimo, sono totalmente d'accordo.
Altrimenti è lapalissiano che TUTTE devono essere entro massimo.
da weareblind
sab apr 13, 2024 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 433

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Sicuro al 100%. Ennesima dimostrazione della inutilità dei "pareri".
da weareblind
sab apr 13, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 191

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Ok, nell'unico caso che mi è capitato, con due però impianti tecnologici e non due centrali termiche, non ho fatto nulla di particolare.
da weareblind
sab apr 13, 2024 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2010

Re: Lunghezza via di esodo

Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2010

Re: Lunghezza via di esodo

mmaarrccoo ha scritto: ven apr 12, 2024 12:26
weareblind ha scritto: mer apr 10, 2024 15:22 Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte.
Nel Codice sì. Ma io ho scritto tutte per me RTV, non per il codice.
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 191

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Cioè il tubo passa dentro e va altrove?
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 1710

Re: competenza attività 73

Secondo me è errato a monte, la 73 non deve comprendere l'intera A.
Prince è un problema loro.
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
Risposte: 2
Visite : 84

Re: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia

Eh ma senza dimensionamenti...
da weareblind
ven apr 12, 2024 07:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 1710

Re: competenza attività 73

L'attività singolarmente soggetta fa la sua pratica, che non deve essere una 73. Se non c'è amministratore, la 73 la firmano congiuntamente. Quindi il legale rappresentante soggetto firma la sua e ne risponde, tutti e 3 firmano la 73 e rispondono insieme delle parti comuni soggette. Ma mica hanno co...
da weareblind
ven apr 12, 2024 07:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 2232

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

Tenderei pure io, ma ebbi un cazziatone scritto in carta intestata dal Comando di Sondrio.
da weareblind
ven apr 12, 2024 07:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 10
Visite : 1898

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

In autofficina il cliente non deve entrare mai, TUS alla mano. Se non c'è verniciatura A2, se no A3.
Carico di incendio di solito minore di 600 MJ/mq.
Da qui si decide se I, II o III. Giustamente anche I per piccole attività.
da weareblind
gio apr 11, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 2232

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ? io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore la visura voi la allegate ? grazie Mai allegata una DiCo senza camerale. È allegat...
da weareblind
mer apr 10, 2024 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2010

Re: Lunghezza via di esodo

Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
da weareblind
lun apr 08, 2024 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ristorante, vvf e minicodice
Risposte: 3
Visite : 2077

Re: ristorante, vvf e minicodice

Devi controllare se rientri nei parametri dell'allegato al Mini codice D.M. 3/9/21.
da weareblind
lun apr 08, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 2061

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Lato carico incendio sì. Lato opportunità, dipende dalla VRI.
da weareblind
lun apr 08, 2024 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Decreto Controlli
Risposte: 1
Visite : 1668

Re: Decreto Controlli

Eh purtroppo nulla si sa...
da weareblind
lun apr 08, 2024 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 2061

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Ma è un comparto? O è un CI di ambito?
Io, se al 60%, lo computo in massa al 60% del totale. Non 100% della massa e PCI dell'alcol.
da weareblind
gio apr 04, 2024 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante esterno strategia S9
Risposte: 8
Visite : 2124

Re: Idrante esterno strategia S9

"Lo chiedono i VV.F."? Il livello II è incompatibile col tuo S.9?
da weareblind
mer apr 03, 2024 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio benzina 10 mc e gasolio 20 mc privato
Risposte: 1
Visite : 942

Re: Serbatoio benzina 10 mc e gasolio 20 mc privato

Ti allego la premessa di un progetto approvato da poco. La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri specifici di sicurezza antincendio, con riferimento nella fattispecie al D.M. 31 luglio 1934 per le parti di pertinenza. Il decreto tuttavia appare superato, si applicherà per quanto di pe...
da weareblind
mer apr 03, 2024 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1408

Re: Gruppo mobile a schiuma

Si weare, 3.500 sono tanti. Per ora escludo lo sprinkler, viste le caratteristiche dell'attività. Con opportunamente selezionata, progettata e realizzata cosa intendi? E' una rete idranti interna ed esterna, livello di rischio 3, certificata e controllata, ti risulta che deve avere dimensionamenti ...
da weareblind
mar apr 02, 2024 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1408

Re: Gruppo mobile a schiuma

I gruppi connettibili vivono a valle di una rete idranti opportunamente selezionata, progettata e realizzata. Quindi fanno parte del livello III del S.6.
3500 mc è un mare. Mai avuta una rogna così.
da weareblind
mar apr 02, 2024 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 1449

Re: aperture smaltimento in emergenza

Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così. Chiaramente, se è un compartimento serve lo smaltimento minimo di 1/40 della superficie in pianta se si ricade in live...
da weareblind
mar apr 02, 2024 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricato R30 di default
Risposte: 8
Visite : 1494

Re: Prefabbricato R30 di default

Non esiste. Che lo siano praticamente tutti, ok.
da weareblind
lun apr 01, 2024 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 1449

Re: aperture smaltimento in emergenza

Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così.
da weareblind
sab mar 30, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 1636

Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
da weareblind
ven mar 29, 2024 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 1449

Re: aperture smaltimento in emergenza

Possono esserci.
da weareblind
ven mar 29, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accumulo 10779
Risposte: 4
Visite : 1361

Re: Accumulo 10779

Ahahahaha la massima sintesi, ovviamente giustissimo.
da weareblind
ven mar 29, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
Risposte: 4
Visite : 1399

Re: ascensore condominiale con sbarco in casa

Scusa, ma io che prendo l'ascensore, ti entro in casa?
da weareblind
gio mar 28, 2024 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 1138

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Mentre per una palestra, per esempio, il ragionamento semplice fu:
- il Codice non si applica;
- ma il MiniCodice dice di applicare il Codice per attività a rischio non basso senza RTV (e la palestra non ce l'ha; volendo è il tuo caso, perché sei fuori CONI);
- quindi applico lo stesso il Codice.
da weareblind
gio mar 28, 2024 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 1138

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Per un progetto feci così. L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1...
da weareblind
mer mar 27, 2024 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Risposte: 17
Visite : 2202

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 12:53 Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
Se nella stessa cucina hai 30 + 15 kW di fuochi (numeri a caso), perché 7129?
da weareblind
mer mar 27, 2024 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 4
Visite : 1166

Re: ALimentazione impianto emergenza

Sì, per quello dicevo progetto + DiCo. La condizione al contorno va capita bene.
da weareblind
mer mar 27, 2024 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Risposte: 17
Visite : 2202

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Le norme citate hanno campo di applicazione. Sopra i 35 kW DM 2019 sicuro e UNI 7129 no, se il contatore è uno e la linea anche, e i fuochi tutti insieme.
da weareblind
mer mar 27, 2024 07:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 4
Visite : 1166

Re: ALimentazione impianto emergenza

Va bene se con intervento entro 0,5 s come da Codice di prevenzione incendi, sempre se si applica. Se antecedente, per me va bene: progetto elettrico e conformità alla mano.
da weareblind
lun mar 25, 2024 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 25
Visite : 3736

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Eh no! Quello che non vietato è concesso, mica il contrario.
da weareblind
ven mar 22, 2024 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 25
Visite : 3736

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Riprendo il post perchè uno zelante funzionario VVF della mia zona, in un recente corso di aggiornamento ha affermato senza possibilità di replica che per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della r...
da weareblind
ven mar 22, 2024 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 1347

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Ma se è un ampliamento dell'impianto a mio avviso è una modifica rilevante, quindi SCIA senza aggravio, oppure se non finisce in tempo: rinnovo semplice e poi una volta finito comunque SCIA senza aggravio. L'aumento delle prestazioni tendo a considerarlo come modificano rilevante, chiaramente dotat...
da weareblind
gio mar 21, 2024 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 1347

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Esatto. Se avesse la DiCo, modifica non rilevante in rinnovo. Se no, scia senza aggravio, o se la tiene per il rinnovo successivo.
da weareblind
gio mar 21, 2024 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 16119

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Io concordo al 100%. Tra l'altro, essendo impianto idranti ante 2007 in industria, non era in L.46/90 no obbligo progetto né DiCo all'epoca
da weareblind
gio mar 21, 2024 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 1347

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Non fai in tempo a finirla, la modifica? Perché questa è modifica non rilevante e la metti in rinnovo, non è scia senza aggravio.
da weareblind
mer mar 20, 2024 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 572

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Ah ma io concordo. Pure, la norma pare chiederlo.
da weareblind
mer mar 20, 2024 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 572

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Ciao e grazie.
1) Dispositivo intercettazione: non serve, ma mi pare sia obbligatorio.
2) Ho una parete in comune col vicino locale MT/BT. E ho le strutture portanti comuni
3) Ok per lo scarico, grazie.
da weareblind
mer mar 20, 2024 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq
Risposte: 6
Visite : 359

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Ok, allora c'è una pratica. Cosa dice?
da weareblind
mer mar 20, 2024 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 572

GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Buongiorno, GE in locale tecnico dedicato, quota campagna, in c.a. In adiacenza un altro locale tecnico, cabina MT-BT. Struttura portante comune. Per me è "inserito in un locale facente parte della volumetria dell'edificio" e non isolato, anche se fa un po' ridere. Che ne dite? Avendo 520 ...
da weareblind
mer mar 20, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture non sicura
Risposte: 6
Visite : 480

Re: Certificazione strutture non sicura

Pacometro. Io non mi fido mai e in nessun caso. Non avere un pacometro oggi non è accettabile, per tali certificazioni.
da weareblind
mer mar 20, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq
Risposte: 6
Visite : 359

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Il deposito di rifiuti è incompatibile e isolato....mi chiedevo però se dovevo verificare una certa compatibilità tra carico di incendio e r delle strutture metalliche.... Non devi verificare. per il distributore di benzina e gasolio non so se esiste una qualche regola tecnica che imponga delle r m...