La ricerca ha trovato 2980 risultati

da weareblind
lun mar 18, 2024 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 8
Visite : 140

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

E non mi ricordo più... Non ce l'ho sottomano. Successe a Jesi
da weareblind
lun mar 18, 2024 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 8
Visite : 140

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Per darvi una idea, trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma.
da weareblind
lun mar 18, 2024 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq
Risposte: 2
Visite : 39

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Scusa, non ho ben capito, se è incombustibile e isolato, perché lo vuoi resistente?
da weareblind
ven mar 15, 2024 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 8
Visite : 140

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Si può fare e mi è già capitato ma non con dei carrellati. Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame.
da weareblind
gio mar 14, 2024 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1373

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Beh lì vedi tu.
da weareblind
mar mar 12, 2024 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1373

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Anche io ho a che fare con una autorimessa di Pullman. Ho provato a ripercorrere i passaggi indicati qui sotto, ma non mi ritrovo completamente. Perché un autobus/Pullman dovrebbe essere 35.000 MJ? Io ho trovato due riferimenti/tabelle nelle linee guida ANAS citate Io ho deciso 35.000 MJ/mezzo perc...
da weareblind
sab mar 09, 2024 23:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Per me A3 di default.
da weareblind
mer mar 06, 2024 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito di oli lubrificanti
Risposte: 3
Visite : 199

Re: deposito di oli lubrificanti

Concordo, già capitato in diverse officine meccaniche.
da weareblind
mer mar 06, 2024 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 277

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2024 09:21
weareblind ha scritto: mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
Appunto, sono concorde.
da weareblind
mer mar 06, 2024 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 542

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Sentito su Rai News in diretta anche io, ma senza fonte.
da weareblind
mer mar 06, 2024 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 277

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Mi viene da dire "purtroppo sì". Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così. Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo. Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui risch...
da weareblind
mar mar 05, 2024 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 277

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Mi viene da dire "purtroppo sì".
da weareblind
mar mar 05, 2024 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
Risposte: 6
Visite : 193

Re: Deposito Foraggio in S2 LP2

Lvl IV per S.6 discende solo dalla VRI e io non ci penserei proprio. Idranti esterni e basta.
Per S.8: ma è un silos? In tal caso, aerazione non richiesta. Se è un edificio, volente o nolente, 1/25 della superficie.
da weareblind
mar mar 05, 2024 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 310

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

Per me sì, salvo situazione al contorno strana.
da weareblind
mar mar 05, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni
Risposte: 8
Visite : 310

Re: Certificazione reazione al fuoco arredi esterni

Non ho esperienze, ma non le considererei.
da weareblind
ven mar 01, 2024 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Risposte: 17
Visite : 544

Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale

Sì secondo me sì (anche già applicato così in un paio di progetti - approvati -). Un corridoio cieco che termina all'uscita finale o su luogo sicuro è "allungabile" di 15m (che la cosa abbia senso o meno possiamo discuterne). O visto al contrario, nei termini del codice, si possono omette...
da weareblind
gio feb 29, 2024 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 7
Visite : 272

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Sì per la prima, il progetto c'è già e quindi genera obblighi.
No per la seconda per me.
da weareblind
gio feb 29, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 7
Visite : 272

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Io concordo su tutto. Chi vuole entrare deve chiedere i limiti di batteria di quello che può fare.
da weareblind
gio feb 29, 2024 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 320

Re: V.13 in edificio SA

Ah sì grazie, gentilissimo!
da weareblind
mer feb 28, 2024 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 234

Re: Certificazioni attività non soggetta

Ah chiaro, asseverazione no. Magari un verbale di consegna.
da weareblind
mer feb 28, 2024 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 582

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

No scusa, la 70E è per rischio elettrico, facevo un parallelismo.
da weareblind
mer feb 28, 2024 08:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 582

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Sì, per esempio la Nfpa 70E mi capita di rileggerla per parti necessarie.
da weareblind
mer feb 28, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 234

Re: Certificazioni attività non soggetta

Io chiedo o produco io lo stesso set documentale.
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 582

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

Non ti arrabbiare, ma la norma "vecchia" non si può leggere. Non hai un abbonamento?
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 409

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

A3 perché è parte del percorso cieco. Hai già allungato i metri con S.4.10?
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 320

Re: V.13 in edificio SA

Secondo me è corretta la tua lettura (blind), per gli edifici SA non è necessario garantire nessun tipo di caratteristica per le chiusure d'ambito ne Reazione ne Resistenza al fuoco... (che poi non abbia senso è un altro discorso). Quindi concettualmente, fatto salvo il rispetto di quanto previsto ...
da weareblind
mar feb 27, 2024 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 320

Re: V.13 in edificio SA

forse era questa? https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=229477&hilit=fotovoltaico+rtv13#p229477 ma in effetti non ho capito la domanda. le chiusure d'ambito sono le strutture dell'edificio, mentre le fasce di separazione riguardano i rivestimenti. ad es. SA è la copertura (se l'edificio è ...
da weareblind
mar feb 27, 2024 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 409

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Il corridoio è cieco finché non hai due percorsi a 45 gradi. Tutto il piano è cieco.
da weareblind
mar feb 27, 2024 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 409

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Se hai classato A3, il percorso interno ai locali suddetti è cieco entro il valore massimo A3.
da weareblind
mar feb 27, 2024 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Risposte: 10
Visite : 402

Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica

La pompa di surpressione deve essere esplicitamente autorizzata dal gestore dell'acquedotto.
da weareblind
mar feb 27, 2024 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 320

Re: V.13 in edificio SA

Grazie ad entrambi, stasera leggo tutto con calma e scrivo. Grazie ancora!
da weareblind
lun feb 26, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 320

V.13 in edificio SA

Scusate, ho memoria di aver letto, ma non la trovo una discussione su quanto segue. Edificio SA. V.13.4.2 Resistenza al fuoco e compartimentazione 3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d'ambito di tipo SA. V.13.4.2.1 Copertura 1. In corrispondenza delle proiezioni de...
da weareblind
lun feb 26, 2024 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?
Risposte: 3
Visite : 191

Re: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?

Faccio la stessa domanda: lo spazio comune frontale alle due autorimesse soddisfa la definizione di spazio a cielo libero?
Se no, sono una unica autorimessa. Se sì, vanno viste bene le condizioni di influenza al contorno. Non siamo concordi.
da weareblind
ven feb 23, 2024 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 542

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Due edifici per ora, 10 morti e 20 feriti.
da weareblind
gio feb 22, 2024 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori per fotovoltaico
Risposte: 2
Visite : 142

Re: Estintori per fotovoltaico

Per me esistono solo a polvere.
da weareblind
mer feb 21, 2024 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
Risposte: 9
Visite : 252

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Sì, ma allora non hanno la DoP.
da weareblind
mer feb 21, 2024 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
Risposte: 9
Visite : 252

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP In questo caso non serve più l'omologazione. Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione. Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019 Ma allora non ha...
da weareblind
mer feb 21, 2024 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
Risposte: 9
Visite : 252

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
da weareblind
mer feb 21, 2024 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Risposte: 6
Visite : 153

Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza

Terminus ha scritto: mer feb 21, 2024 08:15 Beh, l'art.2 comma 5 prevede di poter applicare il COPI anche alle attività sotto soglia.
E quel paragrafo della RTV risponde a tale previsione.
Vero, ma allora su base volontaria.
da weareblind
mer feb 21, 2024 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 241

Re: VOLTURA

In assenza di voltura nulla cambia. Se hai preso l'attività, voltura o no, ne rispondi.
da weareblind
mer feb 21, 2024 07:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Risposte: 6
Visite : 153

Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza

Io non credo si applichi, perché il Copi ha un campo di applicazione che riguarda solo attività soggette. A monte di qualsiasi rto / RTV.
da weareblind
mar feb 20, 2024 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 241

Re: VOLTURA

Ciao, ma scusa, tu non puoi volturare se come dici subentri in un'attività in cui prima erano presenti altre lavorazioni, altri materiali, ecc...per fare una voltura secca è necessario che sia mantenuta la destinazione d'uso. Ma se fai progetto, puoi presentare voltura, perchè dici di no? No, perch...
da weareblind
mar feb 20, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 241

Re: VOLTURA

Aspetta, "di una porzione di capannone" vuol dire che hai promiscuità di due attività distinte come ragioni sociali, e tutte e due soggette a prevenzione incendi? Non è consentito, se è così.
da weareblind
mar feb 20, 2024 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico aereo (boing 737)
Risposte: 6
Visite : 240

Re: Potere calorifico aereo (boing 737)

747 strangers in the night (scusate, non ho resistito).
da weareblind
lun feb 19, 2024 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 311

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

Ronin ha scritto: lun feb 19, 2024 19:00 se usi le tabelle degli eurocodici il metodo è comunque tabellare, non analitico.
impensabile usare ancora oggi la circolare 91/61
Concordo.