La ricerca ha trovato 3045 risultati

da weareblind
lun apr 22, 2024 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Risposte: 12
Visite : 167

Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico

stfire ha scritto: lun apr 22, 2024 17:40 Oggi i VVF accettano una certificazione ex L.186/68 del professionista ?
No, DiRi.
da weareblind
lun apr 22, 2024 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pacco bombole H2 uso industriale
Risposte: 0
Visite : 37

Pacco bombole H2 uso industriale

Pacco da 16 bombole, 200 bar, 50 l/bombola. Già dotato di CPI in farmaceutica tutta dotata di CPI. Vogliamo raddoppiare il pacco. La portata in uso resterà identica, è proprio solo raddoppio dello stoccaggio, stesso posto. Ora, il DM 23 ottobre 2018: "regola tecnica di prevenzione incendi per l...
da weareblind
lun apr 22, 2024 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Risposte: 12
Visite : 167

Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico

DiRi ante 2008 + progetto post è la situazione più diffusa ormai... E perfettamente corretta.
da weareblind
lun apr 22, 2024 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Risposte: 12
Visite : 167

Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico

No, esiste la Legge 186/1968, la quale già da tale data chiede che l'impianto elettrico "sia a norma". Quindi una dichiarazione di conformità è sempre dovuta, magari non nella forma espressa poi dalla L. 46/1990. Inoltre il D.M. 7/8/2012 chiede sempre e comunque progetto per gli impianti r...
da weareblind
lun apr 22, 2024 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Risposte: 1
Visite : 66

Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante

Nessuna prescrizione. Mi capitano spesso. Io faccio eseguire schiena minima EI60, 0,5 m più alta e più larga del porta fusti.
da weareblind
sab apr 20, 2024 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
Risposte: 15
Visite : 340

Re: Prestazione impianto idrico antincendio

Hai provato a chiedere all'ente gestore se accetta una pompa di surpressione?
da weareblind
ven apr 19, 2024 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Porta pazienza, mi viene scomodissimo per il forum.
In sostanza, là dove una RTV o il Codice non esplicitino che ne basta una sola da qualsiasi punto, se in un comparto ne identifico due verifico che siano entro 40 m da ogni punto con presenza di lavoratore.
da weareblind
gio apr 18, 2024 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Intendevo intendere :P : hai 40 per raggiungere una uscita = hai 40 m per raggiungere qualsiasi uscita = qualsiasi uscita deve essere entro 40 m.
da weareblind
gio apr 18, 2024 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
Risposte: 1
Visite : 97

Re: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)

Bella riflessione, da customizzarsi direi in base al tipo di pubblico spettacolo che hai davanti.
Teatro da 50o posti, solo piano terra, 6 uscite da 180 cm, direi livello 2. Per metter lì due numeri.
da weareblind
gio apr 18, 2024 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 27
Visite : 7392

Re: Predalles certificati senza sfiati

Anche secondo me non è palese. Chissà che ragionamenti ha fatto il collega...
da weareblind
mer apr 17, 2024 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Sì sì, certo. La mia riflessione non è sui capannoni, cioè sul Codice, ma su RTV eventuali, là dove la RTV non espliciti che la distanza massima di esodo è da riferirsi ad uno solo dei percorsi di esodo selezionati. Se volessero intendere che tutte le vie d'esodo devono essere entro quella lunghezz...
da weareblind
mar apr 16, 2024 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Vedo che nessuno ha citato il DM generale che è quello che se non ho capito male è oggetto del quesito: DM 10/03/1998, allegato III, punto 3.3: Nessuno lo ha citato perchè è abrogato. Weare e Terminus secondo me state dicendo la stessa cosa. Se ho L= 60 m ed un capannone lungo 120 m sono sufficient...
da weareblind
mar apr 16, 2024 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 27
Visite : 7392

Re: Predalles certificati senza sfiati

Il tema ritengo sia la mancanza palese. Rifare i calcoli, per esempio, non lo è.
da weareblind
mar apr 16, 2024 07:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 27
Visite : 7392

Re: Predalles certificati senza sfiati

Concordo con te.
da weareblind
mar apr 16, 2024 07:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Ovviamente no, perché il Codice esplicita che basta 1 via di fuga. Fin dall'inizio ovviamente anche io l'ho scritto. E poi ho scritto: se una RTV chiede, che so, 40 m, e NON specifica che basta una via di fuga di 40 m, non rilevo come si possa dire che ne basta una. Ove lo dica, come quelle da te ri...
da weareblind
dom apr 14, 2024 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

E da quale estremo normativo lo desumi, ove non esplicitato come sopra?
da weareblind
dom apr 14, 2024 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Voglio dire che SE un decreto QUALSIASI esplicita che basta UNA via di fuga entro massimo, sono totalmente d'accordo.
Altrimenti è lapalissiano che TUTTE devono essere entro massimo.
da weareblind
sab apr 13, 2024 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 4107

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Sicuro al 100%. Ennesima dimostrazione della inutilità dei "pareri".
da weareblind
sab apr 13, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 4008

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Ok, nell'unico caso che mi è capitato, con due però impianti tecnologici e non due centrali termiche, non ho fatto nulla di particolare.
da weareblind
sab apr 13, 2024 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

mmaarrccoo ha scritto: ven apr 12, 2024 12:26
weareblind ha scritto: mer apr 10, 2024 15:22 Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte.
Nel Codice sì. Ma io ho scritto tutte per me RTV, non per il codice.
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 4008

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Cioè il tubo passa dentro e va altrove?
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 5517

Re: competenza attività 73

Secondo me è errato a monte, la 73 non deve comprendere l'intera A.
Prince è un problema loro.
da weareblind
ven apr 12, 2024 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
Risposte: 2
Visite : 3524

Re: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia

Eh ma senza dimensionamenti...
da weareblind
ven apr 12, 2024 07:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 5517

Re: competenza attività 73

L'attività singolarmente soggetta fa la sua pratica, che non deve essere una 73. Se non c'è amministratore, la 73 la firmano congiuntamente. Quindi il legale rappresentante soggetto firma la sua e ne risponde, tutti e 3 firmano la 73 e rispondono insieme delle parti comuni soggette. Ma mica hanno co...
da weareblind
ven apr 12, 2024 07:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 18
Visite : 7517

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

Tenderei pure io, ma ebbi un cazziatone scritto in carta intestata dal Comando di Sondrio.
da weareblind
ven apr 12, 2024 07:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 10
Visite : 6094

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

In autofficina il cliente non deve entrare mai, TUS alla mano. Se non c'è verniciatura A2, se no A3.
Carico di incendio di solito minore di 600 MJ/mq.
Da qui si decide se I, II o III. Giustamente anche I per piccole attività.
da weareblind
gio apr 11, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 18
Visite : 7517

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ? io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore la visura voi la allegate ? grazie Mai allegata una DiCo senza camerale. È allegat...
da weareblind
mer apr 10, 2024 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 8877

Re: Lunghezza via di esodo

Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
da weareblind
lun apr 08, 2024 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ristorante, vvf e minicodice
Risposte: 3
Visite : 6298

Re: ristorante, vvf e minicodice

Devi controllare se rientri nei parametri dell'allegato al Mini codice D.M. 3/9/21.
da weareblind
lun apr 08, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 6476

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Lato carico incendio sì. Lato opportunità, dipende dalla VRI.
da weareblind
lun apr 08, 2024 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Decreto Controlli
Risposte: 2
Visite : 5461

Re: Decreto Controlli

Eh purtroppo nulla si sa...
da weareblind
lun apr 08, 2024 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 6476

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Ma è un comparto? O è un CI di ambito?
Io, se al 60%, lo computo in massa al 60% del totale. Non 100% della massa e PCI dell'alcol.
da weareblind
gio apr 04, 2024 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante esterno strategia S9
Risposte: 8
Visite : 4548

Re: Idrante esterno strategia S9

"Lo chiedono i VV.F."? Il livello II è incompatibile col tuo S.9?
da weareblind
mer apr 03, 2024 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio benzina 10 mc e gasolio 20 mc privato
Risposte: 1
Visite : 2594

Re: Serbatoio benzina 10 mc e gasolio 20 mc privato

Ti allego la premessa di un progetto approvato da poco. La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri specifici di sicurezza antincendio, con riferimento nella fattispecie al D.M. 31 luglio 1934 per le parti di pertinenza. Il decreto tuttavia appare superato, si applicherà per quanto di pe...
da weareblind
mer apr 03, 2024 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 3695

Re: Gruppo mobile a schiuma

Si weare, 3.500 sono tanti. Per ora escludo lo sprinkler, viste le caratteristiche dell'attività. Con opportunamente selezionata, progettata e realizzata cosa intendi? E' una rete idranti interna ed esterna, livello di rischio 3, certificata e controllata, ti risulta che deve avere dimensionamenti ...
da weareblind
mar apr 02, 2024 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 3695

Re: Gruppo mobile a schiuma

I gruppi connettibili vivono a valle di una rete idranti opportunamente selezionata, progettata e realizzata. Quindi fanno parte del livello III del S.6.
3500 mc è un mare. Mai avuta una rogna così.
da weareblind
mar apr 02, 2024 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 3571

Re: aperture smaltimento in emergenza

Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così. Chiaramente, se è un compartimento serve lo smaltimento minimo di 1/40 della superficie in pianta se si ricade in live...
da weareblind
mar apr 02, 2024 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricato R30 di default
Risposte: 8
Visite : 3680

Re: Prefabbricato R30 di default

Non esiste. Che lo siano praticamente tutti, ok.
da weareblind
lun apr 01, 2024 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 3571

Re: aperture smaltimento in emergenza

Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così.
da weareblind
sab mar 30, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 3990

Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
da weareblind
ven mar 29, 2024 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 3571

Re: aperture smaltimento in emergenza

Possono esserci.
da weareblind
ven mar 29, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accumulo 10779
Risposte: 4
Visite : 3351

Re: Accumulo 10779

Ahahahaha la massima sintesi, ovviamente giustissimo.
da weareblind
ven mar 29, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
Risposte: 4
Visite : 3276

Re: ascensore condominiale con sbarco in casa

Scusa, ma io che prendo l'ascensore, ti entro in casa?
da weareblind
gio mar 28, 2024 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 2982

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Mentre per una palestra, per esempio, il ragionamento semplice fu:
- il Codice non si applica;
- ma il MiniCodice dice di applicare il Codice per attività a rischio non basso senza RTV (e la palestra non ce l'ha; volendo è il tuo caso, perché sei fuori CONI);
- quindi applico lo stesso il Codice.
da weareblind
gio mar 28, 2024 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 151/11 Palestra
Risposte: 4
Visite : 2982

Re: Attività 65 151/11 Palestra

Per un progetto feci così. L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1...
da weareblind
mer mar 27, 2024 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Risposte: 19
Visite : 5480

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 12:53 Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
Se nella stessa cucina hai 30 + 15 kW di fuochi (numeri a caso), perché 7129?
da weareblind
mer mar 27, 2024 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALimentazione impianto emergenza
Risposte: 4
Visite : 2963

Re: ALimentazione impianto emergenza

Sì, per quello dicevo progetto + DiCo. La condizione al contorno va capita bene.