Ciao, lato numero di attività io considero una sola 12.
Il decreto fissa un numero di metri cubi totali che non rispetteresti, se li sommi?
La ricerca ha trovato 3092 risultati
- mar mag 21, 2024 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
- Risposte: 2
- Visite : 28
- mar mag 21, 2024 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 55
Re: Rvita palestra
Ah se è palestra scolastica, A di sicuro. Ma, in tal caso, non progetti con RTV scuola del 1992? La palestra diventa "un di cui".
- mar mag 21, 2024 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 55
Re: Rvita palestra
L'Rvita fa sempre riferimento alla categoria "prevalente" di occupanti e aggiungerei anche frequenza e tempistiche di permanenza. La presenza temporanea dei genitori che li accompagnano e li prelevano non presuppone a mio giudizio un loro stazionamento prolungato all'interno della palestr...
- lun mag 20, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala condominiale da 60 cm
- Risposte: 18
- Visite : 349
Re: Scala condominiale da 60 cm
Certo che era evidenziato. La domanda è se è lecito.
- lun mag 20, 2024 06:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala condominiale da 60 cm
- Risposte: 18
- Visite : 349
Re: Scala condominiale da 60 cm
Non è detto che così facendo non si ledano i diritti di prevenzione incendi di tutti. Prescindendo da quello che dici, rispondevo a chi divertendosi con tanto di risate, asseriva senza conoscere la norma di riferimento che erano interpretazioni personali-singolari. Poi ti faccio anche notare che un...
- dom mag 19, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala condominiale da 60 cm
- Risposte: 18
- Visite : 349
Re: Scala condominiale da 60 cm
Questa però è la norma che consente il soddisfacimento dei diritti, nella stessa norma citati, di adeguamento ai portatori di handicap.
Non è detto che così facendo non si ledano i diritti di prevenzione incendi di tutti.
Non è detto che così facendo non si ledano i diritti di prevenzione incendi di tutti.
- sab mag 18, 2024 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOPPALCO
- Risposte: 12
- Visite : 1233
Re: SOPPALCO
Anche per me. Per esempio l'accesso con scala metallica ad un locale macchine ascensore, o soppalco carico / scarico senza persone.
- sab mag 18, 2024 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte su vie di esodo | Dichiarazione di corretta posa
- Risposte: 3
- Visite : 116
Re: Porte su vie di esodo | Dichiarazione di corretta posa
Capitano entrambe le cose. Se non sanno che pesci prendere, subito io.
- ven mag 17, 2024 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte su vie di esodo | Dichiarazione di corretta posa
- Risposte: 3
- Visite : 116
Re: Porte su vie di esodo | Dichiarazione di corretta posa
La corretta posa la propongo su quel modello, o se, preferiscono, su loro carta intestata.
SEMPRE con pianta allegata. Unico PDF/A firmato p7m
SEMPRE con pianta allegata. Unico PDF/A firmato p7m
- gio mag 16, 2024 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
- Risposte: 5
- Visite : 96
Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Grazie, mi faccio andare bene la parete cieca della fabbrica.
- gio mag 16, 2024 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
- Risposte: 5
- Visite : 96
Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Eh, pure io. Ma davvero è PIENO di GE, installati a quota campagna, con giusto un mozzicone di tubo di scappamento, col classico tappo in appoggio per impedire ingresso di acqua. 3 m di tubo vuol dire fare degli ancoraggi, me ne sfugge il senso, e non so nemmeno se va bene al costruttore, che lo ha ...
- gio mag 16, 2024 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
- Risposte: 5
- Visite : 96
Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Decreto Ministeriale 13 luglio 2011 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agric...
- gio mag 16, 2024 07:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
- Risposte: 3
- Visite : 102
Re: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
Lo leggevo in altra discussione, grazie della segnalazione.
- mer mag 15, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muri perimetrali certificati come R e non REI
- Risposte: 3
- Visite : 80
Re: Muri perimetrali certificati come R e non REI
Chi te lo contesta, il funzionario VVF ? Muri esterni potrebbero essere da certificare EI nel caso in cui siano adicenti a vie di esodo esterne o luoghi sicuri, oppurre quando si debba assicurare una distanza di protezione/sicurezza. Giusto, in un caso mi è capitato di avere via di fuga esterna a c...
- mer mag 15, 2024 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muri perimetrali certificati come R e non REI
- Risposte: 3
- Visite : 80
Re: Muri perimetrali certificati come R e non REI
Concordo, salvo che vi siano obiettivi pericolosi oltre la parete stessa? A parte che 40 cm è a prova della qualunque.
- mer mag 15, 2024 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo nido con CPI scaduto
- Risposte: 3
- Visite : 105
- mer mag 15, 2024 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo nido con CPI scaduto
- Risposte: 3
- Visite : 105
Re: Asilo nido con CPI scaduto
Le strade indicate sono quelle tra le tue facoltà: SCIA senza aggravio da te asseverata, o variante di progetto secondo norma applicabile.
- mar mag 14, 2024 20:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 181
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Mezzo fermo, chiaramente. In caso di perdita per strada, più che abbandonarlo facendo scendere i passeggeri non puoi.
- lun mag 13, 2024 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - sorprese
- Risposte: 3
- Visite : 124
Re: Attività 73 - sorprese
Secondo me è 73. Io chiedo dichiarazione affollamento ai vari esercenti di attività.
- ven mag 10, 2024 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 181
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Ma il rischio è lo stesso.
- ven mag 10, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 181
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Sì, io allego a qualsiasi pratica sia classificazione sia DPE, per me sono entrambi obbligatori.
Anche solo "ammesso" mi pare folle. Grazie.
Anche solo "ammesso" mi pare folle. Grazie.
- ven mag 10, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 181
Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
RTV6 V.6.5 Strategia antincendio 3. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2). Nota Le eventuali perdite non prevedibili di combustibile da veicoli parcati in un'autorimessa pos...
- gio mag 09, 2024 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
- Risposte: 4
- Visite : 137
Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
Per me va fatta da zero.
Scaduta da 40 anni, mica potremo asseverare una cosa del genere.
Scaduta da 40 anni, mica potremo asseverare una cosa del genere.
- gio mag 09, 2024 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intepretazione attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 114
Re: Intepretazione attività 73
La mia interpretazione era quindi che se ogni attività non soggetta è compartimentata rispetto alle altre non ho promiscuità strutturale (anche se poi i pilastri sono comuni a tutti... Perdona, ma tu stesso scrivi "i pilastri sono comuni". Per me, se le strutture sono comuni, è promiscuo,...
- gio mag 09, 2024 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intepretazione attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 114
Re: Intepretazione attività 73
1) Il Mini codice consente di dichiarare l'affollamento.
2) No, il compartimento non fa diminuire le superfici.
3) Oltre 24 m, se non hai RTV per 26 persone, Codice
2) No, il compartimento non fa diminuire le superfici.
3) Oltre 24 m, se non hai RTV per 26 persone, Codice
- gio mag 09, 2024 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 487
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Il firmatario firma il modello di rinnovo, non altre dichiarazioni. Se no esegue interventi, sono fatti suoi. Francamente non me ne preoccupo. Una volta che ho segnalato (e manco sono tenuto), ognuno ha il suo da fare.
- gio mag 09, 2024 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 487
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Mi ero concentrato sul punto specifico, ma ovviamente hai ragione, in sede di rinnovo io assevero impianti di protezione attiva e elementi portanti riqualificati. Fine.
- mer mag 08, 2024 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 487
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Ah sì sì, è tutto come hai scritto tu, tutto uguale praticamente.
- mer mag 08, 2024 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI Casa di Riposo
- Risposte: 5
- Visite : 158
Re: Rinnovo CPI Casa di Riposo
Ah ok. Beh ma quello va sempre bene.
- mer mag 08, 2024 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 487
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Rileggendo le norme per altre questioni, mi sono accorto che devo correggere la mia risposta. La UNI 11528 prescrive (par 5.4.2) che le tubazioni gas devono distare almeno 500mm da elementi che possono superare i 70°C ed inoltre prescrive (5.4.3.3.2) una distanza non minore di 500mm da canali da fu...
- mer mag 08, 2024 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI Casa di Riposo
- Risposte: 5
- Visite : 158
Re: Rinnovo CPI Casa di Riposo
Scusa, mandi una SCIA per mera correzione formale del codice attività? Ma perché prendersi tale responsabilità? Meglio una PEC al comando, anche ora, no?
- mer mag 08, 2024 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 138
Re: Spazio ludico per bambini
Scusa, mi sono espresso in maniera poco chiara. Stato attuale: impianto sportivo multiplo con CPI, diviso con filtro a prova di fumo EI30 da piccola parte ieri adibita a palestra. Adesso svuotata. Vogliono farci lo spazio gioco. Se è pubblico spettacolo - e lo è, a questo punto - serve filtro EI90. ...
- mer mag 08, 2024 07:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 138
Re: Spazio ludico per bambini
Gentilissimo, mi mancava. Ma queste rispondono discendono da chiarimenti ufficiali protocollati? Non leggo nulla. In ogni caso mi pare risolutivo, grazie ancora (non ricordo mai che il sito VV.F. ha delle faq).
- mar mag 07, 2024 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 138
Spazio ludico per bambini
Buonasera a tutti, non vorrei sbagliare ma non ricordo chiarimenti per i "playground", gli spazi ludici per bambini e famiglie: vasca palline, calcetto, area "virtuale", scivoli... Non mi pare sia pubblico spettacolo. Non ci sono "spettacoli", ma un biglietto per accede...
- mar mag 07, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 140
Re: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
Beh, gli abitanti della scuola sono sensibilmente più in pericolo, vuoi per immaturità, vuoi per densità più alte
Come contromisure potresti pensare a Evac, incremento addetti e incremento esercitazioni.
Come contromisure potresti pensare a Evac, incremento addetti e incremento esercitazioni.
- lun mag 06, 2024 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 140
Re: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
1) Sì. 2) Sì. 3) No. Intendi dire circolari? La somma delle due RTV, scuola e uffici, e a deroga già in essere, ti portano a quanto hai scritto. 4) Il rispetto è bidirezionale: scuola rispetto uffici e viceversa, devi dare soddisfazione in entrambi i sensi. Se già la norma uffici non lo consente, cr...
- lun mag 06, 2024 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 7
- Visite : 764
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Ma riesci a rispettare l'offset?
- gio mag 02, 2024 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 403
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Concordo. Primariamente vanno identificati i bersagli: una cabina MT-BT nel tuo stesso sito potrebbe non esserlo.
- gio mag 02, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 487
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Non ne avevo idea, per gli impianti metano (e canne fumarie) mi rifaccio al progetto dell'impianta meccanico. Grazie.
- lun apr 29, 2024 20:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 311
Re: Calcolo del carico d'incendio
Beh il buon senso sempre. Si può sempre stimare la massa dei combustibili.
- lun apr 29, 2024 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 311
- dom apr 28, 2024 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 403
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
A terzi. Dice "opere da costruzione COMPRENSIVE di...". È un tutt'uno. In questo caso specifico, però. A Parma ho un caso di un silos mancini da 21 m, casetta uffici a 18 m interna al sito. Lì ho dovuto fornire meccanismo di collasso per fare vedere che il silos in caduta non arriva ai 18 ...
- ven apr 26, 2024 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 487
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Nemmeno io, ma una manica in lana di roccia non si nega a nessuno (per quanto possa passarci nell'interstizio).
- gio apr 25, 2024 20:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 381
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Anche per me non è consentito.
- gio apr 25, 2024 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 467
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
E' "troppo" se riferito alla minima richiesta di legge. Mentre mi appare ben fatto per il caso specifico d'esame.
- gio apr 25, 2024 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 467
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Beh, mi pare che tu abbia operato già correttamente così.
- mer apr 24, 2024 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacco bombole H2 uso industriale
- Risposte: 2
- Visite : 337
Re: Pacco bombole H2 uso industriale
Grazie della tua idea, provo a rileggere tutto. A dopo!
- lun apr 22, 2024 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 535
- lun apr 22, 2024 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacco bombole H2 uso industriale
- Risposte: 2
- Visite : 337
Pacco bombole H2 uso industriale
Pacco da 16 bombole, 200 bar, 50 l/bombola. Già dotato di CPI in farmaceutica tutta dotata di CPI. Vogliamo raddoppiare il pacco. La portata in uso resterà identica, è proprio solo raddoppio dello stoccaggio, stesso posto. Ora, il DM 23 ottobre 2018: "regola tecnica di prevenzione incendi per l...
- lun apr 22, 2024 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 535
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
DiRi ante 2008 + progetto post è la situazione più diffusa ormai... E perfettamente corretta.